宁夏电力公司交流电气设备试验规程(9)

 

9.1.1.2 电容值

1) 用交流电桥法。

2) 一相中任两节实测电容值之差是指实测电容之比值与这两单元额定电压之比值倒数之差。 3) 电压等级在

110/66kV及以上的耦合电容器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。

9.1.1.3 tanδ(%)

1) 当tanδ值不符合要求时,可在额定电压下复测,复测值如符合10kV下的要求,可投运。 2) 电压等级在110/66kV及以上的耦合电容器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。

9.1.1.4 渗漏油检查

1) 采用观察法进行。

2) 电压等级在110/66kV及以上的耦合电容器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV电压等级设备按1年执行。 9.1.2 耦合电容器巡检及例行试验

45


9.1.2.1 巡检说明

电容器无油渗漏;瓷件无裂纹;无异物附着;高压引线、接地线连接正常。

9.1.2.2 红外热像检测

检测电容器及其所有电气连接部位,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。检测和分析方法参考DL/T 664。

9.1.2.3 电容量和介质损耗因数

1) 在测量电容量时宜同时测量介质损耗因数。

2) 若高压电容器分节,则试验应针对每节单独进行。

3) 一相中任两节实测电容值之差是指实测电容之比值与这两单元额定电压之比值倒数之差。

4) 当tanδ值不符合要求时,可在额定电压下复测,复测值如符合表54之序号4的要求,则可继续运行。

5) 可在运行中带电测量电容式电压互感器的电容值,以判断设备的绝缘状况。

a) 运行电压下,用电流表或电流变换器测量流过耦合电容器接地线上的工作电流,并同时记录运行电压,然后计算其电容值。

b) 判断方法:

- 计算得到的电容值的偏差超出额定值的-5%~+10%范围时,应停电进行试验。

- 与上次测量相比,电容值变化超出±10%时,应停电进行试验。

- 电容值与出厂值相差超出±5%时,应增加带电测量次数,若测量数据基本稳定,可继续运行。

c) 对每台由两节组成的耦合电容器,仅对整台进行测量,判断方法中的偏差限值均除以2。本方法不适用于每台由三节及四节组成的耦合电容器。

6)试验时应按设备技术文件要求并参考DL/T 474进行。

9.1.3 耦合电容器诊断性试验

9.1.3.1

交流耐压试验

1) 需要验证绝缘强度时进行本项目。

2) 试验电压为出厂试验值的80%,耐受时间为60s。

3)多节组合的耦合电容器可分节试验。

9.1.3.2 局部放电测量

1) 诊断是否存在严重局部放电缺陷时进行本项目。

2) 预加电压0.831.3Um,持续时间不小于10s,然后在测量电压1.1Um/3下保持1min,局部放电量一般不大于10pC。

3)多节组合的耦合电容器可分节试验。

9.2 高压并联电容器和集合式电容器

9.2.1 高压并联电容器和集合式电容器投运前试验

46


9.2.1.1 绝缘电阻

1) 单套管电容器不进行测试。 2) 集合式电容器极对壳绝缘电阻;有6支套管的三相集合式电容器,应同时测量其相间绝缘电阻。 3) 经投运前试验超过1年未投入运行,或运行中设备停运超过1年的,在投运前应再次进行试验。 9.2.1.2 电容值

1) 用电桥法或电压电流法。

2) 电容器组还应测量各相、各臂及总的电容值。电容器组的电容量与额定值的标准偏差应符合下列要求:

a) 3Mvar以下电容器组:-5%~10%;

b) 从3Mvar到30Mvar电容器组:0%~10%; c) 30Mvar以上电容器组:0%~5%。

且任意两线端的最大电容量与最小电容量之比值,应不超过1.05。

当测量结果不满足上述要求时,应逐台测量。单台电容器电容量与额定值的标准偏差应在-5%~10%之间,且初值差小于±5%。 9.2.1.3 交流耐压

试验在电极与外壳间进行。

9.2.1.4 冲击合闸

1) 在电网额定电压下冲击合闸3次,无闪络及熔断器熔断等异常现象。

2) 冲击合闸后,电容器组中各相电容的最大值和最小值之比,不应超过1.08。 9.2.2 高压并联电容器和集合式电容器巡检及例行试验项目

9.2.2.1 巡检说明

电容器无油渗漏、无鼓起;高压引线、接地线连接正常。

9.2.2.2 红外热像检测

检测电容器及其所有电气连接部位,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T 664。

9.2.3 高压并联电容器和集合式电容器诊断性试验

9.2.3.1 交流耐压试验

1) 需要验证绝缘强度时进行本项目。

47


2) 其它要求参照9.2.1.3条。

10 过电压保护装置

10.1 无间隙金属氧化物避雷器

10.1.1 无间隙金属氧化物避雷器投运前试验

10.1.1.1 直流参考电压及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流

1) 运行于330kV及以下电压等级系统的无间隙金属氧化物避雷器测量直流1mA下的直流参考电压,运行于750kV电压等级系统的无间隙金属氧化物避雷器,应分别测量直流1mA和直流3mA下的直流参考电压。

