3.14

不良工况 Undesirable Service Condition

设备在运行中经受的、可能对设备状态造成不良影响的各种特别工况。

3.15

基准周期 Benchmark Interval

2


本规程规定的巡检周期和例行试验周期。

3.16

轮试 In Turn Testing

对于数量较多的同厂同型设备,若例行试验项目的周期为2年及以上,宜在周期内逐年分批进行,这一方式称为轮试。

3.17

老旧设备Old & Aged Equipment

一般指运行年限在20年及以上的设备。

3.18

U0/U

电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U为导体与导体之间的设计电压)

3.19

Un

设备额定电压。

3.20

Um

设备最高工作电压有效值。

4 总则

4.1 设备巡检

在设备运行期间,按规定的巡检内容和巡检周期对各类设备进行巡检,巡检内容还应包括设备技术文件特别提示的其它巡检要求。巡检情况应有书面或电子文档记录。

在雷雨季节前,大风、降雨(雪、冰雹)、沙尘暴之后,应对相关设备加强巡检;新投运的设备、对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备,宜加强巡检;日最高气温35℃以上或大负荷期间,宜加强红外测温。

4.2 试验分类和说明

4.2.1 试验分类

本规程将试验分为投运前试验、例行试验和诊断性试验。投运前试验对新安装完毕以及经过A级、B级检修的设备进行。例行试验和诊断性试验对运行中设备进行,例行试验通常按周期进行,诊断性试验只在诊断设备状态时根据情况有选择地进行。

4.2.2 试验说明

4.2.2.1 若存在设备技术文件要求但本规程未涵盖的检查和试验项目,按设备技术文件要求进行。若设备技术文件要求与本规程要求不一致,按严格要求执行。

4.2.2.2关于投运前试验的特殊规定:

1) 新安装完毕及经过A级检修后设备的投运前试验应按本规程所列的全部投运前试验项目进行。

2) 经过B级检修后设备的投运前试验项目应根据检修所涉及的范围进行选取。

3) 110kV及以上充油或充气设备经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在设备投运前,应按规程中规定的试验项目进行试验。35kV及以下设备按1年执行。其中,对于运行中停运的设备,其试验要求应符合例行试验的规定。

4.2.2.3 关于例行试验的特殊规定:

1) 例行试验基准周期为3年的110/66kV及以上电压等级新设备投运满1年,应进行例行试验。

3


2) 现场备用设备应视同运行设备进行例行试验;备用设备投运前应对其进行例行试验;若更换的是新设备,投运前应按本规程投运前试验要求进行试验。

4.2.2.4 除特别说明,所有电容和介质损耗因数一并测量的试验,试验电压均为10kV。

4.2.2.5在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、tanδ、泄漏电流等),应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。在进行绝缘试验时,被试品温度一般不低于5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。对不满足上述温度、湿度条件情况下,测得的试验数据应进行综合分析,以判断电气设备是否可以运行。必要时,在温度、湿度达到要求的条件下,应安排复测。

4.2.2.6在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。

4.2.2.7 如不拆引线不影响对试验结果的判断时,宜采用不拆引线试验的方法进行。

4.2.2.8 关于交流耐压试验的规定:

1) 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其它耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定。

2) 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。

3)充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间如无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求:

750kV设备静置时间大于96h;

330kV设备静置时间大于72h;

220kV设备静置时间大于48h;

110kV及以下设备静置时间大于24h。

4)进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

5)当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据下列原则确定其试验电压:

a) 当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压。

b) 当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压。

c) 为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。

4.2.2.9 测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级及量程,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:

1) 100V以下的电气设备或回路,采用250V且量程为 50MΩ及以上兆欧表;

2) 500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V且量程为1OOMΩ及以上兆欧表;

3) 3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V且量程为2000MΩ及以上兆欧表;

4) 10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V且量程为10000MΩ及以上兆欧表;

5) 10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V且量程为1OOOOMΩ及以上兆欧表;

4.3 设备状态量的评价和处置原则

4.3.1 设备状态评价原则

设备状态的评价应该基于巡检及例行试验、诊断性试验、在线监测、带电检测、家族缺陷、不良工况等状态信息,包括其现象强度、量值大小以及发展趋势,结合与同类设备的比较,做出综合判断。

