采用内部晶振时钟作为发送时钟常称为内时钟(主时钟)方式,采用接收时钟作为发送时钟常称为外时钟(从时钟)方式。两侧装置的运行方式可以有三种方式:
两侧装置均采用从时钟方式;
两侧装置均采用内时钟方式;
一侧装置采用内时钟,另一侧装置采用从时钟(这种方式会使整定定值更复杂,故不推荐采用)。
15
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
3.4.5 纵联通道识别码
为提高数字式通道线路保护装置的可靠性,防止光纤通道连接错误,WXH-803保护装置设置了可整定的纵联通道识别码,用于识别光纤通道是否正确连接。
在定值项中分别有“本侧识别码”和“对侧识别码”,范围均为0~65535,识别码的整定应保证全网运行的保护设备具有唯一性,即正常运行时,本侧识别码和对侧识别码应不同,且与本线的另一套保护的识别码不同,也应该和其它线路保护装置的识别码不同;保护校验自环试验时,本侧识别码和对侧识别码应相同,否则都会告警,报“通道自环状态与整定不一致”。
“本侧识别码”和“对侧识别码”需在定值项中整定,且通过通道传送给对侧,当保护接收到的装置识别码与定值整定的“对侧识别码”不一致时,退出差动保护,延时1s报“纵联通道一装置混联”、“纵联通道二装置混联”告警。
3.4.6 远传远跳功能
保护装置设计了可代替远跳装置的远跳命令功能,可实现远方跳闸功能;装置设其他保护动作开入信号,可传输远跳信号到对侧,对侧收到经正反码校验的远跳后,固定经本地装置的启动元件判别作用于跳闸。
本侧永跳后无流则闭锁远跳功能。
由于远传及远跳属于直跳类型保护数据,因此保护装置内部为避免通道误码带来的影响做如下处理:
?? 对传输远传远跳的信息位进行分段CRC-4(ITU G.704)校验,检错率100%; ?? 采样后得到远传、远跳开入信号,经过正反位编码处理:高电平时编码为“01”,低
电平时编码为“10”,作为开关量,和电流采样数据组合成一帧数据,再次对此帧数据进行CRC校验,连同校验码通过光纤数字通道传送给对侧保护装置;
?? 对侧装置每收到一帧信息,都要进行CRC校验,之后再单独对开关量进行互补反
校验。即收到“01”和“10”信号为有效信号;
才认为收到的远传或者远跳?? 收到对侧远传远跳信号之后经过连续三帧相同确认后,
信号是可靠的。
采取以上措施能够完全可靠地避免通道存在误码情况下导致的保护误动作。
远跳用途说明:
16
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
M
图3-3 远跳用途
发生死区故障时,母差保护动作跳本侧开关,或者母线故障时,1#断路器失灵,需要切除对侧开关,将M侧母线保护动作跳开关1的GOOSE信号接至M侧装置的远跳开入,传输至对侧装置去跳N开关。
远传用途说明:
I
II
图3-4远传用途
在500kV系统中需要单独配置过压远跳保护代替220kV系统中的直跳保护。
1、当K1点发生故障时,KG2或KG3断路器失灵保护动作;
2、当K2点发生故障时,即线路电抗器故障;
3、当线路PT测量过电压。
发生上述情况时,需要通过远传1信号发送至对端线路保护,对侧可采用两种方式,采用集成远跳保护的线路保护或单独配置远跳保护装置,对端光差再将远传信号开出至对端单独的远方跳闸装置。
17
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
在220kV系统中,远传可以用来作为远跳信号的录波信号,即将双母线的母差保护动作跳本线路开关的GOOSE信号同时接至远传和其他保护动作开入,传输给N侧保护装置,其他保护动作用于跳闸,远传用于开出给录波器,记录为远跳跳闸。
3.5 电流差动元件
本装置差动元件针对线路保护区内各种故障类型配置了分相稳态量差动、分相故障分量差动及零序电流差动。
稳态量差动元件设置快速区元件及灵敏区元件,快速区元件采用短窗相量自适应算法实现快速动作,使保护典型金属性故障小于18ms;灵敏区采用全周付氏向量算法作为快速区的补充;
故障分量差动不受负荷影响,对于区内高阻故障及振荡中故障性能优越,元件本身采用全周付氏向量算法并略带延时保证其可靠性;
零序电流差动作为稳态量差动及故障分量的后备延时100ms动作,主要针对缓慢爬升高阻故障,零序电流差动继电器主要作为单相经过渡电阻接地故障而设。
IopIset
图3-5 差动保护动作特性
上图为差动保护动作特性图,各差动元件动作特性区别仅在于差动电流定值及制动系数的不同,图中ISET为相应差动元件的动作定值门槛,Coef_K为相应差动元件的比率制动系数。
3.5.1 采样值差动元件
采样值差动继电器充分利用2Mbit/s的光纤通道传送信息,采用瞬时值差动元件,以提高差动保护动作速度及可靠性;取两侧电流采样值相加的绝对值作为差动电流,两侧电流采样值相减绝对值作为制动电流。
idφ(k)>idset且 idφ(k)>kirφ(k),其中idset取max{1.98差动定值,1In};
18
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
