WXH-803_G技术说明书_DBF0 3EF5 V1.00(9)

 

51 52 53 54 55 56

低功率因数角~90 远跳经故障判据时间~10 远跳不经故障判据时间

0.01~10

过电压定值~100 过电压保护动作时间

0.01~10

纵联电流差动保护控制字

类别 纵联 保护 控制 字 后 备 和 重 合 闸 控 制 字

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

控制字名称 纵联差动保护 CT断线闭锁差动 通道一通信内时钟 通道二通信内时钟 电压取线路PT电压 振荡闭锁元件 距离保护Ⅰ段 距离保护Ⅱ段 距离保护Ⅲ段 零序电流保护 零序过流Ⅲ段经方向 三相跳闸方式 Ⅱ段保护闭锁重合闸 多相故障闭锁重合闸 重合闸检同期方式 重合闸检无压方式 单相重合闸

整定方式 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

定时限 整定值

60


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

18 19 20 21 22

自定义 零序 反时限 三相不一致 过流 过负荷 冲击性负荷

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

过电压及远跳

35 36 37 38

三相重合闸 禁止重合闸 停用重合闸 单相TWJ启动重合闸 三相TWJ启动重合闸

电流补偿 快速距离保护 零序反时限 零序反时限带方向 三相不一致保护 不一致经零负序电流

过负荷告警 过负荷跳闸 冲击性负荷 故障电流电压启动 低电流低有功启动 低功率因数角启动 远方跳闸不经故障判据过电压保护跳本侧 过电压远跳经跳位闭锁过电压三取一方式

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5.1.2 WXH-803C-G定值

设备参数定值

类别 基 本 参 数

2

被保护设备

序号 1

参数名称 定值区号

参 数 范 围 (In为1A或5A)

单位无

参数值

1~30

满足8个汉字长度

无 根据现场实际情况整定

61


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

CT

3 4

CT一次额定值 CT二次额定值 PT一次额定值 通道一类型 通道二类型

1~9999 1或5 1~1200

专用光纤、复用光纤、专用光纤、复用光纤、

A A kV 无 无

相电流 相电流 线电压

根据现场实际情况整定根据现场实际情况整定

通道

6 7

保护定值

类别

序号 1 2 3

纵联 差动 保护

4 5 6 7 8 9

后 备 保 护

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

定值名称 变化量启动电流定值 零序启动电流定值 差动动作电流定值 线路正序容抗定值 线路零序容抗定值 本侧电抗器阻抗定值 本侧小电抗器阻抗定值

本侧识别码 对侧识别码 线路正序阻抗定值

定 值 范 围 (In为1A或5A) (0.05~0.5)In (0.05~0.5)In (0.05~2)In (40~65535)/In (40~65535)/In (5~65535)/In (5~65535)/In

0~65535 0~65535 (0.05~655.00)/In

单位

整定值

A A

分相差动和零序差动共

? ? ? ? ?

线路全长 线路全长 本侧电抗器 本侧电抗器

线路全长

线路正序灵敏角~89 线路零序阻抗定值

(0.05~655.00)/In

?

线路全长

线路零序灵敏角~89 线路总长度 接地距离Ⅰ段定值 接地距离Ⅱ段定值

0~655 (0.05~125)/In (0.05~125)/In

? ?

阻抗定值 阻抗定值

接地距离Ⅱ段时间~10 接地距离Ⅲ段定值

(0.05~200)/In

?

阻抗定值

接地距离Ⅲ段时间~10 相间距离Ⅰ段定值 相间距离Ⅱ段定值

(0.05~125)/In (0.05~125)/In

? ?

阻抗定值 阻抗定值

相间距离Ⅱ段时间~10 相间距离Ⅲ段定值

(0.05~200)/In

?

阻抗定值

62


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

串补 串补自定义

34 35 36 37

自定义

38 39 40

零序 反时限

41 42 43

三相 不一致

44 45 46

过流 过负荷

47 48 49

过电压和远跳

50 51 52 53 54 55 56

相间距离Ⅲ段时间~10 负荷限制电阻定值 零序过流Ⅱ段定值

(0.05~125)/In (0.05~20)In

A

零序过流Ⅱ段时间~100 零序过流Ⅲ段定值

(0.05~20)In

零序过流Ⅲ段时间~100 零序过流加速段定值

(0.05~20)In

单相重合闸时间~10 三相重合闸时间~10 同期合闸角 正向MOV击穿电压定值超范围变化量阻抗 零序方向补偿阻抗 快速距离阻抗定值

0~90 0~100 (0.05~125)/In (0.05~125)/In (0.5~37.5)/In

零序补偿系数~2 振荡闭锁过流 零序反时限电流定值

(0.5~20)In (0.05~0.5)In

A

零序反时限时间~10 零序反时限配合时间~10 零序反时限最小时间 不一致零负序电流定值

0~10 (0.05~0.5)In

A

三相不一致保护时间~10 过负荷告警电流定值 过负荷告警时间 过负荷跳闸电流定值 过负荷跳闸时间 负序电流定值 零序电压定值 负序电压定值 低电流定值 低有功功率

