第七部分:Q2计算书
剪力墙参数:厚度200mm;高度6550mm;
主楞材料:υ48×3.2的双钢管;主楞竖向间距分别为:
40,480,480,480,480,480,480,480,480,480,400,400,400,400,340mm;
次楞材料:80mm×100mm的木方;水平间距为500mm
穿墙螺栓:直径12mm;水平间距为500mm
http:///
一、墙模板荷载标准值计算
新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:
计算同上,得有效压头高度 h = 23.04/24 =0.96m
二、墙模面板计算
(1)、均布线荷载作用
依据(JGJ162-2008)规范规定,从下列组合值中取最不利值确定: q1=0.9×(1.2×23.04+1.4×4)×(6.55-0.25)=188.516KN/m
q1=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×4)×(6.55-0.25)=198.586KN/m 根据以上两者比较取q=198.586KN/m作为设计值
198.586KN/m198.586KN/m198.586KN/m
计算简图
4.9644.964
弯矩图(kN.m)
59.57549.647
39.719
剪力图(kN)
计算得最大弯矩 Mmax=4.964kN.m;最大剪力V =59.575KN;最大变形 υmax=1.57mm;最大支座力 Rmax=109.222N
面板弹性模量E = 6000N/mm2
净截面抵抗矩 W = 630×1.82/6=340.2cm3
截面惯性矩I = 630×1.83/12=306.18cm4
(2)、强度验算
面板的最大应力计算值 σ = M/W = 4.964×106 /( 340.2×103) =14.591N/mm2
f --面板的抗弯强度设计值 15N/mm2
面板的抗弯强度满足要求!
(3)、抗剪验算
截面抗剪强度必须满足下式:
τ = 3V/(2bh)≤fv
面板受剪应力τ = 3×59.575×103/(2×6300×18) =0.788N/mm2 面板抗剪强度设计值[fv]=1.4N/mm2
面板抗剪验算满足要求!
(4)、挠度验算
面板的最大挠度计算值: ν= 1.57 mm;
面板最大容许挠度[ν] =500/250=2mm
面板的挠度验算满足要求!
三、次楞计算
(1)、荷载作用
次楞采用80mm×100mm的木方
截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
W=8×102/6=133.333cm3
I=8×103/12=666.667cm4
依据(JGJ162-2008)规范规定,从下列组合值中取最不利值确定:
q=0.9×(1.2×23.04+1.4×4)×0.5=14.962KN/m
q=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×4)×0.5=15.761KN/m
根据以上两者比较取q = 15.761N/m作为设计值
15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m
计算简图
0.3150.3030.3030.3030.3030.3030.3030.310.2770.2190.210.210.210.261
弯矩图(kN.m)
3.3233.1293.1523.1523.2793.8953.7583.7833.7833.7833.7833.7833.7983.714
剪力图(kN)
计算得最大弯矩 M=0.315kN.m;最大剪力 V = 3.895 kN;最大变形 υ=0.03mm;最大支座力 N=7.703kN
(2)、强度验算
次楞最大应力 σ=0.315×106/133333=2.363N/mm2
次楞的抗弯强度 [f]=16.83 N/mm2
次楞抗弯强度满足要求!
(3)、抗剪验算
截面抗剪强度必须满足下式:
τ = 3V/(2bh)≤fv
次楞受剪应力τ = 3×3.895×103/(2×80×100) =0.73N/mm2 次楞抗剪强度设计值[fv]=1.6N/mm2
次楞抗剪验算满足要求!
(4)、挠度验算
次楞的最大挠度计算值: ν= 0.03 mm;
次楞最大容许挠度[ν] =480/400=1.2mm
次楞的挠度验算满足要求!
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、主楞计算
(1)、荷载作用
主楞承受次楞传递的集中力,取次楞最大支座力7.703kN,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算
主楞采用υ48×3.2的双钢管
截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
W=9.46cm3
I=22.702cm4
7.703KN7.703KN7.703KN
计算简图
0.5770.577
弯矩图(kN.m)
5.0055.006
3.8513.852
2.6972.698
剪力图(kN)
计算得最大弯矩 M=0.675kN.m;最大剪力 V = 5.006 kN;最大变形 υ=0.19mm;最大支座力 N=8.858kN
(2)、强度验算
主楞最大应力 σ=0.675×106/9460=71.353N/mm2
主楞的抗弯强度 [f]=205 N/mm2
主楞抗弯强度满足要求!
