北联锅炉房可研文本0424(11)

 


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 7)公共部分控制回路

鼓风机变速控制;

循环水泵变速控制;

补给水泵变速控制;

钠离子交换器的工作、再生、正洗、反洗采用程序控制;

除氧器各参数的检测和控制由其自带控制柜完成;

水泵自动切换。

8)公共部分报警保护

循环水泵故障报警及停炉保护;

软水箱、除氧水箱水位高、低报警;

补水泵故障报警。

9)线路敷设

锅炉房内所有电缆和导管均沿设备明设或在电缆桥架内敷设;户外水导压管做伴热和保温处理;控制室内做抗静电活动地板;变送器就地或就地集中安装;所有控制电缆均采用KVVP型屏蔽控制电缆。

10)系统接地

采用联合接地方式,控制室内设专用接地端子板,各热控机柜用BV-4.0型接地线与其联接,再用BV-25.0型专用接地干线将专用接地端子板和一层联合接地系统接地板联接,接地电阻要求不大于1欧姆。

5.9 弱电系统

5.9.1 调度电话系统

在主厂房总调度室设数字调度电话总机,在锅炉控制室、循环水泵控制室、热网控制中心、水处理水泵间控制室、变配电间值班室、变频柜值班室、烟气分析室等处设调度电话分机以实现生产指挥和调度。

5.9.2 内线电话系统

在主厂房总调度室内设内部电话交换机。各单体办公室、控制室、值班室、会议室等处设内线电话插座。

5.9.3 外线电话和局域网系统

各单体办公室、控制室、值班室等处设外线电话插座、局域网插头。

中国新时代国际工程公司 -45-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 

5.9.4 消火栓启泵系统

各单体消火栓报警按钮之间均采用BV-4x2.5型导线将其启泵及信号灯信号并联起来传至迁建水泵房消防泵配电柜,和现有厂区信号同时可执行自动启泵并亮灯;且在水泵房内可手动启/停消防泵,并接收其反馈信号。

5.10 电力系统

5.10.1 供电系统

供热站供电电源来自辛王公路,最大用电功率XXkW,考虑2路10kV进线。

表5-9 供热站设备安装容量 单位:kW 序号 1 2 3 4

类 别 10kV 用电设备 380/220动力设备 其中:消防设备

备用 照明用电设备

预 留 合 计

一 期 1920 2568.55 134 284.25 150 4638.55

二 期 1920 2343.7 315 50 4313.7

三 期 1920 901.05 78.75 80 1901.5

小 计 5760 5813.3 134 678 200 80 10853.75

备 注

含备用678

 

一期选用10/0.4kV变压器共2台,其中单台容量800kVA的1台仅在采暖季运行,另一台容量630kVA的全年使用;二期工程再建设1台630kVA 10/0.4kV变压器,三期再建设1台630kVA 10/0.4kV变压器。详见《电气主接线图》10487?KX?18。

采用2路10kV电源供电。2路10kV电源采用单母线分段供电,并采用联络断路器将两段母线进行联络。10kV高压开关柜采用手车式高压开关柜,操作电源均采用直流。断路器及接触器均采用无油。

5.10.2 配电系统

主厂房独立设置变配电系统,变配电间设于锅炉房一层南侧;

主厂房中鼓风机、锅炉内循环泵、热网循环水泵及补水泵随锅炉负荷或运行情况调节需要经常性流量、压力变动,且起动电流较大,为达到节能目的,并保证顺利起动,故每台设备配备一台变频装置。每台设备由变电式高/低压开关柜馈出一回路至相应设备的变频控制柜,在每台电机旁设供就地启停设备的控制按钮。

中国新时代国际工程公司 -46-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 

5.10.3 照明系统

主厂房房总照明配电箱设置在控制室内,由变电所低压出线柜引来,共1回,电压为0.22/0.38kV。根据锅炉房各层具体情况设置分配电箱,照明系统采用放射式方式。锅炉控制室的照度为300LX其他房间的照度为100LX。锅炉压力表处设局部照明。根据需要在锅炉房内必要部位设置事故照明。

5.10.4 防雷接地系统

供热站各建筑物属二类防雷建筑物。采用TN-S接地保护系统。建筑物工作性接地、保护性接地共用接地装置,接地电阻不大于10O。

锅炉鼓风机和风道设静电接地装置,接地电阻不大于100Ω。

进出锅炉房的燃气管道处、室外的燃气立管和放散管及调压箱处均应设有防雷、防静电接地设施。

5.11 给排水部分

5.11.1 给 水

以城市自来水作为给水水源,自来水设计压力按0.30MPa考虑。给水用于以下系统: 1) 水处理系统软化水制备及离子交换器等正洗、反洗用水; 2) 循环冷却水系统补充水(风机、水泵、取样冷却器等冷却系统); 3) 生活用水;

4) 杂用水(含煤库降尘用水、洗车用水、浇洒道路用水、绿化用水等)。 5) 水处理系统正洗、反洗等用水加以收集进行复用,用其作杂用水。 给水水量统计汇总见表5-10。

