宁夏电力公司交流电气设备试验规程

 
宁夏电力公司交流电气设备试验规程

宁夏电力公司标准

宁夏电力公司交流高压电气设备

试验规程

(2010年版)

2010 年 –XX月-XX日 发布 2010 年 –XX月 –XX日 实施

宁夏电力公司 发 布



前 言

在国家电网公司系统全面推行检修模式转变的条件下,为落实 “三集五大”的总体要求,规范和有效开展设备状态检修工作,根据相关国标、行标、国家电网公司相关标准,并结合宁夏电力公司实际情况,制订本规程。

《宁夏电力公司交流电气设备试验规程(2010年版)》自2011年1月1日起实施,《宁夏电力设备预防性试验实施规程(2006年版)》、《宁夏电力公司输变电设备状态检修试验实施规程(2008年版)》同时作废,公司所属各单位自行制定的相关规程规定,凡涉及交流电气设备试验的项目、周期、内容和要求等,如与本规程有抵触,应以《宁夏电力公司交流高压电气设备试验规程(2010年版)》为准。

本规程由宁夏电力公司生技部提出并负责解释。

本规程由宁夏电力公司科信部归口。

本规程主要起草单位:宁夏电力公司电力科学研究院

本规程主要起草人:吴旭涛

本规程参与起草人:车俊禄、樊益平、孔圣杰、宋春林、丁培、李红梅、马奎

本规程由宁夏电力公司批准。



目 录

1 范围 ............................................................................... 1

2 规范性引用文件 ..................................................................... 1

3 定义、符号 ......................................................................... 1

4 总则 ............................................................................... 3

5 电力变压器、电抗器及消弧线圈 ....................................................... 6

6 互感器 ............................................................................ 19

7 高压套管 .......................................................................... 30

8 开关设备 .......................................................................... 34

9 电容器 ............................................................................ 45

10 过电压保护装置 .................................................................... 48

11 电力电缆 .......................................................................... 56

12 接地装置 .......................................................................... 60

13 支柱绝缘子、悬式绝缘子、复合绝缘子、防污闪涂料 .................................... 63

14 变电站设备外绝缘、母线及引流线 .................................................... 70

15 二次回路 .......................................................................... 72

16 1kV 及以下的配电装置和馈电线路 .................................................... 73

17 1kV以上架空输电线路 .............................................................. 74

18 绝缘油试验 ........................................................................ 77 19 SF6气体 ........................................................................... 80

附录A 状态量显著性差异分析法(规范性附录) .......................................... 82

附录B 变压器线间电阻到相绕组电阻的换算方法(规范性附录) ............................ 83

附录C 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值(规范性附录) ............................ 84

附录D 高压电气设备的交流耐压试验电压标准(规范性附录) .............................. 85

附录E 气体绝缘设备老练试验方法(规范性附录) ........................................ 87

附录F 抽检试验抽样规则(规范性附录) ................................................ 88

附录G 断路器操动机构的试验(规范性附录) ............................................ 89

附录H 电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求(规范性附录) .......................... 91

附录I 橡塑电缆内衬层和外护套被破坏进水确定方法(规范性附录) ....................... 92

附录J 橡塑电缆附件中金属层的接地方法(规范性附录) ................................. 93

附录K 高压支柱瓷绝缘子的外观检查要求(规范性附录) .................................. 94

附录L 高压支柱瓷绝缘子超声探伤检测方法及判断依据(规范性附录) ...................... 95

附录M 复合绝缘子和防污闪涂料憎水性测量方法及判断准则(规范性附录) .................. 97

附录N 旋转电机(参考附录) .......................................................... 99 附录O 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗(参考附录) 107 附录P 封闭母线(参考附录) ......................................................... 115 附录Q 电除尘器(参考附录) ......................................................... 116


4


1 范围

本试验规程规定了宁夏交流电网中各类高压电气设备投运前试验,以及运行中的巡检、检查和试验的项目、周期和技术要求,用以判断设备是否符合运行条件,保证安全运行。

本试验规程适用于宁夏电力公司所辖的750kV及以下电压等级的交流电气设备。宁夏电力系统内的并网电厂、电力用户可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款,其最新版本适用于本规程。

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB 1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则

GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.11-2007 电力变压器 第11部分 干式变压器

GB 1207-2006 电磁式电压互感器

GB 1208-2006 电流互感器

GB 1984-2003 高压交流断路器

GB 4703-2007 电容式电压互感器

GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关

GB 12022-2006 工业六氟化硫

GB/T 20840.7-2007 互感器 第7部分:电子式电压互感器

GB/T 20840.8-2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程

DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

DL/T 664-2008 带电设备红外诊断技术应用导则

DL/T 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T 846-2004 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则

DL/T 1048-2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 Q/GDW 157-2007 750kV 电力设备交接试验标准

Q/GDW 158-2007 750kV 电力设备预防性试验规程

Q/GDW 168-2008 输变电设备状态检修试验规程

Q/GDW 407-2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则

Q/GDW 410-2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术标准

3 定义、符号

下列定义和符号适用于本规程。

3.1

状态检修 Condition-based Maintenance

状态检修是企业以安全、可靠性、环境、成本为基础,通过设备状态评价、风险评估,检修决策,达到运行安全可靠,检修成本合理的一种检修策略。

3.2

设备状态量 Equipment Condition Indicators

直接或间接表征设备状态的各类信息,如数据、声音、图像、现象等。

3.3

投运前试验 Exam before Operation

新安装完毕,或经过A级、B级检修的设备应进行的试验。

1


3.4

例行检查 Routine Maintenance

定期在现场对设备进行的状态检查,含各种简单保养和维修,如污秽清扫、螺丝紧固、防腐处理、自备表计校验、易损件更换、功能确认等。

3.5

巡检 Routine Inspection

为掌握设备状态,对设备进行的巡视和检查。

3.6

例行试验 Routine Test

为获取设备状态量,评估设备状态,及时发现事故隐患,定期进行的各种带电检测和停电试验。需要设备退出运行才能进行的例行试验称为停电例行试验。

3.7

诊断性试验 Diagnostic Test

巡检、在线监测、例行试验等发现设备状态不良,或经受了不良工况,或受家族缺陷警示,或连续运行了较长时间,为进一步评估设备状态进行的试验。

3.8

在线监测Online Monitoring

在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。

3.9

带电检测 Energized Test

对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测试。

3.10

初值 Initial Value

指能够代表状态量原始值的试验值。初值可以是出厂值、投运前试验值、早期试验值等。初值差定义为:(当前测量值-初值)/初值?100%。

3.11

注意值 Attention Value

状态量达到该数值时,设备可能存在或可能发展为缺陷。

3.12

警示值 Warning Value

状态量达到该数值时,设备已存在缺陷并有可能发展为故障。

3.13

家族缺陷 Family Defect

经确认由设计、和/或材质、和/或工艺共性因素导致的设备缺陷称为家族缺陷。如出现这类缺陷,具有同一设计、和/或材质、和/或工艺的其它设备,不论其当前是否可检出同类缺陷,在这种缺陷隐患被消除之前,都称为有家族缺陷设备。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。