Q/GDW1875—2013
1.编制背景
为配合《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》《智能变电站一体化监控系统功能规范》的工程化实施,规范变电站一体化监控系统产品检测、工厂验收、现场验收等环节技术要求,按照2012年度国家电网公司技术标准制修订计划(国家电网科〔2012〕66号),由国家电网公司国家电力调控中心提出,中国电力科学院牵头,组织吉林电力公司、山东电力公司、陕西电力公司、江苏电力公司、浙江电力公司、南瑞继保、北京四方、南瑞科技等单位开展《变电站一体化监控系统测试及验收规范》的制定工作。
2.编制主要原则
本标准的编制依据GB/T1.1《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写规则》、DL/T800《电力企业标准编制规则》的相关要求,开展本规范的制定工作。
本规范依据Q/GDW383—2009《智能变电站技术导则》、Q/GDW393—2009《110(66)kV~220kV智能变电站设计规范》、Q/GDW394—2009《330kV~750kV智能变电站设计规范》、Q/GDW427—2010《智能变电站测控单元技术规范》、DL/T860等标准要求。
3.与其它标准的关系
本标准遵循DL/T860《变电站通信网络和系统》、《电力二次系统安全防护总体方案》、《变电站二次系统安全防护方案》的总体技术要求与原则。
本规范引用了Q/GDW383—2009《智能变电站技术导则》、Q/GDW393—2009《110(66)kV~220kV智能变电站设计规范》、Q/GDW394—2009《330kV~750kV智能变电站设计规范》、Q/GDW427—2010《智能变电站测控单元技术规范》等标准。
4.主要工作过程
2012年1月,根据国家电网公司国调中心标准编制计划要求,成立了标准编写组。
2012年1月至2月,收集各生产厂家的产品技术资料,并进行技术调研,同时吸取了有关专家的意见,编制《变电站一体化监控系统测试及验收规范》草稿。
2012年2月14日至15日,国调中心在北京组织召开了标准草稿讨论会,商讨确定重大原则性问题,明确编写总体思路。
2012年3月1日,国调中心在北京组织召开了标准草稿讨论会,商讨确定重大原则性问题,明确编写大纲和标准框架。
2012年3月15日,编写组在北京针对编写的问题与国调进行了沟通,标准题目修改为《变电站一体化监控系统测试及验收规范》,增加针对常规测控装置的技术参数。
2012年4月15日,编写组在北京针对编写的问题与国调进行了沟通,增加针对新增测试功能的测试内容。
2011年5月17日至18日,编写组在西安召开了规范草稿讨论会,商讨确定了规范的基本功能、性能等,完成了规范的主体编写工作。
2012年7月12日至13日,编写组在北京召开了标准征求意见稿讨论会,并随后发布《变电站一体化监控系统测试及验收规范》征求意见稿。
2012年8月10日至12日,编写组在北京召开了标准征求意见稿讨论会,并随后发布《变电站一体化监控系统测试及验收规范》征求意见稿。
2012年9月24日至25日,编写组在烟台召开了标准征求意见稿讨论会,并随后发布《变电站一体化监控系统测试及验收规范》征求意见稿。
2012年9月24日至25日,编写组在广泛征求专家意见的前提下,对标准进行了精编,并随后发布《变电站一体化监控系统测试及验收规范》征求意见稿。
2012年11月1日至2日,编写组在福州召开了标准送审稿评审会,并随后发布《变电站一体化监控系统测试及验收规范》报批稿。
21
Q/GDW1875—2013
5.标准结构和内容
本标准由9章构成,各章主要内容如下:
第1章为范围;
第2章为规范性引用文件;
第3章为术语和定义,对本标准采用的主要术语进行了定义;
第4章为缩略语,对本标准采用的缩略语进行了解释;
第5章为仪器仪表的基本要求与配置,规定了测试所需要的仪器仪表;
第6章为测试与验收流程,规定了系统测试与验收所需要的流程和步骤;
第7章为产品检测,其中包括了单装置测试和系统测试的内容;
第8章为工厂验收,详细规定了工厂验收所需要的各个环节和内容;
第9章为现场验收,对现场测试所需要的流程和各个测试环节进行了规定。
6.条文说明无