宁夏电力公司交流电气设备试验规程(7)

 

7.2 高压套管巡检及例行试验

31


7.2.1 巡检说明

1) 高压引线、末屏接地线等连接正常;无异常声响或放电声;瓷套无裂纹;复合绝缘外套无电蚀痕迹或破损;无影响设备运行的异物;

2) 充油套管油位正常、无油渗漏;充气套管气体密度值正常。 7.2.2 红外热像检测

检测套管本体、引线接头等,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。检测和分析方法参考DL/T 664。

7.2.3 例行检查

1)

检查套管的外表面及胶装部位,若有裂纹应及时处理或更换,若胶装部位防水胶脱落,则应及时处理。

2) 检查法兰及固定螺栓等金属件是否出现锈蚀,必要时进行防腐处理或更换;抽查固定螺栓,必要时按力矩要求进行紧固。

7.2.4 电容量和介质损耗因数测量

1) 对具备测试条件的电容型套管可以用带电测试电容量及tanδ代替。

a) 推荐采用同相比较法,判断标准为:

— 同相设备介损测量值差值(tan?X- tan?N)与初始测量值差值比较,变化范围绝对值不超过±

0.3%,电容量比值(CX/CN)与初始测量电容量比值比较,变化范围不超过±5%。

— 同相同型号设备介损测量值(tan?X- tan?N)不超过±0.3%。 b) 采用其它测试方法时,可根据实际制定操作细则。

c) 用带电测试tanδ及电容量代替停电测试时,每年至少应开展一次测试,测试结果超出要求时应:

— 查明原因。 — 缩短试验周期。 — 必要时停电复试。

2) 不便断开高压引线且测量仪器负载能力不足时,试验电压可加在套管末屏的试验端子,套管高压引线接地,把高压接地电流接入测量系统。此时试验电压必须严格控制在设备技术文件许可值以下(通常为2000V)。要求与上次同一方法的测量结果相比无明显变化。出现异常时,需采用常规测量方法验证。

3) 其它要求参照7.1.1条。 7.3 高压套管诊断性试验

32


7.3.1 油中溶解气体分析

1) 在怀疑绝缘受潮、劣化,或者怀疑内部可能存在过热、局部放电等缺陷时进行本项目。

2) 取样时,应注意设备技术文件的特别提示(如有),并检查油位应符合设备技术文件之要求。

3)一旦发现含有乙炔,应立即停止运行,进行检查。

7.3.2 末屏介质损耗因数

1) 当电容型套管未屏对地绝缘电阻低于1000MΩ时应测量未屏地对地的tanδ。

2) 试验电压应控制在设备技术文件许可值以下(通常为2000V)。

7.3.3 交流耐压和局部放电测量

1) 需要验证绝缘强度,或诊断是否存在局部放电缺陷时进行本项目。

2) 如有条件,应同时测量局部放电。交流耐压为出厂试验值的80%,时间60s。

3) 对于变压器(电抗器)套管,应拆下并安装在专门的油箱中单独进行。试验方法参考GB/T 4109。

33


8 开关设备

8.1 SF6断路器

8.1.1 SF6断路器的投运前试验

8.1.1.1 主回路的电阻

用直流压降法测量,测试电流应不小于100A。

8.1.1.2 交流耐压试验

1) 试验在SF6气体额定压力下进行。

2) 66kV及以下电压等级SF6断路器及罐式断路器,应进行合闸对地和断口间耐压试验。110kV及以上电压等级瓷柱式断路器只进行断口耐压试验。

3) SF6断路器在进行交流耐压试验前,应先进行老练试验,其程序参照附录E。 8.1.1.3 断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tanδ

1) 试验应在电容器两极间进行。瓷柱式断路器可在电容器和断口并联后进行测量,并作为该设备的原始数据。

2) 怀疑存在缺陷时,罐式断路器的均压电容器试验可按制造厂的规定进行。

3) 电压等级在110/66kV及以上的SF6断路器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。 8.1.1.4 测量断路器的分、合闸时间

应在断路器的额定操作电压(气压、液压)下进行。 8.1.1.5

34

测量断路器的分、合闸速度


1) 应在断路器的额定操作电压(气压、液压)下进行。

2) 现场无条件安装采样装置的断路器可不进行。

8.1.1.6 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间

电压等级在110/66kV及以上的SF6断路器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。

8.1.1.7 测量断路器分、合闸线圈试验

断路器分、合闸线圈绝缘性能试验见15.2条。

8.1.1.8 套管式电流互感器的试验

1) 检查二次端子的极性和接线应与铭牌标志相符。

2) 二次绕组绝缘性能试验见15.2条。

3) 校核励磁特性应满足继电保护的要求,与制造厂提供的励磁特性无明显差别。

4) 用于关口计量的互感器必须进行误差测量,误差测量包括比值差和相位差。比值差和相位差与制造厂试验值比较应无明显变化,并符合等级规定。

8.1.1.9 SF6气体湿度检测、SF6气体纯度检测

1) 检测应在气体充入设备48小时后进行。

2) 电压等级在110/66kV及以上的设备,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行气体湿度检测。35kV电压等级设备按1年执行。

