4.2 参数整定和查询模式
4.2.1 参数整定和查询模式介绍
如“工作状态树形图”所示,该模式可进行四项操作,依次是参数整定、密码设定、参数查询、实测合闸时间查询,其中前两项操作需要输入密码,后两项操作不需要输入密码。在该模式下,装置不处理系统侧输入、待并侧输入和各个开入信号输入(远方复位除外),各开出信号(报警除外)均处于不接通状态。报警输出一般也处于不接通状态,除非装置检测到自身错误。
4.2.2 参数整定和查询模式的进入
在按住‘参数’键时复位装置,装置立即显示启动提示画面:
,大约0.2秒后,液晶显示会改变,这表示系统启动结束,此时装置已进入“参数整定和查询模式”可松开‘参数’键。
4.2.3 参数整定和查询模式显示及操作说明
进入该模式后首先需进入菜单选择,液晶屏显示:
“密码设定” 、“参数查询” 、“实如“工作状态树形图”所示,可供选择的主菜单有“参数整定” 、
测合闸时间查询”共四个。反显部分表示当前所选菜单项,按‘参数’键选择菜单项,按三次‘参数’键,液晶依次显示:
再按‘参数’键则循环选择,按‘确认’键进入相应程序。
6
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net
4.2.3.1
参数整定
密码输入:如“工作状态树形图”所示,进入“参数整定”后必须输入密码,
,按‘确认’键通过‘+’键和‘>>’键输入密码,密码是4位数字或大写字母(出厂密码为0000)
确认密码。如密码正确,则进入下级菜单;如密码错误,则自动将输入的密码清为“0000” ,可再次输入密码。如按‘退出’键,即放弃该操作,退到主菜单。
菜单选择:密码输入正确后,进入下一级菜单选择,液晶显示:
“装置参数整定” 、“恢复出如“工作状态树形图”所示,可供选择的主菜单有“同期参数整定” 、
厂设置”共三个,反显部分表示当前所选菜单项,按‘参数’键选择菜单项,按两次‘参数’键,液晶依
次显示:
显示屏的第一行显示参数名称。
第二行显示的是参数数值,在装置原始参数合法时,显示装置原始参数,在装置原始参数不合法时,则显示“*”号 ,如下图所示:
但本装置出厂前都进行过原始参数设置,用户一般不会出现这种显示。
,然后按‘+’键修如果需要对原始参数整定时,先按‘>>’键选定需要修改的位(选中的位会反显)
改参数值。注意必须按‘确认’键保存修改的值,否则所做修改因没有被保存而无效。按‘确认’键后不再反显。如果需要再次修改数据,必须再次按‘>>’键选择修改位,然后再用同样的方法修改。
用户可以整定的同期参数有20个,按‘参数’键可以依次切换到下一个,到最后一个会回到“允许压差” ,依此循环。
7
同期参数整定:选择该项并确认后,进入相应参数设置菜单选择,如树形图所示,液晶屏首先显示:
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 按‘退出’键退回到上一级菜单。
装置参数整定:选择该项并确定后,进入相应参数设置菜单选择,如树形图所示,液晶首先显示:
用户可以整定的装置参数有2个,如树形图所示,即“装置输出方式”和“装置允许同期时间”;按‘参数’键可以互相切换。
恢复出厂设置:选择该项并确认后, 显示屏显示:
如果需要恢复出厂参数设置,则按‘+’键修改当前选择为“投”,然后按‘确认’键,装置立即将所有同期参数和装置参数恢复到出厂时的设置状态。参数出厂状态见附录三(密码不会被恢复)。如恢复出厂参数成功则显示:
如恢复出厂参数不成功则显示:
如出现“恢复出厂参数失败”,则表明装置的EEPROM异常。装置出厂都经过了严格的检验和足够时间的高温老化测试,用户一般不会出现这种状况。
4.2.3.2 参数详细说明
可整定的参数有22个,其中“同期参数整定”中有20个参数,在下面1-20项中详细说明(对应附录三中1—20项);“装置参数整定”中有2个,在下面21-22项中详细说明(对应附录三中21—22项),参数一览见附录三。
? 1. 允许压差 指同期操作允许的最大电压差,超出整定范围,压差指示灯点亮。当待并侧电压低于系统侧电压且差值超过‘允许压差’ 整定值时,压差指示灯发红光,反之,待并侧电压高于系统侧电压则发绿光,在允许压差整定值之内时则不发光。
注意压差是相对各自的额定电压而言的,不是实际的电压差值。压差计算公式:压差=(待并侧电压/待并侧额定电压-系统侧电压/系统侧额定电压)×100%。
允许压差的整定范围1-20%,分辨率为1%,同时还可以设置符号位“±”或“+” ,“+”表明只能在待并侧电压高于系统侧电压时才允许并网,即并网后待并侧电源立即带上一定的无功功率,避免 8
