ThyssenKruppElevator(China)
蒂森克虏伯电梯(中国)
福星惠誉·红桥城K1电梯安装工程
施工组织设计
审 批 表
蒂森电梯有限公司武汉分公司
ThyssenKruppElevator(China)
蒂森克虏伯电梯(中国)
目 录
第一部分 施工组织设计·
一 工程概况
二 工程特点
三 施工周期
四 质量目标·
五 编制依据
六 施工总布署、施工过程中总包的配合及施工前准备
七 施工程序和方法
八 质量安全保证措施·
(一)质量保证措施
(二)工期保证措施
(三)施工技术措施
(四)安全保证措施
(五)文明施工措施·
(六)成品保护措施
(七)降低成本措施
第二部分 施工阶段配合其它专业承包商施工的保证措施
第三部分 项目组成机构
第一部分:施工组织设计
一 工程概况
ThyssenKruppElevator(China) 蒂森克虏伯电梯(中国)
福星惠誉·红桥城K1 项目电梯安装工程第一批安装垂直电梯12台。为保证所有电梯安装顺利进行,特制订此施工组织设计。
工程简介
本项目位于武汉市江岸区汉黄公路机电园路交汇处,所有电梯均为蒂森电梯有限公司生产制造,蒂森电梯有限公司武汉分公司负责安装和调试。 ⑴ 第一批12台垂直电梯主要参数如下
二 工程特点
1、福星惠誉?红桥城K1 工程建设是一项重点工程,电梯分项工程是其中一个子系统,其安装质量的好坏从某种程度上说,也影响本工程的形象和信誉,必须予以高度重视。 2、电梯分项工程联系着在该工程工作的各类人员,其安全可靠的运行是至关重要的。我公司保证安装一流的、优质的电梯,塑造行业的“精品工程”。
ThyssenKruppElevator(China)
蒂森克虏伯电梯(中国)
三 施工周期
(1) 施工周期:123 天,(具体时间以到货日期及按照业主商议为准)。
四 质量目标
电梯安装后性能达到GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-2011《电梯安装验收规范》规定的标准。
电梯安装后性能达到TSG T7001-2011《电梯监督检验和定期检验规则》要求。 电梯安装后性能达到GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》要求。
电梯安装后性能达到电梯制造商规定的有关技术性能标准。
电梯一次交验合格率100%,顾客满意率达到98%以上。
五 编制依据
1、国家有关电梯施工验收规范及质量评定标准及电梯厂家相关质量标准执行。国家及厂家的相关标准两者取其最高标准。
2、合约规定的相关内容。
六 施工总部署及施工前准备
(一)施工进度总体安排
本工程工期按照合约规定要求进行,电梯安装工期见《施工进度计划》。在施工中,我公司将服从业主、监理及总包单位管理,统一协调、精心部署,根据施工进度、现场施工条件许可和业主对工期的要求,及时组织好材料、劳动力进场,做好施工准备,确保工期、质量目标的实现。
(二)施工部署
1、组织机构
根据该工程的性质及社会影响,我公司决定:优选我公司的技术、管理人员组建项目经理部,并由公司主管经理统一指挥协调,集电梯专业施工优势,优先配置各类生产资源,统筹施工,加强管理,确保本工程能够高效、优质地完成,达到、超出业主的期望。
2、施工作业段划分:
ThyssenKruppElevator(China)
蒂森克虏伯电梯(中国)
根据工程范围、施工特点及业主要求划分作业段。
3、基准线设置
以土建单位提供的电梯中心十字线作为电梯样板架定位依据,以土建单位提供的电梯厅门处地坪最终装修面线为基准线,作为各层电梯厅门地坎安装依据。
4、安装过程中的配合:
⑴电梯井道杂物包含地坑清理,底坑底应光滑平整,底坑不得作水坑使用,底坑不得漏水和渗水,且须做防水处理。
⑵提供电梯施工期间的水电接口,电源接口应接至机房,电梯临时施工电源(三相五线制电源,单独接地供电,电源箱内配备一只AC380V空开一只,AC220V空开两只,AC220V三蕊插座二只)需配制到电梯机房,在永久电源到位以前,提供机房的临时独立调试电源,永久电源应接至机房控制柜。
⑶提供能上锁安全干燥可足够存放电梯设备的房间(400平方),作为现场临时仓库,需在到货前落实到位。(可以分四间提供,在一个楼层面)
⑷提供电梯设备进场通道和足够大的卸货场地,尤其扶梯进场须提供足够的下货场地和进场安装通道。
⑸电梯每层井道预留门洞处须设置固定并不低于1.2米高度的安全防护栏(护栏下端设置高不低于100mm的挡板),以防止人员和杂物跌落井道内。
⑹每层井道预留门洞前地面处须设置不低于50mm的防水台阶,以防止水进入井道损坏电梯设备。
⑺书面提供每层厅门井道口的标高尺寸和中轴线,并把标高线和中轴线标在预留井道电梯厅门洞门口。
