地下室方案计算部分(1)(2)

 

九、H方向对拉螺栓计算

计算公式如下:

N<[N]=f×A

其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力;A -- 对拉螺栓有效面积 (mm2); f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取178 N/mm2;

对拉螺栓型号: M14 ;对拉螺栓有效面积: A= 105 mm2;

对拉螺栓所受的最大拉力取H方向柱箍的最大支座力 N = 6.943 kN 对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 178×10-3×105 =18.69 kN; 对拉螺栓强度验算满足要求!

十、柱箍间距验算

柱箍间距应按下列各式的计算结果取最小值

1) 柱模为木面板时的柱箍间距应按下式计算:

l1 ≤0.783(EI/Fb)1/3

式中 l1 ——柱箍纵向间距(mm)

E ——柱木面板的弹性模量,其值为9350N/mm2

I ——柱木面板的惯性矩,其值为187271.838mm4


F ——新浇混凝土作用于柱模板的侧压力标准值,其值为0.023N/mm2 b ——柱木面板的宽度,其值为385.333mm

计算结果l1 = 456.039mm

2) 柱箍间距还应按下式计算:

l1 ≤(8Wfm/Fsb)1/2

式中 W ——木面板的抵抗矩,其值为20807.982mm3

fm ——木材抗弯强度设计值,其值取16.83N/mm2

Fs ——新浇混凝土作用于模板上的侧压力、振捣或倾倒混凝土时对垂直模板产生的侧压力设计值,其值为0.025N/mm2

b ——柱木面板的宽度,其值为385.333mm

计算结果l1 = 539.28mm

两计算结果中较小的值为456.039mm

柱箍竖向间距中取400mm进行比较

柱箍间距符合规定要求!

第二部分:KZ7计算书

柱模板计算高度H:4.95m;柱截面宽度B:1200mm;柱截面高度H:1400m;柱箍材料为υ48×3.2的双钢管,柱箍的竖向间距分别:0,300,400,400,400,400, 400,400,400,400,400,400,400,150mm,竖楞材料为80mm×100mm的木方;对拉螺栓直径:14mm;柱截面宽度B方向竖楞数量:4;B方向对拉螺栓数量:2;柱截面宽度H方向竖楞数量:5;H方向对拉螺栓数量:3

http:///
一、柱模板荷载标准值计算


新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

计算同前,有效压头高度 h = 23.04/24 =0.96m

二、B方向柱模面板计算

(1)、均布线荷载作用

依据(JGJ162-2008)规范规定,从下列组合值中取最不利值确定: q1=0.9×(1.2×23.04+1.4×2)×0.4=10.961KN/m

q1=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×2)×0.4=11.903KN/m

根据以上两者比较取q=11.903KN/m作为设计值

柱截面宽度B方向竖楞间距为(1200+2×18-80)/(4-1)=385.333mm 面板截面抵抗矩 W=bh2/6= 40×1.82/6=21.6 cm3

11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m

计算简图

0.1760.176

弯矩图(kN.m)


2.7482.291

1.834

剪力图(kN)

计算得最大弯矩 Mmax=0.176kN.m;最大剪力V =2.748KN;最大变形 υmax=0.03mm;最大支座力 Rmax=5.039N

(2)、强度验算

面板的最大应力计算值 σ = M/W = 0.176×106 /( 21.6×103) =8.148N/mm2

f --面板的抗弯强度设计值 15N/mm2

面板的抗弯强度满足要求!

(3)、抗剪验算

截面抗剪强度必须满足下式:

τ = 3V/(2bh)≤fv

面板受剪应力τ = 3×2.748×103/(2×400×18) =0.573N/mm2 面板抗剪强度设计值[fv]=1.4N/mm2

面板抗剪验算满足要求!

(4)、挠度验算

面板的最大挠度计算值: ν= 0.03 mm;

面板最大容许挠度[ν] =385.333/250=1.541mm

面板的挠度验算满足要求!

三、H方向柱模面板计算

(1)、均布线荷载作用

依据(JGJ162-2008)规范规定,从下列组合值中取最不利值确定: q1=0.9×(1.2×23.04+1.4×2)×0.4=10.961KN/m


q1=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×2)×0.4=11.903KN/m 根据以上两者比较取q=11.903KN/m作为设计值

柱截面宽度H方向竖楞间距为(1400+2×18-80)/(5-1)=339mm 面板截面抵抗矩 W=bh2/6= 40×1.82/6=21.6 cm3

11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m

计算简图

0.145

0.1050.145

弯矩图(kN.m)


2.446

1.92.136

1.59

剪力图(kN)

计算得最大弯矩 Mmax=0.145kN.m;最大剪力V =2.446KN;最大变形 υmax=0.02mm;最大支座力 Rmax=4.582N

(2)、强度验算

面板的最大应力计算值 σ = M/W = 0.145×106 /( 21.6×103) =6.713N/mm2

f --面板的抗弯强度设计值 15N/mm2

面板的抗弯强度满足要求!

(3)、抗剪验算

截面抗剪强度必须满足下式:

τ = 3V/(2bh)≤fv

面板受剪应力τ = 3×2.446×103/(2×400×18) =0.51N/mm2 面板抗剪强度设计值[fv]=1.4N/mm2

面板抗剪验算满足要求!

