6. MCU2模拟采样参数不合法,报警提示信息为"MCU2标定参数错误"。
7. MCU1与MCU2通讯错误,报警提示信息为" MCU2通讯错误"。
8. MCU1与MCU3通讯错误,报警提示信息为" MCU3通讯错误"。
17
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 装置报警后,必须复位才可退出报警状态。
如果装置自检通过,则进入输入量检查。
? 输入量检查
输入量包括开入量和系统侧及待并侧TV二次电压输入。
输入量检查时有9种情况会使设备报警,并有相关提示信息如下:
1. "无压开入错误":指单、双侧无压开入信号同时有效,造成装置不知该以何种方式工作。
2. "禁止单侧无压":指有单侧无压开入信号,但同期参数设置上禁止单侧无压,即在“退”状
态。
3. "禁止双侧无压":指有双侧无压开入信号,但同期参数设置上禁止双侧无压,即在“退”状
态。
4. "断路器合状态":指装置尚未同期,就检测到断路器辅助接点处于合状态。
5. "TV断线":指装置检测到TV断线开入信号。
6. "待并侧低压":指在既无单侧无压开入信号,又无双侧无压开入信号时,检测到待并侧电压
低于设定的低压闭锁值。
7. "系统侧低压":指在既无单双侧无压开入信号,又无双侧无压开入信号时,检测到系统侧电
压低于设定的低压闭锁值。
8. "单侧无压条件不符":单侧无压开入信号有效,同时参数设置上又允许单侧无压合闸时,检
测到系统侧电压和待并侧电压不满足“无压侧选择”指定的无压条件(无压指电压低于额定电压的20%,有压指电压高于低压闭锁值),如指定是系统侧无压时,实际是待并侧无压。
9. "双侧无压条件不符":双侧无压开入信号有效,同时参数设置上又允许双侧无压合闸时,检
测到系统侧电压和待并侧电压不满足两侧无压(指电压低于额定电压的20%)。
以上任何一种情况出现时,装置都会报警;装置报警后,必须经过复位后才可退出报警状态。 如果以上任何一种情况都没有出现,表示输入量检查通过,装置立即进入“启动命令检查”。
? 启动命令检查
装置检查“启动同期工作”的开入信号。
如果没有检测到“启动同期工作”输入信号,则设备会再次回到“输入量检查”,并显示提示信息"等待启动命令"。
如果检测到“启动同期工作”输入信号,则设备进入“判定同期模式”。
? 判定同期模式
可能的同期模式有单侧无压合闸,双侧无压合闸,同频并网,差频并网;
其中前两种同期模式由相关开入信号确定;
如果 “同期对象类型”参数设置为“差频”,则不做同频与差频的自动识别,直接按差频并网模式进行控制;
如果 “同期对象类型”参数设置为“同频”,则装置先进行并网类型自动识别。装置进行同频差 18
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net 频识别可能需要数秒时间,此时提示信息为"同期模式判定"。
在装置确定了同期模式后,装置进入同期过程。
? 同期过程
进入同期过程后,不再进行开入信息的检查(远方复位除外),此时改变开入量状态不会影响同期过程。
装置根据不同的同期模式,进行不同的同期过程。
单侧无压合闸
由于装置在输入量检查时,已做了相关条件的检查;在输入量不符合单侧无压合闸条件时,不会进入到单侧无压合闸同期过程,所以在单侧无压合闸时,一旦装置进入到同期过程,立即发合闸令。
双侧无压合闸
由于装置在输入量检查时,已做了相关条件的检查;在输入量不符合双侧无压合闸条件时,不会进入到双侧无压合闸同期过程,所以在双侧无压合闸时,一旦装置进入到同期过程,立即发合闸令。
同频并网
进入同频并网过程后,如果功角和压差都在整定范围以内,装置立即发合闸令;
如果压差越限或功角越限或待并侧过电压,装置会等待,相应的提示信息是"电压高"或"电压低"或"功角越限"或"待并侧过电压",在出现功角越限时,装置还会发出“功角越限”遥信信号,在出现压差越限时,装置还会发出“压差越限”遥信信号。
在等待的过程中,如果系统侧或待并侧电压低于整定的低压保护值,装置会报警并进入闭锁状态,相应的提示信息是"系统侧低压闭锁"或"待并侧低压闭锁"。
在等待的过程中,如果系统解列(频差突然增大或相角超过±90°),装置也会报警并进入闭锁状态,相应的提示信息是"同频同期失败"。
如果等待时间超过装置允许同期时间,装置会因等待时间过长而报警并进入闭锁状态,相应提示信息为"同期超时失败"。
差频并网
进入差频并网过程后,装置会根据允许频差和合闸时间,计算出最大导前角;在频差和压差都在整定范围以内,“同期闭锁”接点会在相角进入最大导前角范围内时接通。
