北联锅炉房可研文本0424(15)

 

通讯网络采用无线通讯方式,可申请中国移动或中国联通服务器,热源厂和各用户换热站设通讯接口实现数据传输,可包月缴费或按通讯量缴费。只要在中国移动或中国联通讯号覆盖的区域均可实现。

热网微机监控系统图见附图-9。

6.7 结构设计

6.7.1 检查井

1)结构体系及结构形式

地下检查井井壁,底板,顶板均为钢筋混凝土结构,筏板基础。

中国新时代国际工程公司 -68-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 井内固定支架主要采用钢筋混凝土墙以及型钢支架形式。

2)主要建筑材料及施工情况

混凝土强度等级:基础垫层:C15,其余:C30

钢筋采用HPB300、HRB33更多内容请访问久久建筑网
5、HRB400级钢

焊条 E43(焊HPB300级钢)

E50(焊HPB300级钢与HRB335级钢,HRB335级钢)

E55(焊HRB400级钢)

钢材采用Q235B、Q345B级。

6.7.2 顶管

热力管道穿过主要道路采用顶管方式,顶管为水泥管,顶管由具有专业资质的施工单位实施。

6.7.3 地基

检查井及中间固定支架底板以下均做0.3米厚3:7灰土垫层,每边宽出基础外边缘0.5米,压实系数不小于 0.97。遇地下水时改为 0.6米厚级配砂石垫层,每边宽出基础外边缘0.60米,压实系数不小于0.97。

直埋管道沟槽用3:7灰土、中砂和素土分层回填夯实。3:7灰土回填压实系数不小于0.98,中砂及素土回填压实系数不小于0.95。

中国新时代国际工程公司 -69-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 7 环境保护

7.1 设计依据

1) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)

2) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)

3) 《工业企业噪声控制设计规范》(GBT 50087-2013)

4) 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)

5) 《西安市燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放限值》(DB61/534-2011)

6) 项目环境影响报告表及其批复意见(暂缺)

7.2 污染物种类

燃气锅炉房运行中会产生以下污染物:

1) 颗粒物;

2) 二氧化硫;

3) 氮氧化物;

4) 工业废水;

5) 生活污水;

6) 噪声(包括机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声等)。

7.3 大气污染物控制

锅炉房燃料为清洁能源天然气,甲烷占体积分数的98%,含硫很低,固体颗粒物含量极低;锅炉配置芬兰生产的多次配风分级燃烧低氮燃烧器,燃烧效率高,燃烧效果好;生成的烟气中SO2和NOX含量低,不会形成黑烟,排放符合欧洲EN标准,NOx排量≤100mg/Nm3。因而,烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》要求,实际可达颗粒物5mg/Nm3、二氧化硫35mg/Nm3、氮氧化物100mg/Nm3的排放指标。

7.4 噪声

产生噪声的主要设备有锅炉燃烧器、鼓风机、通风机、各种水泵、电机等。

燃烧器带有专门的隔音罩;鼓风机设置进口加消声器,风机本体加隔声罩;水泵为低噪声型,风机水泵基础设有减震垫(器),水泵与进出水管、风机与进出风烟管道连接处均设柔性接头或补偿器;风烟道支吊架均加衬减震垫。

中国新时代国际工程公司 -70-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 新建燃气锅炉房各设备间均设双层玻璃外窗和值班观察窗(防爆玻璃),外门和值班室门均为隔声门。

噪声较大的循环水泵间设置在厂区东侧,远离西边紧邻居民住宅。

采取上述隔声降噪措施后,燃气锅炉房对周围居民和建筑及值班室内环境的影响将满足国家有关规范的要求。

7.5 污水和废水治理

生活污水汇入化粪池,含油污废水经隔油池,均处理达排放标准后排入室外污水管网,最后汇于城市污水管。

生产废水为全自动软水器正反洗废水、除氧器排水及热水锅炉定期排污水。

全自动软水器正反洗的废水和除氧器排水进入锅炉房排污降温池,对热水锅炉定期排污热水进行降温后排入厂区雨水管网。

7.6 绿化

厂区总体绿化面积19863.43m2,绿地率达22.91%,不仅美化环境、清洁空气,也减轻噪声对周围环境污染。

7.7 大气环境改善效果

7.7.1 本项目大气污染物排放指标计算取值

1) 按照《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014对重点地区的要求,燃气锅炉烟气排放浓度:颗粒物5mg/Nm3、二氧化硫35mg/Nm3、氮氧化物100mg/Nm3计算。

2) 分散的燃煤小锅炉基本上为固定炉排锅炉和链条炉和少量的固定炉排锅炉,除尘效率平均低于80%。国标规定非自然通风燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值为1800mg/Nm3(标态,Aar≤25%时),经调查,西安地区大多数锅炉运行中烟尘初始排放浓度高于此标准,甚至可达3500Nmg/m3(标态)。计算采用2600mg/Nm3(标态),综合除尘效率取60%。

