4.3.4 开入插件
开入正电源开入负电源图4-7 开入端子定义
开入电源为直流220V或110V;其正电源连接到开入节点的公共端,负电源接到831-832端子。
805为启动打印开入,用于打印最近一次动作报告。
810端子为停用/闭锁重合闸,该开入为操作箱的闭锁重合闸输出接点(手跳、手合、永跳)和停用重合闸硬压板并联输入;该开入的作用是:(1)重合闸放电;(2)确认为停用重合闸方式。本开入仅作用于重合闸,不用本装置的重合闸时,该端子不接。
811、812、813端子分别为A、B、C三相的分相跳闸位置继电器接点(TWJa、TWJb、TWJc)输入,一般由操作箱提供。对3/2接线方式,需接入边断路器和中间断路器串联的分相跳位。例如:811需接入边断路器A相跳位和中间断路器A相跳位串联后的接点。位置接点的作用是:(1)重合闸用(不对应启动重合闸、单重方式是否三相跳开);(2)判别线路是否处于非全相运行。
818端子是低气压闭锁重合闸开入,仅作用于重合闸,不用本装置的重合闸时,该端子不接。
819、821为远传开入端子,保护装置直接将相应远传开入状态传至对侧差动保护。 823、824为其它保护动作开入端子,当该端子有开入时可使对侧差动保护跳对侧断路器。为避免错误开入导致保护误跳闸,823、824两开入端子同时有效时才认为有其它保护动作开入。
52
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
825端子为保护检修状态投/退压板,投入时才可进行开出传动试验。
4.3.5 信号及出口插件
901905
906907908
909910
911912913914
信号
过负荷告警合闸出口通道故障
917918919920921922923924925926929930
第一组传
第二组开
第一组传
第二组开
通道二通道通道一异
常
异常
图4-8 保护信号及开出端子定义
901-90更多内容请访问久久建筑网
5、901-906端子为中央信号,当保护动作时有相应信号开出。信号经磁保持继电器动作并保持,若要复位信号指示灯时,需按信号复归按钮或由通信口发远方信号复归命令才返回。
907-909为装置异常信号开出端子,910为过负荷开出端子。 911-912为装置重合闸开出端子。
913-914为通道故障开出端子。当投入的光纤通道均故障的时候触发该出口。 917-924为远传开出端子,它们实时反映对侧装置的远传开入状态。
925-926、929-930为通道异常开出端子,当光纤通道异常时这些端子动作,而在通道恢复正常时则返回。
4.3.6 出口插件
本插件主要提供保护的出口接点、信号接点及遥信接点。
53
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
A01
A02
A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16
跳C跳跳C跳
C+KM
跳B
第三
组第四组
A21A23A25A27A29A32
闭锁重合闸
保护动闭重
图
4-9(a) A#开出端子定义
图4-9(b) B#开出端子定义
图4-9(c) C#开出端子定义
A#、B#、C#插件,输出跳闸出口接点、合闸出口、三相不一致出口、三相跳闸出口以及重合闸动作信号、保护动作信号、三相不一致出口以及三相跳闸信号,接点均为瞬动接点。
4.3.7 通信/通信转换插件
通信功能由两个插件实现,即通信插件(E#)和通信转换插(F#),可作为保护、测控或其它自动控制装置的通讯、人机接口管理单元,根据用户需求,提供了4个以太网口、2个RS-485通信接口、1个网络打印485串口、1个打印232串口。具体定义见图4-10(a)和图4-10(b)。
54
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
通讯转换
调试口
LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
以太网口1-4
调试口LAN2LAN3LAN4PWR备用
TX212345689101112
与外部连接编程调试口至控制系统电源灯预留灯指示RS485口1的收发状态指示RS485口2的收发状态1-485+1-485-0V
2-485+2-485-0V+24V B OUT
指示灯
通信转换插件提供的四路电信号或两路光信号,以太网口插件上的调试口仅供软件设计人员使用。E8、E9为485类型B码对时信号接口。
F01、F02为打印机电源控制接点,将打印机电源线中串入此接点,则正常时打印机不
55
PWR
RUN
TX2
RX2TX1RX1
端子
图4-10(a) E#通信转换插件通信接口定义
220V电源对时脉冲
F10F11F12485A485口至E#485口1485口至E#485口2
B码对时
至网络打印485串口至打印232串口
图4-10(b) F#通信插件通信接口定义
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
带电,在有报文需要打印时,管理机将该接点闭合,导通打印机交流电源。
GPS对时的接口有脉冲接点和 B码对时。F04、F05为GPS对时脉冲接点,可进行脉冲对时(分脉冲或秒脉冲)。F16、F17为B码对时接口,主要用于人机接口时钟对时。
RS485串口(F09、F10/ F11、F12)用于系统监控。