2) 测量时应记录环境温度和相对湿度;测试电流宜由避雷器接地侧取得。

10.1.1.2 运行电压下的交流泄漏电流

可在无间隙金属氧化物避雷器投运后进行。

10.1.1.3 泄漏电流在线监测装置的检验

对泄漏电流在线监测装置施加一适当的工频电压,并通过串接入试验回路的0.5级交流毫安表与在线监测装置进行电流值比对。

10.1.2 无间隙金属氧化物避雷器巡检及例行试验

48


10.1.2.1 巡检说明

1) 瓷套无裂纹;复合外套无电蚀痕迹;无异物附着;均压环无错位;高压引线、接地线连接正常;

2) 若计数器装有电流表,应记录当前电流值,并与同等运行条件下其它避雷器的电流值进行比较,要求无明显差异;

3)记录计数器的指示数。

10.1.2.2 红外热像检测

用红外热像仪检测避雷器本体及电气连接部位,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T 664。

10.1.2.3 运行中持续电流检测

1) 投运3个月后带电测量一次,以后每个雷雨季前、后各测量一次。

2) 测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗,测量值与初始值比较,不应有明显变化,当阻性电流增加一倍时,必须停电检查。

3) 当阻性电流增加到初始值的150%时,应适当缩短监测周期。

4) 测量时应记录环境温度,相对湿度,和运行电压,应注意瓷套表面状况的影响及相间干扰影响。

5) 可将第一次带电测试值作为与以后测试值进行比较的初始值。

6) 35kV及以下电压等级不进行。

10.1.2.4 直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下漏电流测量

1) 对于单相多节串联结构,应逐节进行。

2) U1mA偏低或0.75U1mA下漏电流偏大时,应先排除电晕和外绝缘表面漏电流的影响。

3) 电流宜由避雷器接地侧取得。

4) 除例行试验之外,有下列情形之一的金属氧化物避雷器,也应进行本项目:

a) 红外热像检测时,温度同比异常;

b) 运行电压下持续电流偏大;

c) 有电阻片老化或者内部受潮的家族缺陷,隐患尚未消除。

5)运行中持续电流检测无异常时,可不进行直流 UlmA及0.75 UlmA下的泄漏电流测试。 10.1.2.5 放电计数器功能检查

1) 如果已有3年以上未检查,有停电机会时进行本项目,检查完毕应记录当前基数。

2) 若装有电流表,应同时校验电流表,校验结果应符合设备技术文件要求。

10.1.3 无间隙金属氧化物避雷器诊断性试验

10.1.3.1 工频参考电流下的工频参考电压

1) 诊断内部电阻片是否存在老化、检查均压电容等缺陷时进行本项目。

2) 对于单相多节串联结构,应逐节进行。

3)方法和要求参考GB 11032。

10.1.3.2 均压电容的电容量

1) 如果金属氧化物避雷器装备有均压电容,为诊断其缺陷,可进行本项目。

2) 对于单相多节串联结构,应逐节进行。

10.2 线路用金属氧化物避雷器

10.2.1 线路用金属氧化物避雷器投运前试验

表64 线路用金属氧化物避雷器投运前试验项目

49


10.2.1.1 绝缘电阻、直流 lmA 电压UlmA及0.75 UlmA下的泄漏电流

试验在避雷器安装前进行。

10.2.1.2 复合外套、串联间隙及支撑件的外观检查

1) 复合外套及支撑件表面不应有明显或较大面积的缺陷(如破损、开裂等)。 2) 串联间隙不应有明显的变形,间隙距离应符合设计要求。 10.2.2 线路用金属氧化物避雷器巡检及例行试验

10.2.2.1 外观检查

1) 线路避雷器本体及间隙无异物附着;

2) 法兰、均压环、连接金具无腐蚀;锁紧销无锈蚀、脱位或脱落; 3) 线路避雷器本体及间隙无移位或非正常偏斜;

4) 线路避雷器本体及支撑绝缘子的外绝缘无破损和明显电蚀痕迹; 5) 线路避雷器本体及支撑绝缘子无弯曲变形。

10.2.2.2 红外热像检测

红外热像检测包括线路避雷器本体、支撑绝缘子、电气连接处及金具等,要求无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T 664。 10.2.3 线路用金属氧化物避雷器诊断性试验

10.2.3.1 直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下泄漏电流

1) 当巡检、绝缘电阻测量或红外热像检测显示线路避雷器本体异常时,进行本项目。 2) 当巡检、绝缘电阻测量或红外热像检测显示支撑绝缘子异常时,应予更换。 10.3 35 kV及以下带串联间隙金属氧化物避雷器

50


10.3.1 35 kV及以下带串联间隙金属氧化物避雷器的投运前试验

10.3.1.1 绝缘电阻

本体及基座绝缘电阻自行规定,但与同类型的测量数据进行比较不应有显著变化。

10.3.1.2 工频放电试验

1) 在试验变压器原边上串联一块10A及以上的电流表。

2) 试验时,应均匀的从零开始施加电压,观察电流表,当电流表电流发生突变时,表明放电间隙放电,应在0.2s内切断工频电源。

3) 每两次试验的时间间隔不小于10s,测量次数为3次。 10.3.2 35 kV及以下带串联间隙金属氧化物避雷器巡检及例行试验