采样值差动保护对每一时刻的采样值进行判别,在连续R次判别中如S次满足判据,则采样值差动方程动作。采样值差动继电器的优点在于动作速度快,且在通道质量不高情况下小于S个误码数据不会导致差动保护误动作。
3.5.2 分相稳态量差动元件
动作方程:
ICDΦ>ISETΦ
ICDΦ>0.75*Ir
&+I&|,为两侧电流矢量和的幅值;制动电流式中:动作电流ICDΦ=|IMΦNΦ
&?I&|,为两侧电流矢量差的幅值;IIr=|IMΦNΦSETΦ为差动动作电流定值,由用户整定;整定时应保证末端短路有足够的灵敏度;整定值应大于1.5倍本线路稳态电容电流值。
稳态量差动延时段继电器动作后固定经40ms延时动作。
3.5.3 分相稳态量差动快速段
动作方程:
ICDΦ>max{1.98×ISETΦ,4倍实测电容电流值}
ICDΦ>0.75*Ir
&+I&|,为两侧电流矢量和的幅值;制动电流式中:动作电流ICDΦ=|IMΦNΦ
&?I&|,为两侧电流矢量差的幅值;IIr=|IMΦNΦSETΦ为差动动作电流定值,由用户整定。
3.5.4 分相增量差动元件
动作方程:
ΔICDΦ>ISETΦ
ΔICDΦ>0.75*ΔIr
&+ΔI&|,为两侧电流变化量矢量和的幅值;制动电流式中:动作电流ΔICDΦ=|ΔIMΦNΦ
&?ΔI&|,为两侧电流矢量差的幅值;IΔIr=|ΔISETΦ为差动动作电流定值。 MΦNΦ
3.5.5 零序电流差动元件
动作方程:
ICD0>ISETΦ
19
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
ICD0>0.75*Ir0
&+3I&|,为两侧零序电流矢量和的幅值;制动电流式中:动作电流ICD0=|3IM0N0
&?3I&|,为两侧零序电流矢量差的幅值;IIr0=|3IM0N0SETΦ为差动动作电流定值。该元件满足条件后延时100ms动作。两侧任一相发生CT断线则闭锁零序差动。
3.5.6 电容电流影响及补偿措施
对于220kV及以上系统较长输电线路,电容电流较大,且发生故障及系统合闸操作时暂态电容电流较大,差动保护需要考虑电容电流的影响。
WXH-803*-G-RPLDYK差动保护采取暂态时投入高定值差动方程及数字滤波,正常运行时进行电容电流补偿,以避免长线路电容电流的影响。
电容电流补偿用于精确评估当前系统差流量。
?? 电容电流的计算公式如下:
&=[(U&?0.5I&*Z)?(U&?0.5I&*Z)]/j(?X)+(U&?0.5I&*Z)]*/j(?X)ICMMΦMΦ1M0M01C1M0M00C0 式中XC0为线路零序容抗定值、XC1为线路正序容抗定值、Z0为线路全长零序阻抗、Z1
&为本侧零序电压相量、I&为本侧相电压相量、U&为本侧相为线路全长正序阻抗、UMΦM0MΦ
&为本侧零序电流相量。 电流相量、IM0
?? 根据上式计算出每一相的电容电流值,若需要补偿,则采用本端全补偿。
补偿公式如下:
&=I&?(1?k)I& IMΦlMΦCΦ
&为本侧补偿后相电流相量,I&为对应相电容电流相量,k为电容电流补偿系式中IMΦ1CΦ
数,根据线路并联电抗器和线路容抗定值计算得出。
当XC1、XML等定值整定不合适时,如较小,则计算的电容电流与实际值可能会有较大差异。
3.5.7 差动电流识别CT断线
由于差动保护的灵敏性,对CT二次回路的监视应更加严格,其中CT断线可能引起误动。当一侧CT断线时,本侧可能会电流突变量启动,但对侧不会电流突变量启动,且系统电压不会发生变化。由于差动保护经过以下闭锁逻辑:
①两侧电流突变量同时启动
20
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
②一侧电流突变量启动时需有电压变化量,因此差动保护不会开放而误动作。基于双端量的CT断线判据只考虑系统不发生故障情况下单侧CT断线。
CT断线判据的逻辑图如下:
图3-6 CT断线逻辑框图
图中电流门槛0.04In,CT断线逻辑中差流门槛为0.5倍相差定值、0.1In和零序启动电流定值之间的小值,当装置检测到有差流存在且该相一侧无流时,延时10秒报该侧CT断线;差流长期存在逻辑的差流门槛0.8倍相差定值,若检测到有差流而该相两侧都有流,延时10秒报差流长期存在。
CT断线时,发生故障或系统扰动导致启动元件动作,若“CT断线闭锁差动”整定为“1”,则按断线相闭锁电流差动保护;若整定为“0”,则仍开放该相电流差动保护。
3.5.8 CT饱和
在线路一侧采用传统铁磁电流互感器情况下,发生区外故障时,CT可能会饱和,如不采取措施,差动保护可能会误动,本装置采用时差法快速区内外识别元件及虚拟制动电流CT饱和识别开放元件相结合,可以达到在发生故障CT饱和时,如果故障发生时线性区大于2.4ms时能够识别区内外故障,且在区外故障转为区内故障时能够快速开放差动保护。
3.6 阶段式距离元件
装置设置了三段式相间距离及三段式接地距离保护;相间距离保护由圆特性阻抗复合躲负荷线构成,接地距离保护由多边形特性阻抗元件构成。