WXH-803_G技术说明书_DBF0 3EF5 V1.00(2)

 

三段式接地距离保护

两段式零序过流保护 1


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

重合闸

零序反时限过流保护

三相不一致保护

选配功能 过流过负荷功能

电铁、钢厂等冲击性负荷

过电压及远方跳闸保护 R P L D Y 选配功能可按选配功能的代码组合

1.3 保护特点

?? 纵联光纤通道采用分段CRC校验技术,能够检测出所有形式的误码,消除了纵联

光纤通道的误码对造成的保护误动作;

?? 纵联光纤通道通道传输采样值修补功能,利用插值算法修复通道偶尔丢帧或误码引

起的坏采样点,提高保护抗通道误码的能力;

?? 差动保护灵活适应两侧模拟量采集方式,不需手动设置;

?? 动作速度快,线路近端故障动作时间小于10ms,主保护全线内典型金属性故障小

于20ms;

?? 差动保护、距离保护采用多种特性继电器同时投入,在保证保护速动性基础上大大

提高保护灵敏度;

?? 多重滤波算法相结合措施,能够有效避免电子式互感器采集回路不正常工作产生的

异常采样数据对保护的影响;

?? 后备保护优先采用差流选相备用突变量阻抗选相方案能够保证在跨线故障时准确

选出区内故障相;

?? 基于输电线路分布参数的双端故障精确测距,在高阻故障下测距误差<2.5%。 ?? 采用高性能、可信赖、功能强大的许继新一代硬件平台,16位高精度的双AD,浮

点运算32位DSP,充分考虑冗余及功能扩展,多DSP协同工作完成主后备保护功能;

?? 装置采用整体面板、标准6U机箱,插件后插拔,强弱电回路严格分开,大大提高

装置的抗干扰能力;

?? 装置的AD回路、CPU插件、继电器线圈等全面自检。

2


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

2 技术指标

2.1 基本电气参数

2.1.1 额定交流数据

?? 额定交流电压Un

:V;

?? 额定交流电流In:5 A或1 A;

?? 额定频率fn:50 Hz 。

2.1.2 额定直流数据

220 V或110 V,允许变化范围:80%~115%。

2.1.3 打印机辅助交流电源

220 V,0.7 A,50 Hz/60 Hz,允许变化范围:80%~115%。

2.1.4 功率消耗

?? 交流电压回路:不大于0.5 VA/相(额定电压下); ?? 交流电流回路:不大于1 VA/相(In =5 A);

不大于0.5 VA/相(In =1 A);

?? 直流回路: 保护装置不大于40W(正常进行);

保护装置不大于60 W(保护动作);

每路开入回路不大于0.5 W。

2.1.5 过载能力

?? 交流电压回路:1.4 Un ------------------连续工作; ?? 交流电流回路: 2 In ------------------长期运行;

10 In -----------------10 s;

40 In -----------------1 s。

3


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

2.2 主要技术指标

2.2.1 纵差保护

?? 动作电流整定范围:0.05In~2 In;

?? 整定误差:±2.5%或±0.01 In;

?? 整组动作时间:典型金属性故障动作时间不大于20ms。

2.2.2 距离保护

?? Ⅰ、Ⅱ段、接地Ⅲ段整定范围:0.05/In~125/In

相间Ⅲ段整定范围:0.05/In~200/In

?? 阻抗动作值准确度

在线路阻抗角下、满足精工电压的条件下,测量阻抗整定值平均误差不超过±5%或±0.01 ?

?? 精确工作电压:0.25V~80V

?? 精确工作电流范围:0.05In~30In

?? Ⅰ段的暂态超越不大于5%

?? Ⅱ、Ⅲ段延时时间元件:0.01s~10s,整定值误差不超过±1%或±40ms ?? Ⅰ段整组动作时间:在0.7倍整定阻抗内不大于30ms

?? 快速距离保护动作时间:中长线近端故障时间不大于10ms

2.2.3 零序电流方向保护

?? 整定范围:0.05In~20In,整定值误差不超过±2.5%或±0.01In

?? 零序功率方向元件动作区:?190°<Arg(3U0/3I0)<?30°

?? 延时段时间元件:0.01s~10s,误差不超过±1%或±40ms ??

2.2.4 零序反时限过流保护

?? 整定范围:0.05In~0.5In,整定值误差不超过±2.5%或±0.01In;

?? 时间整定范围:0.1 s~10 s,误差不超过±1%或±40 ms。

4


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

2.2.5 远跳保护

就地判据:

?? 电流变化量元件整定范围:0.05In~0.5In

整定值误差:不大于±5%或0.02In;

?? 负序电流启动元件整定范围:0.05 In~0.5 In;

整定值误差不超过±2.5%或±0.01In;

?? 零序电压启动元件整定范围:0 V~57.7 V;

整定值误差不超过±2.5%;

?? 负序电压启动元件整定范围:0 V~57.7 V;

整定值误差不超过±2.5%。

?? 低电流判别元件整定范围:0.05 In~0.5 In;

整定值误差不超过±2.5%或±0.01In;

?? 低有功功率元件整定范围:0 W~90 W;

