17.2.1 导线与架空地线(含OPGW光纤复合地线)
1) 导线和地线无腐蚀、抛股、断股、损伤和电弧烧伤;
2) 导线和地线无异常振动、舞动、覆冰、分裂导线无鞭击和扭绞;
74
3) 压接管耐张引流板无过热;压接管无严重变形、裂纹和受拔位移;
4) 导线和地线在线夹内无滑移;
5) 导线和地线各种电气距离无异常;
6) 导线上无异物悬挂;
7) OPGW引下线金具、线盘及接线盒无松动、变形、损坏、丢失;
8) OPGW接地引流线无松动、损坏。
17.2.2 金具
均压环、屏蔽环、联板、间隔棒、阻尼装置、重锤等设备无缺件、松动、错位、烧坏、锈蚀、损坏等现象。
17.2.3 绝缘子串
见13.2.2.1条、13.3.2.1条、13.4.2.1条。
17.2.4 杆塔与接地、拉线与基础
1) 杆塔结构无倾斜,横担无弯扭;
2) 杆塔部件无松动、锈蚀、损坏和缺件;
3) 拉线及金具无松弛、断股和缺件;张力分配应均匀;
4) 杆塔和拉线基础无下沉及上拔,基础无裂纹损伤,防洪设施无坍塌和损坏,接地良好;
5) 塔上无危及安全运行的鸟巢和异物。
17.2.5 通道和防护区
1) 无可燃易爆物和腐蚀性气体;
2) 树木与输电线路间绝缘距离的观测;
3) 无土方挖掘、地下采矿、施工爆破;
4) 无架设或敷设影响输电线路安全运行的电力线路、通信线路、架空索道、各种管道等;
5) 未修建鱼塘、采石场及射击场等;
6) 无高大机械及可移动式的设备;
7) 无其它不正常情况,如山洪爆发、森林起火等。
17.2.6 辅助设施
1) 各种在线监测装置无移位、损坏或丢失;
2) 线路杆号牌及路标、警示标志、防护桩等无损坏或丢失;
3) 线路的其它辅助设施无损坏或丢失。
17.2.7 导线接点温度测量
1) 测量对直线连接管、耐张引流夹进行。
2) 接点温度可略高于导线温度,但不应超过10℃,且不高于导线允许运行温度。
3) 在分析时,要综合考虑当时及前1小时的负荷变化以及大气环境条件。
17.2.8 杆塔接地阻抗检测
1) 检测周期见表122。
2) 除2km进线保护段和大跨越外,一般采用每隔3基(330kV及以上)或每隔7基(其它)检测1基的轮试方式。对于地形复杂、难以到达的区段,轮式方式可酌情自行掌握。
3)如某基杆塔的测量值超过设计值时,补测与此相邻的2基杆塔。如果连续2次检测的结果低于设计值(或要求值)的50%,则轮式周期可延长50%~100%。
4)检测宜在雷暴季节之前进行。方法参考DL/T 887。
17.3 1kV以上架空输电线路诊断性试验
75
17.3.1 导地线(含大跨越)振动测量
怀疑导地线存在异常振动时进行本项目。测量结果应符合设计要求。
17.3.2 地线机械强度试验
需要检验地线的机械强度,或存在此类家族缺陷时进行本项目。取样进行机械拉力试验,要求不低于额定机械强度的80%。
17.3.3 导线弧垂测量
根据线路巡检结果,实时安排导线弧垂测量。方法和要求见GB 50233。
17.3.4 杆塔接地开挖检查
杆塔接地阻抗显著增加,或者显著超过规定值,怀疑严重腐蚀时进行本项目。开挖检查并修复之后,应进行杆塔接地阻抗测量。
76
18 绝缘油试验
18.1 绝缘油新油标准及试验要求 18.1.1 绝缘油新油标准
18.1.1.1 视觉检查
凭视觉检测油的颜色,粗略判断油的状态。评估方法见表125。可参考DL 429.1和DL 429.2。
18.1.1.2 水溶性酸
按GB/T 7598中的有关要求进行试验。 18.1.1.3 酸值
按GB/T 7599中的有关要求进行试验。 18.1.1.4 闪点
按GB261中的有关要求进行试验。
18.1.1.5 水分
按GB/T 7600或GB/T 7601中的有关要求进行试验。 18.1.1.6 界面张力
按GB/T 6541中的有关要求进行试验。 18.1.1.7 介质损耗因数
按GB/T 5654中的有关要求进行试验。
18.1.1.8 击穿电压
1) 本规程指标为平板电极测定值,按GB/T 507或DL/T429.9中的有关要求进行试验。采用其他电极测定可按GB/T 7595及GB/T 507中的有关要求进行试验。
2) 油样应取自被试设备,注入设备的新油均不应低于本规程。 18.1.1.9 体积电阻率
按GB/T 5654或DL/T 421中的有关要求进行试验。
77
18.1.1.10 油中含气量
1) 330kV及以上电压等级设备进行。
2) 按DL/T 703、DL/T 450或DL/T 423中的有关要求进行试验。
18.1.1.11 油泥与沉淀物
按GB/T 511中的有关要求进行试验。
18.1.1.12 油中溶解气体组分含量色谱分析
按GB/T 17623、GB/T 7252及DL/T 722中的有关要求进行试验。
18.1.1.13 凝点
按GB/T510中的有关要求进行试验。
18.1.1.14 油中颗粒含量
330kV及以上电压等级设备进行。
18.1.2 新油验收及充油电气设备投运前绝缘油试验分类
18.1.3 混油试验
