降压 (-)
升压(+)
减速(+)
升压 (-)
减速 (-)
加速(+)
合闸(+)
加速 (-)
合闸 (-)
? 装置输出方式为“遥信”时,JK4插座引脚定义:
就绪 报警 就绪 报警 合闸录失电 合闸录失电 同期闭频差越(+) (+) (-) (-) 波(+)(+) 波(-)(-) 锁(+) 限(+)
同期闭频差越锁(-) 限(-)
同频(+)
备用开出1(+)
同频
(-)
备用开备用开合闸 出1(-)出2(+)(+)
备用开
出2(-)
合闸
(-)
输出信号除“失电”为常闭接点外,其他均为常开接点。
? 电源板JK5:使用3位端子 JK5插座引脚定义:可交直流输入。
电源(-) 空 电源(+)
21
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net
22
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 6 设计示例
SID-2AS 型微机同期控制器二次线设计示例
(发电机同期工作模式)
23
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net
SID-2AS 型微机同期控制器二次线设计示例
(线路同期工作模式)
24
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net
附录一 标定模式
? 标定模式说明:标定模式是装置厂内工作模式的一种,是为装置生产过程中标定频率、电压有效
值、相位差等测量参数的一种工作模式,用户只在认为需要重新标定精度时使用;该模式下同期
合闸继电器和同期闭锁继电器不依照4.3.4所述逻辑动作,所以进入该模式时,必须将装置与合闸控制回路脱离。
? 标定模式的进入:进入该模式,需短路电源板(JK1所在板)上的跳线JP1和JP2,然后上电启
动装置,即进入该模式。
? 显示及操作说明
进入该模式首先显示:
此时可通过‘>>’键和‘+’键输入密码,再按‘确认’键确认,如密码正确则进入菜单选择,显示如下:
为保证装置在电压全范围的精度,标定需要进行三个点的标定,依次是57.7V、100V、220V,按‘参数’键可以进行标定点的选择。按‘确认’键进入标定界面,标定界面有三个画面,如下所示:
三个画面之间通过‘参数’键切换,其中第一个画面输入标定值,第二和第三个画面查看装置实际测量值。其中“S”表示系统侧,其后的数据是系统侧电压和系统侧频率,“G”表示待并侧,其后数据是待并侧电压,“θ”表示系统侧待并侧相角差。
为保证标定的可靠性,系统侧频率输入范围是49.950~50.049Hz,相角差输入范围是0~359.9°,在进行57.7V标定时,标定电压输入范围为51.9~63.4V,在进行100V标定时,标定电压输入范围为90.0~110.0V,在进行220V标定时,标定电压输入范围为198.0~242.0V。在输入准确的标定值后,再按“确认”键,装置自动进行校准。
25
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 校准结果可通过两个测量值查询画面查看,如发现校准后误差大于2个刻度,可回到“输入标定值”界面再次校准。
标定时,如果装置的系统侧和待并侧实际信号和输入的标定值严重不符(如实际加220V电压,但在标定值输入57.7V),则显示“标定错误”(画面如下),两秒后自动返回“输入标定值”画面。
附录二 自检模式
? 自检模式说明:自检模式是装置厂内工作模式的一种,是为装置在生产过程中检测装置硬件的一
种工作模式,用户一般无须使用;该模式下同期合闸继电器和同期闭锁继电器不依照4.3.4所述逻辑动作,所以进入该模式时,必须将装置与合闸控制回路脱离。
? 自检模式的进入:进入该模式,需短路电源板(JK1所在板)上的跳线JP1和JP2,然后按住‘参
数’键不放,启动装置,即进入该模式。
? 显示及操作说明
进入该模式装置自动进行自检,首先进行的是LED自检,所有LED(电源指示灯除外)依次循环点亮,压差和频差灯是双色灯,红绿各亮一次,同时液晶屏显示:
按‘确认’键进入LCD自检,装置自动进行液晶屏的行列扫描,扫描结束后显示:
在进行LCD自检过程中或LCD自检结束后,按‘确认’键进行按键自检,显示如下:
如有按键按下则显示‘复位’‘>>’‘退出’‘参数’‘+’中的一个,例如按‘参数’键显示
26 LED自检 LCD自检 按键自检 按键自检 参数
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 注意‘确认’键不能检测。
按‘确认’键进行EEPROM自检,自检正确则显示:
自检错误则依据错误情况显示“EEP1读写错误”、“EEP2读写错误”或“EEP3读写错误”,三个错误依次表示“存储装置参数的EEPROM读写错误”、“存储MCU1采样校准参数的EEPROM读写错误”和“存储MCU2采样校准参数的EEPROM读写错误” ;在有多个错误同时出现时,只显示前面的错误信息,例如三个EEPROM同时错则显示:
再按‘确认’键进行开入开出自检,装置有13个开入量,13个开出量,自检时显示如下:
其中在无开入时显示00,有一个开入时显示1~12,多个开入时显示99;
开出显示00~13,可通过‘+’键修改其值,00表示无输出,01~13表示相应开出。
再按‘确认’键回到LED自检,依次循环。
EEPROM自检 EEP1读写错误 EEPROM自检 正确
27
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net
附录三 功能参数整定及出厂设置一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7
参数名称
允许压差 允许频差
取值范围(或状态) +或?1-20% +或?0.10-1.00 Hz
分辨率 ?1% ?0.01Hz
出厂设置?5% ?0.15Hz
待并侧额定电压系统侧额定电压过电压保护值115% 低压闭锁值?系统侧应转角0(超前) 、+00.00、
+30.00(滞后)
30.00
+00.00
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
同频同期允许功角0 单侧无压合闸
投/退
0.10
20.00 退
无压侧选择(指单侧无压合闸方式系统/待并/任意系统
双侧无压合闸 同期对象类型 同频阈值
投/退 差频/同频 高、中、低
退 同频 低
断路器合闸时间均压控制系数均频控制系数自动调压 自动调频
投/退 投/退
投 投
同频调频脉宽并列点代号,、装置输出方式 装置允许同期时间
控制/遥信 01-20分钟或长期
控制
1分钟分钟