宁夏电力公司交流电气设备试验规程(5)

 

6.1.1.2 tanδ及电容量

1) 电压等级35kV及以上电压等级油浸式电流互感器、聚四氟乙烯缠绕绝缘电流互感器进行。

2) 主绝缘 tanδ 试验电压为10 kV,末屏对地 tanδ试验电压为2 kV 

3) 油纸电容型tanδ一般不进行温度换算,当 tanδ 值与出厂值比较有明显增长时,应综合分析 tanδ 与温度电压的关系,当 tanδ 随温度明显变化或试验电压由10 kV 升到 Um/3时,tanδ 增量超过±0.2%,不应继续运行。

4) 电压等级在110/66kV及以上的电流互感器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。

6.1.1.3 绝缘介质性能试验

1) 交流耐压试验前后,油浸式互感器应进行绝缘油色谱分析;交流耐压试验后,SF6气体绝缘互感器应进行气体成分分析,其要求见19.3条。

2) 电压等级在110/66kV及以上的互感器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行微水(气体湿度)检测。35kVSF6气体绝缘互感器设备按1年执行。

3) 互感器中的绝缘油有出厂试验报告时,全密封油浸式互感器可不进行,但当有下列情况之一者,应取油样进行水分、击穿电压、色谱试验。

a) 互感器主绝缘的介质损耗角正切值超过规定值;

b) 互感器密封损坏,末屏的绝缘电阻不符合要求;

c) 设备存在尚未消除的相关家族性缺陷;

d) 互感器由于渗漏等原因需要重新补油时。

4) SF6气体的湿度及纯度检测应在气体充入设备24小时后进行。

6.1.1.4 交流耐压试验

1) 油浸倒置式电流互感器、SF6气体绝缘电流互感器、35kV及以下电压等级其它类型电流互感器,应进行交流耐压试验。

2) SF6气体绝缘电流互感器在进行交流耐压试验前,应先进行老练试验,其程序参照附录E。

3) 二次绕组及末屏交流耐压可用2500V 兆欧表测绝缘电阻代替。

6.1.1.5 局部放电试验

1) 35kV及以下电压等级干式互感器应采用抽检的方式进行局部放电试验,抽样规则见附录F。

2) 试验接线按 GB 5583进行,试验预加电压取出厂工频耐压值的80%。

6.1.1.6 误差测量

1) 用于关口计量的互感器必须进行误差测量,误差测量包括比值差和相位差。

2) 用于非关口计量,电压等级35kV及以上的互感器,宜进行误差测量。

3) 用于非关口计量,电压等级35kV以下的互感器,检查互感器变比,应与制造厂铭牌值相符。对多抽头的互感器,可只检查使用分接头的变比。

4) 非计量用绕组应进行变比检查。

6.1.1.7

20 励磁特性曲线


1) 本项目在继电保护有要求时进行。

2) 应在曲线拐点附近至少测量5-6个点;对于拐点电压较高的绕组,现场试验电压不超过2kV。 3) 应根据测试结果,计算并提供相应的5%或10%误差曲线。

6.1.1.8 密封性能

1) 油浸式互感器、SF6气体绝缘互感器进行。

-6

2) SF6气体绝缘互感器在进行密封性能检测时,单点检测应采用灵敏度不低于1310(体积比)检漏仪进行;单点泄漏值超标时,可采用定量检测法进行复核,年泄漏率不得大于0.5%;定量检测应在气体充入设备24h后进行。

3)电压等级在110/66kV及以上的设备,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。 6.1.2 电流互感器巡检及例行试验

6.1.2.1 巡检说明

1) 高压引线、接地线等连接正常;本体无异常声响或放电声;瓷套无裂纹;复合绝缘外套无电蚀痕迹或破损;无影响设备运行的异物;

2) 充油的电流互感器,无油渗漏,油位正常,膨胀器无异常升高;充气的电流互感器,气体密度值正常,气体密度表(继电器)无异常;

3) 二次电流无异常。 6.1.2.2 红外热像检测

检测高压引线连接处、电流互感器本体等,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。检测和分析方法参考DL/T 664。

21


6.1.2.3 油中溶解气体分析

1) 取样时,需注意设备技术文件的特别提示(如有),并检查油位应符合设备技术文件之要求。

2) 一旦发现含有乙炔,应立即停止运行,进行检查。

3) 对于H2单值升高的,宜缩短周期。

4) 有制造厂书面承诺时,全密封电流互感器油中溶解气体分析宜作为诊断性试验。

6.1.2.4 绝缘电阻

1)当有二个一次绕组时,应测量一次绕组间的绝缘电阻。

2) 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ,或与上次测量值相比无显著变化。

3)有末屏端子的,测量末屏对地绝缘电阻。测量结果应符合要求。

6.1.2.5 电容量和介质损耗因数

1)测量前应确认外绝缘表面清洁、干燥。

2) 可以用带电测试tanδ及电容量代替。

a) 推荐采用同相比较法,判断标准为:

— 同相设备介损测量值差值(tan?X- tan?N)与初始测量值差值比较,变化范围绝对值不超过±0.3%,电容量比值(CX/CN)与初始测量电容量比值比较,变化范围不超过±5%。

