北联锅炉房可研文本0424(13)

 

根据用户热负荷发展情况和区域热力规划,并结合北联供热站燃气锅炉安装分期,热网施工分为三期实施。

6.2 国家及地方有关规范规程

《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010;

《城镇供热管网结构设计规范》CJJ105-2005;

《城镇供热直埋热水管道技术规程》JJ/T81-2013;

《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000(2008版);

《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004;

《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010;

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011;

《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126-2008;

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010;

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011;

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011;

《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》GB/T 50538-2010;

《玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》(CJ/T 129-2000); 《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 中国新时代国际工程公司 -55-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 29047-2012;

《城镇预制直埋保温管道技术指标检测及方法》GB/T 29046-2012。

6.3 技术原则

供热站通过热力管网与各个热用户连接,向热用户供热。热力管网的布置及走向应根据热网接入点的位置、主要热负荷分布位置、其他管线及构筑物、地质条件等因素,经技术经济比较后确定。

在保证技术安全可靠的基础上,应充分考虑投资的经济性和维修管理上的方便性,其具体原则如下:

1) 符合城市建设规划管理部门的总体控制要求;

2) 管线尽可能穿过热负荷比较集中的地方,以缩短主干线长度,在满足用户使用的同时,减少投资和运行费用;

3) 管线尽可能沿着人行道或非机动车道下敷设,以避免影响城市交通和居民的正常生活;

4) 保证现有用户使用要求的同时,兼顾远期供热发展的要求;热网主干线应能与规划区发展速度和规模相协调,并在布置上考虑分期实施;供热管网的敷设及走向应在总体规划的指导下,结合现状建设,以求尽可能的合理。

6.4 技术方案

6.4.1 管网布置及走向

根据区域供热规划并结合城市主干道铺设状况,热力管网分为两路从北联供热站接出,其中一路向东接至广运潭大道,管径为DN800,并分别沿广运潭达道向南向北敷设;另一路沿供热站东侧围墙向南接至秦汉大道管径为DN1200,并沿秦汉大道向西敷设,然后分别沿北辰大道和阳光大道-太华路沿线向南向北敷设。

规划热力管道与现状或在建热力管网在秦汉大道西段、学府路、学府中路及学府南路连接;远期规划中,西侧供热管网在秦汉大道与西铜公路交叉处、学府中路与西铜公路交叉处分别于城北供热管网联网,南侧供热管网在广运潭大道与绕城高速交叉处与太华路供热管网联网,提高整个系统的安全性和可靠性。

可见,拟供热区域供热管网形成“两横三纵”布局,两横为:秦汉大道和学府路;三纵为:阳光大道-太华路沿线、北辰大道和广运潭大道。热力管道在具体道路上的管中国新时代国际工程公司 -56-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 位,遵守“控规”中“市政工程-道路断面图”中的规定。热网具体管位在施工图阶段根据实际情况确定。

规划热网最大管径DN1200,热网依据热负荷发展情况分期建设三期建设,最大供热管径DN1200,管线敷设长度约22.40km,其中一期工程约6.60km,二期工程约3.60km,三期工程约12.20km。

热力管网走向及管径详见附图-6。

6.4.2 敷设方式

敷设方式的主要原则是:

1) 不影响市容美观,能得到城市规划局和市容管理部门认可;

2) 管网能够安全可靠地运行;

3) 节省基建投资;

4) 占地小、施工速度快、少扰民、少影响交通。

根据上述技术原则,高温热水供热管道以直埋敷设为主,穿越不允许开挖的主干道十字路口采用顶管敷设,局部特殊管段采用地沟敷设方式或架空敷设方式;并尽量考虑与城市道路施工同步实施,节省投资。

6.4.3 管道补偿

热力网的补偿方式与热网的安全运行、初次投资、检修维护工作量、热网寿命均有较大关系。补偿器是热网的薄弱环节,它的寿命低于管道寿命,热网的故障往往因补偿器问题引起。本设计确定热补偿方式为:除利用自然补偿管段外,主要采用套筒补偿器对直埋管段热位移进行补偿,局部采用球形补偿器进行补偿。

