目 录
1 概述.......................................................................1
2 技术指标...................................................................2
3 面板说明及外形尺寸.........................................................3
4 工作模式...................................................................4
4.1 概述.................................................................4
4.2 参数整定和查询模式...................................................6
4.2.1 参数整定和查询模式介绍..........................................6
4.2.2 参数整定和查询模式的进入........................................6
4.2.3 参数整定和查询模式显示及操作说明................................6
4.2.3.1 参数整定......................................................7
4.2.3.2 参数详细说明..................................................8
4.2.3.3 密码设定.....................................................14
4.2.3.4 参数查询.....................................................14
4.2.3.5 实测合闸时间查询.............................................15
4.3 正常工作模式........................................................15
4.3.1 正常工作模式简述...............................................15
4.3.2 正常工作模式的进入.............................................15
4.3.3 正常工作模式显示及操作说明.....................................15
4.3.4 装置同期工作过程说明...........................................16
5 端子定义..................................................................20
6 设计示例..................................................................23
附录一 标定模式.............................................................25
附录二 检模式...............................................................26
附录三 功能参数整定及出厂设置一览表.........................................28
(V7.0501版)
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net
1 概述
本装置为单对象微机同期装置,既可用于发电机差频并网,又可用于线路差频和同频并网。装置具有自动识别并列点断路器并网性质的功能,即自动识别当前是差频并网还是同频并网(合环)。在差频并网..
时,精确的数学模型确保装置能绝不遗漏地捕捉到第一次出现的并网时机,并精确地在相角差为零度时完成无冲击并网。在发电机并网过程中,按模糊控制理论的算法,对机组频率及电压进行控制,确保最快最平稳地使频差及压差进入整定范围,实现更为快速的并网。
在硬件设计上,装置采用了先进的ARM芯片技术及16位高速AD采样技术,软件上采用高适时性操作系统。更为重要的是,装置为了提高可靠性,采用了完全独立的两套控制系统(包括独立的电源、CPU、A/D采样、接口等)串联控制同期过程;这种冗余设计,大大提高了装置的可靠性。
本装置主要功能如下:
1)装置可供发电机或线路并网复用,具备自动识别并网性质的功能。
2)可以整定的同期参数和装置参数有:允许压差、允许频差、待并侧TV二次实际额定电压、系统侧TV二次实际额定电压、过电压保护值、低电压闭锁值、系统侧TV二次电压应转角、允许功角、单侧无压合闸确认、无压侧选择、双侧无压合闸确认、同期对象类型、同频阈值、断路器合闸时间、均压控制系数、均频控制系数、自动调压功能选择、自动调频功能选择、同频调频脉宽、并列点代号、装置输出方式、允许同期时间等。
3)装置以精确严密的数学模型,确保差频并网(发电机对系统或两解列系统间的线路并网)时捕捉第一次出现的零相角差,进行无冲击并网。
4)装置在发电机并网过程中按模糊控制理论的算法,对待并机组频率及电压进行控制,确保最快最平稳地使频差及压差进入整定范围,实现快速的并网。