4.3.2 注意值处置原则

有注意值要求的状态量,若当前试验值超过注意值或接近注意值的趋势明显,对于正在运行的设备,应加强跟踪监测;对于停电设备,如怀疑属于严重缺陷,不宜投入运行。

4.3.3 警示值处置原则

有警示值要求的状态量,若当前试验值超过警示值或接近警示值的趋势明显,对于运行设备应尽快安排停电试验;对于停电设备,消除此隐患之前,一般不应投入运行。

4


4.3.4 状态量的显著性差异分析

在相近的运行和检测条件下,同一家族设备的同一状态量不应有明显差异,否则应进行显著性差异分析,分析方法见附录A。

4.3.5 易受环境影响状态量的纵横比分析

本方法可作为辅助分析手段。如a、b、c三相(设备)的上次试验值和当前试验值分别为a1、b1、c1、a2、b2、c2,在分析设备a当前试验值a2是否正常时, 根据a2/(b2?c2)与a1/(b1?c1)相比有无明显差异进行判断,一般不超过±30%可判为正常。

4.4 基于设备状态的周期调整

4.4.1 周期的调整

本规程给出的基准周期适用于一般情况。对于停电例行试验,其周期可以依据设备状态评价结果、地域环境、电网结构等特点,在基准周期的基础上酌情延长或缩短,调整后的周期一般不小于1年,也不大于本规程所列基准周期的1.5倍。35kV及以下电压等级设备运行后的第一轮停电例行试验的周期不得延长。

4.4.2 可延迟试验的条件

符合以下各项条件的设备,110/66kV及以上电压等级设备的停电例行试验可以在4.4.1条周期调整后的基础上延迟1~2个年度:

1) 巡检中未见可能危及该设备安全运行的任何异常;

2) 带电检测、在线监测(如有)可靠的显示设备状态良好;

3) 上次例行试验与其前次例行(或交接)试验结果相比无明显差异;

4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷;

5) 上次例行试验以来,没有经受严重的不良工况。

4.4.3 需提前试验的情形

有下列情形之一的设备,需提前或尽快安排例行/诊断性试验:

1) 巡检中发现有异常,此异常可能是重大质量隐患所致;

2) 带电检测、在线监测(如有)显示设备状态不良;

3) 以往的例行试验有朝着注意值或警示值方向发展的明显趋势;或者接近注意值或警示值;

4) 存在重大家族缺陷;

5) 经受了较为严重不良工况,不进行试验无法确定其是否对设备状态有实质性损害。

如初步判定设备继续运行有风险,则不论是否到期,都应列入最近的年度试验计划,情况严重时,应尽快退出运行,进行试验。

4.5 解体性检修的适用原则

存在下列情形之一的设备,需要对设备核心部件或主体进行解体性检修,不适宜解体性检修的应予以更换:

1) 例行或诊断性试验表明,存在重大缺陷的设备;

2) 受重大家族缺陷警示,为消除隐患,需对核心部件或主体进行解体性检修的设备;

3) 依据设备技术文件之推荐或运行经验,需对核心部件或主体进行解体性检修的设备。

5


5 电力变压器、电抗器及消弧线圈

5.1 油浸式电力变压器、电抗器及消弧线圈

5.1.1 油浸式电力变压器、电抗器及消弧线圈投运前试验

6


5.1.1.1 油中溶解气体色谱分析

1) 电压等级在35kV及以上的变压器、电抗器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显变化。

2) 电压等级在110/66kV及以上的变压器、电抗器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。

3)试验应按国家标准《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。 4)总烃包括CH4、C2H4、C2H6和C2H2四种气体。 5)溶解气体组份含量的单位为μL/L。 5.1.1.2 油中含水量

1) 电压等级在110/66kV及以上的变压器、电抗器进行。 2) 投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。 5.1.1.3 绕组直流电阻

1) 变压器、电抗器及消弧线圈均应进行。 2) 如电阻相间差在出厂时超过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,则在换算至同一温度下时,与以前相同部位测得值比较,其差别不应大于2%,当超过1%时应引起注意。