倚能·维兰德小镇
48.45
19.38
29.07
中国新时代国际工程公司 -21-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
序号 7 8 9 10 11 12 13 14
37
15 16
40
17 18 19
41 42
中宝美岸 长庆未央湖小区地块 香槟国际城 小计
二、郑西高铁以南 20 21 22 23 24 25 26 27
48 49 50 51 52 53 54 55
沁园小区地块 陕西科技大学 陕西科技大学教学区
西安工业大学一 西安工业大学二 西安工业大学教学区 西安医学院 西安医学院教学区
26.36 62.50 30.53 31.95 26.86 39.03 75.00 14.37
26.36 62.50 30.53 31.95 26.86 39.03 75.00 14.37
102.43 150.00 1218.06
北联供热站 华宇上领
146.25
42.50 40.97 18.75 458.10
81.25 61.46 52.50 618.68
8.44
3.38 22.50
5.07 0.00
所在地块编号 28 29 30 31 32 33 35
用户名称 佳隆庄园 碧云天花园地块 雅荷度假山庄花园 陈家堡村地块 雅荷蓝湾地块 万象嘉城 八家堡村地块 家润碧泽园
规划建筑面积万m2 22.37 47.11 66.37 93.88 29.65 62.50 40.90 26.39
一期建筑面积(至2016年)万m2
8.95 18.85 26.55 28.17 11.86 62.50 16.36 10.55
二期建筑面积(至2019年)万m2
13.42 28.27 39.82 28.17 17.79 0.00 24.54 15.83
备注
中国新时代国际工程公司 -22-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
序号 28
56
29 30 31 32 33
62 68 69 70
小计 合计
613.42 1831.48
锦绣天下
250.00
北京城
西安朱宏机电市场
11.82
所在地块编号
用户名称 文家村
45.00
14.00 19.70 345.30 803.40
100 718.68
100
规划建筑面积万m2
一期建筑面积(至2016年)万m2
5.00
二期建筑面积(至2019年)万m2
备注
表2-2 项目拟供热区热负荷汇总表
近期(至2016年) 中期(至2019年)
区域
用热面积/万m2
郑西高铁以北 郑西高铁以南 合计
365.80 228.49 594.29
用热负荷/MW 138.94 92.56 231.50
用热面积/万m2 489.93 127.82 617.75
用热负荷/MW 185.23 47.69 232.93
远期规划 (至2022年) 用热面积/万m2 647.53 558.50 1206.03
用热负荷/MW 244.63 219.47 464.10
小计
用热面积/万m2 1503.25 914.82 2418.07
用热负荷/MW 568.80 359.72 928.52
拟供热区域内热用户分类分期见表2-3。
表2-3 项目拟供热区域热用户分类分期汇总表 郑西高铁以北
分期
居民
一期 二期 三期 合计
311.77 421.89 534.74 1268.40
公建 54.03 68.04 112.79 234.86
居民 178.13 116.00 462.52 756.65
公建 50.36 11.82 95.98 158.16
居民 489.90 537.89 997.26 2025.05
公建 104.39 79.86 208.77 393.02
2418.07
郑西高铁以南
合计
备注
中国新时代国际工程公司 -23-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 集中供热规划实现后拟供热区域供热普及率见表2-4。
表2-4 项目拟供热区域供热普及率 区域
郑西高铁以北
郑西高铁以南
小计 规划建筑面积/万m2 1924.27 1249.07 3173.34 项目供热面积/万m2 1503.25 914.82 2418.07 供热普及率(%) 78.12 73.24 76.20
2.3 工程分期及规模
本工程建设规模在同类工程中为大型,城市热网工程建设的周期较长,而用户的用热需求随时间增加,为了适应用热发展规模的逐步增加、给未来留下调整空间、并分期投入资金以提高项目的经济性,本工程的供热站和热网工程均考虑分期建设,其中热网除了主干线与供热站配合分期外,支干线与支线均配合具体用户的发展陆续建设。配合热用户需用热的年限,工程分为三个阶段。一期、二期工程供应现有热用户、近期热用户;三期为规划热用户。
综合上述有本项目分期及规模如下:
1)供热站:
本锅炉房工程总设计安装容量为8台116MW高温燃气热水锅炉。
土建工程与设备安装工程分期的http:///
一、二期配套,分两期建设:一期建设锅炉房东半部、水泵房及燃气控制值班室、中转煤库、推煤机房和蓄水池、沉煤池等,2016年2月15日开始建设,2016年11月10日竣工;二期建设锅炉房东半部、倒班宿舍和材料棚库,2019年3月15日开始建设,2019年11月10日竣工。
