变电站一体化监控系统测试及验收规范
1范围
本标准规范了变电站一体化监控系统产品检测、工厂验收、现场验收的检测项目和技术要求,为变电站一体化监控系统建设、改造提供检测标准和验收依据。
本标准适用于新建和改建的智能变电站,常规变电站监控系统参照执行。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T13729远动终端设备
GB/T13730地区数据采集与监控系统通用技术条件
GB/T15153远动设备及系统
GB/T50312综合布线工程验收规范
DL/T634.5101远动设备及系统第5-101部分传输规约基本远动任务配套标准
DL/T634.5104远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议集的
IEC60870-5-101网络访问
DL/T663220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求
DL/T723电力系统安全稳定控制技术导则
DL/T860变电站通信网络和系统
DL/T1146DL/T860标准工程实施技术规范
DL/T5149220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程
Q/GDW140交流采样测量装置运行检验管理规程
Q/GDW213变电站计算机监控系统工厂验收管理规程
Q/GDW214变电站计算机监控系统现场验收管理规程
Q/GDW383智能变电站技术导则
Q/GDW393110(66)~220千伏智能变电站设计规范
Q/GDW394330~750千伏智能变电站设计规范
Q/GDW431智能变电站自动化系统现场调试导则
Q/GDW678智能变电站一体化监控系统功能规范
Q/GDW679智能变电站一体化监控系统建设技术规范
国家电力监管委员会电监安全[2006]34号电力二次系统安全防护总体方案
3术语和定义
3.1
工厂验收测试factoryacceptancetest(FAT)
依据合同和技术功能规范要求,出厂前在系统集成商或设备制造商的场所,按照预定的测试大纲进行的系统或设备功能和性能的测试。
1
Q/GDW1875—2013
3.2
现场验收测试siteacceptancetest(SAT)
系统或设备运抵现场,完成安装调试后,在工程投入运行前,依据合同、技术功能规范和预定的测试大纲进行系统或设备功能和性能的测试。
3.3
智能变电站一体化监控系统integratedsupervisionandcontrolsystemofsmartsubstation
按照全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化的基本要求,通过系统集成优化,实现全站信息的统一接入、统一存储和统一展示,实现运行监视、操作与控制、信息综合分析与智能告警、运行管理和辅助应用等功能。
3.4
综合应用服务器comprehensiveapplicationserver
实现与状态监测、计量、电源、消防、安防和环境监测等设备(子系统)的信息通信,通过综合分析和统一展示,实现一次设备在线监测和辅助设备的运行监视与控制。
3.5
数据通信网关机datacommunicationgateway
一种通信装置。实现智能变电站与调度、生产等主站系统之间的通信,为主站系统实现智能变电站监视控制、信息查询和远程浏览等功能提供数据、模型和图形的传输服务。
4缩略语
CIMCommonInformationModel(公共信息模型)
IEDIntelligentElectronicDevice(智能电子设备)
MMSManufacturingMessageSpecification(制造报文规范)
SCDSubstationConfigurationDescription(全站系统配置文件)
SCLSubstationConfigurationLanguage(变电站配置语言)
SNMPSimpleNetworkManagementProtocol(简单网络管理协议)
SOESequenceOfEvent(事件顺序记录)
SSDSystemSpecificationDescription(系统规范文件)
SVSampleValues(采样值)
SVGScalableVectorGraphics(可缩放矢量图形)
XMLExtensibleMarkupLanguage(可扩展标示语言)
5仪器仪表基本要求与配置
仪器仪表要求
a)仪器、仪表应经具有检验资质的部门检定合格并在有效期内,且满足智能变电站技术要求;b)仪器、仪表的准确度应高于被检设备相关指标2~4个等级;
c)测试设备等级要求应满足GB/T13729—2002的规定。
仪器仪表配置
a)测试仪器
万用表、光功率计、光衰耗计、网络测试仪、继电保护试验仪(应支持GOOSE和SV传输技术)、综合时间测试仪、示波器、数字式相位仪、三相标准源、三相标准表、直流信号发生器、双绞线缆测试仪、兆欧表等;
b)测试设备