(0.05~20)In

0~3600 (0.05~20)In

0~3600 (0.05~0.5)In

0~57.7 0~57.7 (0.05~0.5)In

0~90

低功率因数角~90 远跳经故障判据时间~10

63


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

57 58 59

远跳不经故障判据时间0.01~10 过电压定值~100 过电压保护动作时间~10

纵联电流差动保护控制字

类别 纵联 保护 控制 字

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

后 备 和 重 合 闸 控 制 字

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

串补 自定义 零序 反时限

23 24 25 26 27

控制字名称 纵联差动保护 CT断线闭锁差动 通道一通信内时钟 通道二通信内时钟 电压取线路PT电压 振荡闭锁元件 距离保护Ⅰ段 距离保护Ⅱ段 距离保护Ⅲ段 零序电流保护 零序过流Ⅲ段经方向 三相跳闸方式 Ⅱ段保护闭锁重合闸 多相故障闭锁重合闸 重合闸检同期方式 重合闸检无压方式 单相重合闸 三相重合闸 禁止重合闸 停用重合闸 单相TWJ启动重合闸 三相TWJ启动重合闸

串补功能 电流补偿 快速距离保护 零序反时限 零序反时限带方向

整定方式 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

整定值

64


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

三相不一致保护 不一致经零负序电流

过负荷告警 过负荷跳闸 冲击性负荷 故障电流电压启动 低电流低有功启动 低功率因数角启动 远方跳闸不经故障判据过电压保护跳本侧 过电压远跳经跳位闭锁过电压三取一方式

三相 不一致 过流 过负荷 冲击性负荷

28 29 30 31 32 33 34 35

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

过电压和远跳

36 37 38 39

5.2 定值整定说明

如无特殊说明,以下保护定值均按二次值整定。

1. 变化量启动电流定值:根据负荷电流变化的具体情况整定。一般推荐整定为0.2 In。

对于负荷变化剧烈的线路(如电气化铁路、轧钢、炼铝等),可以适当提高定值以免装置频繁启动,定值范围为0.05In~0.5In。

2. 零序启动电流定值:按躲过最大零序不平衡电流整定,定值范围为0.05In~0.5In。 3. 差动动作电流定值:整定时考虑最小方式下区内故障差流值有足够的灵敏度。整定

值应大于1.5倍线路全长电容电流,线路两端应按一次电流相同折算到二次整定。 4. 线路正序阻抗定值、线路正序灵敏角、线路零序阻抗定值、线路零序灵敏角:按实

际线路全长的参数整定。

5. 线路正序容抗定值、线路零序容抗定值:该两项定值反映输电线路充电电容的大小。

该两项定值按线路全长的实际参数整定(二次值)。建议按实测参数整定,若无实测参数可按计算值,下表为每百公里各电压等级架空线路的容抗和电容电流典型一次值,供整定时参考。

65


WXH-803*-G线路保护装置技术说明书

线路电压(kV)

220

330

500

750 正序容抗(?) 3700 2860 2590 2242 零序容抗(?) 5360 4170 3790 3322 电容电流(A) 34 66 111 193

该线路参数定值,保护装置用于电容电流补偿和故障测距应用,无实测参数时,可

参考上表整定,以220kV等级的架空线为例:

线路正序容抗定值:XC1=(3700*100/L)/(TV/TA)

线路零序容抗定值:XC0=(5360*100/L)/(TV/TA)

6. 本侧、对侧识别码:该两项定值主要用于识别光纤通道是否正确连接。在整定时遵

循以下原则:

?? 保护正常运行时,一个装置的本侧识别码不能与对侧识别码整定相同。

?? M侧装置的本侧识别码要与N侧装置的对侧识别码一样。

?? M侧装置的对侧识别码要与N侧装置的本侧识别码一样。

?? 识别码定值范围 0-65535的任一整数值。

例如: M侧N侧识别码定值示例:

M侧: 本侧识别码: 1234 对侧识别码:5678

N侧: 本侧识别码: 5678 对侧识别码:1234

注:同一装置内,若本侧识别码与对侧识别码整定相同时,认为装置处于自环试验状态,当实际通道自环连接时允许差动动作。

7. 线路总长度:按实际线路长度整定,单位为公里。

8. 接地距离Ⅰ段定值:按全线路阻抗的0.8~0.85倍整定,对于有互感的线路,应适

当减小。

9. 相间距离Ⅰ段定值:按全线路阻抗的0.8~0.9倍整定。

10. 距离Ⅱ、Ⅲ段的阻抗和时间定值按段间配合的需要整定,对本线末端故障有灵敏度。