PH(25℃) 7-12
水处理流程如下所述:自来水→全自动软化水装置→软化水箱→电化学除氧器→除氧水箱→补水泵→回水总管。
补水泵兼作定压泵,管网启动充水和管网事故大量漏水时,系统补水不足部分由自来水补充。
循环水泵和补水泵均已设变频调速,可达节能和调节的目的。室外温度补偿器根据室外温度变化调节供水温度,保持回水温度基本稳定。
工艺系统详见《热力系统图》,图号:10487?KX?13。
5.5.3 燃煤运输系统
为了不污染周围环境,中转储煤库为全封闭煤库,用于西安市热力总公司燃煤调峰储配。储煤库位于场地北侧侧,详见总平面布置图,面积为25725.88m2,设4.5米高的钢筋混凝土挡煤墙,可贮煤24.16万t,考虑每年3次转运,煤库设4台桥式抓斗起重机和4台装载机。
5.6 主厂房布置
5.6.1 主厂房建筑尺寸
跨 度:风机及烟气后处理间:18.00m;
锅炉间:26.10m;
水处理水泵间:15.6m
柱 距:7.50m
中国新时代国际工程公司 -39-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 主厂房长度:146.40m,其中土建一期工程93.25m;二期工程53.15m。
主厂房宽度:59.30m
各层标高:
集中控制室:5.70m
生产办公层:10.50m
5.6.2 主厂房区域设备布置
供热站主厂房采用三列式平行布置。
1)水处理水泵间布置:
主厂房底层南部由西向东依次布置仓库、机修间、水处理水泵间及变配电间; 主厂房二层布置锅炉集中控制室,两端分别布置电子间、更衣室,东侧为供热站生产办公区和西侧为热网生产办公区等;
主厂房三层主要为会议室、展厅、资料室及管理办公室等。
2)锅炉间布置:
锅炉采用室内布置方式,锅炉间全封闭,锅炉间跨度为26.10m,8台锅炉采用平行并列布置,锅炉炉前面向水处理水泵间(南向),锅炉中心距离15m。
3)风机及烟气后处理间
主厂房底部北侧为风机及烟气后处理间,8台鼓风机采用平行并列布置,鼓风机烟道为地下布置;本可研土建工程设计时考虑预留烟气余热回收装置安装位置,工艺设备未含此部分内容。
4)循环水泵间布置:
主厂房东侧为循环水泵间和变频柜间,均为单层厂房。其中循环水泵间安装5台循环水泵,其中1小4大,分期安装。
主厂房设备布置见图10487?KX?4~图10487?KX?8。
5.7 土建部分
5.7.1 厂址自然条件
1)工程地质资料
暂未获得本项目有关工程地质资料。本工程抗震设防烈度按8度考虑,建筑场地类别暂按III类考虑。
中国新时代国际工程公司 -40-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 2)地基与基础
根据具体工程的特点对于荷载较轻的一般建(构)筑物,暂考虑采用换填灰土垫层法整片处理地基,3:7灰土厚度不小于2m。
对于荷载较重的建(构)筑物如主厂房等,采用桩基。
5.7.2 工程特征
1)主厂房
(1)主厂房建筑
根据工艺布置,主厂房采用三列式平行布置,顺序为水处理水泵间(跨度15.60m),锅炉间(跨度26.10m),鼓风机及烟气后处理间(跨度18.00m),主厂房纵向柱距7.50m。外围护结构主要采用240mm非承重空心砖墙,6m以下采用240mm实心砖墙,内墙采用轻质材料隔墙;门窗一般采用塑钢门窗及钢门。
厂房各层布置严格按照国家现行的建筑设计防火规范,设有纵横向疏散通道,且每层至少设有两个出入口。
厂房内外墙面装修可根据经济情况,采用适宜的装修方案。
厂房①至?轴为一期施工范围,其余部分在二期建设。
其他建筑参数如下:建筑物耐久年限为50年,耐火等级为二级;建筑地面根据工艺需要采用细石混凝土地面;屋面材料用彩板屋面,屋面排水方式用内排;立面主要采用外墙涂料。
(2)主厂房结构
主厂房主体为钢筋混凝土框架结构,均采用钢筋混凝土现浇梁板。
锅炉间采用钢筋混凝土排架柱,屋面系统采用钢网架,设屋脊通风器。锅炉基础采用钢筋混凝土筏板基础,与主厂房主体结构脱开。
2)中转储煤库
中转储煤库为一层排架结构。纵向柱距28×4+18+9m,横向柱距7×28m,层高10m。排架柱采用现浇钢筋砼框架结构,屋面采用网架,基础采用现浇钢筋砼条形基础。
3)其它
供热站其它建筑物均为钢筋混凝土结构。
中国新时代国际工程公司 -41-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 5.8 控制系统
5.8.1 系统构成