(4)、挠度验算

面板的最大挠度计算值: ν= 0.02 mm;

面板最大容许挠度[ν] =339/250=1.356mm

面板的挠度验算满足要求!

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、B方向竖楞计算

(1)、荷载计算

B方向竖楞采用80×100mm木方,截面截面惯性矩I和截面抵抗矩W为: w=80×1002/6=13.333×104cm3

I=80×1003/12=6.667×106cm4


q1=0.9×(1.2×23.04+1.4×2)×0.4=10.961KN/m

q1=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×2)×0.4=11.903KN/m

根据以上两者比较取q=11.903KN/m作为设计值

11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m11.903KN/m

计算简图

0.17

0.1220.1590.1590.1590.1590.1590.1590.1590.1590.1620.147

弯矩图(kN.m)

2.5012.3542.3812.3812.3812.3812.3812.3812.3812.3882.344

1.653

1.295


剪力图(kN)

计算得最大弯矩 M=0.17kN.m;最大剪力 V = 2.501 kN;最大变形 υ=0.01mm;最大支座力 N=4.909kN

(2)、强度验算

强度验算如下

σ = M/W = 0.17×106 /( 13.333×104) =1.275N/mm2 竖楞的抗弯强度设计值[f] = 16.83N/mm2

B方向竖楞抗弯强度满足要求!

(3)、抗剪验算

截面抗剪强度必须满足下式:

τ = 3V/(2bh)≤fv

竖楞受剪应力τ = 3×2.501×103/(2×80×100) =0.469N/mm2 竖楞抗剪强度设计值[fv]=1.6N/mm2

B方向竖楞抗剪验算满足要求!

(4)、挠度验算

竖楞的最大挠度计算值: ν= 0.01 mm;

竖楞最大容许挠度[ν] =400/400=1mm

B方向竖楞的挠度验算满足要求!

五、H方向竖楞计算

(1)、荷载计算

H方向竖楞采用80×100mm木方,截面截面惯性矩I和截面抵抗矩W为: w=80×1002/6=13.333×104cm3

I=80×1003/12=6.667×106cm4

q1=0.9×(1.2×23.04+1.4×2)×0.35=9.591KN/m

q1=0.9×(1.35×23.04+1.4×0.7×2)×0.35=10.415KN/m 根据以上两者比较取q=10.415KN/m作为设计值


10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m10.415KN/m

计算简图

0.1480.1390.1390.1390.1390.1390.1390.1390.1390.1420.1290.107

弯矩图(kN.m)

2.186

1.448

2.062.0832.0832.0832.0832.0832.0832.0832.0912.051.132 剪力图(kN)


计算得最大弯矩 M=0.148kN.m;最大剪力 V = 2.186 kN;最大变形 υ=0.01mm;最大支座力 N=4.292kN

(2)、强度验算

强度验算如下

σ = M/W = 0.148×106 /( 13.333×104) =1.11N/mm2 竖楞的抗弯强度设计值[f] = 16.83N/mm2

H方向竖楞抗弯强度满足要求!

(3)、抗剪验算

截面抗剪强度必须满足下式:

τ = 3V/(2bh)≤fv

竖楞受剪应力τ = 3×2.186×103/(2×80×100) =0.41N/mm2 竖楞抗剪强度设计值[fv]=1.6N/mm2

H方向竖楞抗剪验算满足要求!

(4)、挠度验算

竖楞的最大挠度计算值: ν= 0.01 mm;

竖楞最大容许挠度[ν] =400/400=1mm

H方向竖楞的挠度验算满足要求!

六、B方向柱箍计算

(1)、荷载计算

柱箍采用υ48×3.2的双钢管

截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=9.46cm3 I=22.702cm4 A=4.5×2=9cm2

B方向竖楞传递到柱箍的集中荷载取用B方向竖楞的最大支座力P =4.909KN

4.909KN

4.909KN4.909KN4.2


计算简图

0.29

0.288 弯矩图(kN.m)

4.9154.915

2.042.04

2.8832.883

剪力图(kN)

计算得最大弯矩 M=0.402kN.m;最大剪力 V = 4.915 kN;最大变形 υ=0.19mm;最大支座力 N=6.943kN

(2)、强度验算

B边柱箍最大应力 σ=4.292/900+0.402×106/9460=42.499N/mm2 柱箍的抗弯强度 [f]=205 N/mm2

柱箍抗弯强度满足要求!

(3)、挠度验算


经过计算得到: ν=0.19mm

柱箍最大容许挠度值: [v] = 478.667/250=1.915mm

柱箍挠度验算满足要求!

七、H方向柱箍计算

(1)、荷载计算

柱箍采用υ48×3.2的双钢管

截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=9.46cm3 I=22.702cm4 A=4.5×2=9cm2

H方向竖楞传递到柱箍的集中荷载取用H方向竖楞的最大支座力P =4.292KN

4.292KN

4.292KN4.292KN4.292KN4.90 计算简图

0.2720.272

0.024

弯矩图(kN.m)


4.1634.163

2.1342.134

0.1290.129

2.1582.158 剪力图(kN)