A?2(R?R?
BCCA?RAB)?
2RRAB?R22?R22R2?BC?RCA?(RABBC)?(RBC?RCA)?(RCA?AB)? 式 (B 2)
B?2(R?
AB?RCA?RBC)?
?R2AB
?R2?R2
BCCA?(RAB?RBC)2?(RBC?RCA)2?(RCA?R2?
RAB)C2(R?BC?RAB?RCA)??
式中,RAB、RBC、RCA为线端间电阻;RA、RB、RC为相绕组电阻。
83
84
D.1电力变压器(电抗器)交流耐压试验标准
D.2 互感器、断路器、套管、隔离开关交流耐压试验标准
D.3 支柱绝缘子工频耐压试验标准
85
D.3 复合绝缘子工频耐压试验标准
86
E.1 老练试验
老练试验是指对设备逐步施加交流电压,可以阶梯式地或连续地加压,其目的是:
1) 将设备中可能存在的活动微粒杂质迁移到低电场区域里去,在此区域,这些微粒对设备的危险性减低,甚至没有危害;
2) 通过放电烧掉细小的微粒或电极上的毛刺,附着的尘埃等。
老练试验的基本原则是既要达到设备净化的目的,又要尽量减少净化过程中微粒触发的击穿,还要减少对被试设备的损害,即减少设备承受较高电压作用的时间,所以逐级升压时,在低电压下可保持较长时间,在高电压下不允许长时间耐压。
老练试验应在现场耐压试验前进行。若最后施加的电压达到规定的现场耐压值Ut耐压1min,则老练试验可代替耐压试验。
老练试验时,施加交流电压值与时间的关系可参考如下方案,可从如下方案选择或与制造厂商定。 方案1:加压程序是:Um/ /15min → Ut/1min ,如图E1所示。
图E1 电压与时间关系曲线 图E2 电压与时间关系曲线
方案2:加压程序是:0.25Ut/2min → 0.5Ut/10min →0.75Ut/1min →Ut/1min,如图E2所示。 方案3:加压程序是:Um//5min → Um/3min → Ut/1min ,如图E3所示。
图E3 电压与时间关系曲线 图E4 电压与时间关系曲线
方案4:加压程序是:Um/ /3min →Um /15min→Ut/1min→1.1 Um /3min ,如图E4所示。 E.2 试验判据
E.2.1 如GIS的每一部件均已按选定的试验程序耐受规定的试验电压而无击穿放电,则认为整个GIS通过试验。
E.2.2 在试验过程中如果发生击穿放电,则应根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压试验过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料,进行综合判断。遇有放电情况,可采取下述步骤:
1) 进行重复试验。如果该设备或气隔还能承受规定的试验电压,则该放电是自恢复放电,认为耐压试验通过。如重复试验再次失败,则应解体进行检查。
2) 设备解体,打开放电气隔,仔细检查绝缘情况,修复后,再一次进行耐压试验。
87
F.1一般将每个制造厂同一年度生产的设备算作一个批次。若设备标示了生产的月份,则将每个制造厂同一年同一月生产的绝缘子算作一个批次。设备抽样试验的样本,由安装于同一变电站(线路)的同批次的设备中取得。
F.2 悬式绝缘子应按表F1规定的试品数量随机地抽取试品。
F.3.1 机械弯曲破坏负荷试验及孔隙性试验抽样规则
机械弯曲破坏负荷试验及孔隙性试验抽样试验的样本按附表F2
规定进行抽取。
样本容量两倍的数量进行重复试验。重复试验如仍有试品不合格,则认为该批不合格。 F.3.2 超声波探伤检测抽样规则
超声波探伤抽样检测的样本按下述规定执行: 1) 每次抽样率不得低于该批次总量的15%~20%。
2) 必须根据安装情况,保证每次抽检中有一完整间隔的支柱瓷绝缘子得到检测。 F.4 复合绝缘子应按表F3规定的试品数量随机地抽取试品。
88
G.1 合闸操作
1) 当操作电压、液压在表G1范围内时,操动机构应可靠动作;
规定。
G.2 脱扣操作
直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠地分闸;当此电压小于额定值的30%时,不应分闸;
1) 附装失压脱扣器的,其动作特性应符合表G2的规定;
的规定。
G.3 模拟操动试验
1)当具有可调电源时,可在不同电压、液压条件下,对断路进行就地或远控操作,每次操作断路器均应正确,可靠地动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设计要求;当无可调电源时,只在额定电压下进行试验;
2) 直流电磁或弹簧机构的操动试验,应按表G4的规定进行;液压机构的操动试验,应按表G5的规定进行。
89
4) 对于断路器操动机构本身具有三相位置不一致自动分闸功能的,应根据需要做投入或退出处理。 90
H.1交叉互联系统的对地绝缘的直流耐压试验
试验时必须护层过电压保护器断开。在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地,使绝缘接头的绝缘环也能结合在一起进行试验,然后在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压l0kV,加压时间1min,不应击穿。
