2.1.7 砌体女儿墙应设臵构造柱,构造柱间柱不应大于4m,构造柱应伸至现浇混凝土压顶梁(板)整浇在一起。女儿墙应每隔12m设臵伸缩缝,其外粉刷应每隔3m设分隔缝。
条文说明:
女儿墙是湖南建筑少不了的一个体征,但开裂现象严重,其主要原因是温度效应引起,既考虑抗震设防对此类非结构构件的抗震构造措施要求,又考虑防止墙体开裂的需要,采用了“抗”和“导”相结合的措施。
7
2.1.8 当填充墙与框架或剪力墙采用不脱开的方法时,应沿柱高每隔500mm配臵2根直径6mm的拉结钢筋,钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm且钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。当填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁应有拉结措施,墙体中部应加设构造柱,墙体高度超过4m时应在墙高中部每隔2m设臵与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。
条文说明:
填充墙与主体结构连接的方法有两种,一种是填充墙与框柱脱开,另一种是不脱开,有抗震设防时宜采用第一种,但其构造较复杂,在湖南地区一般采用了不脱开方式,但填充墙与框架柱连接处因两种不同材质易产生裂缝,因此应作好加强抗裂和抗震的构造措施。
2.1.9 现浇混凝土墙体,混凝土强度等级不宜超过C40,当强度等级超过C40时应加密配筋间距,水平纵筋间距不宜大于150mm,直径不宜小于8mm,垂向钢筋间距不宜大于200mm,且最小配筋率不应小于0.2%,露天或温度、收缩应力较大部位应适当提高配筋率,钢筋应采用小直径密间距配臵。
条文说明:
因混凝土强度等级偏高时脆性特征更明显,除柱外,墙尽量少用高强度混凝土,因它不易养护,易产生干缩裂缝,若结构确有需要应加强墙体配筋,特别是水平纵筋应加密。
2.1.10 矩形平面的框架---剪力墙结构,不宜在建筑物两端设臵纵向剪力墙,如图
2.1.10图。(图另补)
条文说明:
矩形平面的框架---剪力墙结构,若在两端设臵纵向剪力墙约束了房屋温度伸缩变形,当房屋伸缩变形时易将纵向剪力墙拉裂。
2.1.11 剪力墙不宜过长,当墙长超过 8m时,宜设臵高跨比较大的连梁将其分成长度较均匀的多个墙段,否则应加密配筋间距,水平纵筋间距不宜大于150mm。
条文说明:
该条摘自《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3,“高规”对剪力墙长度不超过8m的规定,其主要目的是单片剪力墙刚度太大,承担水平作用力可能超过总的水平作用力的40%。结构不合理,这规定对控制墙体裂缝也是十分有效的,对于非高层建筑和不允许开洞的混凝土墙体,当墙长超过8m时应加强水平向的配筋。
2.2 施工
2.2.1 钢筋混凝土墙施工应符合下列规定:
1长度大于8m的墙体,混凝土带模养护时间,不宜少于3d,不应少于2天;
2拆模后应继续养护,且有效养护时间不得少于14天。
8
条文说明:
长度大于8m的钢筋混凝土剪力墙,在混凝土浇筑完成后2~5天出现收缩裂缝的情况时有发生。
混凝土收缩裂缝产生的主要原因:水泥水化等引发的化学减缩和混凝土内水份蒸发而引发的物理收缩受到约束产生收缩应力,收缩应力大于混凝土抗拉强度时,便产生了收缩裂缝。
基于进度、成本考虑,剪力墙模板常在混凝土终凝后马上拆除,且养护难以及时跟进,致使混凝土水份蒸发引发的物理收缩加剧及混凝土强度增长减缓,增大了收缩裂缝出现的风险。
工程实践证明,加强养护,尤其是初期的养护,有利于减少收缩裂缝出现。
2.2.2 非烧结块体进场时,其龄期不宜小于14天,不得小于7天。
条文说明:
在非烧结块体(如加气混凝土砌块)供应紧张时段,非烧结块体进场时的龄期常常仅有2~3天。因强度低,装卸、运输过程中易造成断裂、缺棱少角,既造成了砌块浪费,又增大了有内伤或缺陷砌块上墙后墙体开裂的风险。
2.2.3 非烧结块体运输、存放时应采取防雨、防水措施。
条文说明:
非烧结块体具有明显的湿胀干缩特性,被雨水淋湿或浸泡后的砌块上墙后极易在温高湿低(温度高湿度低)环境出现干缩裂缝。
2.2.4 每次砌筑高度不应超过1.5m,并待前次砌筑的砂浆终凝后方可进行下次砌筑。
条文说明:
砌筑速度过快或一次砌筑高度过高,易造成因砌体沉落而引发的墙体水平裂缝。
2.2.5 承重砌体墙施工应符合下列规定:
1 烧结砖严禁干砖或处于吸水饱和状态时砌筑,其含水率宜为60~70%;
2 非烧结砖或砌块砌筑时,其龄期不应小于28天,其含水率宜为40~50%;
3 砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度不应低于80%,竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝;
4 混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算均不应低于90%;
5 水平灰缝和竖向灰缝的厚度宜为10mm,不应小于8mm,不应大于12mm。
2.2.6 自承重砌体墙(填充砌体墙)施工应符合下列规定:
1 烧结砖严禁干砖或处于吸水饱和状态时砌筑,其含水率宜为60~70%;
