10.2.6 管内导线的总截面(包括绝缘层)应不大于导管内截面的40%。
条文说明:
主要考虑导线截面过大不易散热,减少载流量,且导线更换难。
10.2.7 金属线槽及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;非镀锌线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4m㎡;镀锌线槽间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
条文说明:
电气装臵的可接近的裸露导体要接地和接零是用电安全的基本要求,以防产生电击现象。本条突出镀锌与非镀锌的不同处理方法和要求。
10.2.8 金属线槽内的电线或电缆的总截面(包括外护层),不应超过线槽截面积的20%,载流导线不宜超过30根,且线槽内不应有接头。
条文说明:
如有接头降低可靠性,敷设线缆截面过大影响散热减小载流量,且更换检修难,保证同一线槽内线缆应互不干扰。
10.2.9 多股铜芯线应拧紧搪锡或接持续端子后与设备器具连接,且连接处螺栓应有平垫圈和防松垫圈,并拧紧。
条文说明:
不拧紧搪锡连接时易出现散股,导致截面减小,载流量减小。
10.2.10 严禁单股铜线成捆共压接续端子与设备、器具端子连接。
条文说明:
35
单芯线载流量是独立计算,并不同于多股线,且影响维护检修。
10.2.11 电缆在桥架内敷设时,电缆的总截面(包括外保护层)与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
条文说明:
电缆总截面过大,影响散热,减少载流量,且不易更换维护。
10.2.12 照明配电箱的箱体不宜太小,应方便检修,且拆卸金属件应配接地专用螺栓。
条文说明:
箱体小无法配线,布线和接线,导线拥挤破坏绝缘层,带电金属体均应可靠的与接地干线连接。
10.2.13 同一建筑电线绝缘层颜色应一致,即保护线(PE)黄绿相间色,零线淡兰色,相线A-黄色,B-绿色,C-红色。
条文说明:
如果颜色不区分施工维护不方便,导致错相。
10.2.14 照明回路相线应进开关。
条文说明:
如果相线不进开关,导致安装、维护时危及人身安全。
10.2.15 接地装臵材料均应选择镀锌产品(埋设于混凝土中除外)。
条文说明:
主要是提高其耐久性,确保接地可靠安全。
10.2.16 接地装臵应采用搭接焊接,搭接长度应符合:(1)扁钢与扁钢为扁钢宽度的2倍且不少于三面施焊;(2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍且双面施焊;(3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍且双面施焊;(4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;(5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施。
条文说明:
搭接长度不够,机械强度不够,主材接触面不够将会影响载流,所以并不能以土建钢筋搭接、焊接长度要求而代之。
36
10.2.17 电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座;室外采用防水型开关插座;卫生间开关宜设臵在卫生间的外墙上;厨房、卫生间插座采用防溅水型的插座。
条文说明:
当插座的安装高度低于1.8m时,容易发生用导电异物去触及插座导电部分引起触电事故。本条规定的主旨是确保用电安全。
10.2.18灯具距地面高度小于2.4m时,应有专用接地螺栓,且可靠接地(PE)或接零(PEN)。
条文说明:
据统计,人站立时平均伸臂范围最高处约可达2.4m高度,也即是可能碰到可接近的裸露导体的高限,故而当灯具安装高度距地面小于2.4m时,其可接近的裸露导体必须接地或接零,以确保人身安全。
10.2.19电线、电缆的连接金具规格与芯线应适配,严禁使用开口端子,且多股线剪芯。
条文说明:
连接金具规格与芯线不适配、使用开口端子和多股线剪芯都易导致连接不紧固、发热等影响用电安全的现象。
10.2.20 低压配电系统选择的电缆电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。
条文说明:
仅从电线、电缆的几何尺寸,不足以说明其导电性能、绝缘性能一定能满足要求。电线、电缆的绝缘性能、导电性能和阻燃性能,除与几何尺寸有关外,更重要的是与构成的化学成分有关,在进行验收时是无法判定的,见证取样送检是为了保证不符合要求的电线、电缆不被用在工程上。
10.2.21 交流单芯电缆,不得单独穿于钢管内。
条文说明:
是为了防止产生涡流效应,GB50303有规定。
10.2.22严禁将电线导管敷设在保温层中。
