地下室方案计算部分(1)(7)

 

第七部分:Q2计算书

剪力墙参数:厚度200mm;高度6550mm;

主楞材料:υ48×3.2的双钢管;主楞竖向间距分别为:

40,480,480,480,480,480,480,480,480,480,400,400,400,400,340mm;

次楞材料:80mm×100mm的木方;水平间距为500mm

穿墙螺栓:直径12mm;水平间距为500mm

http:///
一、墙模板荷载标准值计算

新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:


计算同上,得有效压头高度 h = 23.04/24 =0.96m

二、墙模面板计算

(1)、均布线荷载作用

依据(JGJ162-2008)规范规定,从下列组合值中取最不利值确定: q1=0.9×(1.2×23.04+1.4×4)×(6.55-0.25)=188.516KN/m

q1=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×4)×(6.55-0.25)=198.586KN/m 根据以上两者比较取q=198.586KN/m作为设计值

198.586KN/m198.586KN/m198.586KN/m

计算简图

4.9644.964

弯矩图(kN.m)


59.57549.647

39.719

剪力图(kN)

计算得最大弯矩 Mmax=4.964kN.m;最大剪力V =59.575KN;最大变形 υmax=1.57mm;最大支座力 Rmax=109.222N

面板弹性模量E = 6000N/mm2

净截面抵抗矩 W = 630×1.82/6=340.2cm3

截面惯性矩I = 630×1.83/12=306.18cm4

(2)、强度验算

面板的最大应力计算值 σ = M/W = 4.964×106 /( 340.2×103) =14.591N/mm2

f --面板的抗弯强度设计值 15N/mm2

面板的抗弯强度满足要求!

(3)、抗剪验算

截面抗剪强度必须满足下式:

τ = 3V/(2bh)≤fv

面板受剪应力τ = 3×59.575×103/(2×6300×18) =0.788N/mm2 面板抗剪强度设计值[fv]=1.4N/mm2

面板抗剪验算满足要求!

(4)、挠度验算

面板的最大挠度计算值: ν= 1.57 mm;

面板最大容许挠度[ν] =500/250=2mm

面板的挠度验算满足要求!

三、次楞计算

(1)、荷载作用


次楞采用80mm×100mm的木方

截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=8×102/6=133.333cm3

I=8×103/12=666.667cm4

依据(JGJ162-2008)规范规定,从下列组合值中取最不利值确定:

q=0.9×(1.2×23.04+1.4×4)×0.5=14.962KN/m

q=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×4)×0.5=15.761KN/m

根据以上两者比较取q = 15.761N/m作为设计值

15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m

计算简图

0.3150.3030.3030.3030.3030.3030.3030.310.2770.2190.210.210.210.261

弯矩图(kN.m)


3.3233.1293.1523.1523.2793.8953.7583.7833.7833.7833.7833.7833.7983.714

剪力图(kN)

计算得最大弯矩 M=0.315kN.m;最大剪力 V = 3.895 kN;最大变形 υ=0.03mm;最大支座力 N=7.703kN

(2)、强度验算

次楞最大应力 σ=0.315×106/133333=2.363N/mm2

次楞的抗弯强度 [f]=16.83 N/mm2

次楞抗弯强度满足要求!

(3)、抗剪验算

截面抗剪强度必须满足下式:

τ = 3V/(2bh)≤fv

次楞受剪应力τ = 3×3.895×103/(2×80×100) =0.73N/mm2 次楞抗剪强度设计值[fv]=1.6N/mm2

次楞抗剪验算满足要求!

(4)、挠度验算

次楞的最大挠度计算值: ν= 0.03 mm;

次楞最大容许挠度[ν] =480/400=1.2mm

次楞的挠度验算满足要求!

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、主楞计算

(1)、荷载作用

主楞承受次楞传递的集中力,取次楞最大支座力7.703kN,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算

主楞采用υ48×3.2的双钢管

截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:


W=9.46cm3

I=22.702cm4

7.703KN7.703KN7.703KN

计算简图

0.5770.577

弯矩图(kN.m)

5.0055.006

3.8513.852

2.6972.698


剪力图(kN)

计算得最大弯矩 M=0.675kN.m;最大剪力 V = 5.006 kN;最大变形 υ=0.19mm;最大支座力 N=8.858kN

(2)、强度验算

主楞最大应力 σ=0.675×106/9460=71.353N/mm2

主楞的抗弯强度 [f]=205 N/mm2

主楞抗弯强度满足要求!

(3)、挠度验算

主楞的最大挠度计算值: ν= 0.19 mm;

主楞最大容许挠度[ν] =500/400=1.25mm

主楞的挠度验算满足要求!