F20、F23、F24为打印RS-232串口,F20、F21、F22为网络打印RS-485串口。
F13、F14、F18、F19备用。
实际应用时,通信插件通过RS485口(F09、F10或 F11、F12)将信息传送到通信转换插件的RS485口1或RS485口2,再经由通信转换插件的以太网接口与控制系统进行通信。
故实际使用时可以对外提供最多4个以太网口+1个RS485口或2个RS485口。
4.3.8 稳压电源插件
直流+220/110V电源直流-220/110V电源12
图4-11 电源插件端子定义
本插件为直流逆变电源插件。直流220 V或110 V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要的三组直流电压,即5 V、±15 V及24 V。电源插件具有失电告警功能。
G01、G02为GPS对时脉冲接点,对保护CPU对时,可进行脉冲对时(分脉冲或秒脉冲)或B码对时。
G03、G04为B码对时脉冲接点,对保护CPU对时。
G07、G08为强电复归开入接点,可直接从外接进220 V或110 V对保护装置进行复归。 56
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
G09-G12为两组失电告警接点,保护正常运行时此接点断开,保护装置失电后,接点闭合。用于对保护装置工作电源的监视。
G13为装置工作电源正极性端, G15为装置工作电源负极性端,该装置可外接220V或110V直流工作电源。
G17为装置屏蔽地,应将此接点直接连到接地铜排。
57
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
5 定值清单及整定说明
5.1 定值清单
5.1.1 WXH-803A-G定值
设备参数定值
类别 基本 参数 CT
序号 1 2 3 4
参数名称 定值区号 被保护设备 CT一次额定值 CT二次额定值 PT一次额定值 通道一类型 通道二类型
参 数 范 围 (In为1A或5A)
1~30 满足8个汉字长度
1~9999 1或5 1~1200
专用光纤、复用光纤、专用光纤、复用光纤、
单位无 无 A A kV 无 无
参数值
根据现场实际情况整定
相电流 相电流 线电压
根据现场实际情况整定根据现场实际情况整定
通道
6 7
保护定值
类别
序号 1 2
纵 联 差 动 保 护
3 4 5 6 7 8 9
定值名称 变化量启动电流定值 零序启动电流定值 差动动作电流定值 线路正序容抗定值 线路零序容抗定值 本侧电抗器阻抗定值 本侧小电抗器阻抗定值
本侧识别码 对侧识别码 线路正序阻抗定值
定 值 范 围 (In为1A或5A) (0.05~0.5)In (0.05~0.5)In (0.05~2)In (40~6000)/In (40~6000)/In (5~65535)/In (5~65535)/In
0~65535 0~65535 (0.05~655)/In
单位
整定值
A ? ? ? ? ?
线路全长 线路全长 本侧电抗器 本侧电抗器
线路全长
58
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
后 备 保 护
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
线路正序灵敏角~89 线路零序阻抗定值
(0.05~655)/In
?
线路全长
线路零序灵敏角~89 线路总长度 接地距离Ⅰ段定值 接地距离Ⅱ段定值
0~655 (0.05~125)/In (0.05~125)/In
? ?
阻抗定值 阻抗定值
接地距离Ⅱ段时间~10 接地距离Ⅲ段定值
(0.05~200)/In
?
阻抗定值
接地距离Ⅲ段时间~10 相间距离Ⅰ段定值 相间距离Ⅱ段定值
(0.05~125)/In (0.05~125)/In
? ?
阻抗定值 阻抗定值
相间距离Ⅱ段时间~10 相间距离Ⅲ段定值
(0.05~200)/In
?
阻抗定值
相间距离Ⅲ段时间~10 负荷限制电阻定值 零序过流Ⅱ段定值
(0.05~125)/In (0.05~20)In
无
零序过流Ⅱ段时间~100 零序过流Ⅲ段定值
(0.05~20)In
零序过流Ⅲ段时间~100 零序过流加速段定值
(0.05~20)In
单相重合闸时间~10 三相重合闸时间~10 同期合闸角 快速距离阻抗定值
0~90 (0.5~37.5)/In
自定义 35 36 37
零序补偿系数~2 振荡闭锁过流 零序反时限电流定值
(0.5~2)In (0.05~0.5)In
零序 反时限
38 39 40
零序反时限时间~10 零序反时限配合时间~10 零序反时限最小时间 不一致零负序电流定值
0~10 (0.05~0.5)In
三相不一致 过流
41 42 43
三相不一致保护时间~10 过负荷告警电流定值
(0.05~20)In
59
WXH-803*-G线路保护装置技术说明书
过负荷
44 45 46 47 48 49 50
过负荷告警时间 过负荷跳闸电流定值 过负荷跳闸时间 负序电流定值 零序电压定值 负序电压定值 低电流定值 低有功功率
0~3600 (0.05~20)In
0~3600 (0.05~0.5)In
0~57.7 0~57.7 (0.05~0.5)In
0~90
s
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。