8.1.3 控制专业
工程采用DCS分布式集-散控制系统,由工程师站、过程控制站、操作员站和现场检测装置组成。工程师站和操作员站采集现场检测装置的运行参数,实现对锅炉的风、烟气、燃气及汽水系统,以及城市供热管网的各种检测、控制、报警、联锁、保护功能,保证供热系统热源与热网、小区换热站协调工作,使系统运行安全、经济,在适应采暖分户计量用户自主调节带来的用热量波动的同时,保证较高的供热质量并避免供大于求的能量浪费。由设在控制室的微机来监控,并实时记录所需参数。
供水母管上装有流量计,自来水及软化水、除氧水管装有水表,以便内部考核。
8.1.4 其它专业
1) 采用符合国家相关标准的节能、环保设备及材料。
2) 本工程节能设计根据《公共建筑节能设计标准》GBJ50189-200更多内容请访问久久建筑网
5、《陕西省建筑节能设计导则》,按节能50%设计。
3) 对建筑物的围护结构形式及材料进行优化设计, 各部分维护结构传热系数值均小于节能标准的限定值。
4) 屋面保温采用45厚聚苯乙烯挤塑泡沫板保温层,屋顶的传热系数为0.55W/(m^U2^U?K)。240厚非承重空心砖外墙保温采用55厚岩棉板保温层,外墙的传热系数为0.55W/(m^U2^U?K);非采暖与采暖房间隔墙为240厚非承重空心砖墙,墙的传热系数为1.47W/(m^U2^U?K)。
5) 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB7107-2002)规定的4级水平。
6) 充分利用天然光源,节约人工照明耗能。
中国新时代国际工程公司 -74-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 7) 合理组织自然通风,减少机械通风耗能。
8) 锅炉房采暖热力入口根据设计要求设置水力平衡装置,散热器设置恒温阀。
8.2 项目节水措施
1) 生产冷却水循环使用。
2) 锅炉排污水做为渣沟补充水,既减少了自来水用量,又充分利用了排污水的碱性特征。
3) 选用节水型卫生洁具及配水件。
4) 公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。
5) 各用水部门均采用计量收费。
6) 水池、水箱溢流水位均设报警装置,防止进水管阀门故障时,水池、水箱长时间溢流排水。
7) 设备及管道的安全阀、电磁泄水阀的排水管接入软化水箱。
8.3 与采用分散小锅炉房供热对比的节能效益
8.3.1 计算基础数据
就集中供热系统与分散的小锅炉供热系统在消耗能源上做一般性对比,计算采用的基础数据如下:
1) 集中供热燃气锅炉热效率:96%;
2) 供热站锅炉房效率:98%
3) 供热站集中供热一级热网管道效率:96%
4) 分散燃煤供热小锅炉房平均运行效率:65%
5) 标煤低位发热量:7000×4.1868kJ/kg
8.3.2 节能计算
按同一供热效果考虑,计算出供至采暖建筑单元入口的标煤比耗率如下: 供热站集中供热标煤比耗率 37.82kg/GJ
分散小锅炉供热标煤比耗率 52.56kg/GJ
可见,分散小锅炉房煤耗比本项目的折算标煤耗高出28.04%。项目供热量与标煤耗的计算结果见表8-1:
表8-1 项目节能效果一览表
中国新时代国际工程公司 -75-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 数 值
序号 项 目
一期工程达产年
1
2
3
4 年总供热量/×106GJ 集中供热燃料年耗量折标煤/t 分散燃煤小锅炉房燃料年耗量折标煤/t “集中”比“分散”
年节约标煤量/t 1.78 67319.6 93556.8 二期工程达产年 三期工程达产年 3.56 134639.2 187113.6 52474.4 7.12 269278.4 374227.2 104948.8 26237.2
可见,与分散锅炉供热相比,集中供热系统节能效果明显;同时实现集中供热后,拟供热区域内自建小锅炉房可以予以拆除,节约城市建设用地,有利于提升浐灞湿地园区的城市品质,营造良好的投资环境。
中国新时代国际工程公司 -76-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
9 劳动安全及职业卫生
9.1 锅炉房生产过程中的职业危害不安全因素如下:
1) 天然气在输送、燃烧过程中的火灾危险性; 2) 压力容器的爆炸危险;
3) 高温设备,管道表面的烫伤危险; 4) 高温水二次汽化的爆炸危险; 5) 转动机械的伤害 ; 6) 噪声危害;
7) 高温、高湿环境危害; 8) 电击危害;
9) 旋转、移动设备(部件)的拖拽、挤夹伤害; 10) 设备及管道等碰伤。
9.2 劳动保护措施
1) 依据建筑物在生产过程中的火灾危险性按《建筑设计防火规范》确定其耐火等级。本工程中主要建筑物的火灾危险性及其耐火等级见表9-1。
表9-1 主要建筑物的消防生产类别及其耐火等级
单体编号
1 2 3 4 5 6 7 6 7
建筑物名称 主厂房 中转储煤库 计量化验房 推煤机库 倒班宿舍 水泵房及燃气控制室
材料棚(库) 临街房一 临街房二
消防生产类别 丁类
