宁夏电力公司交流电气设备试验规程(15)

 

3) 仪器标称探测深度应不小于被测支柱绝缘子的被测深度。

4) 衰减器的总衰减量不小于100dB,衰减调节精度在±1 dB以下。

5) 当探伤仪发射功率较大,且电源电压在标称电压±10%范围内变化时,水平线性不应有明显的变化。

L.1.1.2 探头的规定

探头频率根据需要在1~5MHz范围内选择,推荐为2.5 MHz。探头声速轴线水平偏离角不大于2°,主声速垂直方向不应有明显的双峰。

L.1.1.3 耦合剂的规定

应采用良好的声耦合剂,必须保持耦合剂的清洁,且耦合剂不得对支柱绝缘子造成腐蚀等不良影响。 L.1.1.4 探伤试块的规定

探伤试块材质的致密性应良好,应具有与被检测的支柱瓷绝缘子相同或相近似的声学性能。探伤试块形状为圆形实心瓷件,其上有均布四个方向的深度分别为1mm、3mm、5mm、7mm的人工割口缺陷。 L.1.2 探伤方法

支柱瓷绝缘子的超声波探伤检测,可选择采用爬波检测法、纵波斜探头检测法、现场推荐采用爬波检测法进行测量。

L.1.2.1 爬波探头探伤方法

L.1.2.1.1 扫描速度的调整

爬波探头前沿对准试块lmm人工割口,把反射波调到仪器水平刻度2之上,把探头往后拉动4cm,使反射波落到仪器水平刻度6上,此时比例尺为1:1(即仪器水平刻度1格代表支柱绝缘子上1 cm的距离)。

L.1.2.1.2 距离-波幅曲线的确定

将爬波探头置于试块上,相对模拟裂纹以一定间距(如5mm)移动,在荧光屏上作出裂纹回波幅度随探头至裂纹水平距离变化的曲线,即距离-波幅曲线。

L.1.2.1.3 探伤灵敏度的调整

利用试块的1mm人工割口距离-波幅曲线作为探伤灵敏度。

L.1.2.1.4扫查方式

径向旋转扫查。

L.1.2.1.5缺陷指示长度的确定

发现支柱瓷绝缘子有缺陷时,可采用半波高度法或端点半波高度法对缺陷进行测长。

当缺陷波只有一个波峰高点时采用半波高度法,以缺陷最高回波为基准,将探头沿缺陷的长度方向向两端移动,当缺陷波高度下降一半(6dB)时,两端探头的中心点作为缺陷两端的边界,其长度为缺陷的指示长度。

当缺陷各部分反射波高有很大变化时,采用端点半波高度法,探头沿着缺陷方向左右移动,找到缺陷两端的最大反射波,分别以两个端点波高为基准,继续向左、右移动探头,当端点反射波高降低一半时,探头中心线之间的距离即为缺陷的指示长度。

L.1.2.2 纵波斜探头探伤方法及判伤标准

L.1.2.2.1 扫描速度的调整

按深度调整扫描速度。可直接用所检支柱绝缘子的两次底波进行调整,也可用声学性能与所检支柱绝缘子声学性能相同的瓷试块的底波进行调整。

L.1.2.2.2 灵敏度的选择

95


将探头对准试品,直接将底波调整到满幅的80%作为作为探伤灵敏度,或者用与试品声学性能相同的试块进行调整,将探头对准试块,将试块的底波调整到满幅的80%,试块声程与试品不同时按下式计算ΔS:

ΔS= 40lg SA/XP

式中:ΔS—补偿由于声程不同而引起的缺陷波变化所需的增益或衰减值(dB),SA—试品的最大声程(mm),XP一试块最大声程(mm)

L.1.2.2.3 扫查方式

沿轴向和圆周方向移动探头.

L.1.2.2.4 缺陷指示长度的确定

用半波高度法(6dB法)测定缺陷指示长度。

L.2 支柱绝缘子超声探伤检测结果的判断依据

L.2.1 支柱瓷绝缘子的超声波探伤检测,可选择采用爬波检测法,或纵波斜探头检测法。推荐采用爬波检测法。

L.2.2 采用爬波探头探伤方法进行检测,出现下列情况之一者,应予判废。

1) 缺陷波高度超过1mm人工割口的距离-波幅曲线且缺陷指示长度超过10mm,应予判废。

2) 缺陷波高度超过lmm人工割口的距离-波幅曲线且缺陷指示长度在10mm以下,应将缺陷记录存档,在下次检测时观察看裂纹有无变化,如果裂纹深度或长度增加,应予判废。

L.2.3 采用纵波斜探头探伤方法进行检测,出现下列情况之一者,应予判废。

1) 缺陷波与底波同时出现,缺陷波比底波低,缺陷指示长度大于等于10mm时,应予判废。

2) 缺陷波与底波同时出现,缺陷波比底波高0~6dB,缺陷指示长度小于10mm时,应将缺陷记录存档,在下次检测时看缺陷有无变化,如果缺陷深度或长度增加,应予判废。