表5-10 给水水量统计汇总表

序 号 1 2 3 4 5

项 目 软化水制备用水 循环冷却水系统补水 生活用水 杂用水 消防系统 小 计

一期

日最大 小时最大 (t) (t/h) 1017 7.8 2.95 8.7 1276.45

140 0.39 0.61 0.92 201.92

二期建成

日最大 小时最大 (t) (t/h) 1780 15.6 3.51 13.05 2092.1

180 0.78 1.01 1.84 263.63

三期建成

日最大 小时最大 (t) (t/h) 2225 23.4 4.38 16.30 2619.0

190 1.17 1.23 2.70 295.1

备 注 水处理

系统 扣除可复用水 单独考虑

中国新时代国际工程公司 -47-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 消防系统设计工作压力0.70MPa。主厂房室内、外消火栓用水量按《建筑设计防火规范》进行。室内消火栓用水量25L/S,室外消火栓用水量45L/S。

应预留的市政接口:给水 DN250(自来水)

生产、生活合一系统设计工作压力0.50MPa。室内管网呈环状布置,生产、生活用水经计量后至各用水点。

生产、生活给水分4个独立系统:生产给水系统、生活给水系统、循环冷却水系统、生活热水系统。

全厂设1个500m3生产生活水池和2个400m3消防水池。

5.11.2 排 水

生产、生活最大排水量为250m3/h,其中生活污水量7m3/h。最大雨水量460l/s。 排水系统采用雨污分流制,各排水点就近分别排入室外雨、污水管网。生产中的锅炉排水经排污降温池处理后排入雨水管网,含尘污水经沉煤池处理后排入污水管网;生活污水经化粪池一级处理后排入污水管网。

应预留的市政接口:污水 DN350

雨水 DN600

5.11.3 水平衡

项目水平衡示意见图4。

 

图4 水平衡示意图

中国新时代国际工程公司 -48-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 5.12 采暖、通风设施

主厂房除变配电间、集控室、电子间外均采用散热器采暖。其中鼓风机间采用值班采暖;集控室采用冷暖分体空调进行夏季降温和冬季采暖;办公室、会议室、倒班宿舍夏季采用吊扇防暑降温,同时预留空调用电插座。

锅炉间设机械通风装置,装置与燃气泄漏报警装置连锁,正常换气次数不少于6次/小时,事故换气次数不少于12次/小时;控制室和风机间换气次数不少于3次/小时。

5.13 厂区管网

5.13.1 动力管道

动力管道包括:城市高温热水网供回水干管道、厂内采暖热水供回水管道、厂内生活热水供回水管道。

厂区动力管道采取地沟敷设和直接埋地相结合的方式。其中高温热水供回水管考虑两路出管,其中一路向东接至广运潭大道市政热力管道DN800,另一路沿东侧围墙向南接至秦汉大道市政热力管道DN1200。

所有动力管道均要求保温,管道保温材料为聚氨酯和脲酸酯泡沫塑料(直埋部分为预制保温管)。架空管道外保护层采用镀锌钢板。

厂区的动力管道采用无缝钢管(材质20#钢)或螺旋缝埋弧焊钢管(材质Q235-B)。 动力管道补偿采用自然补偿与补偿器补偿相结合。

5.13.2 给排水管道

给排水管道包括:生活给水管道、消防管道、循环水管道、锅炉排污管道、排水管道、雨水管道。

厂区给排水管道采取直埋敷设。埋地钢管采用加强防腐、给水铸铁管外刷热沥青防腐。

厂区生活给水管道及消防管道采用离心球墨铸铁给水管,T型滑入式柔性接口;循环水管道均采用焊接钢管,锅炉排污管采用无缝钢管,厂区雨水、污水管道采用双壁波纹UPVC排水管。

5.13.3 厂区高、低压电缆线路及户外照明

主厂房内设变配电间。由厂址西侧辛王公路来两路10kV电源接入主厂房变电间。厂区内10kV及0.38kV用电设备电源均由主厂房内变电间引出。10kV设备采用YJV22-6/10kV型电缆,0.38kV低压用电设备采用VV22-0.6/1kV型电缆。因由变电间引中国新时代国际工程公司 -49-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 出电缆较多,变电间出口处做一段户外电缆沟,出电缆沟后各电缆均采用直埋敷设方式。

户外照明电源由变电间低压出线柜采用VV-0.6/1kV型铜芯电力电缆穿钢管埋地引来1回,电压为0.22/0.38kV。户外照明配电箱设置在主厂房配电间内,采用手动和时钟控制两种方式,并将手动控制信号引至厂区化水换热间值班室内。户外照明主要为道路照明,采用高压钠灯,户外照明线路采用VV22-0.6/1kV型铜芯电力电缆直埋地敷设。户外照明电缆保护线应做重复接地,每组接地装置的接地电阻不大于30欧姆。

5.13.4 厂区弱电热控系统

厂区控制通讯电缆及控制电缆均直埋敷设。

厂区电话电缆均采用HYA53型铠装电缆直埋敷设。厂区语音、数据、有线电视进线均从厂外由当地电信局或有线台引来,进线规格以电信和电视部门为准。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。