— 同相同型号设备介损测量值(tan?X- tan?N)不超过±0.3%。

b) 采用其它测试方法时,可根据实际制定操作细则。

c) 用带电测试tanδ及电容量代替停电测试时,每年至少应开展一次测试,测试结果超出要求时应:

— 查明原因。

— 缩短试验周期。

— 必要时停电复试。

3)当电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻小于1000 MΩ时,可通过测量末屏介质损耗因数作进一步判断,测量电压为2kV,通常要求小于1.5%。

4)其它要求参照6.1.1.2条。

6.1.3 电流互感器诊断性试验

6.1.3.1 交流耐压试验

1)需要确认设备绝缘介质强度,或设备补气较多时(表压小于0.2MPa)时进行本项目。

2)其它要求参照6.1.1.4条。

6.1.3.2 局部放电测量

检验是否存在严重局部放电时进行本项目;测量方法参考GB 1208。

6.1.3.3 绕组电阻测量

1) 红外检测温升异常,或怀疑一次绕组存在接触不良时,应测量一次绕组电阻。

2) 要求测量结果与初值比没有明显增加,并符合设备技术文件要求。

22


3) 二次电流异常,或有二次绕组方面的家族缺陷时,应测量二次绕组电阻,分析时应考虑温度的影响。

6.1.3.4 气体密封性检测

1) 当气体密度(压力)显示明显降低,或补气较为频繁,或定性检测发现气体泄漏时,进行本项目。

2) 其它要求参照6.1.1.8条

6.1.3.5 SF6气体成分分析

1) 怀疑SF6气体绝缘设备内部存在放电时,进行本项目。

2) 其它要求见19.3条

6.1.3.6 超高频局部放电检测

1) 在怀疑电流互感器内部存在放电缺陷时进行本项目。

2) 试验在设备运行中进行;测试信号由二次接线盒处取得。

3) 对于油浸式互感器,测得的UHF信号幅度如不大于-75dBm,则可认为局部放电水平在50pC以下。

6.1.4 电子式电流互感器

6.1.4.1 电子式电流互感器投运前试验

1) 电子式电流互感器投运前试验项目包括:tanδ及电容量测量、绝缘介质性能试验、一次端的工频耐压试验、低压器件的工频耐压试验、极性检查、误差测量、密封性能试验、气体密度继电器校验、光纤传输功率测量、线路驱动器输出信号幅值测量、二次直流偏移电压测量等。由线路电流供给电源的电子式电流互感器,还应进行保证电子式电流互感器正常性能所需最小一次电流的测量(最小一次电流测量)。

2) tanδ及电容量测量、绝缘介质性能试验、一次端的工频耐压试验、极性检查、误差测量、密封性能试验、气体密度继电器校验等试验可参照6.1.1条进行。

3) 低压器件的工频耐压试验、光纤传输功率测量、线路驱动器输出信号幅值测量、二次直流偏移电压测量、最小一次电流测量应符合产品技术条件,或应符合GB/T 20840.8-2007的规定。

6.1.4.2 电子式电流互感器的巡检及例行试验

1) 电子式电流互感器的巡检项目、周期及要求可参照表14。

2) 电子式电流互感器的例行试验、周期及要求可参照表15之序号1、2、4、更多内容请访问久久建筑网
5、6。

6.1.4.3 电子式电流互感器的诊断性试验

1) 电子式电流互感器的诊断性试验项目及要求可参照表16之序号2、3、更多内容请访问久久建筑网
5、6。

2) 当信号传输异常时,可进行光纤传输功率测量、线路驱动器输出信号幅值测量、二次直流偏移电压测量、最小一次电流测量等试验,结果应符合符合产品技术条件,或应符合GB/T 20840.8-2007的规定。

6.2 电磁式电压互感器

6.2.1 电磁式电压互感器投运前试验

23


6.2.1.1 tanδ及电容量

1) 串级式电压互感器tanδ 试验方法建议采用末端屏蔽法,其它试验方法与要求自行规定,分级绝缘电压互感器试验电压为3000 V。

2) 电压等级在110/66kV及以上的电磁式电压互感器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。

6.2.1.2 交流耐压试验

1) 一次绕组采用感应耐压,二次绕组采用外施耐压。感应耐压试验频率应在100Hz~400Hz之间,加压时间应符合式4的规定,但不少于15s。

2) 感应耐压试验时,应在高压端测量电压值。

3) 耐压试验前后,应检查绝缘情况。

6.2.1.3 空载电流测量

1) 试验可在互感器的一次或二次绕组上进行

2) 从一次绕组加压试验时,一次绕组空载电流不应大于10mA

3) 对安装于中性点有效接地系统的互感器进行试验时,加至1.5倍额定电压的时间不允许超过10s。

24


4) 在0.2、0.更多内容请访问久久建筑网
5、0.8、1.0、1.2、1.5(1.9)倍的额定电压下,测量空载电流,并做出励磁特性曲线,其中1.5额定电压为安装于中性点有效接地系统的互感器,1.9额定电压为安装于中性点非有效接地系统的互感器。

5) 感应耐压试验前后,应各进行一次额定电压时的空载电流测量 ,两次测得值相比不应有明显差别。

6.2.2 电磁式电压互感器巡检及例行试验