承台大体积混凝土温度裂缝原因分析及控制措施

 
承台大体积混凝土温度裂缝原因分析及控制措施

承台大体积混凝土温度裂缝原因分析及控制措施

摘要:承台大体积混凝土很容易因水泥水化热引起温度差,从而产生温度应力裂缝,影响工程质量,因此一定要做好承台大体积混凝土温度裂缝控制。本文结合广州市花都汽车产业基地东风大桥实际工程为例,对承台大体积混凝土温度裂缝原因进行了分析,并提出温度裂缝有效控制措施。

关键词:桥梁承台;大体积混凝土;温度裂缝;控制措施

大体积混凝土由于体积比较大,水泥在固化过程中会释放出较大的水化热,如果在施工过程中不加以注意和控制,很容易造成混凝土内外温差过大,从而使混凝土产生温度裂缝,危及到混凝土结构的安全性与耐久性。因此,对混凝土温度裂缝加以研究和控制是必要的。

1 工程概况

广州市花都汽车产业基地东风大桥桥梁主桥13#、14#主墩承台结构尺寸为

9.7m×9.2m×4m(顺桥向×横桥向×高),体积为356.96m3,C35混凝土,属于大体积混凝土基础。本承台是高墩承台,施工及营运阶段其抗压强度、抗拉强度、抗剪切强度、抗冲切性能等都有较高要求,不允许出现有害裂缝。因此,施工时温度裂缝的控制是保证承台施工质量的关键。

2 承台大体积混凝土温度裂缝原因分析

(1)结构物在实际使用中承受各种荷载,当结构的抗拉强度不足以抵抗荷载作用时,结构可能出现裂缝。外荷载产生的直接应力和次应力、温度变化、收缩膨胀以及不均匀沉降等都会产生裂缝。造成结构裂缝的原因很复杂。但在大体积混凝土施工过程中,产生的结构裂缝主要是由水泥水化热引起的温度变化造成的。大体积混凝土工程水泥用量多,结构截面大,因此,混凝土浇筑后,水泥会释放出大量水化热,使混凝土温度升高。由于混凝土导热不良,体积过大,相对散热较小,混凝土内部水化热积聚不易散发,外部则散热较快。升温阶段,混凝土表面温度总是低于内部温度。依据热胀冷缩原理,中心部分混凝土膨胀的速度要比表面混凝土快,中心部分与表面质点间形成相互约束,中心属于约束膨胀,不会开裂;表面属于约束收缩,当表面拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,混凝土表面便产生裂缝。

(2)水泥水化硬化过程中,水是必备的前提条件,但混凝土为了满足施工和易性的要求,通常所加水量是水泥水化所需水量的数倍,多余的水为游离水,游离水容易蒸发,引起体积收缩(称为干缩)。干缩与混凝土降温产生的冷缩叠加增大了混凝土中的拉应力,加剧了混凝土中裂缝的产生。

混凝土产生温度裂缝,影响结构使用的耐久性、结构安全和正常使用。因此,大体积混凝土施工中的温度监控是控制裂缝产生的关键,也是确保桥梁施工质量的关键之一。现结合广州市花都汽车产业基地东风大桥13#、14#主墩大体积混