3) 无激磁调压变压器应在运行的分接位置锁定后测量直流电阻。 4) 不同温度下电阻值按下式换算:
R2=R1(T+t2)/(T+t1) (1)
式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值;T为电阻温度常数,铜导线取235,铝导线取225。 5) 220 kV及以上绕组的测试电流不宜大于10A。
6)Yo联结的变压器绕组可采用三相测量方式,但必须在额定档采用单相测量方式进行测试。 7) 若无中性点引出线,应测量各线端的电阻,必要时可换算到相绕组,换算方法参见附录B。 5.1.1.4 绕组绝缘电阻吸收比或极化指数
1) 变压器、电抗器及消弧线圈均应进行。
2) 电压等级为220kV 及以上且容量为120MVA及以上时,宜采用输出电流不小于3mA的兆欧表。
7
3) 测量前被试绕组应充分放电。
4) 测量温度以顶层油温为准。
5) 尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的绝缘电阻值按下式换算
R2?R1?1.5(t?t)/10 (2)
式中R1、R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。
6) 吸收比和极化指数不进行温度换算。
7) 绝缘电阻大于10000 MΩ时,吸收比和极化指数可仅作为参考。
8) 电缆出线变压器的电缆出线侧绕组绝缘电阻由中性点套管处测量。
9) 110/66kV及以上电压等级设备,投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV及以下电压等级设备按1年执行。 12
5.1.1.5 绕组的tanδ及电容量
1) 电压等级为35kV及以上且容量在8000kVA及以上的变压器、电抗器及消弧线圈,应测量介质损耗角正切值tanδ。
1) 非被试绕组应接地,被试绕组应短路。
2) 同一变压器各绕组tanδ的要求值相同。
3)尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的tanδ值一般按下式换算
tan?2?tan?1?1.3(t2?t1)/10 (3)
式中tanδ1、tanδ2分别为温度t1、t2时的tanδ值。
4)封闭式电缆出线变压器只测量非电缆出线侧绕组的 tanδ。
5.1.1.6 电容型套管tanδ和电容
1) 用正接法测量,测量时相同电压等级的三相绕组及中性点短接加压,非测量的其他绕组三相短路接地。
2) 测量时记录环境温度及变压器顶层油温。
3) 封闭式电缆出线的变压器只测量有末屏引出的套管,电缆侧套管从中性点加压,非被试侧短路接地。
4) 投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。
5.1.1.7 绕组泄漏电流
1) 电压等级为35kV及以上且容量在8000kVA及以上的变压器、电抗器及消弧线圈,应测量直流泄漏电流。
2) 试验电压的选取见附录C。
3) 读取1分钟时的泄漏电流值,泄漏电流参考值参见附录C的规定。由泄漏电流换算成的绝缘电阻值应与兆欧表所测值相近(在相同温度下)。
4) 封闭式电缆出线变压器的电缆出线侧绕组泄漏电流由中性点套管处测量。
5.1.1.8 铁芯(有外引接地线)绝缘电阻
1) 绝缘电阻测量采用2500V兆欧表。
2) 只对有外引接地线的铁芯、夹件进行测量
5.1.1.9 有载分接开关检查
1) 变压器带电前应进行有载调压切换装置切换过程试验,检查切换开关切换触头的全部动作顺序,测量过渡电阻阻值和切换时间。测得的过渡电阻阻值、三相同步偏差、切换时间的数值、正反向切换时间偏差均符合制造厂技术要求。由于变压器结构及接线原因无法测量的,不进行该项试验。
2) 在变压器无电压下,手动操作不少于2个循环、电动操作不少于5个循环。其中电动操作时电源电压为额定电压的85%及以上。操作无卡涩、连动程序,电气和机械限位正常。
3) 循环操作后进行绕组连同套管在所有分接下直流电阻和电压比测量,试验结果应符合本规程表1之序号4和序号11的要求。
4) 在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。操作过程中,各侧电压应在系统电压允许范围内。
5) 绝缘油注人切换开关油箱前,其击穿电压应符合制造厂的技术要求,击穿电压一般不低于35kV。
6) 二次回路绝缘性能试验见15.2条。
8
5.1.1.10 三相变压器的接线组别或单相变压器的极性
单相变压器组成的三相变压器组应在联结完成后进行组别检查。
5.1.1.11 频响法绕组变形测试
1) 电压等级110/66kV及以上电压等级变压器进行。
2) 对有载开关应在最大分接下测试,对无载开关应在同一运行分接下测试。
5.1.1.12 低电压短路阻抗测试
1) 电压等级110/66kV及以上电压等级变压器进行。
2) 测试在较低的电压(一般不超过400V)下进行。
3) 测试中应注意电源波形和频率对测试结果的影响,必要时,应对测试过程中的电源频率进行记录。
4) 对有载开关应在最大分接、额定分接及最小分接下测试,对无载开关应在运行分接下测试。
5.1.1.13 外施交流耐压试验
1) 66kV及以下电压等级的变压器绕组线端,110kV及以上电压等级变压器中性点,66kV及以下电压等级消弧线圈、电抗器,750kV电抗器应进行外施交流耐压试验。
