厂区消火栓启泵及信号灯并联信号线均采用KVV22-5×2.5型铠装电缆直埋敷设。
5.14 消防
5.14.1 总平面设计
本工程燃料使用天然气,同时储存燃煤,天然气属于易燃易爆气体,爆炸极限5%~15%,为甲类火灾危险性储存物质,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求,燃气锅炉房的火灾危险性属于丁类生产厂房。
各类建筑物之间的间距,均满足建筑防火、安全卫生及消防等规范的要求。厂区道路为6.0m环状布置,通畅顺达,人货分流,互不干扰、混杂,完全满足交通、运输以及消防上的需要。
危险性较大的燃气调压装置露天布置在厂区中部,距临近建构筑物均有6米以上安全距离,与厂区西侧家润碧泽园小区多层住宅距离在100米以上,满足相关规范要求。
5.14.2 工艺及公用系统设计
锅炉设备带有自动吹扫的点火前保护功能;锅炉本体和烟道需要的部位均安装防爆门;锅炉间内电气设备均具有防爆功能;在锅炉间装有燃气浓度检测报警装置,当天然气浓度达到爆炸下限的25%时立即报警并切断锅炉进气总阀和调压装置出口总阀;防爆电机驱动的机械送排风装置,持续保持不少于正常情况每小时6次,事故情况下每小时12次的通风状态。
燃气管道及厂房均按照防爆要求设计电气接地和其他相关防保措施。
中国新时代国际工程公司 -50-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
5.14.3 建筑设计
1)消防生产类别及耐火等级
本工程中主要建筑物的消防生产类别及其耐火等级见表5-11。
表5-11 主要建筑物的消防生产类别及其耐火等级
单体编号
1 2 3 4 5 6 7 6 7
建筑物名称 主厂房 中转储煤库 计量化验房 推煤机库 倒班宿舍 水泵房及燃气控制室
材料棚(库) 临街房一 临街房二
消防生产类别 丁类
锅炉房生产厂房
丙二类 生产厂房 戊类 戊类 戊类 宿舍建筑 戊类 丁类 库房 戊类 戊类
耐火等级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级
备 注
规划 规划
2)泄压、抗爆
根据《锅炉房设计规范》GB50041-2008 第15.1.2条。锅炉间屋面采用质量不大于60kg/m2的轻屋顶,屋面做为厂房泄爆面积,满足规范要求的需要数值,满足规范的泄压要求。与锅炉间相邻房间墙为防火墙,窗户为防爆窗。
燃气调压控制室西侧的观察窗采用防爆窗,墙壁为防爆墙;材料棚东侧设防爆墙,高度不低于2.0m。
3)防火涂料
主厂房为丁类厂房和仓库,建筑耐火等级为二级,按照《建筑设计防火规范》3.2.8条规定可采用无保护层的金属构件。因此本次设计钢结构网架及屋面板未涂刷防火涂料保护层。
封闭煤库按丙类涂刷防火涂料保护层,屋顶承重构件耐火极限应不小于1h,疏散用
中国新时代国际工程公司 -51-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 钢梯涂刷防火涂料保护层,室内钢梯梯段、平台耐火极限应不小于1h,室外钢梯楼梯段耐火极限不小于0.5h、平台不小于1h。
5.14.4 消防给水
厂区采用独立的临时高压给水消防系统,由设置在化水给水站地下水泵房内室内外消火栓泵及自喷泵、室外两座地下消防生产蓄水池、主厂房屋顶水箱间消防高位水箱、水泵接合器联合供水。室外地下消防生产蓄水池V=500m3,设两座,满足消防及生产用中水用水量。并有消防水不被动用的措施。屋面消防水箱有效容积为18m3,满足使用要求。
主厂房、封闭煤库内消防管道呈环状布置,各层均应设置消火栓,保证室内每一点有两股充实水柱同时到达,充实水柱不小于13米。运煤廊由主厂房及封闭煤库两边供水,室内消防管道可连成大环。在室内每个消防箱内设置直接启动消防水泵按钮,并采取保护措施。
主厂房内灭火器配置按轻危险级,每套消火栓箱内设置两具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。高低压配电室、控制室、变频柜室、电动门配电间、集中控制室、电子间、及消防控制室等属中危险等级,每具灭火器最小配置为55B,最大保护面积1.0m2/B。因此,在高、低压变压器配电室内分别配置推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT20(183B)一具,手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2两具。其余各配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3(34B)两具。屋面水箱间配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3两具。
封闭煤库内消火栓室内及室外门口处均设置消火栓。灭火器配置按中危险级设置,每套消火栓箱内设置两具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
厂区消防管网成环布置,室外消防通过地下蓄水池及地上式室外消火栓供水。
5.14.5 消防电气
1)供电系统
根据负荷性质全厂设两路10kV专线电源,分别引自附近两个不同的变电站,一用一备(热备用)。采用YJV22-8.7/10kV-铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯隔离套钢带铠装聚氯乙烯外护电力电缆直接埋地敷设到厂10kV高压配电室,线路电压10kV。
2)配电系统