锅炉房生产厂房
丙二类 生产厂房
戊类 戊类 戊类 宿舍建筑 戊类 丁类 库房 戊类 戊类
耐火等级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级
备 注 规划 规划
中国新时代国际工程公司 -77-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 2) 各建筑物之间的间距执行《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的要求。
3) 建筑物均按《建筑设计防火规范》的要求设置了完善的消防设施。
4) 锅炉等压力容器均设置了完善的防爆泄压措施。
5) 充分考虑防止高温水汽化的措施。
6) 电气设计充分考虑了防火、防爆、防雷、防电击设施。
7) 在产生高湿的地方设计通风换气措施。
8) 一切人员可能接触的高于50℃的设备及管道表面均按规定进行保温。
9) 转动机械设置防护罩,转动、移动设备就地设紧急停车按钮。
10) 恶劣环境的操作人员均设有值班室、控制室,值班室是局部的绿洲,有良好空气、温度、噪音条件。
11) 设备、管道相互之间,设备、管道与建筑物之间设计了适当的通道、操作、检修、安全间距。
12) 厂区、换热厂房和燃气锅炉房等建筑物设计了继续工作用的事故照明。
13) 燃料为天然气,锅炉间为二类防爆环境,所以锅炉间内所有用电设备和照明灯具为防爆型。
14) 锅炉间按照防火分区,每个分区设有两个外门,满足疏散距离的要求。
15) 锅炉间属丁类生产厂房,根据《建筑设计防火规范》要求,设计设置足够的门窗作为防爆泄压面积。
中国新时代国际工程公司 -78-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 10 社会稳定风险分析
10.1 分析依据
1) 中华人民共和国《风险管理原则与实施指南》(GB/T-24353-2009)
2) 《西安市燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放限值》(DB61 534-2011)
3) 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)
4) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)
5) 《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)
6) 《锅炉房设计规范》(GB 50041-2008)
7) 项目单位提供的其他资料
10.2 风险调查
本项目为新建项目,根据工程建设实际情况,确定征地工作影响,交通影响、施工影响、噪声影响,及运行后对环境的影响、火灾和爆炸等事故风险等可能引发社会稳定的不利影响因素。
10.2.1 征地工作的影响
本项目为新建项目,在征用土地工作中,在政府相关部门的配合下,需要做好与站址周围企业、居民用户的沟通,协调各种关系,做好群众的安置和安抚,保证征地工作顺利实施,使得工程建设项目可以按时开工、顺利实施、圆满竣工、安全投运。
10.2.2 施工阶段影响
1)噪音影响
本工程拟建场地西侧为家润碧泽园居民小区,根据类似工程环评计算结果可知,白天施工机械超标范围为50m以内;高噪声的打桩机在夜间禁止施工作业,对其它施工机械而言,夜间在250m外达到作业噪声限值,对周围声环境影响较大。此外,施工过程中各种车辆的运行,将会引起公路沿线噪声级增加。
夜间施工有严格的规定,因此夜间噪声的影响相对较小,白天噪声较大,受影响的主要是居住区内停留的老人和小孩,而老人和小孩恰恰是对噪声最敏感的人群,他们的反应决定了居民的意见。除了上述受影响较大的群体之处,还有其他受影响的人群,但是相对来说这部分人群分布比较分散,影响特征不明显。经过调查和走访,工程周边人群对施工期间和运营后噪声影响的主要诉求如下:
中国新时代国际工程公司 -79-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 (1)务必杜绝夜间施工作业,并尽是避开过早、午休等敏感时间,保障沿线居民一个比较舒适安静的休息环境。
(2)在施工期间以及项目运营后,做好充分的隔音和除噪声措施。能符合国家相关隔音和除噪的标准和规范。
2)环境影响
环境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。根据项目所在地年风速情况,一般情况下施工扬尘影响范围在150m之内,对施工现场周围空气质量会产生一定影响,但均是局部的和短期的。污水和固体废弃物清理不及时,容易影响周边居民生活,施工单位应积极搞好卫生工作,严禁扰民。
3)交通影响
本项目南临城市主干道秦汉大道,工程土建建设规模较大,工艺设备安装运输量体量较大,但运输批次较少,通过避开上下班高峰时段或采用夜间运输均可减小对周边生产生活活动的交通影响。
10.2.3 项目投产后大气污染物排放、燃气泄漏、火灾和爆炸等不利影响
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。