宁夏电力公司交流电气设备试验规程(11)

 

12 接地装置

12.1 接地装置的投运前试验

12.1.1 有效接地系统的设备接地导通检查

1) 测试连接与同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况,以直流电阻值表示。 2) 测量方法参考DL/T 475。

3) 独立避雷针的测试值应在500mΩ以上。

4) 测试中相对值明显高于其他设备,而绝对值又不大的,可认为其合格。

5) 当变压器、避雷器、避雷针等测试值在50mΩ~200 mΩ,或一般设备的测试值在200 mΩ~1Ω时,能进行处理的则在投运前进行处理,投运前不具备处理条件的,则应在例行试验中重点关注其变化。

12.1.2 接地阻抗测试

1) 接地阻抗值应符合设计要求,当设计没有规定时应符合表92的要求。

2) 测试方法参考DL/T 475。


12.2 接地装置巡检及例行试验

12.2.1 巡检说明

1) 巡检基准周期

a) 有效接地系统中的110/66kV及以上电压等级设备:3月;

b) 有效接地系统中的35kV及以下电压等级设备、非有效接地系统中的电气设备、独立微波站、独立的燃油、易爆气体贮罐及其管道、露天配电装置避雷针及独立避雷针(线)、与架空线直接连接的旋转电机进线段上避雷器:半年;

c) 1 kV以下电力设备:1年;

d) 线路杆塔:执行输电线路巡检基准周期。

2) 设备接地引下线连接应正常,无松脱、位移、断裂及严重腐蚀等情况。 12.2.2 有效接地系统的设备接地导通检查

1) 检查设备接地线之间的导通情况,要求导通良好。 2) 设备导通检查的测量条件应与上次相同。

3) 通信设施 、建筑物等其他接地装置的设备接地导通要求参照表94序号1。 3) 测量方法参考DL/T 475。 12.2.3 接地阻抗测量

1) 检测周期

a) 线路杆塔接地装置:按输电线路例行试验相关要求执行。 b) 其它接地装置:6年。

2) 按DL/T 475推荐方法测量,测量结果应符合设计要求。 3) 当接地网结构发生改变时也应进行本项目。 12.3 接地装置诊断性试验

12.3.1 接触电压和跨步电压测量

1) 接地阻抗明显增加,进行本项目。 2) 测量方法参见DL/T 475。 12.3.2 开挖检查

61


1) 若接地网接地阻抗、有效接地系统的设备接地导通检查不合格、或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求,怀疑接地网被严重腐蚀时,应进行开挖检查。

