5.1.2.3 油中溶解气体分析
1) 除例行试验外,新投运、及解体性检修后重新投运的变压器,在投运后的第1、4、10、30天各进行一次本项试验。若有增长趋势,即使小于注意值,也应缩短试验周期。烃类气体含量较高时,应计算总烃的产气速率。取样及测量程序参考GB/T 7252,同时注意设备技术文件的特别提示(如有)。
2) 当怀疑有内部缺陷(如听到异常声响)、气体继电器有信号、经历了过负荷运行以及发生了出口或近区短路故障,应进行额外的取样分析。
3)设备从实际带电之日起,即纳入监测范围。
4)实施了绝缘油色谱在线监测的设备,在确定在线监测结果可靠、有效的前提下,其离线检测的周期可延长至基准检测周期的2倍,但每次离线检测结果须与在线监测结果进行对比。
5)其它要求参照5.1.1.1条。
5.1.2.4 绕组电阻
1) 如电阻相间差在出厂时超过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,则与以前相同部位测得值比较,应符合表3序号3之要求4,或表7序号2之要求4。
2) 无励磁调压变压器改变分接位置后、有载调压变压器分接开关检修后及更换套管后,也应测量一次。
3)有载调压变压器例行试验中,应测量所有档位的直阻。
4)除例行试验之外,当油中溶解气体分析异常,怀疑存在发热性故障或放电性故障时,在诊断时也应进行本项目。
5)其它要求参照5.1.1.3条。
5.1.2.5 铁心绝缘电阻
1) 绝缘电阻测量采用2500V(老旧变压器1000V)兆欧表。除注意绝缘电阻的大小外,要特别注意绝缘电阻的变化趋势。
2) 夹件引出接地的,应分别测量铁心对夹件及夹件对地绝缘电阻。
3)除例行试验之外,当油中溶解气体分析异常,怀疑存在发热性故障或放电性故障时,在诊断时也应进行本项目。
5.1.2.6 铁心接地电流测量
1) 只对有外引接地线的铁芯、夹件进行测量。
2) 在运行条件下,测量流经接地线的电流,大于100mA时应予注意。
5.1.2.7 绕组绝缘电阻
1) 测量温度以顶层油温为准,各次测量时的温度应尽量接近。
2) 除例行试验之外,当绝缘油例行试验中水分偏高,或者怀疑箱体密封被破坏,也应进行本项试验。
3)其它要求参照5.1.1.4条。
5.1.2.8 绕组绝缘介质损耗因数
1) 测量温度以顶层油温为准,各次测量时的温度尽量相近。
2) 测量绕组绝缘介质损耗因数时,应同时测量电容值,若此电容值发生明显变化,应予以注意。
3)分析时应注意温度对介质损耗因数的影响。
4)其它要求参照5.1.1.5条
12
5.1.2.9 有载分接开关检查
以下步骤可能会因制造商或型号的不同有所差异,必要时参考设备技术文件。
1) 每年检查一次的项目:
a) 储油柜、呼吸器和油位指示器,应按其技术文件要求检查;
b) 在线滤油器, 应按其技术文件要求检查滤芯;
c) 打开电动机构箱,检查是否有任何松动、生锈;检查加热器是否正常;
d) 记录动作次数;
e) 如有可能,通过操作1步再返回的方法,检查电机和计数器的功能。
2) 每3年检查一次的项目:
a) 在手摇操作正常的情况下,就地电动和远方各进行一个循环的操作,无异常;
b) 检查紧急停止功能以及限位装置;
c) 在绕组电阻测试之前检查动作特性,测量切换时间;有条件时测量过渡电阻,电阻值的初值差不超过±10%;
d) 油质试验:要求油耐受电压≥30kV;如果装备有在线滤油器,要求油耐受电压≥40kV。不满足要求时,需要对油进行过滤处理,或者换新油。
5.1.2.10 测温装置检查
1) 要求外观良好,运行中温度数据合理,相互比对无异常。
2) 其它要求参照5.1.1.16条。
5.1.2.11 气体继电器检查
参照5.1.1.17条。
5.1.2.12 冷却装置检查
运行中,流向、温升和声响正常,无渗漏。强油水冷装置的检查和试验,按设备技术文件要求进行。
5.1.2.13 压力释放装置检查
按设备技术文件要求进行检查,应符合要求。一般要求开启压力与出厂值的标准偏差在±10%之内或符合设备技术文件要求。
5.1.3 油浸式电力变压器、电抗器及消弧线圈诊断性试验
13
5.1.3.1 空载电流和空载损耗测量
1) 诊断铁心结构缺陷、匝间绝缘损坏等可进行本项目。试验电压尽可能接近额定值。试验电压值和接线应与上次试验保持一致。测量结果与上次相比,不应有明显差异。对单相变压器相间或三相变压器两个边相,空载电流差异不应超过10%。分析时一并注意空载损耗的变化。
2) 试验电源可用三相或单相;试验电压可用额定电压或较低电压(如制造厂提供了较低电压下的测量值)。
5.1.3.2 短路阻抗测量
1) 诊断绕组是否发生变形时进行本项目。
2) 每次测试时,接线方式应相同,各侧绕组的分接档位应一致。
3)其它要求参照5.1.1.12条。
5.1.3.3 感应耐压和局部放电测量
1) 验证绝缘强度,或诊断是否存在局部放电缺陷时进行本项目。
2) 在进行感应耐压试验之前,应先进行低电压下的相关试验以评估感应耐压试验的风险。
3)其它要求参照5.1.1.14条。
5.1.3.4 绕组频率响应分析