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、穿墙螺栓计算

验算公式如下:

N<[N]= f×A

其中 N -- 穿墙螺栓所受的拉力;

A -- 穿墙螺栓有效面积 (mm2)

f -- 穿墙螺栓的抗拉强度设计值,取129 N/mm2

穿墙螺栓型号: M12 ;查表得:

穿墙螺栓有效直径: 9.85 mm;穿墙螺栓有效面积: A = 76.201mm2 穿墙螺栓所受的最大拉力: N =8.858 kN

穿墙螺栓最大容许拉力值: [N] = 129×76.201/1000 = 9.83 kN; 穿墙螺栓受力满足要求!

第八部分:Q3计算书

剪力墙参数:厚度400mm;高度4950mm;

主楞材料:υ48×3.2的双钢管;主楞竖向间距分别为:

40,480,480,480,480,480,480,480,480,480,410mm;

依据(JGJ162-2008)规范规定,从下列组合值中取最不利值确定: q1=0.9×(1.2×23.04+1.4×4)×(4.95-0.18)=142.734KN/m

q1=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×4)×(4.95-0.18)=150.358KN/m 根据以上两者比较取q=150.358KN/m作为设计值

150.358KN/m150.358KN/m150.358KN/m

计算简图

3.7583.758

弯矩图(kN.m)


45.10637.59

30.074

剪力图(kN)

计算得最大弯矩 Mmax=3.758kN.m;最大剪力V =45.106KN;最大变形 υmax=1.19mm;最大支座力 Rmax=82.696N

面板弹性模量E = 6000N/mm2

净截面抵抗矩 W = 477×1.82/6=257.58cm3

截面惯性矩I = 477×1.83/12=231.822cm4

(2)、强度验算

面板的最大应力计算值 σ = M/W = 3.758×106 /( 257.58×103) =14.59N/mm2

f --面板的抗弯强度设计值 15N/mm2

面板的抗弯强度满足要求!

(3)、抗剪验算

截面抗剪强度必须满足下式:

τ = 3V/(2bh)≤fv

面板受剪应力τ = 3×45.106×103/(2×4770×18) =0.788N/mm2 面板抗剪强度设计值[fv]=1.4N/mm2

面板抗剪验算满足要求!

(4)、挠度验算

面板的最大挠度计算值: ν= 1.19 mm;

15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m

计算简图

0.3170.3030.3030.3030.3030.3030.3030.3030.310.277

弯矩图(kN.m)


4.0043.7543.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7983.714

剪力图(kN)

计算得最大弯矩 M=0.317kN.m;最大剪力 V = 4.004 kN;最大变形 υ=0.06mm;最大支座力 N=7.816kN

(2)、强度验算

次楞最大应力 σ=0.317×106/133333=2.378N/mm2

次楞的抗弯强度 [f]=16.83 N/mm2

次楞抗弯强度满足要求!

(3)、抗剪验算

截面抗剪强度必须满足下式:

τ = 3V/(2bh)≤fv

次楞受剪应力τ = 3×4.004×103/(2×80×100) =0.751N/mm2 次楞抗剪强度设计值[fv]=1.6N/mm2

次楞抗剪验算满足要求!

(4)、挠度验算

次楞的最大挠度计算值: ν= 0.06 mm;

次楞最大容许挠度[ν] =480/400=1.2mm

次楞的挠度验算满足要求!

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、主楞计算

(1)、荷载作用

主楞承受次楞传递的集中力,取次楞最大支座力7.816kN,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算

主楞采用υ48×3.2的双钢管

截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:


W=9.46cm3

I=22.702cm4

7.816KN7.816KN7.816KN

计算简图

0.5860.586

弯矩图(kN.m)

5.085.08

3.9083.908

2.7362.736


剪力图(kN)

计算得最大弯矩 M=0.684kN.m;最大剪力 V = 5.08 kN;最大变形 υ=0.2mm;最大支座力 N=8.988kN

(2)、强度验算

主楞最大应力 σ=0.684×106/9460=72.304N/mm2

主楞的抗弯强度 [f]=205 N/mm2

主楞抗弯强度满足要求!

(3)、挠度验算

主楞的最大挠度计算值: ν= 0.2 mm;

主楞最大容许挠度[ν] =500/400=1.25mm

主楞的挠度验算满足要求!

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、穿墙螺栓计算

验算公式如下:

N<[N]= f×A

其中 N -- 穿墙螺栓所受的拉力;

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:市样板工地跟踪评价办法
  • 下一篇:城建工程中基础预应力管桩施工技术分析