⑻机房的门窗须完整、结实、防盗。 门框及机房工字钢封堵等等。
更多内容请访问久久建筑网
5、质量控制重点
按照国家及工厂质量标准、规范执行。从放线的“定位”,立导轨的“找道”,每一厅门的“标高”,井道承重梁的安装,轿厢立柱的垂直度、底板的水平度,钢丝绳头的制作。须严格按照有关电梯安装标准、规范施工管理。
6. 施工前准备
ThyssenKruppElevator(China) 蒂森克虏伯电梯(中国)
A 电梯及安装人员、劳动防护等配备
本工程前期拟投入2个安装班组,后期根据本安装工程合同文件及配套供应分包合同条款中供货时间、供货进度,调整人员进行施工。 a. 安装人员配备:(2个安装班组配备)
持有特种作业证,准操作类:电工2人、电梯安装12人 。 b.劳动防护配备:
工作服、安全帽、全身式安全带、三防安全鞋、生命线、手套、电焊面罩、电焊专用手套。
c.安装用机具如下表:(1个安装班组配备)
直梯用:
ThyssenKruppElevator(China)
蒂森克虏伯电梯(中国)
B 现场设备堆放场地要求
a. 要求建设单位在现场提供一间不少于15平方米的房间作为电梯安装负责人现场办公室。 b. 在靠近现场附近提供库房,不小于200㎡。
c. 现场工具房应门窗齐全、牢固,不能有人能够进入的孔洞,严防设备工具丢失。
C 现场临时用电的要求及准备
a. 暂在一层设一个电源分闸箱,每个分闸箱的保护开关容量不小于100A,用电末端的漏电保护开关其漏电动作电源不得超过30mA。
b. 梯井内焊接作业时采用双线到位,为防止梯井把线过长影响焊接质量,所以要注意电焊机电流不能太大并选择适当电焊条。
c. 所有电动工具采用临时电源接线板从分电源箱处引至作业点,电动工具(含电焊机、变压器)都必须有良好的接地,各种用电器与电源连接板之间必须采用完好的正式插头,电源接线板之尾线采用3芯软皮电缆线,电动工具的电源必须从闸箱内漏电开关中引出使用。 d. 电梯井道内照明采用36V低压变压器供电,保证井道内有足够的亮度。
D. 开箱点件
根据装箱单开箱清点,核对电梯的零部件和安装材料。开箱点件要由监理单位和施工单位共同进行。建设单应提供干燥、防雨、防盗的仓库。清理、核对 过的零部件要合理放置和保管,避免压坏或使楼板的局部承受过大载荷。根据部件的安装位置和安装作业的要求就近堆放。曳引机、控制柜、限速装置等搬运到机房,各种安装材料搬进安装工作间妥为保管,防止损坏和丢失。
a.安装样板架、放线
ThyssenKruppElevator(China)
蒂森克虏伯电梯(中国)
? 上下样板是电梯安装放线的基础。制作上样板架,下放铅垂线,放线必须以电梯安装平
面布置图中给定的参数尺寸为依据。由样板架悬挂下放的铅垂线是确定轿厢导轨和导轨架、对重导轨和对重导轨架、轿厢、对重装置、厅门门口等位置,以及相互之间的距离与关系的依据。
? 样板采用100mm×100mm无节、干燥的红白松木制成,样板必须光滑平直、不易变
形、四面刨平、互成直角。
? 在样板上,将轿厢中心、对重中心以及各放线点找出。用?0.5~1.mm的钢丝和15~
25kg重的线坠放线至底坑,仔细稳线、定线。
b. 轨道安装
? 按照安装图对导轨支架座标精确放线;
? 首先在井道壁上安装导轨支架。应保证支架间距不大于2.5m,且每根导轨至少有两个
支架;
? 依据支架线预调支架;
? 吊装导轨;
? 复核、定位导轨调整线;
? 按表1要求精调导轨后固定压板;
? 主导轨间距 和对重导轨间距允差均+2~0mm;
? 导轨安装前要对其直线度及两端接口处进行检查、校正、清理。
导轨安装要求 表1
ThyssenKruppElevator(China)
蒂森克虏伯电梯(中国)
c. 轿厢组装
? 井道底坑搭设两档脚手架,然后用两根20#槽钢设置支承梁;
? 在支承梁上放置轿厢下梁,并将其调正找平;
? 在支承梁周围搭设脚手板组成安装平台;
? 组装轿厢架;注意轿厢框架不能有扭曲;
? 轿底安装:将轿底安放在导轨之间的支承梁上,用水平尺检测其水平度。调节导轨与安
全钳楔块滑动面之间的间隙。调节导靴与导轨之间的间隙;
? 轿壁安装:轿壁安装前对后壁、前壁和侧壁分别进行测量复验,控制尺寸。装配顺序
为:后壁、侧壁、前壁、扶手;轿壁连接紧固平整,无划伤;
? 轿顶安装:当轿壁安装完毕之后,安装轿顶,和轿顶固定装置及附件,调整轿壁垂直
度;
? 检查验收轿厢。
f. 曳引机和机房其它设备安装
ThyssenKruppElevator(China)
蒂森克虏伯电梯(中国)
? 承重梁安装:承重梁是承载曳引机、轿厢和额定载荷、对重装置等重量的机件。承重梁
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。