1) 诊断是否发生绕组变形时进行本项目。
2) 每次测试时,宜采用同一种仪器,接线方式应相同,各侧绕组的分接档位应一致。
3)频响曲线与初始结果相比,或三相之间相比无明显差别,即绕组频响曲线的各个波峰、波谷点所对应的幅值及频率基本一致时,可以判定被测绕组没有变形。测量和分析方法参考DL/T 911。
4)其它要求参照5.1.1.11条。
5.1.3.5 绕组各分接位置电压比
对核心部件或主体进行解体性检修之后,或怀疑绕组存在缺陷时,进行本项目。结果应与铭牌标识一致。
5.1.3.6 直流偏磁水平检测
当变压器声响、振动异常时,进行本项目。
5.1.3.7 电抗器电抗值测量
1) 怀疑线圈或铁心(如有)存在缺陷时进行本项目。测量方法参考GB 10229。
2) 如受试验条件限制可在低电压下测量。
5.1.3.8 纸绝缘聚合度测量
1) 诊断绝缘老化程度时,进行本项目。测量方法参考DL/T 984。
2) 试样可取引线上绝缘纸、垫块、绝缘纸板等数克。
5.1.3.9 整体密封性能检查
1) 对核心部件或主体进行解体性检修之后,或重新进行密封处理之后,进行本项目。
2) 采用储油柜油面加压法,在0.035MPa压力下持续24h,应无油渗漏。检查前应采取措施防止压力释放装置动作。
5.1.3.10 声级及振动测定
1) 当噪声异常时,可定量测量变压器声级,测量参考GB/T 1094.10。
2) 如果振动异常,可定量测量振动水平,振动波主波峰的高度应不超过规定值,且与同型设备无明显差异。
5.1.3.11 绕组直流泄漏电流测量
1) 怀疑纯瓷套管开裂等局部缺陷时进行本项目。
2) 测量绕组短路加压,其它绕组短路接地,施加直流电压值为10kV(6~10kV绕组)、20kV(20kV~35kV绕组)、40kV(66kV~330kV绕组)、60kV(750kV绕组),加压60s时的泄漏电流与初值比应没有明显增加,与同型设备比没有明显差异。
5.1.3.12 外施耐压试验
1) 怀疑设备存在绝缘缺陷时进行。
14
2) 其它要求参照5.1.1.13条。
5.1.3.13 超高频局部放电检测
1) 对于具备检测条件的变压器,在怀疑其内部存在放电性缺陷时进行本项目。
2) 试验在设备运行中进行,对于变压器,测得的UHF信号幅度如不大于-65dBm,则可认为局部放电量水平在300pC以下。 5.2 SF6气体绝缘电力变压器
5.2.1 SF6气体绝缘电力变压器投运前试验
15
5.2.1.1 SF6气体的湿度、SF6气体的纯度
1) 检测应在气体充入设备48小时后进行。 2) 电压等级在110/66kV及以上的设备,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行气体湿度检测。35kV电压等级设备按1年执行。 5.2.1.2 SF6气体泄漏试验
-6
1) 单点检测应采用灵敏度不低于1310(体积比)检漏仪进行。
2) 单点泄漏值超标时,可采用定量检测法进行复核,年泄漏率不得大于1‰。 3) 定量检测应在气体充入设备24h后进行。
5.2.1.3 气体密度继电器校验
1) 方法应符合JJG52《弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程》、JJG544《压力控制器检定规程》的规定。
2) 校验按设备技术文件要求进行。 5.2.2 SF6气体绝缘电力变压器巡检及例行试验
16
5.2.2.1 巡检说明
1) 外观无异常,气体压力指示值正常;
2) 记录油温、绕组温度,环境温度、负荷和冷却器开启组数,冷却器工作状态正常; 3) 变压器声响无异常;如果振动异常,可定量测量。
5.2.2.2 红外热像检测
检测变压器箱体、套管、引线接头及电缆等,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。检测及分析方法参考DL/T 664。
5.2.2.3 气体密度表(继电器)校验
1) 气体密度表(继电器)数据显示异常时,应进行本项目。 2) 其它要求参照5.2.1.3条 5.2.3 SF6气体绝缘电力变压器诊断性试验
5.2.3.1 SF6气体成分分析
1) 怀疑变压器内部存在放电时,进行本项目。 2) 其它要求见19.3条
5.2.3.2 SF6气体密封性检测
1) 当气体密度(压力)显示明显降低,或补气较为频繁,或定性检测发现气体泄漏时,进行本项目。
2) 其它要求参照5.2.1.2条。 5.3 干式变压器、电抗器及消弧线圈
5.3.1 干式变压器、电抗器及消弧线圈投运前试验
17
5.3.2 干式变压器、电抗器及消弧线圈巡检及例行试验
5.3.3 干式变压器、电抗器及消弧线圈诊断性试验
18
6 互感器
6.1 电流互感器
6.1.1 电流互感器投运前试验
19
6.1.1.1 绕组及末屏的绝缘电阻
1) 测量时非被试绕组(或末屏)、外壳应接地。
2) 电压等级在110/66kV及以上的互感器,经投运前试验超过6个月未投入运行,或运行中设备停运超过6个月的,在投运前应再次进行试验。35kV及以下电压等级设备按1年执行。