中国新时代国际工程公司拟选管径
热负荷 流量 流速 单位直管管段长局部阻管段阻
序号 管段 阻力损失 度 力当量总当量
力损失 编号 外径 壁厚 内径 长度 长度 备 注
( MW ) G (t/h) do (mm) d(mm) di (mm) w (m/s) △h(Pa/m) L(m) Le1(m) Le(m) △P(hPa)
9 6-1 5.56 79.69 219 6 207 0.68 27.05 495.86 99.17 595.03 1.61 小计 2479.21 9.84 OAB1管段 19.71
-62- 合计 4753.76 2.2太华路热网B-74 1 B-50' 93.74 1343.61 914 10 894 0.61 10.00 1127.47 225.49 1352.97 1.35 已有 2 50'-73 57.87 829.47 529 8 513 1.15 24.61 1192.62 238.52 1431.14 3.52 3 73-74 33.57 481.17 377 8 361 1.34 52.37 590.59 118.12 708.71 3.71 小计 2910.68 8.59 OAB74管段 合计 5185.23 18.46 秦汉大道西段热网B-27 1 B-41 120.69 1729.92 813 8 797 0.99 15.00 1078.38 215.68 1294.06 1.94 已有 2 41-27' 92.01 1318.84 813 8 797 0.76 10.00 146.92 29.38 176.30 0.18 已有 3 27'-27.2 20.00 286.67 325 8 309 1.09 41.94 302.38 60.48 362.86 1.52 已有 小计 1527.68 3.64 OAB27.2管段 合计 3802.23 13.51 西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
中国新时代国际工程公司拟选管径
热负荷 流量 流速 单位直管管段长局部阻管段阻
序号 管段
编号 外径 壁厚 内径 阻力损失 度 力当量总当量
长度 长度 力损失 备 注
( MW ) G (t/h) do (mm) d(mm) di (mm) w (m/s) △h(Pa/m) L(m) Le1(m) Le(m) △P(hPa)
三、O-C干管水力计算 1 0-C 174.42 2500.02 720 8 704 1.84 42.70 52.00 10.40 62.40 0.27 -63- 3.1广运潭大道北段热网C-4 1 C-39 83.95 1203.28 529 8 513 1.66 50.60 192.32 38.46 230.78 1.17 2 39-36 77.43 1109.83 529 8 513 1.53 44.04 250.55 50.11 300.66 1.32 3 36-25 60.88 872.61 529 8 513 1.21 27.23 295.92 59.18 355.10 0.97 4 25-26 55.94 801.81 457 8 441 1.50 50.78 139.82 27.96 167.78 0.85 5 26-24 53.88 772.28 457 8 441 1.44 47.17 129.18 25.84 155.02 0.73 6 24-19 39.88 571.61 426 8 410 1.24 37.83 450.56 90.11 540.67 2.05 7 19-18 29.03 416.10 377 8 361 1.16 39.18 587.9 117.58 705.48 2.76 8 18-5 21.11 302.58 325 8 309 1.15 46.76 265.46 53.09 318.55 1.49 9 5-15 12.71 182.18 273 7.1 258.8 0.99 43.16 276.71 55.34 332.05 1.43 10 15-4 4.48 64.21 219 6 207 0.55 17.31 702.9 140.58 843.48 1.46 小计 3291.32 14.23 OC4管段 合计 3343.32 14.50 西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
中国新时代国际工程公司拟选管径 局部阻
热负荷 流量 流速 单位直管管段长力当量总当量管段阻
序号 管段
编号 外径 壁厚 内径 阻力损失 度 长度 长度 力损失 备 注
( MW ) G (t/h) do (mm) d(mm) di (mm) w (m/s) △h(Pa/m) L(m) Le1(m) Le(m) △P(hPa)
3.2广运潭大道南段热网C-81 1 C-46 90.47 1296.74 630 8 614 1.25 23.20 527.17 105.43 632.60 1.47 2 46-57 74.19 1063.39 529 8 513 1.47 40.46 730.93 219.28 950.21 3.84 -64- 3 57-60 67.35 965.35 529 8 513 1.33 33.34 386.87 116.06 502.93 1.68 4 60-63 59.64 854.84 529 8 513 1.18 26.11 340.82 102.25 443.07 1.16 5 63-66 50.80 728.13 457 8 441 1.36 41.95 449.68 134.90 584.58 2.45 6 66-71 41.95 601.28 426 8 410 1.30 41.91 521.22 156.37 677.59 2.84 7 71-80 34.10 488.77 426 8 410 1.06 27.63 536.76 161.03 697.79 1.93 8 80-81' 16.58 237.65 325 8 309 0.91 29.04 253.23 75.97 329.20 0.96 9 81'-81 9.28 133.01 273 7.1 258.8 0.72 23.05 300 90.00 390.00 0.90 小计 4046.68 17.22 OC81管段 合计 4098.68 17.49 注:最不利循环管段为O-O'-A--B-1,单程压力降为19.71m。
