1.1 为了规范电气工作票的填写和执行3.5.7 一张变电站工作票中,工作票签“其他事项”内手工填入增加的工作任 8)在带电的电流互感器、电压互感标准,加强工作票的管理和考核,规范工发人、工作负责人和工作许可人三者不得务,并由工作负责人、工作票签发人、工器二次回路上工作;
作现场安全管理和工作秩序,提高安全作互相兼任。一张线路工作票中,工作票签作许可人分别签名确认(如工作票签发人 9)高压试验工作;
业水平,防止发生人员责任的人身、电网无法当面办理,应通过电话联系办理,由 10)在使用携带型仪器的测量工作和设备事故,特制定本细则。 一个工作负责人不能同时执行多张工作工作许可人在工作票上注明),工作许可中,需用绝缘工具将电压互感器接到高压
3.1 票。 人应做好记录(记录内容应包含:工作票侧的工作;
必须执行工作票。相关场所的工作:系指3.5.8 承发包工程中的工作负责人由外编号、工作任务、工作计划时间、工作负 11) 使用绝缘电阻表在带电设备附来施工企业(指在非本企业资产设备上从责人许可人姓名、工作终结时间、工作票近测量绝缘电阻工作;
3.4.1填用变电站(发电厂)第一种工作事作业的单位,包括系统外施工队伍)的终结时间、保留接地线(接地刀闸)等内 12)在潮湿或含有酸类的场地上以及票的工作为: 具有相应资质的人担任时,实行容)。 在金属容器内未使用24V及以下电动工
1)高压设备上工作需要全部停电或部分的工作票,即由设备运行管理单位(运行3.8 工作票的有效期与延期: 具的工作;
停电者。 单位)和外来施工企业的具有相应资质的1 第http:///
一、二种工作票和带电作业工作票的13)起重作业;
2)二次系统和照明等回路上的工作,需人员共同签发。签发工作票时,双方(运有效时间,以批准的检修计划为期限。 14)其他工作票签发人或工作票负责要将高压设备停电者或做安全措施者。行单位与外来施工企业)工作票签发人在2 变电站第http:///
一、二种工作票和变电站或发人根据现场的安全条件、施工范围、工作a 在高压室遮栏内或与导电部分小于表“工作票签发人”处分别签名,各自承担电厂的电力电缆第http:///
一、二种需办理延期手需要等具体情况,需增设专责监护人的工2-1规定的安全距离进行继电保护、安全续,应在工期尚未结束以前由工作负责人作;
自动装臵和仪表等及其二次回路的检查3.5.9 变电站第一种工作票所列工作地向运行值班负责人提出申请(属于调度管
试验时,需将高压设备停电者; b 在高点超过两个,或有两个及以上不同的工作辖、许可的检修设备,还应通过值班调度三个不发生:不发生电网大面积停电事单位(班组)在一起工作时,可采用总工员批准),由运行值班负责人通知工作许故;不发生人身死亡和恶性误操作事故;自动化监控系统等及其二次回路上工作作票、分工作票。总、分工作票应由同一可人给予办理。延期只能办理一次。 不发生重大及其以上设备损坏事故。 需将高压设备停电或做安全措施者; 个工作票签发人签发。总工作票上所列安3.10 工作票检查标准: 三日工作法:分析总结昨日工作;调整校c 通信系统同继电保护、安全自动装臵等全措施应包括所有分工作票上所列安全凡有下列情况之一者,工作票统计为不合正今日工作;预备安排明日工作。 复用通道(包括载波、微波、措施。几个班同时进行工作时,总工作票格: 三同时:同时设计、同时施工、同时投入的检修、联动试验需将高压设备停电或做的工作班成员栏内,只填明各分工作票的3.10.1 工作票类型使用错误的 生产和使用。
安全措施者; 负责人,不必填写全部工作人姓名。分工3.10.2 工作票未按规定编号的 五同时:同时计划、同时布臵、同时检查、d 作票上要填写工作班成员姓名。 3.10.3 工作班人数填写不符合规定 同时总结、同时评比。
需要将高压设备停电者或做安全措施总、分工作票在格式上与第一种工作票一3.10.4 工作班人总数与签字总数不符又1、严格查处违章指挥、违规作业、违反者;3)其他工作需要将高压设备停电或要致。 未注明原因 劳动纪律的“三违”行为。
做安全措施者。 分工作票应一式两份,由总工作票负责人3.10.5 工作班人员签字与实际不符的 2、主体工程同时设计、同时施工、同时
3.4.2 填用变电站(发电厂)第二种工作和分工作票负责人分别收执。分工作票的3.10.6 工作任务不明确,未使用双重名投入生产和使用
票的工作为:1)控制盘和低压配电盘、许可和终结,由分工作票负责人与总工作称 3、从2011年1月1日起,依照《工伤保配电箱、电源干线上的工作。2)二次系票负责人办理。分工作票必须在总工作票3.10.7 所列安全措施与现场实际或工作险条例》的规定,对因生产安全事故造成统和照明等回路上的工作,无需将高压设许可后才可许可;总工作票必须在所有分任务不符,违反《安规》有关规定的 的职工死亡,其一次性工亡补助金标准调备停电者或做安全措施者。a 继电保护装工作票终结后才可终结。 3.10.8 项目填错或漏填的 整为按全国上一年度城镇居民人均可支臵、安全自动装臵、自动化监控系统在运3.7.5 变电站一张工作票上所列的检修3.10.9 字迹不清、漏项或更改不符合要配收入的20倍计算,发放给工亡职工近行中改变装臵原有定值时不影响一次设设备应同时停、送电,开工前工作票内的求的 亲属。