5) 装置具备自动识别差频或同频并网功能。在进行线路同频并网(合环)时,如并列点两侧功角及压差小于整定值时将立即实施并网操作,否则进入等待状态,并向上级调度传送遥信信号。
6)装置能适应TV二次电压为相电压57.7V或线电压100V,或直接接入AC220V电压,并具备转角功能。
7) 发电机差频并网过程中出现同频时,装置将自动给出加速控制命令,消除同频状态。
8)装置可确保在需要时不出现逆功率并网和无功进相。
9)具备过压保护功能,一旦机组电压出现超出给定的过压值时(过压值可根据用户要求进行整定),立即输出持续降压信号,并闭锁加速控制回路,直至机组电压恢复正常为止。
10) 装置完成并网操作后将自动显示断路器合闸回路实际动作时间,并保留最近的8次实测值,可作为断路器工况稳定与否的信息。
11) 装置采用了全封闭和严密的电磁及光电隔离措施,能适应恶劣的工作环境。
12) 装置供电电源为交直流两用型,能自动适应110V、220V交直流电源供电。
13)可根据整定的参数实施并列点单侧无压合闸或双侧无压合闸,单侧无压合闸时可设定无压侧。
14)提供合闸接点和脉振电压的录波信号。
1
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 2 技术指标
2.1 输入装置的系统侧及待并侧电压可适应AC10~264V范围,100VAC时功耗不大于0.5VA。
2.2 在系统侧及待并侧电压均为100V时,录波输出脉振电压最大值可达20V。
2.3 控制信号继电器(“合闸”、“加速”、“减速”、“升压”、“降压”、“同期闭锁”)是高抗扰光隔离无触点大功率MOSFET继电器,接点容量为600VDC、6A,接点动作时间小于2ms,可直接驱动断路器。其他信号输出接点(“合闸录波”、“报警”、“就绪”、“装置闭锁”、“失电”、“同频/差频”、“功角越限”、“压差越限”)容量为AC125V/10A或AC250V/3A或DC30V/5A,动作时间小于10ms。
2.4 测量精度:频率为±0.01Hz(35—65Hz范围)、角度为±1°(两侧电压高于
±1V(<100V时)或±1%(>100V时);
2.5工作电源110~220V交直流电源均可,功耗不大于20VA。
2.6 绝缘强度:强电回路对地可耐受: 2000VAC.50Hz.1min。
弱电回路对地可耐受: 500VAC.50Hz.1min。
强弱电回路间可耐受:1000VAC.50Hz.1min
2.7 工作环境: 工作温度: 0~50摄氏度
贮存温度:-20~70摄氏度
相对湿度:不大于90%
2 46VAC时)、电压为
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net
3
面板说明及外形尺寸(单位:毫米)
外形尺寸及开孔尺寸
同期装置为屏柜嵌入式安装结构,具体尺寸如上图所示。
前面板说明
装置前面板右边上部是32*122液晶显示器,用来显示装置工作信息。
装置前面板右边下部六个按键,用来控制装置工作及输入参数,如下图所示。
3
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net ‘复位’键用来复位装置,长按2—3秒时间可使装置复位。
‘确认’键用来确认操作,如确认同期参数修改等操作。
‘ >> ’键用来选定需要修改的“位”。
‘退出’键用来退出当前界面,回到上一级菜单。
‘参数’键用来查看下一页的参数。
‘ + ’键用来修改数值,每按一次数值加1,在设置密码和并列点代号时,长按约2秒以上能使数值自动递增。
装置前面板左边为由36个高亮度LED发光管构成的同步表,两相邻LED发光管角差为10o。当待并侧频率高于系统侧频率时,指示灯光顺时针旋转,即待并侧频率“快”的方向。反之,反时针旋转,即待并侧频率“慢”的方向。
同步表圆心上有一个合闸指示灯,当同期合闸接点接通时,合闸指示灯亮;在合闸接点断开时,合闸指示灯灭,即合闸灯点亮的持续时间与合闸接点的接通时间相同,其值为“合闸时间”整定值的二倍。
同步表横中轴线上有两个双色高亮度LED发光管,左侧为压差指示灯,当待并侧电压低于系统侧电压且差值超过‘允许压差’ 整定值时,压差指示灯发红光,反之,待并侧电压高于系统侧电压则发绿光,在允许压差整定值之内时则不发光。右侧LED指示灯为频差指示灯,当待并侧频率低于系统侧频率且差值超过‘允许频差’整定值时,发红光,反之,待并侧频率高于系统侧频率时则发绿光,在允许频差整定值之内时则不发光。
同步表下方有九个方形高亮LED指示灯,从左向右依次是“电源”、“+F”(加速)、“-F”(减速)、“+V”(升压)、“-V”(降压)、“功角越限”、“同频/差频”(同频并网时,灯亮;差频并网时,灯灭)、“闭锁”、“报警”指示灯。
后面板说明:
装置后面板共五块,依次是模拟量板JK1、系统板JK2、开入量板JK3、开出量板JK4、电源板JK5,具体的端子定义见本说明书第5部分“端子定义” 。
4 工作模式
4.1 概述
SID-2AS型微机同期装置可选择两种工作模式,即正常工作模式、参数整定和查询模式。为保证各个模式之间工作的可靠性和独立性,模式之间必须通过复位装置才能进行切换。
SID-2AS型微机同期装置还有两种厂内调试模式(指在生产过程中,因生产和测试方便而需要的一种工作模式,该模式用户一般不需要使用),即标定模式和自检模式,详见附录一和附录二。
为了进入厂内调试模式,除需要复位装置外,还需要实施硬件跳线,用户如需进入厂内调试模式,务必将装置与合闸控制回路脱离,并仔细阅读附录一和附录二,严格按照其说明操作,如有疑问,可拨打本公司售后服务或技术支持热线电话。