H.2非线性电阻型护层过电压保护器
1) 氧化锌电阻片:对电阻片施加直流参考电流后测量其压即直流参考电压,其值应在产品标准规定的范围之内;
2) 非线性电阻片及其引线的对地绝缘电阻:将非线性电阻片的全部引线并联在一起与接地的外壳绝缘后,用1000V兆欧表测量引线与外壳之间的绝缘电阻,其值不应小于10MΩ。
H.3交叉互联性能检验
1) 本方法为推荐采用的方式,如采用本法时,应作为特殊试验项目。
2) 使所有互联箱连接片处于正常工作位置,在每相电缆导体中通以大约IOOA的三相平衡试验电流。在保持试验电流不变的情况下,测量最靠近交叉互联箱处的金属套电流和对地电压。测量完后将试验电流降至零,切断电源。然后将最靠近的交叉互联内的连接片重新连接成模拟错误连接的情况,再次将试验电流升至1OOA,并再测量该交叉互联箱处的金属套电流和对地压。测量完后将试验电量降至零,切断电源,将该交叉互联箱中的连接片复原至正确的连接位置。最后再将试验电流升至1OOA,测量电缆线路上所有其他交叉互联箱处的金属套电流和对地电压。
3) 试验结果符合下述要求则认为交叉互联系统的性能是满意的:
a) 在连接片做错误连接时,试验能表明存在异乎寻常大的金属套电流;
b) 在连接片正确连接时,将测得的任何一个金属套电流乘以一个系数(它等于电缆的额定电流除以上述的试验电流)后所得的电流值不会使电缆额定电流的降低量超过3%;
c) 将测得的金属套对地电压乘以上述b)项中的系数后不超过电缆在负载额定电流时规定的感应电压的最大值。
H.4 互联箱
1) 接触电阻:本试验在做完护层过电压保护器的上述试验后进行。将刀闸(或连接片)恢复到正常工作位置后,用双臂电桥测量闸刀(或连接片)的接触电阻,其值不应大于20μΩ;
2) 闸刀(或连接片)连接位置:本试验在以上交叉互联系统的试验合格后密封互联箱之前进行。连接位置应正确。如发现连接误而重新连接后,则必须重测闸刀(连接片)的接触电阻。
91
直埋橡塑电缆的外护套,特别是聚氯乙烯外护套,受地下水的长期浸泡吸水后,或者受到外力破环而又未完全破损时,其绝缘电阻均有可能下降至规定值以下,因此不能仅根椐绝缘电阻值降低来判断外护套破损进水。为此,提出了根椐不同金属在电解质中形成原电池的原理进行判断的方法。
橡塑电缆的金属层、铠装层及其涂层用的材料有铜、铅、铁、锌和铝等。这些金属的电极电位如下
V的电位,如内衬层也破损进水后,在镀锌钢带与铜屏蔽层之间形成原电池,会产生0.334-(-0.76)=1.1 V的电位差,当进水很多时,测到的电位差会变小。在原电池中铜为“正”极,镀锌钢带为“负”极。
当外护套或内衬层破损进水后,用兆欧表测量时,每公里绝缘电阻值低于0.5 MΩ时,用高内阻万用表的“正”、“负”表笔轮换测量铠装层对地或铠装层对铜屏层的绝缘电阻,此时在测量回路内由于形成的原电池与万用表内干电池相串联,当极性组合使电压相加时,测得的电阻值较小;反之,测得的电阻值较大。因此上述两次测得的绝缘电阻值相差较大时,表明已形成原电池,就可判断外护套和内衬层已破损进水。
外护套破损不一定要立即修理,但内衬层破损进水后,水份直接与电缆芯接触并可能会腐蚀铜屏蔽层,一般应尽快检修。
92
J.1 终端
终端的铠装层和铜屏蔽层应分别用带绝缘的绞合铜导线单独接地。铜屏蔽层接地线的截面不得小于25mm;铠装层接地线的截面不应小于10mm。
J.2 中间接头
中间接头内铜屏蔽层的接地线不得和铠装层连在一起,对接头两侧的铠装层必须用另一根接地线相连,而且还必须铜屏蔽绝缘。如接头的原结构中无内衬层时,应在铜屏蔽层外部增加内衬层,而且与电缆本体的内衬层搭接处的密封必须良好,即必须保证电缆的完整性和延续性。连接铠装层的地线外部必须有外护套而且具有与电缆外护套相同的绝缘和密封性能,即必须确保电缆外护套完整性和延续性。 22
93
高压支柱瓷绝缘子的外观质量应符合如下规定:
K.1 瓷件规定部位的制造厂商标及制造年份应清晰、牢固,并应具有永久性。额定电压126kV及以上支柱瓷绝缘子应标出制造月份。
K.2瓷件釉面应光滑,不应有明显的色调不均现象。瓷件不应有生烧、过火和氧化起泡现象,其外观质量应符合表1的规定。
K.4 支柱瓷绝缘子的胶装部位不应存在埋砂、缺砂及堆砂等现象。 K.5 支柱瓷绝缘子胶装面防水胶应完整,无缺损。
94
L.1 支柱瓷绝缘子超声波探伤检测方法
L.1.1 一般规定
L.1.1.1 超声波探伤仪的规定
超声波探伤仪除应满足JB/T 10061-1999 《 A型脉冲反射式超声波探伤仪通用技术条件》的技术要求技术外,还应满足下列要求:
1) 探伤仪应采用可存储检测波形的数字式超声波探伤仪,探伤仪必须带有通信接口,可通过程序与计算机进行数据交换,以便于对支柱绝缘子的缺陷波进行分析和存档。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。