主变中性点接地导线接地引下线热稳定校验
http:///
一、参数统计 1. 220kV 系统水平接地体均为 60×8mm2 的镀锌扁钢,其垂直接地体均是选 用 DN50 热镀锌钢管(壁厚δ =4.5mm,L=2500mm) ,设备接地体为 60×8mm2 镀锌扁 钢。由此根据中华人民共和国电力行业标准 DL/T621—1997《交流电气装置的接 地》要求可知,接地装置热稳定校验参数 C—接地线材料的热稳定系数为 70。 2. 220kV 升压站其主保护动作时间 tm 为 0.06S,断路器失灵保护动作时间 tf 为 0.3S,断路器开断时间 to 为 0.04S。 3. 220kV 升压站单相接地短路电流为 34.15kA。 二、接地装置满足热稳定要求的最小截面积计算 1. 计算公式 Sg≥Ig te /C 相短路电流稳定值,A; te—短路的等效持续时间(te≥tm+tf+to)=0.3 S, 材料的热稳定系数; 2.接地地网满足热稳定要求的最小截面积计算 ⑴ 220kV 系统地网满足热稳定要求的最小截面积计算 34.15×1000× 0.06 ? 0.5 ? 0.04 ÷70=378 mm2 3、校验 (1)220kV 升压站水平接地体均为 60×8mm2 的镀锌扁钢,由于水平接地体 的分流作用 ,其实际截面积最小为 2×60×8mm2=960 mm2 >378 mm2,设备接地 Sg ≥ Ig te /C = S; C—接地线 Sg—接地线的截面积, mm2; Ig—流过接地线的单 (两)
扁钢选用 60×8mm2 截面。 三、校验结论 求。 经校验,水平接地体和设备接地体其截面积完全符合热稳定要
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。