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 产生逆功率。如取“±”,则差值不论是正、是负均可并网。出厂设置为±5%。
参数整定时显示如下:
? 2. 允许频差 指同期操作允许的最大频率差,超出整定范围,频差指示灯点亮。待并侧频率低于系统侧频率且差值超过‘允许频差’整定值时,发红光,反之,待并侧频率高于系统侧频率时则发绿光,在允许频差整定值之内时则不发光。
频差计算公式:频差=待并侧频率-系统侧频率。
允许频差的整定范围0.10-1.00Hz,分辨率为 0.01Hz,同时还可以设置符号位“±”或“+” ,“+”表明只能在待并侧的频率高于系统侧频率时才允许并网,即并网后待并侧电源立即带上一定的有功功率,避免并网时产生逆功率。如取“±”,则差值不论是正、是负均可并网。出厂设置为±0.15Hz。
参数整定时显示如下:
? 3. 待并侧额定电压 指待并侧TV二次电压实际额定值。例:95V或104V等,装置可以使用相电压、线电压,或直接使用AC220V电网电压。由于使用TV的变比或实际工作电压的不同,接入装置的实际TV二次电压相对标准值会有偏差,故用此参数予以修正。
待并侧额定电压的整定范围40.0V~242.0V,分辨率为0.1V,出厂设置为100.0V。
参数整定时显示如下:
? 4. 系统侧额定电压 指系统侧TV二次电压实际额定值。例:95V或97V,装置可以使用相电压、线电压,或直接使用AC220V电网电压。由于使用TV的变比或实际工作电压的不同,接入装置的实际TV二次电压相对标准值会有偏差,故用此参数予以修正。
系统侧额定电压的整定范围40.0V~242.0V,分辨率为0.1V,出厂设置为100.0V。
参数整定时显示如下:
? 5. 过电压保护值 指容许待并侧(一般是发电机侧)过电压值,是待并侧电压对额定电压比值的百分数。当待并侧 9
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 电压超过过电压保护值时,液晶显示屏上会出现过电压标志,如果允许自动调压,则会持续输出“降压”信号。
过电压保护值的整定范围是110-130%,分辨率为1%,出厂设置为115%。
参数整定时显示如下:
? 6. 低电压闭锁值 指容许系统侧和待并侧最低工作电压值,是对额定电压比值的百分数。当系统侧或待并侧电压小于低电压闭锁值时,液晶显示屏上会出现相应的低电压标志,如果并网过程中出现低压,则会导致装置闭锁。
低电压闭锁值的整定范围是50-90%,分辨率为1%,出厂设置为80%。
参数整定时显示如下:
? 7. 系统侧应转角 当系统侧和待并侧之间因变压器接线组别或TV接线不同而存在固有相位差时,可通过整定“系统侧TV二次电压应转角值”修正这一相位差。为明确转角定义,特指定只对系统侧TV二次电压进行转角。
系统侧应转角整定范围-30.0°、00.0°、+30.0°,“+”表示系统侧TV二次电压信号在控制器内对原输入电压信号向滞后方向转角;“-”表示系统侧TV二次电压信号在控制器内向超前方向转角,出厂设置为00.0°。
参数整定时显示如下:
? 8. 同频同期允许功角 指在同频并网时,两侧电压相位差在整定的角度之内时,允许同期合闸。
同频同期允许功角整定范围0°~80.0°,分辨率为0.1°,出厂设置为20.0°。
参数整定时显示如下:
? 9. 单侧无压合闸 该参数决定装置是否具有单侧无压合闸功能。
10
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 有两个条件确定装置本次合闸将执行单侧无压合闸操作:①“单侧无压合闸”参数整定为投入。②单侧无压合闸确认开入信号闭合。
单侧无压合闸成功的条件:“无压侧选择”参数所选择的一侧没有电源,而另一侧电压正常。 单侧无压合闸出厂设置为“退”。
参数整定时显示如下:反显表示当前设置。
? 10. 无压侧选择
该参数用于对单侧无压合闸操作中的无压侧进行选择。可以选择“系统”、“待并”和“任意”三种。选择“系统”时,表示系统侧无压,待并侧有压。选择“待并”时,表示待并侧无压,系统侧有压。选择“任意”时,表示任意无压一侧,另一侧有压。
无压侧选择出厂设置为“系统”。
参数整定时显示如下:反显表示当前设置。
? 11. 双侧无压合闸
该参数决定装置是否具有双侧无压合闸功能。
有两个条件确定装置本次合闸将执行双侧无压合闸操作:①“双侧无压合闸”参数整定为投入。②双侧无压合闸确认开入信号闭合。