2) 没有明确要求时,以线圈电阻初值差不超过±5%作为判据。
8.1.3.4 辅助回路和控制回路电缆、接地线检查
检查辅助回路和控制回路电缆、接地线是否完好;电缆绝缘电阻应无显著下降。 8.2 气体绝缘金属封闭开关设备(GIS) 8.2.1 GIS投运前试验
37
8.2.1.1 封闭式组合电器内各元件的试验
1) 封闭式组合电器内各元件的试验,应按本称准相应章节的有关规定进行,但对无法分开的设备可不单独进行。
2) 封闭式组合电器内的“元件”是指装在封闭式组合电器内的断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关 、避雷器 、互感器、套管、母线、二次回路等。
3) 封闭式组合电器内的电压互感器在进行交流感应耐压时,若电压互感器不能单独隔离,则允许连接在母线上进行,感应耐压的试验频率必须在100Hz~400Hz之间。 8.2.1.2 组合电器的操动试验
1) 当进行组合电器的操动试验时,联锁与闭锁装置动作应准确可靠。
2) 电动、气动或液压装置的操动试验,应按产品技术条件的规定进行。 8.2.2 GIS巡检及例行试验
8.2.2.1 巡检说明
1) 外观无异常;声音无异常;高压引线、接地线连接正常;瓷件无破损、无异物附着; 2) 气体密度值正常;
3) 操动机构状态正常(液压机构油压正常;气动机构气压正常;弹簧机构弹簧位置正确); 4) 记录开断短路电流值及发生日期;记录开关设备的操作次数。 8.2.2.2 红外热像检测
检测各单元及进、出线电气连接处,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。分析时,应该考虑测量时及前3小时负荷电流的变化情况。测量和分析方法可参考DL/T 664。
8.2.2.3 GIS局部放电超声检测 1) 例行试验在设备运行中进行。
2) 对核心部件或主体进行解体性检修之后,或怀疑GIS内部存在放电性缺陷时,也应开展本项目。 8.2.3 GIS诊断性试验
8.2.3.1
38
主回路绝缘电阻
交流耐压试验前后进行本项目。
8.2.3.2 主回路交流耐压试验
1) 需要确认设备绝缘介质强度,或设备补气较多时进行本项目。 2) 在有条件时,可同时测量局部放电量。
3) 试验时,电磁式电压互感器和金属氧化物避雷器应与主回路断开,耐压结束后,恢复连接,并应进行电压为Um、时间为5min的试验。
8.2.3.3 主回路电阻测量
1) 自上次试验之后又有100次以上分、合闸操作,或累计故障开断电流超过额定允许的累计故障开断电流进行本项目。
2) 在合闸状态下测量。当接地开关导电杆与外壳绝缘时,可临时解开接地连接线,利用回路上两组接地开关的导电杆直接测量主回路电阻;若接地开关导电杆与外壳的电气连接不能分开,可先测量导体和外壳的并联电阻R0和外壳电阻Rl,然后按式(5)进行计算主回路电阻R。若GIS母线较长、间隔较多,宜分段测量。
RR
R?01 (5)
R1?R0
3) 测量电流可取100A到额定电流之间的任一值,测量方法可参考DL/T 593。 8.2.3.4 超高频局部放电检测
对核心部件或主体进行解体性检修之后,或怀疑GIS内部存在放电性缺陷时,应开展本项目。 8.2.3.5 元件试验
1) 需要确认元件性能时,进行本项目 2) 其它要求参照8.2.1.1条。 8.3 少油断路器
8.3.1 少油断路器的巡检及例行试验
8.3.1.1 巡检说明
1) 外观无异常;声音无异常;高压引线、接地线连接正常;瓷件无破损、无异物附着;无渗漏油; 2) 操动机构状态正常(液压机构油压正常;气压机构气压正常;弹簧机构弹簧位置正确); 3) 记录开断短路电流值及及发生日期(如有);记录开关设备的操作次数。
39
8.3.1.2 绝缘电阻测量
1) 测量分别在分、合闸状态下进行。
2) 要求绝缘电阻大于3000MΩ,且没有显著下降。 3) 测量时,注意外绝缘表面泄漏的影响。
8.3.1.3 直流泄漏电流
1) 每一元件的试验电压均为40kV。
2) 试验时应避免高压引线及连接处电晕的干扰,并注意外绝缘表面泄漏的影响。 8.3.1.4 断口并联电容器的电容量和介质损耗因数
在分闸状态下测量。测量结果不符合要求时,可以对电容器独立进行测量。 8.3.2 少油断路器诊断性试验项目
8.3.2.1 交流耐压试验
1) 需要确认设备绝缘介质强度时时进行本项目。
2) 包括相对地(合闸状态)和断口间(分闸状态)两种方式。
3) 试验频率不超过400Hz,耐压时间为60s,试验方法参考DL/T 593。 8.4 真空断路器
8.4.1 真空断路器投运前试验
8.4.1.1 绝缘电阻
1) 测量分别在分、合闸状态下进行。 2) 测量时,注意外绝缘表面泄漏的影响。
8.4.1.2 交流耐压试验
1) 应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验。
2) 当在合闸状态下进行时,试验电压按附录D取值。当在分闸状态下进行时,真空灭弧室断口间的试验电压应按产品技术条件的规定。
3) 试验中不应发生贯穿性放电。 8.4.1.3 断路器的合闸时间和分闸时间,分、合闸的同期性,合闸时的弹跳过程