?? 低功率因数角元件整定范围:30o~90o

?? 远跳时间整定范围:0.01~10s。

时间整定误差:±1%整定值±40 ms。

2.2.6 过电压保护

?? 过电压整定范围:57.7 V~100 V,整定值误差:不大于±2.5%。

?? 过电压时间整定范围:0.01 s ~10 s,整定值误差:±1%整定值±40 ms。

?? 返回系数不低于0.98。

2.2.7 过负荷保护

?? 过负荷跳闸电流定值整定范围:0.05 In~20 In,整定值误差:不大于±2.5%或

±0.01In。

?? 过负荷跳闸时间整定范围:0.01 s ~10 s,整定值误差:±1%整定值±40 ms。 ?? 返回系数不低于0.98。

5


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

2.2.8 自动重合闸

?? 具有单重、三重、禁止及停用四种方式;

?? 同期角度整定范围为:0°~90°;

?? 重合闸延时时间元件:0.1s~10s,误差不超过±1%或±40ms;

?? 一次重合闸时间间隔为15s;

?? 同期角度整定误差:不大于±3°。

2.2.9 测距部分

单端故障测距:单端电源金属性故障时允许误差:< ±5%

配置有双端测距功能,在线路参数准确的情况下,双端非金属性故障误差:< ±5%

2.2.10 记录容量及定值区容量

?? 故障录波内容和故障事件报告容量

记录保护跳闸前4个周波、跳闸后6个周波所有电流电压波形;保护装置可循环记录30次故障事件报告。

?? 正常波形记录容量

正常时保护可记录8个周波所有电流电压波形,以供记录或校验极性。

?? 故障报告容量

保护装置可循环记录100条故障报告。

?? 事件记录容量

保护装置可循环记录50次异常、告警事件报告;

保护装置可循环记录50次开入变位记录报告;

保护装置可循环记录50次保护事件报告;

保护装置可循环记录50次装置操作记录。

?? 装置提供30套定值区

2.2.11 对时方式

?? IRIG-B码对时;

?? GPS脉冲对时(分脉冲或秒脉冲);

6


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

?? 监控系统绝对时间的对时命令。

2.2.12 输出触点

?? 在电压不大于250 V,电流不大于1 A,时间常数L/R为5 ms±0.75 ms的直流有感

负荷电路中,触点断开容量为50 W,长期允许通过电流不大于5 A。

?? 电寿命:装置输出触点电路在电压不超过250 V,电流不超过0.5 A,时间常数为

5±0.75 ms的负荷条件下,装置能可靠动作及返回1000次。

?? 机械寿命:装置输出触点不接负荷,能可靠动作和返回10000次。

2.2.13 绝缘性能

?? 绝缘电阻

装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准试验条件下,不小于100 M?。

?? 介质强度

装置所有强电回路(>60V)与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压2 kV(有效值),历时1 min试验,而无绝缘击穿或闪络现象。

装置所有弱电回路(≤60V)与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压500V(有效值),历时1 min试验,而无绝缘击穿或闪络现象。

2.2.14 冲击电压

装置的导电部分对外露的非导电金属部分外壳之间,在规定的试验大气条件下,所有强电回路(≤60V)能耐受幅值为1 kV的标准雷电波(1.2/50μs)短时冲击检验;所有强电回路(>60V)能耐受幅值为5 kV的标准雷电波(1.2/50μs)短时冲击检验。

2.2.15 机械性能

?? 工作条件

能承受国家或行业标准规定的严酷等级为Ⅰ级的振动和冲击响应检验。

?? 运输条件

能承受国家或行业标准规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。 7


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

2.2.16 抗电气干扰性能

?? 抗辐射电磁场骚扰能力:能承受GB/T 14598.9-2002第4章规定的严酷等级为Ⅲ级

的辐射电磁场骚扰;

?? 抗快速瞬变干扰能力:能承受GB/T 14598.10-1996第4章规定的严酷等级为Ⅳ级

的快速瞬变干扰;

?? 抗衰减振荡波脉冲群干扰能力:能承受GB/T 14598.13-1998第3章和第4章规定

的严酷等级为Ⅲ级的脉冲群干扰试验;

?? 抗静电放电干扰能力:能承受GB/T 14598.14-1998第4章规定的严酷等级为Ⅳ级

的的静电放电干扰;

?? 电磁发射干扰能力: 按GB/T 14598.16-2002第4章规定的传导发射限值和4.2规定

的辐射发射限值;

?? 抗工频磁场干扰能力:能承受GB/T 17626.8-1998第5章规定的严酷等级为Ⅴ级的

工频磁场干扰;

?? 抗脉冲磁场干扰能力:能承受GB/T 17626.9-1998第5章规定的严酷等级为Ⅴ级的

脉冲磁场干扰;

?? 抗阻尼振荡磁场干扰能力: 按GB/T 17626.10-1998第5章规定的严酷等级为Ⅴ级

的阻尼振荡磁场干扰;

?? 抗浪涌骚扰能力:能承受IEC 60255-22-5:2002第4章规定的浪涌骚扰;

?? 抗射频场感应的传导骚扰能力:能承受IEC 60255-22-6:2001第4章规定的射频场

感应的传导骚扰;

?? 抗工频干扰能力:能承受IEC 60255-22-7:2003第4章规定的工频干扰。

2.3 环境条件

?? 工作环境温度:-10 ℃~+55 ℃,24 h内平均温度不超过+35 ℃

?? 储运环境温度:-25 ℃~+70 ℃,在极限值下不加激励量,装置不出现不可逆变

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。