2) 修复或恢复之后,应进行接地阻抗测量,测量结果应符合设计要求。对于有效接地系统,还应进行设备接地导通检查,设备接地导通应良好。

62


13 支柱绝缘子、悬式绝缘子、复合绝缘子、防污闪涂料

13.1 支柱绝缘子

13.1.1 支柱绝缘子的投运前试验

13.1.1.1 绝缘电阻

1) 绝缘电阻测量可按同批产品数量的10%进行抽查。

3) 棒式支柱绝缘子不进行。 13.1.1.2 交流耐压试验

1) 35 kV 及支柱绝缘子,可在母线安装完毕后一起进行。

2) 棒式支柱绝缘子可不进行。 13.1.1.3 外观检查

1) 应在110/66kV及以上棒式支柱绝缘子的安装前进行。 13.1.1.4 高度检查

1) 应在110/66kV及以上棒式支柱绝缘子的安装前进行。

2) 所用量具的精确度一般应不低于0.5 mm。 13.1.1.5 超声波探伤检测

应在110/66kV及以上棒式支柱绝缘子的安装调试后进行。

13.1.1.6 机械弯曲破坏负荷试验、孔隙性试验 1) 属于非强制项目。

2) 对棒式支柱瓷绝缘子的机械性能、瓷件质密度存在怀疑时,或对超声波探伤检测结果存在争议时,可进行考核验证。

13.1.2 支柱绝缘子巡检及例行试验

表98

支柱绝缘子例行试验项目

63


13.1.2.1 外观检查

1) 瓷件不得有破损,或出现裂纹,无异物附着。

2) 高压引线连接正常;无异常声响或放电声。

13.1.2.2 例行检查

1) 检查支柱绝缘子外表面及胶装部位,若有裂纹应及时处理或更换,若胶装部位防水胶脱落,则应及时处理。

2) 检查法兰及固定螺栓等金属件是否出现锈蚀,必要时进行防腐处理或更换;抽查固定螺栓,必要时按力矩要求进行紧固。

13.1.2.3 超声波探伤检测

每批次支柱瓷绝缘子6年抽样检测1次,其抽样规则参见附录F,同时还应满足以下规则:

a) 某厂某批次支柱瓷绝缘子发生断裂事故后,应对该厂该批次支柱瓷绝缘子逐只进行一次超声波探伤检测。

b) 当发现支柱瓷绝缘子出现裂纹时,应对该支柱瓷绝缘子所在变电所的同电压等级的所有支柱瓷绝缘子逐只进行一次超声波探伤检测。同时应对同一运行单位辖区内,与缺陷支柱瓷绝缘子同厂同批次支柱瓷绝缘子逐只进行一次超声波探伤检测。

c) 抽样超声波检测发现支柱瓷绝缘子存在严重缺陷时,应对同一运行单位辖区内,与缺陷支柱瓷绝缘子同厂同批次瓷绝缘子支柱瓷绝缘子逐只进行一次超声波探伤检测。 13.1.3 支柱绝缘子诊断性试验

13.1.3.1 机械弯曲破坏负荷试验、孔隙性试验

1) 某厂某批次支柱瓷绝缘子发生断裂事故后,须对该厂该批次支柱瓷绝缘子抽样进行机械弯曲破坏负荷试验和孔隙性试验,并应对断裂支柱瓷绝缘子进行孔隙性试验。

2) 当发现支柱瓷绝缘子出现裂纹,应对同一运行单位辖区内,与缺陷支柱瓷绝缘子同厂同批次支柱瓷绝缘子抽样进行机械弯曲破坏负荷试验和孔隙性试验。

3) 当某厂某批次支柱瓷绝缘子,超声波探伤检测发现缺陷数量较多时,宜对该厂该批次支柱瓷绝缘子进行抽样机械弯曲破坏负荷试验和孔隙性试验。

4) 支柱瓷绝缘子运行9年后,必要时可进行抽样机械弯曲破坏负荷试验和孔隙性试验,以后每6年可进行1次抽样机械弯曲破坏负荷试验和孔隙性试验。

5) 机械弯曲破坏负荷试验和孔隙性试验抽样规则见附录F。 13.2 悬式绝缘子

13.2.1 悬式绝缘子的投运前试验

64


13.2.1.1 绝缘电阻

1) 用于330kV及以下电压等级的悬式绝缘子的绝缘电阻测量应采用2500V兆欧表,用于750kV电压等级悬式绝缘子的绝缘电阻测量应采用5000V兆欧表。

2) 绝缘电阻测量可按同批产品数量的10%进行抽查。 13.2.2 悬式绝缘子巡检及例行试验

13.2.2.1 外观检查

1) 巡检基准周期 a) 变电站

-用于330kV及以上电压等级的绝缘子串:2周; -用于220kV电压等级的绝缘子串:1月; -用于110/66kV电压等级的绝缘子串:3月; -用于35kV及以下电压等级的绝缘子串:半年。

b) 输电线路

-用于110/66kV及以上电压等级的绝缘子串:3月; -用于35kV及以下电压等级的绝缘子串:半年。 2) 巡检要求

绝缘子串无异物附着;绝缘子钢帽、钢脚无腐蚀;锁紧销无锈蚀、脱位或脱落;绝缘子串无移位或非正常偏斜;绝缘子无破损。

13.2.2.2 红外热像检测

1) 检测基准周期 a) 变电站

-用于330kV及以上电压等级的绝缘子串:1月; -用于220kV电压等级的绝缘子串:3月; -用于110/66kV电压等级的绝缘子串:半年; -用于35kV及以下电压等级的绝缘子串:1年。