3)缺陷波与底波同时出现,缺陷波比底波高0~6dB,缺陷指示长度大于等于10mm时,应予判废。

4)缺陷波与底波同时出现,缺陷波比底波高出6dB以上,应予判废。

5)只有缺陷波出现而无底波出现时,应予判废。

96


M.1 通则

绝缘子憎水性测量包括伞套材料的憎水性、憎水性迁移特性、憎水性恢复时间、憎水性的丧失与恢复特性。

运行复合绝缘子憎水性测量应结合检修进行。需选择晴好天气测量,若遇雨雾天气,应在雨雾停止4天后测量。

憎水性状态用静态接触角(θ)和憎水性分级(HC)来表示。

M.2 试品准备

M.2.1 试品要求

试品的配方及硫化成形工艺应与按正常工艺生产绝缘子的伞套相同。若绝缘子伞裙与护套的配方及硫化成形工艺不同,则应对伞裙材料及护套材料分别进行试验。

22静态接触角法(CA法)采用平板试品,面积为30 cm~50 cm,试品厚度 3 mm~6mm,试品数量为3

个。

22喷水分级法(HC法)采用平板或伞裙试品,面积50 cm~100 cm,试品数量为5个。

M.2.2 清洁表面试品预处理

用无水乙醇清洗表面,然后用自来水冲洗,干燥后置于防尘容器内,在实验室标准环境条件下至少保存24 h。

M.2.3 试品涂污及憎水性迁移

按照DL/T810-2002附录B中B2.2、B2.3条的方法涂污,盐密和灰密分别为0.1 mg/cm,0.5 mg/cm。涂污后的试品置于实验室标准环境条件下的防尘容器内进行憎水性迁移,迁移时间为4天。 M.3 测量方法

M.3.1 静态接触角法(CA法)

静态接触角法即通过直接测量固体表面平衡水珠的静态接触角来反映材料表面憎水性状态的方法。可通过静态接触角测量仪器、测量显微镜或照相等方法来测量静态接触角θ的大小。

水珠的体积(4~7)μl左右(即水珠重量4 mg~7mg),每个试品需测5个水珠的静态接触角。(3个试品15个测量点的平均值为θav、最小值为θmin)

M.3.2 喷水分级法(HC法)

喷水分级法是用憎水性分级来表示固体材料表面憎水性状态的方法。该法将材料表面的憎水性状态分为6级,分别表示为HC1~HC6。HC1级对应憎水性很强的表面,HC6级对应完全亲水性的表面。憎水性分级的描述见DL/T810-2002附录E,典型状况见附图。

对憎水性分级测量和喷水装置的要求如下:

a) 喷水设备喷嘴距试品25 cm,每秒喷水1次,共25次,喷水后表面应有水分流下。喷射方向

尽可能垂直于试品表面,憎水性分级的HC值的读取应在喷水结束后30 s以内完成。试品与水平面呈20°~30°左右倾角;

b) 喷水设备可用喷壶,每次喷水量为0.7 ml~1 ml;喷射角为50°~70°。喷射角可采用在距

喷嘴25 cm远处立一张报纸,喷射方向垂直于报纸,喷水10~15次,形成的湿斑直径在(25~

35)cm的方法进行校正。

M.4 判定准则

M.4.1 憎水性

按M3规定的测量方法,测量试品表面的静态接触角θ及憎水性分级HC值。复合绝缘子的伞裙护套材料应满足:

a) 静态接触角θav≥100°、θmin≥90°;

b) 对出厂绝缘子一般应为HC1~HC2级,且HC3级的试品不多于1个。

M.4.2 憎水性的丧失特性

97

22


在实验室标准环境条件下,将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96 h,水应保证试品被完全浸没。试品要求见第M2。

将试品取出后,甩掉表面的水珠,用滤纸吸干残余水分。然后任选3个试品,测量其静态接触角θ及HC值,其余两个试品仅测HC值。每个试品的测量过程应在10 min内完成。试品应满足:

a) 静态接触角θav≥90°、θmin≥85°;

b) 对出厂绝缘子一般应为HC3~HC4级,且HC5级的试品不多于1个;

c) 对已运行绝缘子一般应为HC4~HC6级,且HC5~HC6级的试品不多于1个。

M.4.3 憎水性的迁移特性

从5个按M2.3规定的方法涂污并憎水性迁移4天后的试品中,任选3个,顺序测量其静态接触角θ及HC值,其余两个试品仅测HC值。试品应满足:

a) 静态接触角θav≥110°、θmin≥100°;

b) 对出厂绝缘子一般应为HC2~HC3级,且HC4~HC5级的试品不多于1个;

c) 对已运行绝缘子一般应为HC3~HC4级,且HC5~HC6级的试品不多于1个。

M.4.4 憎水性恢复时间

完成M4.1测量后,从水中取出试品,测量憎水性恢复至M4.1条憎水性分级水平的时间,对出厂绝缘子和已运行绝缘子憎水性恢复时间应小于24 h。

图M1 憎水性分级示意图

98


N.1 同步发电机和调相机

N.1.1 容量为6 000 kW以上的同步发电机和调相机的试验项目、周期和标准见表N-1,6000 kW以下者可参照执行。

99


100


101


102


发电机和同步调相机交接及大修中更换绕组时,容量为10 MW(MVA)以上的定子绕组绝缘状况应满足下列条件,而容量为10 MW(MVA)及以下时满足下列条件之一者,可以不经干燥投入运行:

a) 分相测得沥青浸胶及烘卷云母绝缘的吸收比不小于1.3或极化指数不小于1.5;对于环氧粉云

母绝缘吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0。水内冷发电机的吸收比和极化指数自行规定。 b) 在40℃时三相绕组并联对地绝缘电阻不小于(Un +1)MΩ(取Un的千伏数,下同),分相试验时,

不小于2(Un +1)MΩ。若定子绕组不是40℃,绝缘电阻应进行换算。换算公式及图表见附录O。

N.2 直流电机

直流电机的试验项目、周期和标准见表N-2所示。

103


N.3 中频发电机

中频发电机的试验项目、周期和标准见表N-3所示。

104


N.4 交流电动机

交流电动机的试验项目、周期和标准见表N-4所示。

105


106


O.1 交流电机全部更换定子绕组时的交流试验电压见表O1、表O2。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:采油一厂水处理设备专业化维护投标失败原因分析
  • 下一篇:北运河左堤泵站施工方案最终版