本设计包括8台燃气高温热水锅炉、循环水系统、燃气系统、烟风系统和水处理五部分热工控制。控制系统采用DCS分布式集-散控制系统,由工程师站、过程控制站、操作员站和现场检测装置组成。工程师站和操作员站采集现场检测装置的运行参数,实现各种检测、控制、报警、联锁、保护功能,保证锅炉安全、经济、可靠地运行。操作员站共四套分别控制每台锅炉和公用部分设备的运行,设在锅炉房集中控制室内;一套工程师站设在燃煤锅炉房总调度室内。控制系统及仪表均选用国外或国内引进先进技术,经广泛使用已验证成熟、可靠的产品。
控制系统依据工艺要求,分期建设。
5.8.2 控制系统主要功能
微机控制柜:显示系统当前及历史运行情况,各种参数,并能即时,定时打印,完成设定的自动控制。
手操柜:可脱离微机控制柜独立工作,并配有各执行器,遥控调节装置;重要参数的数字显示、报警、保护功能;电机电流监视及启停按钮等。
5.8.3 设计内容
1)系统构成
锅炉房采用DCS控制系统,现有的总调度室设工程师站,可监视全厂各热工参数。工程师站的工程师系统软件、数据库软件相应升级。
控制室每台锅炉设一个操作员站,公共部分设一个操作员站,实现全厂热工参数的监视和控制。操作员站配置包括主机及24寸彩显、一台激光打印机、操作员站系统软件等。每台锅炉设一台仪表柜、一台DCS柜、一台电动门控制柜;公共部分设一台仪表柜、一台DCS柜。
本DCS控制系统的控制器采用冗余配置,具有 256KB内存,1000个block模块,1ms/PID,通过Profibus(可冗余)现场总线模件通讯。根据过程I/O点数进行控制处理器的配置。对于CPU、通讯、电源等部件均按1:1冗余热备来配置。所有输入输出模件采用≤8通道模件。控制回路输出组件按1:1冗余热备。一旦某个工作的处理器模件发生故障,系统将自动地以无扰方式快速切换至与其冗余的处理器模件(切换时间小于30ms),并在操作员站报警。
中国新时代国际工程公司 -42-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 所有模件均是固态电路,标准化、模件化和插入式结构,且模件均可以带电插拔,不影响其它模件的正常工作。
2)软件组态
(1) 程序软件包包括实时操作系统程序、应用程序、性能计算程序、运行人员操作台及各控制系统组态工具程序、系统诊断程序,并能负责系统的生成、组态、CRT画面生成和打印制表的格式生成等。
(2) 所有的算法和系统整定参数都存储在EPROM中,执行时不需要重新装载。
(3) 在工程师站可以对系统进行组态修改(不论是在线还是离线),系统内增加一个测点,不需要重新编译程序。
(4) 调节控制功能通过在处理器模件内存中含有的多种功能码,直接根据SAMA图、逻辑图进行组态。
(5) 顺序控制的所有检测、监视、报警和故障查找等功能均由处理器模件提供。
(6) 顺序控制逻辑能用熟知的继电器式的功能名称,以逻辑图或梯形图的格式进行组态,并可以在工程师站上根据指令以图形方式打印出已编好的逻辑。
(7) 顺序逻辑的编程使顺控的每一部分都能在CRT上显示,并且各个状态都能得到监视。
(8) 所有顺序控制逻辑的组态都在系统内完成,而不采用外部硬接线、专用开关或其他替代物作为组态逻辑的输入。
(9) 系统有完善的在线诊断和离线诊断能力, 查找故障的自诊断功能驻存在系统内并可达到模块级。同时能在操作员站CRT上报警识别。模块的自诊断可以诊断到模件级或通道级故障,报警显示使运行人员能方便地辨别和解决各种问题。
(10) 系统提供VBA等高级编程语言,以满足用户工程师开发应用软件的需要。
3)锅炉部分主要检测点如下
锅炉出口热水压力、热水温度;
锅炉入口热水压力、热水温度;
锅炉出口热水流量;
锅炉入口回水流量;
鼓风机出口至风室的各段风压及风温;
炉膛、节能器及冷凝器出口烟压及烟温;
烟气含氧量;
中国新时代国际工程公司 -43-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 排烟温度;
锅炉房燃气耗量;
烟囱的颗粒物浓度及二氧化硫、氮氧化物浓度; 鼓风机轴温、转速及负荷电流;
烟气流速;
4)锅炉部分主要控制回路如下
循环水量调节;
锅炉出口供水温度调节。
鼓风和锅炉内循环泵变速调节;
锅炉燃烧控制:包括燃料控制、送风控制。。
5)锅炉主要报警及停炉保护回路如下
锅炉压力过高报警及保护;
锅炉出口温度过高报警及保护;
回水流量过低报警;
烟气含氧量低;
烟气含氧量高;
燃气压力低报警及保护;
燃气泄漏报警及保护。
6)公共部分主要检测点如下:
循环水供回水母管温度及压力;
循环水泵电流指示;
循环水泵出口压力;
自来水压力;
除氧水泵出口压力;
软水流量(瞬时、累积);
软水箱液位;
除氧器前后压力;
除氧水箱水位;
补水泵出口侧压力。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。