消防负荷电源来自1B,GB两台变压器的低压配出回路,采用NH-YJV22-0.6/1kV型铠装铜芯电力电缆经电缆地沟及直接埋地敷设到终端配电箱自动切换。
按区域划分多回路向消防负荷供电:水泵房消防水泵、喷淋泵;生产办公楼消防设中国新时代国际工程公司 -52-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 备(含消防控制室、应急照明、火灾自动报警电源设备等)。
消防设备的导线必须穿热镀锌焊接钢管保护,并暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时应在保护管表面刷防火涂料。
主厂房及锅炉辅助厂房、生活楼的主要出入口设置带蓄电池充电的消防疏散指示灯及安全出口标志灯;该区域的消火栓系统采用NH-kVV22-0.45/0.75kV-型耐火控制电缆送到水泵房直接启动消火栓泵或喷淋泵。
生产办公楼的主要出入口设置带蓄电池充电的消防疏散指示灯及安全出口标志灯,并在火灾发生时消防控制室能强制点亮应急照明灯;该区域的消火栓也将会通过弱电控制模块检测着火区域启动消防设施或直接启动消防设备。
一般场所应急疏散照明最少持续供电时间不少于30分钟,照度不低于0.5Lx,消防控制室、变电所、水泵房照明采用双电源供电,其备用照明最少持续供电时间不少于180分钟,照度按正常照明考虑。
所有消防用电设备必须选用国家有关部门确认的合格产品。电气消防设备的外壳必须有明显的标志。
5.14.6 火灾自动报警系统设计
根据规范要求在办公楼及主厂房设火灾报警系统,均为二级保护对象;其它单体设消火栓联动系统。消防控制室设在主厂房内,监视各单体火情并可手动或自动联动消防泵、喷淋泵、排烟风机等消防设备的启停,并监视其状态。
在宿舍楼及主厂房办公室、会议室、控制室、走道等部位设置智能感烟探测器,在循环水泵间设置智能感温探测器,楼内消火栓通过智能单输入模块接入火灾报警系统。联动控制设备包括:消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、声光报警器、消防广播等。
在宿舍楼及主厂房主要出口处设置手动报警按钮(带消防电话插孔)、声光报警器。 在主要走道、会议室、展厅等处设消防广播。
联动控制模块及信号监视模块在受控设备旁就近安装。
火灾报警系统所有线缆均采用阻燃型,且穿焊接钢管埋墙或埋地暗设,当必须明设时均需做防火处理。
各单体内消火栓报警按钮之间均采用ZR-BV-4x2.5型导线将其启泵及信号灯信号线并联后传至化水给水站水泵房消防泵配电柜,自动启动消火栓泵并亮灯。
系统接地采用联合接地方式,接地电阻不大于1欧姆。
中国新时代国际工程公司 -53-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 5.14.7 存在问题
1)主厂房防火分区问题
因锅炉房的特殊生产工艺以及本次建设规模较大,工艺专业定性时认为主厂房在防火分区上可参照与锅炉厂房生产工艺类同但规模更大、全厂工艺系统更复杂、危险性级别更高的火力发电厂专用的《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)进行设计。
本工程建设规模为8台116MW燃气高温热水锅炉,折合锅炉吨位8×165=1320t,锅炉间长度约128.45米,宽度26.10米,单层建筑面积超过3352.55m2。锅炉间内因设备安装、运行操作和检修需要,不能设置防火分区隔墙和卷闸门。如果按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006第3.0.3条,也无需设置。考虑火力发电厂在项目重要性、工艺复杂性、发电用高温高压蒸汽锅炉的危险性和燃料消耗数量上均高于本项目,设计单位认为采用该规范来划分防火分区是合适的。
2)中转储运煤库定性及防火分区问题
中转储运煤库根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.1.1条条文解释中丙类二项包括煤、焦炭、油母页岩的筛分、转运工段和栈桥或储仓可定性为丙类二项生产厂房。但因煤库设有喷雾加湿装置,生产工艺需要控制燃煤湿度,其自燃机率大大减小,因此也就大大减小了其火灾危险性。
本项目中封闭煤库建筑面积25725.88m2,根据生产工艺要求在生产工程中其内部需要抓斗起重机和装载机在其中大范围的往复运行,因此其内部不能进行任何分隔,现有各大城市供热工程封闭煤库也均不设任何分隔,设计单位也认为该部分系统设计为一个防火分区是合适的。
中国新时代国际工程公司 -54-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 6 热网工程方案
6.1 热网工程概况
西安北联供热站拟供热区域内热用户均以采暖用热为主,规划建设8台116MW燃气高温热水锅炉,采用双管闭式循环的高温热水供热系统,一级管网高温热水系统设计供、回水温度为130/70℃,设计压力1.6MPa,规划最大管径DN1200,压力管道类别、级别为GB2级。
截止2014年底,西安北联供热站拟供热区域内目前已建成市政热水管网总敷设长度约3.0km,最大管径DN800,管网设计压力1.6MPa,供回管道设计温度130/70℃;计划于2015年再建成热水管网11.00km,最大管径DN900。根据区域供热规划可知截止2015年底,供热管网覆盖区域主要集中在秦汉大道、学府路、学府中路西段和学府南路西段,部分热用户可在2015年采暖季暂借城北供热站热源。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。