b) 输电线路

-用于110/66kV及以上电压等级的绝缘子串:半年; -用于35kV及以下电压等级的绝缘子串:1年。

2) 检查悬式绝缘子串,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T 664。

13.2.2.3 零值绝缘子检测

1) 检测对110/66kV悬式瓷质绝缘子串进行。

2) 检测方式为在运行电压下测量电压分布,或采用火花间隙法,条件具备时,也可在停电条件下

65


采用绝缘电阻检测的方式进行,兆欧表的选取参照13.2.1.1,判断标准见表100序号1;对于运行于变电站的悬式瓷质绝缘子串,零值检测难以进行时,可以用红外热像检测方式代替。

3) 应采用轮试的方法,即每年检测一部分,一个周期内完成全部普测。 4) 如某批次的盘形瓷绝缘子零值检出率≥0.01%,则该批次绝缘子零值检测周期应缩短至基准周期的一半。

5) 若绝缘子 串自上次检测以来又发生了新的闪络、或有新的闪络痕迹的,也应列入最近的检测计划。

13.2.3 悬式绝缘子诊断性试验

13.2.3.1 绝缘电阻

1) 红外热像检测或零值绝缘子检测,年劣化率大于0.1%的输电线路,应按同批产品数量的10%进行绝缘电阻抽查,若绝缘子低零值率大于0.1%,应分析原因,并采取相应的措施。。

2) 红外热像检测或零值绝缘子检测,劣化绝缘子片数在一次检测中达到:110kV线路2片、220kV线路3片、330kV线路6片时,应对绝缘子逐片进行绝缘电阻测试,若低零值绝缘子确实达到上述数量时,必须对整串绝缘子进行更换。

3) 用于330kV及以下电压等级的悬式绝缘子的绝缘电阻测量应采用2500V兆欧表,用于750kV电压等级悬式绝缘子的绝缘电阻测量应采用5000V兆欧表。 13.3 复合绝缘子

13.3.1 复合绝缘子的投运前试验

13.3.1.1 外观检查

1) 应在安装前逐支进行。

2) 伞裙应无变形,伞裙之间粘接部位应无脱胶等现象;端部金具连接部位密封良好;金具镀锌层应无脱落;均压环、锁紧销选用正确,配合良好。 13.3.1.2 憎水性试验

1) 应在安装前逐支进行。

2) 检测方法及判断依据见附录M。

13.3.1.3 尺寸检查

1) 检查应抽样进行,抽样规则见附录F。

2) 结构高度应符合订货技术文件的要求,最小电弧距离应符合GB/T 20876.2的规定。 3) 伞间最小距离(C):

a) 220kV及以下电压等级大小伞C值不小于100mm,等径伞C值不小于55mm。 b) 330kV及以上电压等级大小伞C值不小于130mm。 4) 爬电系数(C.F)

a) b、c级污区C.F不大于3.2; b) d、e级污区C.F不大于3.5。

66


5) 外绝缘爬电比距(统一爬电比距)

a) b、c级污区: 20mm/kV(34.64mm/kV); b) d、e级污区: 25mm/kV(43.30mm/kV)。 6) 尺寸公差应符合DL/T 1048的规定。

13.3.1.4 工频耐受电压试验

1) 试验应采用抽样方式进行,抽样规则见附录F。

2) 户内用复合绝缘子应进行工频干耐受试验,户外用复合绝缘子应进行工频湿耐受试验。 13.3.1.5 机械破坏负荷试验

1) 试验应抽样进行,抽样规则见附录F。

2) 对试品施加拉伸负荷,此拉伸负荷应迅速平稳地从零升到额定机械负荷的75%.然后在30s~90s的时间内逐渐升高至破坏。最后计算试品的平均破坏负荷值x和标准偏差s。 13.3.2 复合绝缘子巡检及例行试验