测量应在断路器额定操作电压及液压条件下进行。 8.4.2 真空断路器的巡检及例行试验
40
8.4.2.1 巡检说明
a) 外观无异常;高压引线、接地线连接正常;瓷件无破损、无异物附着;
b) 操动机构状态检查正常(液压机构油压正常;气压机构气压正常;弹簧机构弹簧位置正确); c) 记录开断短路电流值及发生日期;记录开关设备的操作次数。 8.4.2.2 例行检查和测试
检查动触头上的软连接夹片,应无松动;其它项目参见8.1.2.6条。 8.4.3 真空断路器的诊断性试验
8.4.3.1 灭弧室真空度的测量
按设备技术文件要求,或受家族缺陷警示,进行真空灭弧室真空度的测量,测量结果应符合设备技术文件要求。
8.4.3.2 交流耐压试验
1) 需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。 2) 其它要求参照8.4.1.2条。 8.5
高压开关柜
8.5.1 高压开关柜投运前试验
8.5.1.1 交流耐压
1) 试验电压施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口。 2) 相间、相对地及断口的试验电压相同。 8.5.1.2 断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻
隔离开关和隔离插头回路电阻的测量在有条件时进行。 8.5.2 高压开关柜巡检及例行试验
41
8.5.2.1 外观检查
1) 柜体应无变形、锈蚀,油漆应无脱落。
2) 开关柜在运行中应无异常放电声响。
3) 开关柜分合闸位置指示应正确,带电显示装置工作应正常。 8.5.2.2 红外热像检测 1) 柜体应无异常发热。
2) 通过观察窗检查,所检测区域应无异常发热。 8.5.3 高压开关柜的诊断性试验
8.5.3.1 紫外成像检测、超高频局部放电检测
开关柜存在异常放电声响时进行。 8.5.3.2 交流耐压
1) 怀疑开关柜存在绝缘缺陷时进行。 2) 其它要求参照8.5.1.1条。 8.6 隔离开关和接地开关
8.6.1 隔离开关和接地开关投运前试验
8.6.1.1 交流耐压
1) 用单个或多个元件支柱绝缘子组成的隔离开关进行整体耐压有困难时,可对各胶合元件分别耐压其试验和要求按第13.1.1条的规定进行。
2) 在交流耐压试验前、后测量绝缘电阻,耐压后的阻值不应降低。
42
3) 110 kV 及以上设备在有条件时进行耐压试验。 8.6.1.2 操动机构线圈的最低动作电压
气动或液压应在额定压力下进行。 8.6.1.3 导电回路电阻
应采用直流压降法测量,电流不小于 100 A。
8.6.1.4 操动机构的动作情况
1) 动力式操动机构的分、合闸操作,当其电压或气压在下列范围时,应保证隔离开关的主闸刀或接地闸刀可靠地分闸和合闸。
a) 电动机操动机构:当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%~110%范围内时; b) 压缩空气操动机构:当气压在其额定气压的85%~110%范围内时;
c) 二次控制线圈和电磁闭锁装置:当其线圈接线端子的电压在其额定电压的80%~110%范围内时。
2) 隔离开关的机械或电气闭锁装置应准确可靠。 8.6.2 隔离开关和接地开关巡检及例行试验
8.6.2.1 巡检说明
检查是否有影响设备安全运行的异物;检查支柱绝缘子是否有破损、裂纹;检查传动部件、触头、高压引线、接地线等外观是否有异常。检查分、合闸位置及指示是否正确。
8.6.2.2 红外热像检测
用红外热像仪检测开关触头等电气连接部位,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。判断时,应考虑检测前3小时内的负荷电流及其变化情况。测量和分析方法可参考DL/T 664。 8.6.2.3 例行检查
1) 就地和远方各进行2次操作,检查传动部件是否灵活; 2) 接地开关的接地连接良好;
3)检查操动机构内、外积污情况,必要时需进行清洁; 4)抽查螺栓、螺母是否有松动,是否有部件磨损或腐蚀; 5)检查支柱绝缘子表面和胶合面是否有破损、裂纹;
6)检查动、静触头的损伤、烧损和脏污情况,情况严重时应予更换; 7)检查触指弹簧压紧力是否符合技术要求,不符合要求的应予更换; 8)检查联锁装置功能是否正常;
9)检查辅助回路和控制回路电缆、接地线是否完好;用1000V兆欧表测量电缆的绝缘电阻,应无显著下降;
10)检查加热器功能是否正常;
11)按设备技术文件要求对轴承等活动部件进行润滑。
43
8.6.3 隔离开关和接地开关诊断性试验
8.6.3.1 主回路电阻
1) 下列情形之一,测量主回路电阻:
a) 红外热像检测发现异常;
b) 上一次测量结果偏大或呈明显增长趋势,且又有2年未进行测量; c) 自上次测量之后又进行了100次以上分、合闸操作;
2) 测量电流可取100A到额定电流之间的任一值,测量方法参考DL/T 593。 44
9 电容器
9.1 耦合电容器
9.1.1 耦合电容器投运前试验
9.1.1.1 绝缘电阻
电压等级在110/66kV及以上的耦合电容器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。