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告
6.4.5 管道材料 1)主材选用
DN250及以上的钢管或预制保温管的内钢管采用螺旋缝埋弧焊钢管,制造、试验、检验、验收等执行国家标准GB/T 9711-2011,材料为Q235B。
DN250以下钢管或预制保温管的内钢管采用无缝钢管,制造、试验、检验、验收等执行国家标准GB8163-2008,材料为20号钢。
2)弯头、异径管、三通
管道的弯头、三通、变径管均采用标准成品件,弯头弯曲半径R=1.5D,特殊情况下,可采用切分热压弯头的方式,标准号GB/T12459-2005。
3)热网主要材料
热网依据热负荷发展情况分期建设三期建设,最大供热管径DN1200,管线敷设长度约22.40km,其中一期工程约6.60km,二期工程约3.60km,三期工程约12.20km。各其主要材料见表6-2、6-3和6-4。
表6-2 热网一期工程主要材料表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
名称及规格 预制直埋保温管DN1200 预制直埋保温管DN1000 预制直埋保温管DN800 预制直埋保温管DN600 预制直埋保温管DN500 预制直埋保温管DN450 预制直埋保温管DN400 预制直埋保温管DN350
合计
单位 m m m m m m m m
数量 926.69 1347.86 1003.66 1082.32 797.87 493.00 802.56 136.44 备注
中国新时代国际工程公司 -65-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 表6-3 热网二期工程主要材料表
序号 1 2 3 4 5
名称及规格 预制直埋保温管DN600 预制直埋保温管DN500 预制直埋保温管DN400 预制直埋保温管DN250 预制直埋保温管DN200
合计
单位 m m m m m
数量 886.57 505.42 529.83 454.60 1146.05
备注
表6-4 热网三期工程主要材料表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
名称及规格 预制直埋保温管DN600 预制直埋保温管DN500 预制直埋保温管DN450 预制直埋保温管DN400 预制直埋保温管DN350 预制直埋保温管DN300 预制直埋保温管DN250 预制直埋保温管DN200
合计
单位 m m m m m m m m
数量 427.17 3592.57 902.09 1320.4 1474.78 1315.44 1057.73 2074.96
备注
中国新时代国际工程公司 -66-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 6.4.6 阀门及附件
1)阀门
热力管网的关断阀门均采用多偏心金属硬密封碟阀,直埋管网上的阀门与管道连接均采用焊接连接。热网主干线起点、支干线起点及主要分隔点设关断阀门,阀门型式均采用蝶阀,DN>200大口径采用蜗轮蜗杆传动。
阀门工作参数:压力按2.5MPa,温度按150℃。所有阀门均设置在检查井内。
2)管道放水放气
高温热水管道高点设放气阀,低点设放水阀,放气、放水阀均设在检查井内,安装方法参照《热水管道直埋敷设》(05R410)第66页;低点放水装置制作及安装按照05R407第19-23页。
6.4.7 热力管道保温及防腐
1)保温
高温热水管道采用预制热水直埋保温管,保温材料采用硬质聚氨酯泡沫塑料,外护管采用高密度聚乙烯。预制直埋保温管技术参数应符合《城镇预制直埋保温管道技术指标检测及方法》(GB/T29046-2012)的相关要求。
检查井内热力管道保温采用离心玻璃棉制品,外护层采用玻璃丝布,保温结构详见标准图集08R418-1第175页III型。地沟及检查井内管道的阀门、法兰、附件等采用可拆卸式保温结构,具体做法详见标准图集08R418-1第179页。
2)防腐
预制保温管内钢管外表面按国家标准GB/T 50538-2010《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》要求处理;检查井内钢管外表面涂刷防腐底漆两道。
6.5 用户换热站
拟供热区域内用户换热站分布、热负荷及流量见附图-8。用户换热站可独立设置或建在已有建筑物内,尽可能布置在地下室或一层建筑物内,热网系统定压按此设计。
用户换热站的主要设备有,热交换器,循环水泵,补水泵,软化水设备及水箱等。尽可能选用换热机组,节约站房面积,节约投资,可以做到无人值守。
中国新时代国际工程公司 -67-
西安市热力总公司 西安北联供热项目 可行性研究报告 6.6 运行调节及热网自动控制
6.6.1 运行调节
运行调节的目的主要是解决好按需供热,包括供热量与供热介质参数。有效实施运行调节,不仅能节约运行费用,而且可保证高质量供热。
换热首站采用集中调节,用户换热站及建筑物入口处为局部调节,热用户设备为单独调节,达到联合调节目的。
采暖需热量基本上是随着室外温度的变化而改变的。小区用户换热站设有室外温度传感器和气候补偿装置,对换热器二次侧出水温度具有自动补偿功能。
换热首站及小区用户换热站的循环水泵设变频调速装置。采暖季按室外温度及换热器进出口的供回水压差调节循环水泵的流量及扬程,但循环水泵的流量任何情况下不低于设计工况下流量的60%,这就需要辅以质调节,即辅以改变供水温度及供回水温差的调节。为了保证更好的水力工况,热网的补水泵也设置变频装置。
6.6.2 热网自动控制
小区用户换热站与供热站之间实现自动化控制,不仅可提高管理水平,而且保证了需热量与供热量之间的平衡,既可节能,又提高了供热质量。
系统以微型计算机为核心,采用集散式控制结构。系统由以下部分组成:
1) 中央监控站(设在供热站内);
2) 现场监控站(设在用户换热站);
3) 通讯网络;
4) 传感器、变送器、电动执行机构、各种就地仪表。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。