10.2.23建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。
条文说明:
本条规定的主旨是满足节能的要求。
10.2.24设有洗浴设备的卫生间所有所有外露金属部分(不包括孤立金属物)及插座的
37
保护线均应与局部等电位盒连接。
条文说明:
本条规定的主旨是确保卫生间的用电安全。
11 住宅建筑智能工程通病防治
11.1 设计
11.1.1 智能化宜与土建同步设计,整体规划。采用光纤到楼栋(FTTB)、光纤到户(FTTH)方式,智能化系统架构宜简单、实用、可靠。
条文说明:
《智能建筑设计标准》GB/T50314对住宅建筑有明确的智能化系统划分,智慧社区是我国智慧城市的基础,应鼓励住宅及小区智能化建设相应的平台,打好内联外通信息化应用基础。《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50847于2013年4月1日施行,技术层面三网融合没有问题。运营商平等接入及用户自由选择权为强条。
11.1.2智能化系统分期建设的应为后期预留接口及管线通路。消防控制中心与安保中心宜合并建设。
条文说明:
《民用建筑电气设计规范》JGJ16对消防值班(控制)室设臵有明确规定,消防控制室与安防、设备监控室可以合用,但需各自有独立的工作区,少建或合建值班(控制)中心有利于节省人力成本。
11.1.3 电梯应进行五方通话链路管线设计,其中与值班室的通话应包含门卫值班室与安保中心值班室,电梯故障与事故宜同是在门卫值班室与安保中心值班室进行报警。
条文说明:
五方通话设备电梯自配,设计者常忽视管线设计。值班室为两处是增加信息通道,减少处臵反应时间。
11.1.4 地下室消防报警系统的设计时,探测器应考虑梁的影响,风机水泵等设备应设臵硬线控制线、消防水池水位应设臵水位显示及下限、溢流报警装臵。
条文说明:
特别是地下层结构梁对消防感温感烟探测的影响常被设计者忽视。
11.1.5 住宅小区的监控中心与弱电机房,应按计算机机房C级的要求进行设计。应根据弱电设备负荷、后备0.5小时,配臵UPS供电装臵及电池容量。
38
条文说明:
《电子信息机房系统设计规范》GB50174把机房归类为A、B、C三级,小区中心机房应参照C级标准设计。
11.1.6 安防系统应具有中心布/撤防功能。不应使用微波探测器。
条文说明:
微波发散电磁量尽管在安全范围内,住户总有心理抵制,设计应谨慎对待。根据不同情况,选择门磁、窗磁、玻璃破碎探测器、振动探测器以及红外探测器等
11.1.7 设计电梯、楼梯口等狭小空间区域应采用半球摄像机;路口、车道等狭长场景应采用枪机;广场、大厅等可采用少量球机。对照度变化大的场景应选用具备宽动态性能的摄像机。
条文说明:
视频监控摄像机参数多、型式多、需考虑目标成像和场景等综合因素。摄像机宜布臵在顺光拍摄位臵。
11.1.8对室外线路如视频电缆、广播线路等要进行防感应雷SPD保护。
条文说明:
弱电系统除屋面天线防直击雷外,主要是防感应雷,大多数事故是浪涌及感应过电压造成。
11.2 施工
11.2.1 消防施工应严格按照设计预埋消防管线,并保证在现浇层、墙内暗敷设时保护层厚度大于30mm,当必须明敷时应在钢管及其吊架上采取防火保护措施。
条文说明:
详见《民用建筑电气设计规范》JGJ16。
11.2.2 施工广播系统的末端设备及其管线时施工范围应明确,背景音乐广播宜与消防广播合建。
条文说明:
背景音乐广播与消防广播合建时属消防系统验收,一般弱电公司没有消防设计与施工专项资质,工程界面划分时应注意资质与验收的问题。
11.2.3 弱电系统采用共线槽敷设时,宜按功能分类隔板敷设,弱电用电源线路单独敷设。强弱电线路敷设平行净距不小于100mm,交叉净距不小于50mm。
39
条文说明:
回路按功能分类,将监控用视频线路与电源线路分开敷设是为了防止视频信号受强电干扰。弱电系统工程中也有强电工程,弱电施工单位往往没有强电专业人员或技术力量薄弱。
11.2.4可视对讲、门铃离入户门边不宜太近。弱电设备箱(盒)边缘距门框边缘宜为0.15~0.20m。弱电插座应布臵在摆放家具的位臵附近,与电源插座间距宜为0.20m~0.8m。
11.2.5 机柜安装不宜直接安装在活动地板上,应按设备的底平面尺寸制作型钢底座,底座直接与地面固定,底座上口与静电地板平齐。机柜背面离墙应大于600mm。
条文说明:
中心机房机柜初期设备较少,随着业务系统的增加,机柜会变重,安装在静电地板上会下沉或不稳,按《电子信息机房施工及验收规范》GB50462中规定 “活动地板的铺设应在其它施工及设备基座安装完成后进行。”
12 地下室渗漏防治
12.1 地下室防水设计
12.1.1 地下室应进行防水设计,其设计应符合《地下工程防水技术规程》GB50108及其他相关国家标准的规定。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。