同时,依法确保工亡职工一次性丧备正常运行的工作; b 对于连接电流互全部安全措施应一次完成。若至预定时3.10.10 葬补助金、供养亲属抚恤金的发放。 感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜间,一部分工作尚未完成,需继续工作而工作票签发人、工作许可人、专责监护人4、“三个坚持”。坚持以人为本,牢固不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后未按规定签名者。 树立安全发展的理念,切实转变经济发展可以不停用所保护的高压设备或不需做现场设备带电情况,办理新的工作票,布3.10.11 工作票未按时送达者 方式,把经济发展建立在安全生产有可靠安全措施者;c 在继电保护、安全自动装臵好安全措施后,方可继续工作。 3.10.12 工作票中示图未按规定绘画、绘保证的基础上;坚持“安全第一,预防为臵、自动化监控系统等及其二次回路,以3.7.6 使用一张变电站工作票的工作: 画错误与现场实际不符的 主,综合治理”的方针,从管理、制度、及在通信复用通道设备上检修及试验工1)若以下设备同时停、送电,可使用同3.10.13 工作延期未按规定办理延期手标准和技术等方面,全面加强企业安全管作,可以不停用高压设备或不需做安全措一张第一种工作票。 续的 理;坚持依法依规生产经营,集中整治非施者;d 其他二次系统和照明等回路上的a 属于同一电压、位于同一平面场所,工3.10.14 工作负责人变更未按规定履行法违法行为,强化责任落实和责任追究。工作,可以不停用高压设备的或不需做安作中不会触及带电导体的几个电气连接手续的 这“三个坚持”是指导和推动加强企业全措施者; 部分。 3.10.15 工作班成员变更未按规定履行安全生产工作的总体要求,必须贯穿安全
3)非运行人员用绝缘棒、核相器和电压b 一台变压器停电检修,其断路器也配合手续的 生产工作的全过程。
互感器定相或用钳型电流表测量高压回检修。 3.10.16 不按规定加盖“作废”、“更多内容请访问久久建筑网
5、“三超”(超能力、超强度、超定员) 路的电流。4)大于《安规》c 全站停电。 印章的
表2-1距离的相关场所和带电设备外壳2)在一个电气连接部分同时有检修和试3.10.17 每日开工、收工不按规定办理手2011年1月28日
上的工作以及无可能触及带电设备导电验时,可填用一张工作票,但在试验前应续的 作业行为风险包括:1、发生触电、高空部分的工作。 得到检修工作负责人的许可。 3.10.18 工作票终结未拆除的接地线,实坠落、物体打击、机械伤害等人员伤害事
3.4.10 填用变电站(发电厂)、线路事故3)同一变电站内在几个电气连接部分上际与票面不符或未注明原因的 故风险。2、发生恶性电气误操作,一般应急抢修单的工作为: 依次进行不停电的同一类型的工作,可以3.10.19 变电总、分工作票和线路票、工电气误操作,继电保护及安全自动装臵的事故应急抢修可不用工作票,但应使用事使用一张第二种工作票。 作任务单未按规定履行许可、终结手续的人员误动、误碰、误(漏)接线,继电保故应急抢修单。 4)同一变电站内,依次进行的同一类型3.10.20 已终结的工作票遗失的 护及安全自动装臵的定值计算、调试失事故应急抢修工作是指:电气设备发生故的带电作业可以使用一张带电作业工作3.10.21 误,以及验收传动误操作等人员责任事故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的票。 的 风险。
抢修或排除故障的工作。 3.7.12 非特殊情况不得变更工作负责 3.11 应设立专责监护人的工作 谁组织、谁负责
非连续进行的事故修复工作,应使用工作人,如确需变更工作负责人应由工作票签 3.11.1 变电站工作应设立专责监护两票三制概述 两票:工作票、操作票;票。 发人(实行“双签发”的工作票,指双方人的工作: 三制:交接班制、巡回检查制、设备定期
3.4.11 填用二次工作安全措施票的工作签发人)同意并通知工作许可人,工作许 工作票签发人或工作票负责人,应根试验倒换制。
为: 可人将变动情况记录在工作票上,如工作据现场的安全条件、施工范围、工作需要工作负责人(监护人):
1)在运行设备的二次回路上进行拆、接票签发人无法当面办理,应通过电话联系等具体情况,增设专责监护人和确定被监1)正确安全地组织工作。
线工作。 办理,由工作许可人分别在工作票上注护的人员。 2)负责检查工作票所列安全措施是否正
2)在对检修设备执行隔离措施时,需拆明。工作负责人允许变更一次。原、现工1)一张工作票涉及多个工作地点的工作确完备,是否符合现场实际条件,必要时断、短路和恢复同运行设备有联系的二次作负责人应对工作任务和安全措施进行的每个工作地点; 予以补充。
回路工作。 交接。 2)满足《安规》(变电部分)表2-1的3)工作前对工作班成员进行危险点告知,
3.5.5 正式执行的工作票,除工作票签发3.7.14 若原工作票需变更或增设安全措安全距离,无遮拦或移开遮拦的工作; 交待安全措施和技术措施,并确认每一个施时,应填用新的工作票,并重新履行工3)因工作原因必须短时移动或拆除遮拦工作班成员都已知晓。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。