WXH-803_G技术说明书_DBF0 3EF5 V1.00

 
WXH-803_G技术说明书_DBF0 3EF5 V1.00

WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

WXH-803*-G微机线路保护装置

技术说明书

许继电气股份有限公司

XJ ELECTRIC CO.,LTD.


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

许继电气股份有限公司版权所有(Ver 1.00) 本版本说明书适用于WXH-803*-G国网标准版Ver1.00版本

及以上程序,许继电气股份公司保留对本说明书进行修改的

权利,当产品与说明书不符时,请以实际产品为准。

2014.3第一次印刷


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

前 言

1、 应用范围

WXH-803*-G系列保护装置主要用作220kV及以上电压等级输电线路的纵联差动主保护及后备保护。WXH-803*-G系列保护装置依据Q/GDW 1161-2014标准,遵循功能配置、回路设计、端子排布置、接口标准、屏柜压板、保护定值(报告格式)的六部分统一原则。

2、 产品特点

2.1逻辑开发可视化

国内首家在高压保护上实现可视化逻辑编程,保护源代码完全由软件机器人自动生成,正确率达到100%,杜绝了人为原因产生软件Bug。所有的保护逻辑由基本的元件和组建组成。

2.2事故分析透明化

通过分层、模块化、元件化的设计,装置内部实现了元件级、模块级、总线级三级监视点,可以监视装置内部任一个点的数据,发生事故后通过透明化事故分析工具,可以对故障进行快速准确的定位。

I


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

2.3全生命周期的状态监测

800系列保护装置具有全面的软硬件自检及防护功能,在保护装置的运行中周期性进行CPU插件上各元器件的自检工作,实时监视电源插件的工作状态,及时将各种自检信息上送监控系统。

2.4人机界面人性化

XJ-GUI和现场调试向导的成功应用,降低了现场维护和运行人员的工作强度,使运行维护工作变得轻松。

?? 借助XJ-GUI界面设计工具,实现操作界面的灵活定制及人性化设计;

?? 主接线图及丰富的实时数据的显示;

?? 类WINDOWS菜单,通过菜单提示,可完成装置的全部操作。

II


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

目 录

1 概述............................................................................................................................................1

1.1 应用范围......................................................................................................................1

1.2 保护配置......................................................................................................................1

1.3 保护特点......................................................................................................................2

2 技术指标....................................................................................................................................3

2.1 基本电气参数..............................................................................................................3

2.2 主要技术指标..............................................................................................................4

2.3 环境条件......................................................................................................................8

2.4 通信接口......................................................................................................................9

2.5 光纤通道技术参数......................................................................................................9

3 原理介绍..................................................................................................................................10

3.1 启动元件....................................................................................................................10

3.2 选相元件....................................................................................................................11

3.3 非全相运行................................................................................................................13

3.4 数字通信接口及同步调整........................................................................................13

3.5 电流差动元件............................................................................................................18

3.6 阶段式距离元件........................................................................................................21

3.7 故障开放元件............................................................................................................27

3.8 零序过流保护............................................................................................................28

3.9 零序反时限保护........................................................................................................29

3.10 三相不一致保护........................................................................................................30

3.11 过流过负荷保护........................................................................................................30

3.12 远传、远跳................................................................................................................31

3.13 过电压保护................................................................................................................35

3.14 辅助元件....................................................................................................................35

3.15 保护逻辑框图............................................................................................................37 4 装置硬件介绍..........................................................................................................................47

4.1 装置整体结构............................................................................................................47

4.2 结构与安装................................................................................................................49

4.3 装置插件介绍............................................................................................................50

5 定值清单及整定说明..............................................................................................................58

5.1 定值清单....................................................................................................................58

5.2 定值整定说明............................................................................................................65

5.3 软压板........................................................................................................................68

6 订货须知..................................................................................................................................70

7 光纤及光纤连接注意事项......................................................................................................71

7.1 概述............................................................................................................................71

7.2 清洁处理....................................................................................................................71

7.3 光纤与法兰连接........................................................................................................72

7.4 光纤、尾纤的盘绕与保护........................................................................................72

I


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

1 概述

1.1 应用范围

WXH-803*-G系列保护装置主要用作220kV及以上电压等级输电线路的纵联差动主保护及后备保护。保护装置依据Q/GDW 1161—2014标准,遵循功能配置、回路设计、端子排布置、接口标准、屏柜压板、保护定值(报告格式)的六部分统一原则。

1.2 保护配置

WXH-803*-G系列线路保护装置包括以光纤电流差动保护为主体的全线速动主保护,后备保护为三段式相间和接地距离保护、阶段式零序保护、自动重合闸功能。WXH-803*-G系列线路保护装置还提供可选配的零序反时限保护、三相不一致保护、电缆线路、冲击性负荷、过电压及远跳保护功能。

WXH-803*-G-RPLDY代码含义如下:

WXH-803*-G-RPLDY具体配置如下: 产品型号

WXH-803*-G 保护类型 WXH-803A-G

WXH-803C-G 功能配置 2M双光纤通道 2M双光纤串补版本 功能说明

主保护 纵联电流差动保护 2Mb/s接口

双光纤通道

后备保护 快速距离保护

三段式相间距离保护