6.4.4 热网水力计算

为了保证供热项目的经济型,热力管网水力计算以近期热负荷为依据。

1)基础数据

(1) 一级网设计供回水温度:130/60℃;

(2) 主干线比摩阻采用范围:30~70Pa/m;

(3) 局部阻力与沿程阻力的比值采用0.2;

(4) 管道表面粗糙度0.5mm;

(5) 干线末端供回水最小压差0.2MPa。

2)主干线设计流量

按供热量计算主管网的流量和管径,按供热分区内热用户的用热量或采暖建筑物的中国新时代国际工程公司 -57-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 建筑面积及耗热量计算分支主管网的流量和管径。

计算公式如下:

G=3.6

式中: Qc×t1?t2

G—供热管网设计流量(t/h);

Q—设计热负荷(kW);

c—水的比热容,4.1868kJ/(kg·℃);

t1—供热管网供水温度,取130℃;

t2—供热管网回水温度,取70℃。

水力计算结果汇总见表5-12。

中国新时代国际工程公司 -58-


中国新时代国际工程公司表6-1 热网水力计算结果汇总表 拟选管径

管段 热负荷 流量 流速 单位直管管段长局部阻管段阻序号 编号 外径 壁厚 内径 阻力损失 度 力当量总当量

长度 长度 力损失 备 注

( MW ) G (t/h) do (mm) d(mm) di (mm) w (m/s) △h(Pa/m) L(m) Le1(m) Le(m) △P(hPa)

http:///
一、O-O'-A干管水力计算 -59- 1 0-37.1 751.06 10765.23 1220 14.2 1191.6 2.76 49.50 420 84.00 504.00 2.49 2 37.1-35 735.61 10543.78 1220 14.2 1191.6 2.70 47.50 319.85 63.97 383.82 1.82 3 35-A 715.02 10248.65 1220 14.2 1191.6 2.63 41.90 186.84 37.37 224.21 0.94 小计 926.69 5.26 1.1北辰大道北段热网A-2 1 A-32 132.66 1901.46 630 8 614 1.84 49.60 146.67 29.33 176.00 0.87 2 32-22.1 120.60 1728.60 630 8 614 1.67 40.85 335.86 67.17 403.03 1.65 3 22.1-23 105.60 1513.60 630 8 614 1.46 29.50 211.31 42.26 253.57 0.75 4 23-22.2 74.10 1062.10 529 8 513 1.47 38.00 149.53 29.91 179.44 0.68 5 22.2-14 59.45 852.12 529 8 513 1.18 25.40 318.26 63.65 381.91 0.97 6 14-13' 44.63 639.70 457 8 441 1.20 28.00 183.51 36.70 220.21 0.62 7 13'-13 29.18 418.25 377 8 361 1.17 38.50 231.7 46.34 278.04 1.07 8 13-12 15.90 227.90 325 8 309 0.87 30.00 415.21 83.04 498.25 1.49 9 12-2' 10.34 148.21 273 8 257 0.82 31.00 493.11 98.62 591.73 1.83 11 2'-2 6.01 86.14 219 6 207 0.73 31.50 666.72 133.34 800.06 2.52 小计 3151.88 12.46 OA2管段 合计 4078.57 17.71 西安市热力总公司        西安北联供热项目    可行性研究报告 


中国新时代国际工程公司拟选管径 局部阻

热负荷 流量 流速 单位直管管段长总当量管段阻

序号 管段

编号 外径 壁厚 内径 阻力损失 度 力当量

长度 长度 力损失 备 注

( MW ) G (t/h) do (mm) d(mm) di (mm) w (m/s) △h(Pa/m) L(m) Le1(m) Le(m) △P(hPa)