3) 分散的燃煤小锅炉房无脱硫设施,按照统一使用西安市环保要求的低硫煤(含硫量0.8%),燃煤低位发热量取19.56MJ/kg,锅炉自脱硫率取20%估算。

4) 根据实际检测水平,分散的燃煤小锅炉氮氧化物排放浓度排放一般在300~

5) 1000mg/m3,排放系数达2.94kg/t煤。本次计算取较低值450mg/Nm3(标态)

6) 供热站燃气锅炉热效率取96%,锅炉房运行效率取98%,管网运行效率取96%; 中国新时代国际工程公司 -71-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 

分散的燃煤小锅炉系统运行综合效率取65%。

7) 集中供热与分散燃煤小锅炉污染量均按照供热量达产年进行计算。 7.7.2 供热站大气污染物排放量计算结果 1)达产年烟气排放量

表7-1 达产年烟气排放量 单位:106Nm3

供热类型 集中供热燃气锅炉房

分散小锅炉

一期工程建成

678.20 927.58

二期工程建成 1356.40 1855.16

三期工程建成 2712.80 3710.32

2)供热站大气污染物排放量有关计算

表7-2 大气污染物年排放量 单位:吨

一期工程建成

检测 项目

燃气 锅炉 3.40

燃煤小锅炉 964.68

年环保减排量 961.28

燃气 锅炉 6.80

二期工程建成 燃煤小锅炉

年环保减排量

燃气 锅炉 13.60

三期工程建成

燃煤小锅炉

年环保减排量

颗粒物 SO2排放量 NOx排放量

1929.36 1922.56 3858.72 3845.12

23.80 1361.06 1337.26 47.60 2722.12 2674.52 95.20 5444.24 5349.04

68.0 417.41 349.41 136.0 834.82 698.82 272.00 1669.64 1397.64

由上表可见,本项目的建成达产年大气污染排放如下:颗粒物为13.6吨,二氧化硫为95.2吨,氮氧化物为272.0吨;与分散的小型燃煤锅炉相比,分别降低颗粒物3845.12吨,二氧化硫5349.04吨,氮氧化物1397.64吨。

社会效益优异,环保效益明显。

中国新时代国际工程公司 -72-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 8 节约能源

8.1 节能措施

8.1.1 热力专业

1) 风机、水泵等辅助设备选用节能型产品;通过热网分段解列运行避免5台以上水泵并联运行;确定其台数和规格时,尽量使其在不同工况下通过不同规格水泵的组合,使每台风机、水泵经常在接近最佳效率点工作,从而保证设备运行在75%的效率点以上,进而达到节能目的。

2) 设有气候补偿装置,采用变频技术措施,令所有需要频繁调节其流量、压头的水泵、风机随用户热负荷变化变速运行。

3) 对设备及管道的保温结构、材料及厚度进行优化设计,达到最佳的经济和节能效果。

4) 依据不同介质,不同压力及温度参数:高温热水系统选用的金属密封双偏心蝶阀和球阀,其他水系统选用橡胶密封蝶阀和球阀,阀门密封性能好、局部阻力较低,减少系统跑、冒、滴、漏的同时降低系统水侧阻力从而降低系统水泵电耗。

5) 优化管线走向,降低压力损失,缩短管线长度,节约钢材及其它相关材料,节约基建投资。

6) 一级热网采用130/70℃双管闭式热水系统,该系统与蒸汽系统相比,一般可节能15~20%。

7) 架空敷设部分热管道均采用了良好的保温结构。

8) 大型的集中供热系统取代了分散的小锅炉与小火炉采暖,终期年节约标煤量为67083t以上,节约能源效果突出,平均节能率大于25.70%。

9) 采用微机自控系统:(1)通过与热网控制系统联网,根据用热量的变化,通过变频装置和电动调节阀门调整燃烧器、鼓风机、热网循环水泵等设备的运行工况,使产热与需热及时平衡,达到节能目的。(2)供热量和需热量的即时平衡,不仅改善了供热质量,而且避免了供热量大于需热量过多而造成的能源浪费。

10) 热水循环水泵、定压补水泵等需要数台设备并联运行的离心式加压设备均选择特性曲线平缓的型号,以使其并联效果良好,避免并联设备之间出口介质互“顶”引起的无谓能量消耗。

中国新时代国际工程公司 -73-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 8.1.2 电气专业

1) 10kV电源计量在变电间进行,在低压配电柜进线柜及各出线回路上加装电度表,动力和照明(含空调)分开计量,供单位内部考核用。

2) 锅炉鼓风机、循环水泵等为了匹配热用户自主调节引起的需热量波动而需要调节风烟量和供热介质流量,独立运行的鼓引风机等均为变频运行,并联运行的水泵每种规格至少考虑一台变速运行,恒定控制功率因数COSФ=0.9,减少了业主的运行费用。

3) 对电缆敷设规格、方式及线路进行优化,减少能耗。

4) 优先选用节能型产品,各荧光灯及气体放电灯均带电容补偿或电子镇流器,使功率因数达到0.9以上。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:城市灯火惹人醉
  • 下一篇:波尔图音乐厅新技术点滴