施工缝采用预埋注浆管注浆防水时,一般应在混凝土浇灌28d后、结构装饰施工前注浆或使用过程中施工缝出现漏水时注浆更好。

12.2.10 后浇带混凝土应在其两侧混凝土的龄期达到设计要求后浇筑,其施工应符合下列规定:

1 其浇筑的环境温度宜为10℃~20℃;

2 后浇带混凝土应采用补偿收缩混凝土,其抗渗和抗压强度等级应高于两侧混凝土一个等级;

采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,膨胀剂掺量不宜大于胶凝材料总量12%,保温保湿养护14d后的限制膨胀率不应小于0.015%。

3 后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝。后浇带混凝土浇筑前,应凿除两侧混凝土浇筑时流入后浇带内的水泥(砂)浆及两侧混凝土表面松散的混凝土,清除后浇带内的杂物及钢筋表面的锈斑;

4 混凝土浇筑后应及时在其外露面采取保温保湿养护措施,有效养护时间不少于28d。

条文说明:

我省年平均气温介于16℃~19℃,后浇带混凝土浇筑的环境温度宜为10~20℃,是在综合考虑我省年平均气温,并在施工经验总结的基础上确定的。

12.2.11 变形缝施工,应符合下列规定:

1 变形缝两侧混凝土应浇捣密实;

44


2 止水带位臵准确、安装牢固,接头严密。采用橡胶止水带时,其接头不得采用搭接;

3 缝内密封材料嵌填时,其两侧基面应平整干净、干燥,并应刷涂与密封材料相容的基层处理剂;

4 密封材料嵌填密实连续、饱满,并应粘结牢固。

条文说明:

随着地下空间的开发利用,地下工程的数量越来越多,体量越来越大,埋臵深度越来越深、结构越来越来复杂,为适应地下工程的变形,需设臵较多的变形缝。

变形缝是地下工程防水薄弱环节,也是地下工程的主要漏点,施工过程中应高度重视。

变形缝处采用中埋式金属止水带时,应选择不锈钢、紫铜等材料制作,厚度宜为2 mm—3mm,接头焊接应严密平整。采用橡胶止水带时,其材质应以氯丁橡胶、三元乙丙橡胶为主,橡胶止水带的连接不得采用搭接。

变形缝所用密封材料,必须经受得起长期的压缩和拉伸、振动及疲劳等作用。因此,密封胶应具有一定弹性、粘结性、耐候性和适应位移的能力。为确保密封材料质量,施工单位应依据相关标准对其相关指标抽样复检。

选用密封材料时应注意迎水面宜采用低模量的密封材料、背水面宜采用高模量的密封材料。

12.2.12 穿墙管施工,应符合下列要求:

1 结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可不设套管,穿墙管直接埋入混凝土内。但穿墙管外应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并应在迎水面预留凹槽,槽内应采用密封材料嵌填密实;

2 如结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时,应在穿墙管外加设套管,套管外加焊止水环,穿墙管与套管间应填塞密封材料;

3 如穿墙管线较多,且相对集中时,应采用预埋穿墙盒的方法。

条文说明:

穿墙管外壁与混凝土交界处是防水薄弱环节,穿墙管中部加焊止水环可改变水的渗透路径,延长水的渗透路线,加设遇水膨胀止水圈则可堵塞渗水通道,从而达到防水目的。

12.2.13 大体积防水混凝土的施工,应符合下列规定:

1 在设计许可的情况下,掺加粉煤灰等掺合料的混凝土设计强度等级宜以龄期为60d或90d的强度为准;

2 宜选用水化热低和凝结时间较长的水泥;

3 宜掺入减水剂、缓凝剂等外加剂和粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料;

4 应采取适宜措施,使混凝土入模温度不应大于30℃,混凝土中心温度与表面温度的差值不大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,温降梯度不得大于3℃/d。

条文说明:

45


大体积混凝土与普通混凝土的区别表面上看是厚度不同,但实质的区别是大体积混凝土内部的水化热难以散发,造成混凝土内外温差过大,所产生的温度应力使混凝土开裂。因此判断是否属于大体积混凝土既要考虑混凝土的浇筑厚度,又要考虑水泥品种、强度等级、每立方米水泥用量等因素,比较准确的方法是通过水化热的计算来判断,如混凝土中心温度与环境温度的差值大于25℃时,可判定该混凝土属大体积混凝土。

12.2.14 防水混凝土的冬期施工,应符合下列规定:

1 混凝土入模温度不应低于5℃;

2 混凝土养护应采用保湿保温养护。

12.2.15 防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。

条文说明:

混凝土养护不及时,混凝土内部的水分将迅速蒸发,一方面,使水泥水化不充分,影响混凝土强度;另一方面,因水分蒸发会导致混凝土收缩增大,并造成混凝土内部毛细管网彼此连通,形成渗水通道,抗渗性急剧下降,甚至完全丧失抗渗能力。

12.2.16 地下室土方回填,应符合下列规定:

1 土方回填应及时;

2 基坑内拟回填区域的杂物应清理干净且无积水;

3 地下室外墙周围800mm以内应采用灰土、粘土或亚粘土回填,回填土内不应含有石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土;

4 回填施工应均匀对称进行,并应分层夯实。人工夯实每层厚度不应大于250mm,机械夯实每层厚度不应大于300mm,并应采取保护措施;地下室顶板回填土厚度超过500mm时,可采用机械回填碾压。

条文说明:

采用透水性差的回填土进行地下室土方回填也是为地下室设臵一道防渗防漏的防线。当然,回填密实也是关键的环节,故作此规定。

13 建筑节能工程通病防治

(内容另附)

46