ABB UN5000励磁系统动态试验
励磁系统常规试验项目
? 起励试验
? 调压范围测试
? 阶跃试验
? 通道切换试验
? PT断线试验
? 灭磁试验
试验前应具备的条件
? 发电机额定转速,过电压保护正常投入,已退出发变组保护联跳汽机压板。 ? 试验现场接一个紧急跳灭磁开关按钮。
起励试验
手动起励(AVR就地手动模式)
? 检查参数:手动预设值P2107=36%(对应于发电机空载额定电压) 手动给定下限P2105=0
手动给定上限P2106=110%
辅助起励结束水平P304=30%
? 由CMT或LCP操作合灭磁开关,起励,录波并记录数据。 自动起励(AVR就地自动模式)
? 检查参数:自动预设值P1903=100%(对应于发电机额定电压百分数) 自动给定下限P1902=90%
自动给定上限P1901=110%
辅助起励结束水平P304=30%
? 由CMT或LCP操作起励,录波并记录数据。
调压范围测试
手、自动调压范围测定(AVR就地手动模式)
? 用增磁、减磁按钮调节机端电压,测试调节范围,并做好记录。 阶跃试验
手动阶跃(机端电压额定)(AVR就地手动模式)
? 修改参数:令P3434=0
P7110=3434
? 在Trending菜单下定义
Define Step A : P3434=-500 (向下5%阶跃)
Define Step B : P3434=0 (恢复原值,即向上5%阶跃) ? 由CMT操作先按Step A然后按Step B,录波并记录数据。 ? 将P7110,P3434恢复原值
自动阶跃(机端电压额定)(AVR就地自动模式)
? 修改参数:令P3434=0
P6908=3434
? 在Trending菜单下定义
Define Step A : P3434= -500 (向下5%阶跃)
Define Step B : P3434=0 (恢复原值,即向上5%阶跃) ? 由CMT操作先按Step A然后按Step B,录波并记录数据。
? 将P6908,P3434恢复原值。
通道切换试验
手、自动切换(机端电压额定)(AVR就地自动模式)
? 试验时观察:
P11909 (手动切自动时有较大波动)
P12109 (自动切手动时有较大波动)
? 由LCP操作,从现自动模式切手动而后切回自动,录波并记录数据。 PT断线试验
? 模拟PT断线,先断开Ⅱ通道一相或三相电压,然后再断开Ⅰ通道一相或三相电压,录波并记录数据。(应实现Ⅱ通道自动切Ⅰ通道自动而后切Ⅰ通道手动的过程)。
(此项试验录波时间设30S)(AVR就地Ⅱ通道自动模式)
灭磁试验
逆变灭磁或直跳灭磁开关灭磁(机端电压额定)
? 检查参数:P922=0
? 由CMT或LCP上操作逆变灭磁或由外接紧急跳闸按钮操作跳灭磁开关灭磁,录波并记录数据。
总结
? 在励磁系统大修后均须进行上述试验。
? 备用通道也需进行上述所有试验。
? 试验结束前需检查所有修改过参数均恢复为原值。