模拟主站、录波器(应支持GOOSE和SV传输技术)、SOE信号发生器、网络报文记录分析装5.15.22
Q/GDW1875—2013
置、报文时间标定装置、红光笔、光发生器、DL/T860规约测试工具、DL/T634.5104规约测试工具、DL/T634.5101规约测试工具、仿真器-IED、在线监测仿真器、时间同步装置等。6测试及验收流程
变电站一体化监控系统测试及验收流程由产品检测、工厂测试与验收、现场调试与验收三个部分构成。产品检测由具有检测资质的检测机构负责实施,产品在检测机构检测合格后,检测机构出具与该产品相对应的检测报告。
具备检验合格报告的产品按照工程项目的要求进行系统集成与配置,并在集成商处进行系统集成测试,用户确认系统集成测试报告后进行工厂验收。
对通过工厂验收的监控系统,按照实际工程合同与技术协议要求,进行工程安装调试,并出具调试报告,用户确认调试报告后进行现场验收。
7产品检测
概述
产品检测包括单装置测试、一体化监控系统整体测试,由具有检测资质的检测机构负责,下列检测项目仅为产品检测必检项目。7.1
7.2单装置测试
7.2.1测试对象
单装置主要包括:测控单元、数据通信网关机、图形网关机、综合应用服务器、监控主机等。
7.2.2基本检验项目
a)型式试验
型式检验项目包括结构外观检查、基本功能、基本性能、绝缘性能、电源影响、环境影响、电磁兼容性能、机械性能、稳定性等项目,测试要求依据GB/T13729—2002;
b)通信处理能力检验
检测被测设备的实际通信处理性能,检测变电站网络系统抵御突发流量的能力,检测不同背景流量对被测设备的影响。测试中被测设备应无数据丢失、中断、死机等异常现象发生;
c)带时标的遥测量检验
检测测控装置遥测量的时标准确度和该时刻的幅值准确度;
d)一致性测试
测试项目及方法参照DL/T860.10和DL/T1146。
7.2.3综合应用服务器测试
a)数据接收功能检验,应具备通过DL/T860接入状态监测、计量、一体化电源、消防、安防、
环境检测等IED数据的能力;
b)数据处理、分析及显示功能检验;
c)监视与联动控制功能检验;
d)网络端口处理能力测试。
7.2.4测控装置功能检测
a)遥信功能检测
接点输入、GOOSE报文、MMS报文输出,SOE分辨率;
b)遥测量功能检测
模拟量输入、SV报文输入、GOOSE报文、MMS报文输出;
c)控制功能检测
MMS报文输入、GOOSE输出、接点输出;
3
Q/GDW1875—2013
d)
e)
f)
g)同期功能检测;联闭锁功能检测;时间同步功能检测;雪崩测试。
7.2.5综合应用服务器测试
a)数据接收功能检验,应具备通过DL/T860接入状态监测、计量、一体化电源、消防、安防、
环境检测等IED数据的能力;
b)数据处理、分析及显示功能检验;
c)监视与联动控制功能检验;
d)网络端口处理能力测试。
7.2.6数据通信网关机测试
a)实时数据交互功能测试,主要包括:遥测、遥信、遥控、遥调功能;
b)告警文本直传功能检测;
c)DL/T634.5104规约、DL/T634.5101规约、DL/T667规约、DL/T476规约应用正确性检测;d)逻辑运算和算术运算功能检测。
7.2.7图形网关机功能检验
a)远程图形浏览功能检验;
b)基于DL/T476、CIM/G、CIM/S标准的传输过程正确性检测。
7.3系统测试
7.3.1配置工具测试
被测系统应具备IED配置工具和系统配置工具,检测内容:
a)IED配置工具测试
1)ICD文件导出功能测试;
2)SCD文件导入功能测试;
3)模型配置功能测试;
4)IID文件导出功能测试。
b)系统配置工具测试
1)ICD/IID文件导入功能测试;
2)配置文件实例化测试;
3)SSD生成功能测试;
4)SCD输入、输出、修改测试。
7.3.2数据采集与处理测试
c)稳态数据采集功能
状态量数据采集:开关、刀闸等状态信息的检验;
量测数据采集:电压、电流、有功、无功、频率等信息的检测;
d)动态数据采集功能
线路和母线正序基波电压相量、正序基波电流相量的检测;
e)暂态数据采集功能
录波信息采集的检验;
f)设备状态信息采集功能
一次设备、二次设备、辅助设备运行状态信息的检验;
g)品质位处理、应用信号合并的;
h)主备数据一致性
4
Q/GDW1875—2013
主备数据服务器实时信息、历史数据的一致性检验。
7.3.3运行监视测试
a)实时信息显示
实时信息显示检验内容包括:遥信状态、遥信位图、遥信标志、变位闪烁、遥测值、遥测状态、棒图、曲线、饼图和设备状态等;
b)数据处理
状态量检测包括:状态接收、状态变化、状态恢复、取反检验、人工置数影响和双位置遥信处理等检验;
模拟量检测包括:模拟量接收、零漂处理、跳变过滤、越限报警、合理性判断和人工置数影响等检验;
c)电网运行可视化功能检验
检验稳态和动态数据的可视化展示,采用动画、表格、曲线、饼图、柱图、仪表盘、等高线等多种形式,展现有功功率、无功功率、电压、电流、频率、同步相量等信息;
d)设备状态可视化功能检验
检验设备状态参量展示功能,状态参量主要包括:状态参数、运行参数、实时波形、工作状态(运行、检修、热备用、冷备用)、诊断结果、健康状况与变化趋势等。