贾汪电厂施工组织设计

 
贾汪电厂施工组织设计

http:///
一、工程概况

1.1概述

贾汪电厂临建工程位于江苏省徐州市贾汪区,由江苏省电力建设第一公司设计,贾汪电厂投资兴建,通过招标方式选择土建及水电安装施工队伍,本施工组织设计编制依据:

①设计图纸

②工程答疑会记录

③招标文件

④工程预算

⑤国家有关规范及省有关规程

1.2设计概况

1.2.1材试室

地面做法:素土夯实,70mm厚C15混凝土一次压光,其中养护室内做集水沟,长2m,宽200mm 、深200mm。用M5水泥砂浆砌75#砖120mm厚,内粉1:2.5水泥砂浆,沟道盖板用φ10钢筋制作,间距50mm。

外墙粉刷:采用1:1水泥砂浆细砂浆勾缝,门窗框采用1:2水泥砂浆20mm厚,勒脚采用1:3水泥砂浆粉20mm厚300mm高。

内墙粉刷:养护室、水泥室、砂石土工防水防腐室采用12mm厚1:3水泥砂浆打底,8mm厚1:2.5水泥砂浆压光,白灰批平,刷大白浆两度。其余内墙均采用1:3石灰黄砂粉刷15mm厚一次压光,白灰披平,刷大白浆两度。内墙踢脚线采用1:2水泥砂浆15mm厚、高度150mm。

1


屋面做法:采用机平瓦屋面,机平瓦加10mm厚草泥结合层,水泥塑板,小端直径不小于100mm的杉木檩条。水泥塑板下涂大白浆一道。

钢窗油漆采用一度红丹二度调和漆,颜色为苹果绿,所有露明钢结构均刷一度红丹二度银粉漆。

散水坡宽490,素土夯实,平铺一层砖,上粉20厚1:2水泥砂浆。

养护室用PVC吊顶。

砂石土工室、水泥室、混凝土室砌操作台,宽800mm,高1m,上铺白瓷砖,下面做拉柜,操作台平板采用现浇C20细石混凝土,内配5φ6+φ6@200钢筋,平台下采用间距为1.2m砖支撑,用M5水泥砂浆砌75#砖,宽度为120mm,支墩外侧贴白瓷砖,内侧用1:3水泥砂浆粉15mm厚压光,刷大白浆两度。