(3)、挠度验算
主楞的最大挠度计算值: ν= 0.19 mm;
主楞最大容许挠度[ν] =500/400=1.25mm
主楞的挠度验算满足要求!
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、穿墙螺栓计算
验算公式如下:
N<[N]= f×A
其中 N -- 穿墙螺栓所受的拉力;
A -- 穿墙螺栓有效面积 (mm2)
f -- 穿墙螺栓的抗拉强度设计值,取129 N/mm2
穿墙螺栓型号: M12 ;查表得:
穿墙螺栓有效直径: 9.85 mm;穿墙螺栓有效面积: A = 76.201mm2 穿墙螺栓所受的最大拉力: N =8.858 kN
穿墙螺栓最大容许拉力值: [N] = 129×76.201/1000 = 9.83 kN; 穿墙螺栓受力满足要求!
第八部分:Q3计算书
剪力墙参数:厚度400mm;高度4950mm;
主楞材料:υ48×3.2的双钢管;主楞竖向间距分别为:
40,480,480,480,480,480,480,480,480,480,410mm;
依据(JGJ162-2008)规范规定,从下列组合值中取最不利值确定: q1=0.9×(1.2×23.04+1.4×4)×(4.95-0.18)=142.734KN/m
q1=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×4)×(4.95-0.18)=150.358KN/m 根据以上两者比较取q=150.358KN/m作为设计值
150.358KN/m150.358KN/m150.358KN/m
计算简图
3.7583.758
弯矩图(kN.m)
45.10637.59
30.074
剪力图(kN)
计算得最大弯矩 Mmax=3.758kN.m;最大剪力V =45.106KN;最大变形 υmax=1.19mm;最大支座力 Rmax=82.696N
面板弹性模量E = 6000N/mm2
净截面抵抗矩 W = 477×1.82/6=257.58cm3
截面惯性矩I = 477×1.83/12=231.822cm4
(2)、强度验算
面板的最大应力计算值 σ = M/W = 3.758×106 /( 257.58×103) =14.59N/mm2
f --面板的抗弯强度设计值 15N/mm2
面板的抗弯强度满足要求!
(3)、抗剪验算
截面抗剪强度必须满足下式:
τ = 3V/(2bh)≤fv
面板受剪应力τ = 3×45.106×103/(2×4770×18) =0.788N/mm2 面板抗剪强度设计值[fv]=1.4N/mm2
面板抗剪验算满足要求!
(4)、挠度验算
面板的最大挠度计算值: ν= 1.19 mm;
15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m15.761KN/m
计算简图
0.3170.3030.3030.3030.3030.3030.3030.3030.310.277
弯矩图(kN.m)
4.0043.7543.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7983.714
剪力图(kN)
计算得最大弯矩 M=0.317kN.m;最大剪力 V = 4.004 kN;最大变形 υ=0.06mm;最大支座力 N=7.816kN
(2)、强度验算
次楞最大应力 σ=0.317×106/133333=2.378N/mm2
次楞的抗弯强度 [f]=16.83 N/mm2
次楞抗弯强度满足要求!
(3)、抗剪验算
截面抗剪强度必须满足下式:
τ = 3V/(2bh)≤fv
次楞受剪应力τ = 3×4.004×103/(2×80×100) =0.751N/mm2 次楞抗剪强度设计值[fv]=1.6N/mm2
次楞抗剪验算满足要求!
(4)、挠度验算
次楞的最大挠度计算值: ν= 0.06 mm;
次楞最大容许挠度[ν] =480/400=1.2mm
次楞的挠度验算满足要求!
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、主楞计算
(1)、荷载作用
主楞承受次楞传递的集中力,取次楞最大支座力7.816kN,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算
主楞采用υ48×3.2的双钢管
截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
W=9.46cm3
I=22.702cm4
7.816KN7.816KN7.816KN
计算简图
0.5860.586
弯矩图(kN.m)
5.085.08
3.9083.908
2.7362.736
剪力图(kN)
计算得最大弯矩 M=0.684kN.m;最大剪力 V = 5.08 kN;最大变形 υ=0.2mm;最大支座力 N=8.988kN
(2)、强度验算
主楞最大应力 σ=0.684×106/9460=72.304N/mm2
主楞的抗弯强度 [f]=205 N/mm2
主楞抗弯强度满足要求!
(3)、挠度验算
主楞的最大挠度计算值: ν= 0.2 mm;
主楞最大容许挠度[ν] =500/400=1.25mm
主楞的挠度验算满足要求!
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、穿墙螺栓计算
验算公式如下:
N<[N]= f×A