双侧无压合闸成功的条件:断路器两侧均无电源。
双侧无压合闸出厂设置为“退”。
参数整定时显示如下:反显表示当前设置。
? 12. 同期对象类型
同期对象类型分“差频”、“同频”两类。只要有可能那怕只在一种特定的运行方式下会出现同频并网的断路器就应选“同频”。如果永远只有差频并网,则选“差频”。一般来说,发电机的机端断路器和发变组高压侧断路器为此类型。
待并侧对象类型出厂设置为“同频”。
参数整定时显示如下:
11
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net ? 13. 同频阈值
同频阈值是自动识别并网类型(差频或同频)的重要参数之一,可供整定的值有“高/中/低”三个,同频阈值出厂设置为“低”,如控制器出现对并网类型识别错误时可通过重设“同频阈值”进行纠正。例如将同频并网误判为差频并网时,应提高同频阈值,反之将差频并网误判为同频并网时,应降低同频阈值。
参数整定时显示如下:
? 14. 合闸时间
指为装置发出合闸信号到断路器主触头闭合的时间,这是计算提前预合闸角的主要依据之一。 合闸时间整定范围是0—999 ms,分辨率为1ms,出厂设置为80ms。
参数整定时显示如下:
? 15. 均压控制系数Kv
均压控制系数是无量纲的系数。这个参数决定自动调压的品质,数值越大,调整就越快。但是,如果设置过大,会引起控制过程不稳定。如果选择不自动调压则不进行自动调压控制。此系数需在发电机开机后,在现场通过几次试设Kv后,根据装置进行自动调压过程的品质来确定设置多大Kv值。
均压控制系数整定范围是0.05—0.99,分辨率为0.01,出厂设置为0.50。
参数整定时显示如下:
? 16. 均频控制系数Kf
均频控制系数是无量纲的系数。这个参数决定自动调频的品质,数值越大,调整就越快。但是,如果设置过大,会引起控制过程不稳定。如果选择不自动调频则不进行自动调频控制。此系数需在发电机开机后,在现场通过几次试设Kf后,,根据装置进行自动调频过程的品质来确定设置多大Kf值。应予指出,调速系统DEH有两类,即按外施调速脉冲宽度实施转速控制;和按外施调速脉冲个数实施转速控制两类。对于前者,Kf越大,调速力度越大。对于后者,Kf越小,调速力度越大。
均频控制系数整定范围是0.01—0.99,分辨率为0.01,出厂设置为0.50。
参数整定时显示如下:
12
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net ? 17. 自动调压
同期并网时,需要装置进行自动调压控制时则将“自动调压”参数整定为“投” ,否则整定为“退”。出厂设置为“投”。
参数整定时显示如下:
? 18. 自动调频
同期并网时,需要装置进行自动调频控制时则将“自动调频”参数整定为“投” ,否则整定为“退”。出厂设置为“投”。
参数整定时显示如下:
? 19. 同频调频脉宽
无量纲。在差频并网过程中出现同频(即频差小于一定的数值)时,为了自动突破这一僵持状态,装置发加速控制信号。该参数决定调频脉冲的正脉冲宽度。同频调频控制不受“自动调频”参数的限制。
同频调频脉宽整定范围为5~90,数值越大,脉冲宽度越宽。出厂设置为50。
参数整定时显示如下:
? 20. 并列点代号
并列点代号有四位,可以是数字或大写字母,一般输入断路器编号。
并列点代号每一位的整定范围都是0~9和A~Z,出厂设置为0000。
参数整定时显示如下:
? 21. 装置输出方式
该参数可以设置为“控制”或“遥信”。设置不同,具有复用功能的开出端子的信号定义也不同。 装置有四对具有复用功能的开出端子,都在JK4上,依次是10—12、13—1更多内容请访问久久建筑网
5、14—16、17—19,详见第5节“端子说明”中JK4的端子定义。
在设置为“控制”方式时,如果为差频同期,在不满足并网条件时,装置发调速、调压控制信号,以促进尽快满足并网条件,实施同期合闸。上述四对开出端子依次为“降压”“升压”“减速”“加速”控制信号。
在设置为“遥信”方式时,如果不满足并网条件,装置发送遥信信号,上述四对开出端子依次为 13
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net “频差越限”“同频”“备用开出1”“备用开出2”遥信信号。
一般发电厂设置为“控制”方式。变电站或升压站设置为“遥信”方式。
出厂设置为“控制”。
参数整定时显示如下:
? 22. 装置允许同期时间
该参数用于设置最长同期操作时间。如果超过“装置允许同期时间”所设定的时间,仍未同期成功,装置将进入闭锁状态。可以设置范围为“1~20分钟”或“长期”。“长期”表示不限定同期时间。
出厂设置为“5分钟”。
参数整定时显示如下:
4.2.3.3 密码设定
如“工作状态树形图”所示,首先输入原密码,如原密码正确则可以输入新密码。新密码需要输入两次,如两次输入相同,则新密码被确认有效,同时原密码失效,液晶屏显示回到上级菜单。如两次输入不同,则需要重新输入新密码。所有输入都必须按‘确认’键确认,否则无效,‘退出’键可直接退回到上一级菜单。
密码为4位数字0~9或字母A~Z,出厂设置为0000。密码设定时的显示如下:
4.2.3.4 参数查询
如“工作状态树形图”所示,参数查询不需要输入密码。
参数查询和参数整定的操作和数据基本相同,只是参数查询中少一项“恢复出厂设置” ,多一项“软件版本”。
? 软件版本
软件版本是只能查询,不可修改。如果软件升级,则软件版本会随之改变。本公司保留对软件进行升级而不预先通知的权利。
参数查询时显示如下:
14
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net
4.2.3.5 实测合闸时间查询
在进入实测断路器合闸时间查询菜单后,按‘参数’键即可查询实测合闸时间。
合闸时间是指在装置发出同期合闸指令到收到断路器辅助接点开入信号的时间,装置最多可存贮8次合闸时间的实测值。实测合闸时间范围1~999ms。
例如:
表示最近第4次合闸时间为83ms 。
注意:如果合闸不成功(指装置在发出合闸令后,未收到有效的‘断路器辅助接点’开入信号),则不记合闸时间。如有可能,最好在断路器脱离电源的情况下,测量主触头与辅助接点的动作时间差,以便对实测断路器合闸时间进行修正。
4.3 正常工作模式
4.3.1 正常工作模式简述
该模式是装置的主要工作模式,用于同期操作。装置根据整定参数,完成同期过程。在同频并网过程中,或遥控方式下,如果不满足同期条件,装置发遥信信息。在发电机并网时,如果频差或压差过大或同频时,装置进行快速合理的调压或调频控制,以达到快速同期。
4.3.2 正常工作模式的进入
装置复位(上电复位、按键复位或远方复位)后,显示大约0.2秒启动画面后,立即进入正常工作模式。
4.3.3 正常工作模式显示及操作说明
进入并网工作程序后,主画面显示:
其中液晶屏的上半部分两行小字体显示系统侧和待并侧频率和电压,其中“S”表示系统侧,“G”代表待并侧。
液晶屏的下半部分为状态显示区,在不同的工作阶段,会有不同的提示信息,详见4.3.4节说明。 按‘参数’键进入辅画面,显示:
在液晶屏的上半部分显示了5个信息,其中“ABCD”是并列点代号,“θ”表示系统侧和待并侧相角 15
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 差,“T”表示断路器操作回路实际合闸时间(如果未合闸只显示单位 ms,合闸不成功显示----ms),“δ”表示系统侧二次电压应转角。
液晶屏的下半部分依旧为状态显示区,显示内容同主画面。
4.3.4 装置同期工作过程说明
装置进入正常工作模式后,首先进行装置自检,如果自检不通过,装置报警并进入闭锁状态。自检通过后进行输入量检查,如果开入量或电压不满足条件(见下面输入量检查说明),装置报警并进入闭锁状态;
如果输入量符合进入同期过程要求,装置会输出“就绪”信号,此时如果有“启动同期工作”信号输入,装置自动进入同期过程;
进入同期过程后,先判定同期模式,可能的同期模式有单侧无压合闸,双侧无压合闸,同频并网,差频并网;在确定同期模式后,进入同期过程。
在同期过程中,如果出现某种使装置不能自动完成同期操作的情况(如非无压合闸并网时,系统侧或待并侧无压,同期时间超过整定值等),装置报警并进入闭锁状态;当符合同期合闸条件时,装置发出合闸令,完成同期操作;在发电机同期(整定设备输出方式为控制)时,如果频差或压差超过整定值且允许调频调压,装置能发出相关控制指令,以期快速满足同期条件;完成同期操作后装置进入闭锁状态。 16
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 整个同期工作流程如下图所示:
? 装置自检
在装置自检阶段,装置对自身的工作状态进行检查,并对相关参数进行合理性判定,可能出现的自检错误有:
1. 同期参数EEPROM读写错误,报警提示信息为"EEPROM1读写错误",同时报警指示灯亮,
并发出“报警”开出信息(所有报警都会有报警开出及指示灯亮,以下不再重复描述)。
2. MCU1模拟采样参数EEPROM读写错误,报警提示信息为"EEPROM2读写错误"。
3. MCU2模拟采样参数EEPROM读写错误,报警提示信息为"EEPROM3读写错误"。
4. 同期参数不合法,报警提示信息为"整定参数错误"。
5. MCU1模拟采样参数不合法,报警提示信息为"MCU1标定参数错误"。