设备安装分三期进行,一期工程建设2台116MW锅炉,2016年2月15日开始建设,2016年11月15日投产;二期工程的2台116MW锅炉2019年3月15日开始建设,2019年11月15日投产并达产;三期工程的4台116MW锅炉2022年3月15开始建设,2022年11月15日投产并达产。
2)热网工程
热网工程分期建设基本与供热站设备安装分期一致,可根据用户热负荷发展情况予以调整。
中国新时代国际工程公司 -24-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
2.4 热平衡
依据有关气象资料计算,西安地区120天的采暖期中,室外平均温度为2.15℃,采暖期起止日平均温度为7.43℃。供暖室外计算温度-3.4℃。供热系统年运行小时数2880小时(仅采暖季运行,120天),年当量供热时数2133.6小时。根据前面分析可知,供热站分期与热用户发展情况匹配,工程各期基本按照最大供热能力供应相匹配的用热建筑面积,同时根据室外温度波动情况,调整实际输出的供热量。
供热站各分期供热量估算见表2-3。
表2-4 供热站供热量及供热能力
项 目 设计供热量/MW 采暖期最小供热量/MW 采暖期平均供热量/MW 全年供热量/×103GJ
中期(至2021年底) 近期(至2018年底)
232.00 114.59 171.83 1781.55
464.00 229.18 343.66 3563.10
远期规划
(2022年后)
928.00 458.36 687.33 7126.21
各时间段供热负荷随室外温度变化及全年供热负荷曲线详见《年采暖热负荷延续曲线图》图号:10487·KX·3。
2.5 锅炉运行匹配
供热站按照最大供热能力供应相匹配的用热建筑面积时,根据室外温度波动计算的不同温度段下锅炉运行台数及负荷率情况见表2-4。
年份
室外温度阶段
(℃) 7.43~6.56
一期工程达产年
6.56~3.38 3.38~-0.26 -0.26~-3.40 7.43~6.12
二期工程达产年
6.12~3.91 3.91~-0.26
锅炉运行 台数
锅炉平均负荷率(%)
98.83~106.9 80.19~102.5 81.96~102.4 85.31~100 92.01~103.4 86.16~102.2 90~105 44.28~99.32
延续小时数 (h)
240 860 940 840 360 600 1080
备 注
中国新时代国际工程公司 -25-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
室外温度阶段 (℃) -0.26~-3.40 7.43~5.68 5.68~2.55
三期工程达产年
2.55~-0.74
锅炉运行 台数
延续小时数 (h)
840 480 840
年份 锅炉平均负荷率(%)
90~105 76.81~90.95 90.32~105.2 90~105 55.18~97.80 90~105 76.06~99.83 84.66~93.97
备 注
840
中国新时代国际工程公司 -26-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 3 供热系统及在建管网
3.1 供热系统
西安北联供热站拟供热区域内热用户均以采暖用热为主,规划建设8台116MW燃气高温热水锅炉,采用双管闭式循环的高温热水供热系统,分阶段变流量质调节运行方式。供热站制备的高温热水,经供热站内热网循环水泵推动,在封闭的双管城市热水网系统内循环流动,将热量输送至各个热用户(小区换热站),通过换热机组制备不同类型采暖建筑需要的各种温度和压力参数的二次供热热水。
一级管网高温热水系统设计供、回水温度为130/70℃,设计压力1.6MPa;二次管网热水参数根据用户采暖需要确定。
原则性热力系统详见《供热原则性热力系统图》,图号:10487·KX·2。
3.2 在建管网
截止2014年底,西安北联供热站拟供热区域内目前已建成市政热水管网总敷设长度约3.0km,最大管径DN800,管网设计压力1.6MPa,供回管道设计温度130/70℃;计划于2015年再建成热水管网11.00km,最大管径DN900。
根据区域供热规划可知截止2015年底,供热管网覆盖区域主要集中在秦汉大道、学府路、学府中路西段和学府南路西段,部分热用户可在2015年采暖季暂借城北供热站热源,在建管网走向及管道规格详见《热力管网走向图》:10487·KX·2。
中国新时代国际工程公司 -27-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 4 项目建设条件
4.1 厂址选择
西安北联供热项目拟建地址为西安市未央区,北临启源一路,南贴秦汉大道(又名东风路),东为广运潭大道,西近浐水北路(家润碧泽园小区),拟建场地现状见图4-1,图中粗框为拟建场地。
图4-1 北联供热站拟建场地现状图
拟建场地呈平行四边形,东西长约238.11米,南北宽约375.00米,场地净用面积约86690.86m2(折130.04亩),目前仅有南侧秦汉大道贯通,北侧启源一路和东侧广运潭大道均为规划道路尚未修建。