1.2北辰大道南段热网A-77 1 A-56.1 191.77 2748.70 813 8 797 1.57 27.50 749.64 149.93 899.57 2.47 2 56.1-56.2 190.37 2728.64 813 8 797 1.56 27.40 159.06 31.81 190.87 0.52 -60- 3 56.2-59' 179.17 2568.10 813 8 797 1.47 20.00 94.96 18.99 113.95 0.23 4 59'-59 122.48 1755.55 630 8 614 1.69 42.50 164.16 32.83 196.99 0.84 5 59-62 115.39 1653.92 630 8 614 1.60 37.80 287.49 57.50 344.99 1.30 6 62-68 108.30 1552.30 630 8 614 1.50 33.20 415.03 83.01 498.04 1.65 7 68-69 80.36 1151.83 529 8 513 1.59 46.50 505.43 101.09 606.52 2.82 8 69-78 33.70 483.03 426 8 410 1.05 26.10 529.83 105.97 635.80 1.66 9 78-77 12.60 180.60 273 7.1 258.8 0.98 40.40 454.6 90.92 545.52 2.20 小计 3360.20 13.70 OA77管段 合计 4286.89 18.96 1.3学府路支线热网59’-51 1 59'-54 56.69 812.56 914 10 894 0.37 10.00 371.2 74.24 445.44 0.45 在建 2 54-52 30.52 437.45 914 10 894 0.20 10.00 520.68 104.14 624.82 0.62 在建 3 52-51 8.95 128.28 914 10 894 0.06 10.00 405.45 81.09 486.54 0.49 在建 小计 1297.33 1.56 OA51管段 合计 3227.68 10.04 西安市热力总公司        西安北联供热项目    可行性研究报告 


中国新时代国际工程公司拟选管径

热负荷 流量 流速 单位直管管段长局部阻总当量管段阻

序号 管段

编号 外径 壁厚 内径 阻力损失 度 力当量

长度 长度 力损失 备 注

( MW ) G (t/h) do (mm) d(mm) di (mm) w (m/s) △h(Pa/m) L(m) Le1(m) Le(m) △P(hPa)

二、O-O'-B干管水力计算 1 0-37.1 751.06 10765.23 1220 14.2 1191.6 2.76 49.50 420 84.00 504.00 2.49 2 37.1-35 735.61 10543.78 1220 14.2 1191.6 2.70 47.50 319.85 63.97 383.82 1.82 -61- 3 35-A 715.02 10248.65 1220 14.2 1191.6 2.63 41.90 186.84 37.37 224.21 0.94 4 A-33 390.59 5598.49 1016 10 996 2.05 34.84 228.32 45.66 273.98 0.95 5 33-31.2 365.23 5235.00 1016 10 996 1.92 30.47 459.56 91.91 551.47 1.68 6 31.2-42 346.21 4962.38 1016 10 996 1.82 27.37 405.44 81.09 486.53 1.33 7 42-B 304.21 4360.38 1016 10 996 1.60 21.13 254.54 50.91 305.45 0.65 小计 2274.55 9.87 2.1阳光大道热网B-1 1 B-29 89.78 1286.85 529 8 513 1.78 59.21 241.82 48.36 290.18 1.72 2 29-28' 70.11 1004.91 529 8 513 1.39 36.16 137.68 27.54 165.22 0.60 3 28'-28 63.63 912.03 529 8 513 1.26 29.78 147.07 29.41 176.48 0.53 4 28-20' 48.08 689.15 426 8 410 1.49 52.34 147.08 29.42 176.50 0.92 5 20'-20.1 38.79 555.99 426 8 410 1.20 35.87 89.46 17.89 107.35 0.39 6 20.1-20.2 37.04 530.91 426 8 410 1.15 32.59 566.02 113.20 679.22 2.21 7 20.2-7 23.47 336.40 377 8 361 0.94 25.56 351.03 70.21 421.24 1.08 8 7-6 14.37 205.97 325 8 309 0.78 21.76 303.19 60.64 363.83 0.79 西安市热力总公司        西安北联供热项目    可行性研究报告 