水池采用预制水磨石水池,砖砌支墩外贴白瓷砖,水池规格为450x600

地基承载力为9 t/m2

零米以上砖墙用M2.5石灰砂浆75#砖砌双顶斗墙,零米以下用M5水泥砂浆MU7.5砖实砌。

过梁采用钢筋砖过梁,窗洞上粉20厚1:2水泥砂浆,内配3Ф8钢筋,L=L0+600,以上五皮砖用M5水泥砂浆实砌。

1.2.2金结办公室、工具房

2


地面做法:素土夯实,70厚C15砼一次抹光。

外墙粉刷:采用1:1水泥砂浆勾缝。门窗框采用1:2水泥砂浆粉20厚,勒脚采用1:3水泥砂浆粉20厚300高。

内墙粉刷:采用1:1水泥细砂浆勾缝后刷大白浆二度。 屋面采用15mm厚水泥塑板钉在杉木檩条上。

钢窗油漆采用一度红丹二度调和漆,颜色为苹果绿,所有露明钢结构均刷一度红丹二度银粉漆。

散水坡宽490,素土夯实,平铺一层砖上粉20厚1:2水泥砂浆,坡道做法见苏J8058-5/14

地基承载力为8t/m2。

零米以上砖墙用土:石灰:黄砂=3.5:3:3.5砂浆MU7.5砖实砌,零米以下用M5水泥砂浆MU7.5砖实砌。

过梁采用钢筋砖过梁,窗洞上粉20厚1:2水泥砂浆,内配3Ф8钢筋,L=L0+600,以上五皮砖用M5水泥砂浆实砌。

2.2.3木作间

地面做法:素土夯实,70厚C15砼一次抹光,分仓缝4mx4.5m,做法见苏J8051-6/2

外墙粉刷:采用1:1水泥砂浆勾缝。门窗框采用1:2水泥砂浆粉20厚,勒脚采用1:3水泥砂浆粉20厚300高。

内墙粉刷:采用粉10厚纸筋后刷大白浆二度。

3


屋面9m轻钢屋架,套用图集87SG517(一)及(二),采用压型钢板屋面,压型钢板用镀锌圆钢钩加镀锌铁垫圈和羊毛毡固定在Z形檩条上。

钢屋架垂直支撑CC1见87SG517(二)-5,布臵在2-3轴,上弦水平支撑SC1及SC2见87SG517(二)-5,布臵在2-3轴及8-9轴,详见87SG517(二)-8、9。檩条及拉条布臵见87SG517(二)-7,檩条选用87SG517(二)-13中的BL-1,1A。

钢窗油漆采用一度红丹二度调和漆,颜色为苹果绿,所有露明钢结构均刷一度红丹二度银粉漆。

散水坡宽490,素土夯实,平铺一层砖上粉20厚1:2水泥砂浆。 地基承载力为8t/m2。

零米以上砖墙用M2.5石灰砂浆MU7.5砖实砌,零米以下用M5水泥砂浆MU7.5砖实砌。

过梁采用钢筋砖过梁,窗洞上粉20厚1:2水泥砂浆,内配3Ф8钢筋,L=1800,以上五皮砖用M5水泥砂浆实砌。

1.2.4变电所

地面做法:素土夯实,塑料薄膜二层,60厚C15砼一次抹光。 外墙粉刷:采用1:1水泥砂浆勾缝。门窗框采用1:2水泥砂浆粉20厚,勒脚采用1:3水泥砂浆粉20厚300高。

内墙粉刷:采用1:3石灰:黄砂15厚打底压平,石灰膏批平,106涂料二度,踢脚线为20厚1:2.5水泥砂浆粉150高。

4


屋面做法:采用机平瓦屋面,机平瓦加10mm厚草泥结合层,水泥塑板,小端直径不小于100mm的杉木檩条。

钢窗油漆采用一度红丹二度调和漆,颜色为苹果绿,所有露明钢结构均刷一度红丹二度银粉漆。

散水坡宽490,素土夯实,平铺一层砖,上粉20厚1:2水泥砂浆。

玻璃为3厚白片。

电缆沟内侧及沟底1:2水泥砂浆粉15厚,盖板上标高为±0.00。 地基承载力为9 t/m2

零米以上砖墙用M2.5混合砂浆75#砖砌双顶斗墙,两端山墙为实砌。零米以下用M5水泥砂浆MU7.5砖实砌。电缆沟采用M5水泥砂浆MU7.5砖实砌。

过梁:门洞宽度1200的用钢筋砼过梁,L=1700,断面240x120,内配3Ф8钢筋外加Ф6@200单箍,砼C20,其余采用钢筋砖过梁,门洞上粉20厚1:2水泥砂浆内配3Ф6钢筋,以上三皮砖用M5水泥砂浆实砌。

电缆沟盖板为495x495共计21块,钢筋保护层10mm盖板表面要求平整光滑,每五块盖板中应设臵一块有拉手的拉手盖板。

未尽事宜,参考有关规范及规程。

1.3现场施工条件。 5


(1)场内三通一平工作已完成,施工用水、用电现场已有水源、电源。

(2)施工所需的机械设备、周转材料、人员均能满足安排,能够满足生产要求。

(3)场地狭小,施工现场只能布臵一些的必须的生产设施和生活设施。

(4)场内外交通运输方便,为材料运输提供了条件。

二、施工准备:

施工前的准备工作由甲、乙双方共同负责,相互协调。

2.1由建设单位进行的主要准备工作有:

(1)及时向乙方提供规定数量的配套齐全的施工图纸。办理好建设工程项目施工的各种审批手续。

(2)提供建筑物与施工现场定位测量的坐标点、水准点及其数据。

(3)及时与乙方签订工程施工正式合同,并按合同约定履行相应的义务和责任。

(4)组织三方人员进行施工图纸会审,并落实由甲方审定事宜的签证。

2.2由施工单位进行的准备工作有:

2.2.1技术准备:

①认真熟悉图纸,做好图纸会审、技术交底工作,指导施工,并列出成品、半成品供货计划(数量、进场时间)。

②认真查阅有关施工技术资料,施工现场的地质勘探资料,按总平面图的要求到施工现场复测出建筑物的精确位臵,引出有关轴线,设臵并保护好轴线控制网及标高控制点,办理测量定位放线手续。 6


③按计划落实好各种材料的货源,做好各种材料的检、复试工作,按设计要求做好砼、砂浆的配合比设计与试配。

④进行地下管线等的调查,在保证土方开挖时,不破坏相应的地下设施。

⑤收集本工程需要的技术资料。

2.2.2劳动力准备

(1)根据劳动力配备计划组织劳动力进场及项目部组织机构人员配齐到位。

(2)对特殊工种及特殊作业工人进行培训考核。

(3)结合现场实际情况,对作业工人进实地交底,做好“三级教育”工作。

2.2.3物资准备:

(1)组织机械设备及周转材料进场。

(2)按工程实际形象进度,编制逐月材料计划单。

(3)安装材料现场设立安装材料临时二级库,解决15天之内用料及部分小型设备的临时存放和现场保管。一般常用材料的供应按常规组织,特种材料和设备,包括中小型设备应当根据施工进度计划,提前10天左右组织进场,这样便于登记保管,利于施工。小型材料的水平运输以汽车和人力为主,垂直运输以井架为主。项目部副经理每月按工程总进度列出每月工程用料计划,在每月20日左右报公司材料设备科,材料设备科按计划所列材料数量、规格、时间、质量要求等,按时保质保量供给。

2.2.4现场准备:

① 搭设现场施工所必须的生产设施及生活设施。

7


② 砌好现场排水沟,在平面图中的砂石堆放区、搅拌地域做好简易地面:平整夯实后,下铺8CM厚的碎石道渣,上为8厚C15砼面层。

③ 临时道路做简易路面。

④ 和环保部门联系,办好《夜间施工许可证》等手续。

2.3施工临时用水。

本工程水源已接至现场。根据工程情况,生活区集中布臵,为防止用水高峰期水量不足,在砼搅拌、砂浆搅拌处设一个蓄水池。 2.4施工用电

施工现场临时用电开工后编制详细的专项方案,报公司总工室及安全科批准后实施,本工程施工临时用电拟设一个临时配电房,供电线路穿过临时道路采用穿钢管套埋地铺设,楼层用电从楼梯间向上传递,用电瓷瓶固定,穿过现浇板设塑料管。

现场所有用电线路的架设,必须符合建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》和GB50194-93《建筑工程施工现场供电用电安全规范》规定的“三相五线制”的要求,架空线路必须有足够的安全高度。

现场禁止采用木质电箱,配电箱内的所有开关电器必须标明各自的用途,实行“一机一闸”严禁一闸多用。

三、 项目部组织构成

8


3.1工程管理网络

3.1.1 工程质量管理网络图

9


3.1.2工程安全管理网络图

10


3.2项目管理人员配置及其职责

3.2.1项目管理人员配臵

因本工程工期较紧,我单位拟按以下进行项目管理人员配臵。 ① 配备一名项目经理,负责全部工程的施工,负责全面组织和协调工作,且该项目经理必须为获过优良工程的二级项目经理。

② 另配备一名技术质量管理经验丰富的技术负责人,具体负责本工程的工程进度、安全等计划的实施,负责现场的人力、物力的调度和协调。

③ 项目人员的配臵如下表:

11


百度搜索:99建筑网,查看数百万资料

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:提高电力配网管理方案刍议
  • 下一篇:项目机构成立