宁夏电力公司交流电气设备试验规程(16)

 

O.2 交流电机局部更换定于绕组时的交流试验电压见表O3、表O4。

O.3 同步发电机转子绕组全部更换绝缘时的交流试验电压按制造厂规定。

O.4 同步发电机、调相机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求见表O5

107


108


O.5 同步发电机、调相机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定试验见DL/T492《发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则》 O.6 硅钢片的单位损耗见表O6。

O.7 定子绕组绝缘换算问题

下面推荐几种换算公式,现场可以根椐具体条件验证选择。

1) 定子绕组绝缘电阻一般可按常用IEEE std43—1974推荐公式换算:

Rc=KtRt

式中:Rc——换算至75℃或40℃时的绝缘电阻值,MΩ;

Rt——试验温度为t℃时的绝缘电阻值,MΩ; Kt——绝缘电阻温度换算因数。

α(t—t1)

绝缘电阻温度换算因数(Kt)按下列公式计算:Kt=10 式中:t——试验时的温度,℃

t1——换算温度值(75℃、40℃或其它温度);℃:

-1

α——温度系数℃,此值与绝缘材料的类别有关,如对于A级绝缘为0.025;B级绝缘为0.030,

按上述公式计算的,换算温度为75℃和40℃的Kt值,见表O7—1和图O7—2。

109


内(不低于10℃)发电机定子绕组绝缘电阻按表O7-2列出的温度换算因数换算,对原苏联产品推荐采用表O7-2中绝缘电阻温度换算因数。

图O7-1 定子绕组A级绝缘换算至75℃或40℃的绝缘电阻温度换算因数

计算实例:B级定子绕组试验温度在20℃下的绝缘电阻为10000 MΩ,要换算至75℃时的绝缘电阻,

查表O7-1或查图O7-2得到Kt值为0.022,则:

Rc=Kt3Rt=0.022310000 MΩ=220 MΩ

3) 对于具体机组有条件时可在干燥完毕后测量不同温度下的绝缘电阻值,并在半对数坐标纸上绘出绝缘电阻与温度的关系曲线图,此关系图近似为一直线,查出40℃时(或75℃)下的绝缘电阻值。

110


图O7-2 定子绕组B级绝缘换算至75℃或40℃的绝缘电阻温度换算因数

O.8 转子绕组交流耐压试验

同步发电机转子绕组全部更换绝缘时的交流耐压有关厂家标准:

1) 隐极式发电机转子绕组耐压值有关厂家规定见表O8-1~表O8-4和图O8-1

111


图O8-1 哈尔滨电机厂不同额定励磁电压下的交流耐压值

图中:1) 槽衬制造后;2) 引出线零件绝缘后、集电环装配后、槽衬嵌入槽内后;3) 单个线圈嵌入槽内后;4) 第一次热压后;5) 打入永久槽楔后;6) 装套箍之前;7) 装套箍之后;8)引出线集电环、导电螺钉装配后;9) 成品在额定转速及绕组温度为100℃时。


O.9 低压及小容量交流电机定子绕组交流耐压规定

表O9-1 北京重型电机厂3 kW(kVA)及以上的低压电机

113


表O9-2 北京重型电机厂容量为10 000 kW(kVA)以下的电机

114


封闭母线的试验项目、周期和标准见表P1所示。

115


Q.1 高压硅整流变压器

高压硅整流变压器的试验项目、周期和标准见表Q1

Q.2 低压电抗器

低压电抗器的试验项目、周期和标准见表Q1

Q.3 绝缘支撑及连接元件

绝缘支撑及连接元件的试验项目、周期和标准见表Q3

Q.4 高压直流电缆

高压直流电缆的试验项目、周期和标准见表Q4

116


Q.5 电除尘器壳体与地网的连接电阻不应大于1Ω。 Q.6 高低压开关柜及通用电气部分,按有关章节执行。

117