2) 分级绝缘的消弧线圈、电抗器的交流耐压试验电压标准,应按接地端或其末端绝缘的电压等级来进行。
3) 试验电压波形尽可能接近正弦,试验电压值为测量电压的峰值除以2,试验时应在高压端监测。
4) 外施交流电压试验电压的频率应为45~65Hz,全电压下耐受时间为60s。
5.1.1.14 感应电压及局部放电试验
1) 电压等级220kV及以上电压等级变压器,在新安装时,必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器,当对绝缘有怀疑时,应进行局部放电试验。
2) 试验中电压的施加,应按图1所示的程序进行。图1中,A=5min;B=5min;C=试验时间(t),其取值如式4所示,但不得少于15s;D≥60min(对于Um≥300kV)或30min(对于Um<300kV);E=5min。
图 1 感应电压及局部放电试验加压程序
t?120?[额定频率] (4) [试验频率]
3) 对地电压值U1?1.7Um/,U2?1.5Um/或U2?1.3Um/3。其中,新出厂变压器的U2按较高电压选取,已经过运行的变压器,U2的取值需经协商确定。对于750kV变压器,当U1电压值大于产品工频耐受电压的80%时,应与制造厂协商。
4) 在施加试验电压的前后,应测量所有测量通道上的背景噪声水平。
5) 在电压上升到U1及由U2下降的过程中,应记录可能出现的局部放电起始电压和熄灭电压。应在
1.1Um/3下测量局部放电视在电荷量。
6)在电压U2的第一阶段中应读取并记录一个读数,对该阶段不规定其视在电荷量值。在施加U1期间内不要求给出视在电荷量值。在电压U2的第二个阶段的整个期间,应连续地观察局部放电水平,并每隔5min记录一次。
5.1.1.15 电抗器电抗值测量
9
测量并提供电抗器现场安装后的电抗值。
5.1.1.16 测温装置校验及其二次回路试验
1) 应符合JJG310《压力式温度计检定规程》的规定。
2) 密封良好,指示正确,测温电阻值应与指示值相符,整定值符合运行规程要求,动作正确。
3) 二次回路绝缘性能试验见15.2条。
5.1.1.17 气体继电器校验及其二次回路试验
1) 应符合JJG52《弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程》、JJG544《压力控制器检定规程》的规定。
2) 整定值符合运行规程要求,动作正确。
3) 二次回路绝缘性能试验见15.2条。
5.1.1.18 压力释放器校验
出厂有报告的,投运前可不进行。
5.1.1.19 冷却装置及其二次回路检查试验
1) 投运后,流向、温升和声响正常无渗漏油。
2) 强油水冷装置的检查试验,按制造厂规定。
3) 二次回路绝缘性能试验见15.2条。
5.1.1.20 整体密封检查
试验时应带冷却器,但不带压力释放装置。
5.1.1.21 套管中的电流互感器试验
1) 检查二次端子的极性和接线应与铭牌标志相符。
2) 二次绕组绝缘性能试验见15.2条。
3) 测量各绕组的比值差和角差,应与铭牌值相符。
4) 校核励磁特性,应满足继电保护的要求,与制造厂提供的励磁特性应无明显差别。
5) 密封性检查,应无渗漏油且有防潮措施。
5.1.1.22 全电压下空载合闸
1) 在运行分接上进行。
2) 由变压器高压侧或中压侧加压。
3) 110kV及以上的变压器中性点应接地。
4) 发电机变压器组的中间连接无断开点的变压器,可不进行。
5.1.1.23 噪声测量
1) 330kV及以上电压等级变压器,以及35kV及以上电压等级电抗器,应进行噪声测量。
2) 噪声测量应在额定工况下,开启所需的冷却装置条件下进行。
3) 测量方法和要求按GB1094.10《变压器和电抗器的声级测定》的规定进行,测点不少于10个。
5.1.1.24 振动测量
1) 330kV及以上电压等级电抗器,应进行振动测量。
2) 测量应在系统最高电压下或电抗器额定电压下进行。
3) 测量方法和要求应符合GB10229《电抗器》的有关规定。
5.1.1.25 油箱表面温度测量
1) 330kV及以上电压等级电抗器,应进行油箱表面温度测量。
2) 测量应在电抗器的额定电压和额定频率下进行。
3) 使用红外测温仪进行温度分布测量。
5.1.2 油浸式电力变压器、电抗器及消弧线圈巡检及例行试验
10
5.1.2.1 巡检说明
11
1) 外观无异常,油位正常,无油渗漏;
2) 记录油温、绕组温度,环境温度、负荷和冷却器开启组数;
3)呼吸器呼吸正常;当2/3干燥剂受潮时应予更换;若干燥剂受潮速度异常,应检查密封,并取油样分析油中水分(仅对开放式);
4)冷却系统的风扇运行正常,出风口和散热器无异物附着或严重积污;潜油泵无异常声响、振动,油流指示器指示正确;
5)设备声响和振动无异常,必要时按GB/T 1094.10测量变压器声级;如振动异常,可定量测量。
5.1.2.2 红外热像检测
检测变压器箱体、储油柜、套管、引线接头及电缆等,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。检测和分析方法参考DL/T 664。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。