8.1.1.10 密封性试验

-61) 单点检测应采用灵敏度不低于1310(体积比)检漏仪进行,单点泄漏值超标时,可采用定量

检测法进行复核,年泄漏率不得大于0.5%;定量检测应在气体充入设备24h后进行。

2) 电压等级在110/66kV及以上的设备,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。

8.1.2 SF6断路器巡检及例行试验


8.1.2.1 巡检说明

1) 外观无异常;无异常声响;高压引线、接地线连接正常;瓷件无破损、无异物附着;并联电容器无渗漏;

2) 气体密度值正常;

3) 加热器功能正常(每半年);

4) 操动机构状态正常(液压机构油压正常;气动机构气压正常;弹簧机构弹簧位置正确);

5) 记录开断短路电流值及发生日期,记录开关设备的操作次数。

8.1.2.2 红外热像检测

检测断口及断口并联元件、引线接头、绝缘子等,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。判断时,应该考虑测量时及前3小时负荷电流的变化情况。测量和分析方法可参考DL/T 664。

8.1.2.3 主回路电阻测量

1) 在合闸状态下,测量进、出线之间的主回路电阻。测量电流可取100A到额定电流之间的任一值,测量方法和要求参考DL/T 593。

2) 当红外热像显示断口温度异常、相间温差异常,或自上次试验之后又有100次以上分、合闸操作,也应进行本项目。

8.1.2.4 断口间并联电容器电容量和介质损耗因数

1) 在分闸状态下测量。对于瓷柱式断路器,与断口一起测量。

2) 对于罐式断路器,按设备技术文件规定进行。

3) 测试结果不符合要求时,可对电容器独立进行测量。

8.1.2.5 合闸电阻阻值及合闸电阻预接入时间

1) 同等测量条件下,合闸电阻的初值差应满足要求。

2) 合闸电阻的预接入时间按设备技术文件规定校核。

3) 对于不解体无法测量的情况,只在解体性检修时进行。

8.1.2.6 例行检查和测试

1) 轴、销、锁扣和机械传动部件检查,如有变形或损坏应予更换;

2) 瓷绝缘件清洁和裂纹检查;

3) 操动机构外观检查,如按力矩要求抽查螺栓、螺母是否有松动,检查是否有渗漏等;

4) 检查操动机构内、外积污情况,必要时需进行清洁;

5) 检查是否存在锈迹,如有需进行防腐处理;

6) 按设备技术文件要求对操动机构机械轴承等活动部件进行润滑;

7) 分、合闸线圈电阻检测,检测结果应符合设备技术文件要求,没有明确要求时,以线圈电阻初值差不超过±5%作为判据;

8) 储能电动机工作电流及储能时间检测,检测结果应符合设备技术文件要求。储能电动机应能在85%~110%的额定电压下可靠工作;

9) 检查辅助回路和控制回路电缆、接地线是否完好;用1000V兆欧表测量电缆的绝缘电阻,应无显著下降。

10) 缓冲器检查,按设备技术文件要求进行;

11) 防跳跃装置检查,按设备技术文件要求进行;

12) 联锁和闭锁装置检查,按设备技术文件要求进行;

13) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%~110%范围内,应可靠动作;并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%~110%(直流)或85%~110%(交流)范围内,应可靠动作;当电源电压低于额定电压的30%时,脱扣器不应脱扣;

14) 在额定操作电压下测试时间特性,要求:合、分指示正确;辅助开关动作正确;合、分闸时间,合、分闸不同期,合-分时间满足技术文件要求且没有明显变化;必要时,测量行程特性曲线做进一步分析。除有特别要求的之外,相间合闸不同期不大于5ms,相间分闸不同期不大于3ms;同相各断口合闸36


不同期不大于3ms,同相分闸不同期不大于2ms。

15) 对于液(气)压操动机构,还应进行下列各项检查或试验,结果均应符合设备技术文件要求: a) 机构压力表、机构操作压力(气压、液压)整定值和机械安全阀校验; b) 分闸、合闸及重合闸操作时的压力(气压、液压)下降值; c) 在分闸和合闸位置分别进行液(气)压操动机构的泄漏试验; d) 液压机构及气动机构,进行防失压慢分试验和非全相合闸试验。 8.1.2.7 罐式断路器超高频局部放电检测 1) 例行试验在设备运行中进行。

2) 对核心部件或主体进行解体性检修之后,或怀疑罐式断路器内部存在放电性缺陷时,也应开展本项目。

8.1.3 SF6断路器诊断性试验

8.1.3.1 气体密封性检测

1) 当气体密度(压力)显示明显降低,或补气较为频繁,或定性检测发现气体泄漏时,进行本项目。

2) 其它要求参照8.1.1.10条 8.1.3.2 交流耐压试验

1) 需要确认设备绝缘介质强度,或设备补气较多时(表压小于0.2MPa)时进行本项目。 2) 其它要求参照8.1.1.1条。 8.1.3.3 分、合闸线圈电阻检测

1) 检测结果应符合设备技术文件要求。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:采油一厂水处理设备专业化维护投标失败原因分析
  • 下一篇:北运河左堤泵站施工方案最终版