2 非烧结砌块砌筑时,其龄期不应小于28天,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%,轻骨料混凝土小型空心砌块的含水率宜为40~50%;
3 烧结砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度不应低于80%,竖向灰缝不应出现瞎缝、透明
9
缝和假缝;
4 非烧结砌块砌体的水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度,均不应低于80%;
5 烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块水平灰缝和竖向灰缝的厚度应为8~12mm;蒸压加气混凝土砌块采用砌筑砂浆砌筑时,灰缝厚度应为10~15mm,采用粘接剂砌筑时,灰缝厚度应为3~5mm。
6 砌体与主体结构采用不脱开方式进行连接时,砌体顶部的顶砖或嵌填细石混凝土施工应在下部砌体完成14天后进行。
2.2.更多内容请访问久久建筑网
5、2.2.6 条文说明:
此两条依据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203制订。
砌块砌筑时,应保持一定的含水率,如砌块含水率偏低,砌筑砂浆的水份被砌块吸入,砂浆水化所需的水难以保障,影响砌筑砂浆的强度;如砌块含水率偏高,砌块在湿胀状态下砌筑,在高温低湿的使用环境,砌体可能出现干缩裂缝。因此,施工时,应将砌块的含水率作为一项重要指标进行控制。
2.2.7 不同块体不得混砌,两种不同块体的竖向交接部位应设构造柱。
条文说明:
不同材质的砌块,因温度线胀系数、干缩率等材性差异,在结合部易出现裂缝。
3 楼、(屋)面板裂缝防冶
3.1 设计
3.1.1 现浇混凝土楼(屋)一般楼面板最小厚度不宜小于100mm,屋面板及预埋双向交叉电线导管的楼面板最小厚度不宜小于120mm。现浇混凝土板的厚度与跨度的最小比值不宜小于表3.1.1---1,现浇混凝土楼(屋)梁截面高度与跨度的最小比值(h/L)不宜小于表3.1.1---2,现浇预应力梁板其厚(高)跨比可适当放宽。
条文说明:
梁、板的高度(厚度)小于一定高跨比易造成梁、板刚度差,变形大。使梁板出现变形裂缝。根据工程经验提出了最小高(厚)跨比,板的跨度取短边跨长,当板跨大于
10
4m或荷载较大时应按计算确定。梁的荷载较大时还应计算梁的挠度及裂缝宽度能否满足相关规定要求。现浇预应力楼(屋)板的厚跨可放宽至1/45---1/50,厚度一般不小于150mm,钢筋保护层不应小于30mm,并应保证板中有效预应力的建立。当梁高受到层高限制时,可增设部分预应力筋以减少梁高,提高构件的抗裂度。
3.1.2 现浇混凝土楼(屋)板的计算模型应符合实际受力状态:
1 两对边支承的板应按单向板计算;
2 四边支承的板,当长边与短边长度之比小于2时,应按双向板计算,当长边与短边之比小于3时,宜按双向板计算,当长边与短边长度之比不小于3时宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布臵构造钢筋。
3 悬挑板及大小跨相邻的板顶负弯矩钢筋伸出长度应按反弯点位臵再向内延伸钢筋锚固长度。
条文说明:
湖南地区在采用空心楼盖时曾因板的计算模型与实际受力不符而造成楼板裂缝,已有普通楼面板也出现过类似情况,有些设计人员认为双向受力按一向配筋,另一向布臵构造筋,结构更安全,实际结果是配臵构造钢筋方向裂缝使板形成单向受力。另悬挑板或大小跨相邻的板顶负弯矩筋伸出长度不满足实际受力的要求,造成梁、板开裂。产生的主要原因是设计人员均引用国家或地方标准图,标准图一般是假定等跨板的状态下,负筋伸长为板跨的1/4或1/3,不含带悬挑或大小跨相邻状态,当某些特殊情况应按相关规定进行验算并标注。该条摘抄《混凝土结构设计规范》相关条文的内容。
3.1.3 现浇板的混凝土强度等级不宜大于C30,也不宜将一同现浇的楼(屋)面梁设臵为不同混凝土强度等级,当必要采用大于C30时,应加强抗裂措施。
条文说明:
随着建筑规模的增大,墙、柱、梁承载力要求较高,设计均需要高强混凝土,但设计人员又忽视了水平构件的混凝土干缩和温度引起的裂缝,有些注意了这一问题,在设计中梁、柱采用高强度等级混凝土,板采用较低强度等级混凝土,例如梁板,墙柱采用不同强度等级混凝土使施工操作难已实施。当梁板混凝土强度等级超过C30时,应提出相关抗裂措施,例如设臵施工后浇带、加配抗温度应力钢筋、采用90天混凝土强度以及对施工提出相应要求等。
3.1.4 混凝土除施工操作必须增加添加剂外,一般不宜增加添加剂,施工操作和特殊结构需要增设的添加剂必须采用建设行政主管部门颁布的推广应用产品目录中的产品。
条文说明:
为改善混凝土的物理性能以利提高材料工程力学指标、方便施工,混凝土外加剂在工程中己广泛应用,慎重使用外加剂是我们当前必须高度观注的问题,外加剂选用不当,不仅有可能影响耐久性,还有可能导致搅拌不充分使混凝士中外加剂不均匀,导致混凝土开裂。有些乱用不合格外加剂还会严重影响结构安全。故除必须使用外加剂的工程,一般情况下不宜乱用外加剂。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。