绝缘油当需要进行混合时,在混合前,应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析,其结果应符合中表124第8,11项的规定。混油后还应按表126中的规定进行绝缘油的试验。
18.2 绝缘油例行试验
油样提取应遵循设备技术文件之规定,特别是少油设备。例行试验项目如表127所示,其中测试基准周期见相关章节的规定,35kV及以下电压等级设备只进行击穿电压试验。
18.2.1 击穿电压
1) 击穿电压值达不到规定要求时,应进行处理或更换新油。
2) 其它要求参照18.1.1.8条。
18.2.2 水分
1) 测量时应注意油温,并尽量在顶层油温高于60℃时取样。怀疑受潮时,应随时测量油中水分。 78
2) 其它要求参照18.1.1.5条。
18.3 绝缘油诊断性试验
例行试验后怀疑油质有问题时应进行诊断试验,试验结果应符合要求。
18.3.1 界面张力
油对水的界面张力,低于注意值时宜换新油。
18.3.2 抗氧化剂含量
对于添加了抗氧化剂的油,当油变色或酸值偏高时应测量抗氧化剂含量。抗氧化剂含量减少,应按规定添加新的抗氧化剂;采取上述措施前,应咨询制造商的意见。测量方法参考GB 7602。 18.3.3 油泥与沉淀物
当界面张力小于25mN/m时,进行本项目。
18.3.4 颗粒数
本项试验可以用来表征油的纯净度。每100mL油中大于5μm的颗粒数一般不大于15000个,大于15000个应予注意,大于50000个说明油受到了污染。对于变压器,过量的金属颗粒是潜油泵磨损的一个信号,必要时应进行金属成分及含量分析。
18.3.5 酸值
1) 怀疑绝缘油老化时,开展本项目。
2) 酸值大于注意值时(参见表129),应进行再生处理或更换新油。油的酸值按GB/T 264测定。
18.3.6 油中糠醛含量
1) 怀疑油浸式变压器固体绝缘老化时进行本项目。
2) 含量超过下表值时,一般为非正常老化,需跟踪检测:
4)变压器油经过处理后,油中糠醛含量会不同程度的降低,在作出判断时一定要注意这一情况。 5)测定糠醛含量是一种间接的老化判断方法。绝缘的最终老化,应以纸的聚合度测试结果作为主要判据。
79
19 SF6气体
19.1 SF6新气标准及检验要求
1) SF6新气到货后,充入设备前,应按表131对湿度、纯度、空气、四氟化碳等四项进行100%的检测。
64) 新气检测合格后,超过6个月内没有使用完的,使用前应要按表132的规定,对湿度、纯度、空气等三项进行抽检。
5) 关于补气和气体混合使用的规定:
a) 所补气体必须符合新气质量标准,补气时应注意接头及管路的干燥; b) 符合新气质量标准的气体均可混合使用。 19.2 SF6气体湿度检测
1) 新投运测一次,若接近注意值,半年之后应再测一次; 2) 新充(补)气48小时之后至2周之内应测量一次; 3) 气体压力明显下降时,应定期跟踪测量气体湿度。
4) SF6气体可从密度监视器处取样,测量方法可参考DL/T 506、DL/T 914和DL/T 915。测量完成之后,按要求恢复密度监视器,注意按力矩要求紧固。测量结果应满足表133之要求。
19.3 SF6气体成分分析
怀疑SF6气体质量存在问题,或者配合事故分析时,可选择性地进行SF6气体成分分析。项目和要求见表134,测量方法参考DL/T 916、DL/T 917、DL/T 918、DL/T 919、DL/T 920、DL/T 921。
80
81
在相近的运行和检测条件下,相同设计、材质和工艺的一批设备,其状态量不应有显著差异,若某台设备某个状态量与其它设备有显著性差异,即使满足注意值或警示值要求,也应引起注意。对于没有注意值或警示值要求的状态量,也可以应用显著性差异分析,作为本规程对部分状态量要求“没有明显变化”或类似要求的判断依据。
状态量显著性差异分析方法如下:设n(n≥5)台同一家族设备(如同制造商同批次设备),某个状态量X的当前试验值的平均值为X,样本偏差为S(不含被诊断设备);被诊断设备的当前试验值为x,则有显著性差异的条件为:
劣化表现为状态量值减少时(如绝缘电阻):x?X?kS
劣化表现为状态量值增加时(如介质损耗因数):x?X?kS
劣化表现为偏离初值时(如绕组电阻):x?(X?kS,X?kS)
上列各式中 k 值根据 n 的大小按表A1选取。
易受环境影响的状态量,本方法仅供参考;设备台数n<5时,不适宜应用本方法。若不受试验条件影响,显著性差异分析法也适用于同一设备同一状态量历年试验结果的分析。
82
对于星形联结,应测量各相绕组电阻,无中性点引出线的星形联结,可测量各线间电阻,按式(B1)计算各相绕组电阻;对于三角形联结,可测量各线间的电阻,然后按式(B2)计算各相绕组电组。
B
图B1 Y-△电阻示意图
RRAB?RCA?RBC?
A?2?RRBC?R?R?
ABCA? (B 1)
B?2?
RRBC
?R?R?CAAB?
C?
2?
?
2
2
2
RRAB?RBC?RCA?(RAB?RBC)2?(RBC?RCA)2?(RCA?RAB)2?
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。