在频差和压差都在整定范围以内,装置会根据实时频差(包括频差的变化趋势)和合闸时间,计算出导前角;在相角不等于导前角或不向0°运行时,装置会等待,并提示"同期过程中";在相角等于导前角且向0°运行时,“合闸”接点会接通,确保捕捉第一次出现的零相差,进行无冲击并网。
在待并侧电压大于系统侧电压(指相对额定电压的百分比)且超过允许范围时,装置会提示信息"电压高",并发出“压差越限”遥信信号;如果设置了允许调压且装置输出方式设置为“控制”方式,装置就会发出降压信号来控制发电机电压。
在待并侧电压小于系统侧电压(指相对额定电压的百分比)且超过允许范围时,装置会提示信息 19
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net "电压低",并发出“压差越限”遥信信号;如果设置了允许调压且装置输出方式设置为“控制”方式,装置就会发出升压信号来控制发电机电压。
在待并侧过电压时,装置会提示信息"待并侧过电压",如果设置了允许调压且装置输出方式设置
为“控制”方式,装置就会发出持续的降压信号。
在待并侧频率大于系统侧频率且超过允许范围时,装置会提示信息"频率高";如果设置了允许调
频且装置输出方式设置为“控制”方式,装置就会发出减速信号来控制发电机频率;如果设置了装置输出方式为“遥信”,则会发出“频差越限”遥信信号。
在待并侧频率小于系统侧频率且超过允许范围时,装置会提示信息"频率低";如果设置了允许调
频且装置输出方式设置为“控制”方式,装置就会发出加速信号来控制发电机频率;如果设置了装置输出方式为“遥信”,则会发出“频差越限”遥信信号。
在系统侧待并侧频率十分接近时(即出现同频工况),装置会提示"同频"信息;如果设置了允许调
频且装置输出方式设置为“控制”方式,为了快速并网,装置会发出加速指令,以改变同频工况,达到快速同期的目的;如果设置了装置输出方式为“遥信”,则会发出“同频”遥信信号。
如果设置装置输出方式为“遥信”,则“加速”“减速”“升压”“降压”输出无效。
如果达到设置的装置允许同期时间而合闸未成功,装置会因同期时间过长而报警并进入闭锁状
态,相应提示信息为"同期超时失败"。
在同期的过程中,如果系统侧或待并侧电压低于整定的低压保护值,装置会报警并进入闭锁状态,相应的提示信息是"系统侧低压闭锁"或"待并侧低压闭锁"。
需要说明的是,在待并侧过电压时,装置不发加速指令。
? 完成同期操作
装置发出合闸指令后,进入闭锁状态,同时显示信息"同期成功";其后装置会不停的检测“断路
器辅助接点”,以判定断路器是否合上;如果在两倍的合闸时间(整定值)内未检测到辅助接点合上,装置会提示信息"断路器未合上";如果检测到辅助接点合上,则提示信息依旧保持"同期成功",同时依照4.3.3节所述显示合闸时间。
5 端子定义
装置背面有5个引线端子排,其信号定义如下:
? 模拟量板JK1:使用16位端子。
JK1插座引脚定义: 装置闭锁同频/差频装置闭锁同频/差频功角越限压差越限功角越限压差越限(+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-)
系统侧TV
A相 空 待并侧TVA相 系统侧TVB或N相空 待并侧TV B或N相 脉振电压 脉振电压
? 系统板JK2 :使用6位端子,全部为弱电备用端子。
20
WebSite: http:// E-mail:szidd@163.net
JK2插座引脚定义:
备用 备用 备用 备用 备用 备用
? 开入量板JK3:使用15位端子。 JK3插座引脚定义:
备用开入1 备用开入2 备用开入3
启动同期 备用开入5 单侧无压 双侧无压
工作 合闸确认 合闸确认
远方复位断线
备用开入6
备用开入7
110V-开入公共端
220V-开入公共端
备用开入4
断路器 辅助接点
“启动同期工作”是短信号,要求大于0.5秒。“远方复位”是短信号,要求大于3秒。其他都是长信号。所有信号,闭合为有效。
根据开入电压,接110V-公共端或220V-公共端;
? JK4插座引脚的定义,随“装置输出方式”参数的整定不同而变化(详见4.2.3.2节“参数详细说
明”中第21项“装置输出方式”的说明),下面分别说明。 ? 装置输出方式为“控制”时,JK4插座引脚定义:
就绪报警 就绪 报警 合闸录失电合闸录失电 同期闭降压(+) (+) (-) (-) 波(+)(+) 波(-)(-) 锁(+) (+)