QGDW1875-2013变电站一体化监控系统测试及验收规范(2)

 

变电站一体化监控系统测试及验收规范

1范围

本标准规范了变电站一体化监控系统产品检测、工厂验收、现场验收的检测项目和技术要求,为变电站一体化监控系统建设、改造提供检测标准和验收依据。

本标准适用于新建和改建的智能变电站,常规变电站监控系统参照执行。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13729远动终端设备

GB/T13730地区数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T15153远动设备及系统

GB/T50312综合布线工程验收规范

DL/T634.5101远动设备及系统第5-101部分传输规约基本远动任务配套标准

DL/T634.5104远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议集的

IEC60870-5-101网络访问

DL/T663220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求

DL/T723电力系统安全稳定控制技术导则

DL/T860变电站通信网络和系统

DL/T1146DL/T860标准工程实施技术规范

DL/T5149220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程

Q/GDW140交流采样测量装置运行检验管理规程

Q/GDW213变电站计算机监控系统工厂验收管理规程

Q/GDW214变电站计算机监控系统现场验收管理规程

Q/GDW383智能变电站技术导则

Q/GDW393110(66)~220千伏智能变电站设计规范

Q/GDW394330~750千伏智能变电站设计规范

Q/GDW431智能变电站自动化系统现场调试导则

Q/GDW678智能变电站一体化监控系统功能规范

Q/GDW679智能变电站一体化监控系统建设技术规范

国家电力监管委员会电监安全[2006]34号电力二次系统安全防护总体方案

3术语和定义

3.1

工厂验收测试factoryacceptancetest(FAT)

依据合同和技术功能规范要求,出厂前在系统集成商或设备制造商的场所,按照预定的测试大纲进行的系统或设备功能和性能的测试。

1


Q/GDW1875—2013

3.2

现场验收测试siteacceptancetest(SAT)

系统或设备运抵现场,完成安装调试后,在工程投入运行前,依据合同、技术功能规范和预定的测试大纲进行系统或设备功能和性能的测试。

3.3

智能变电站一体化监控系统integratedsupervisionandcontrolsystemofsmartsubstation

按照全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化的基本要求,通过系统集成优化,实现全站信息的统一接入、统一存储和统一展示,实现运行监视、操作与控制、信息综合分析与智能告警、运行管理和辅助应用等功能。

3.4

综合应用服务器comprehensiveapplicationserver

实现与状态监测、计量、电源、消防、安防和环境监测等设备(子系统)的信息通信,通过综合分析和统一展示,实现一次设备在线监测和辅助设备的运行监视与控制。

3.5

数据通信网关机datacommunicationgateway

一种通信装置。实现智能变电站与调度、生产等主站系统之间的通信,为主站系统实现智能变电站监视控制、信息查询和远程浏览等功能提供数据、模型和图形的传输服务。

4缩略语

CIMCommonInformationModel(公共信息模型)

IEDIntelligentElectronicDevice(智能电子设备)

MMSManufacturingMessageSpecification(制造报文规范)

SCDSubstationConfigurationDescription(全站系统配置文件)

SCLSubstationConfigurationLanguage(变电站配置语言)

SNMPSimpleNetworkManagementProtocol(简单网络管理协议)

SOESequenceOfEvent(事件顺序记录)

SSDSystemSpecificationDescription(系统规范文件)

SVSampleValues(采样值)

SVGScalableVectorGraphics(可缩放矢量图形)

XMLExtensibleMarkupLanguage(可扩展标示语言)

5仪器仪表基本要求与配置

仪器仪表要求

a)仪器、仪表应经具有检验资质的部门检定合格并在有效期内,且满足智能变电站技术要求;b)仪器、仪表的准确度应高于被检设备相关指标2~4个等级;

c)测试设备等级要求应满足GB/T13729—2002的规定。

仪器仪表配置

a)测试仪器

万用表、光功率计、光衰耗计、网络测试仪、继电保护试验仪(应支持GOOSE和SV传输技术)、综合时间测试仪、示波器、数字式相位仪、三相标准源、三相标准表、直流信号发生器、双绞线缆测试仪、兆欧表等;

b)测试设备

模拟主站、录波器(应支持GOOSE和SV传输技术)、SOE信号发生器、网络报文记录分析装5.15.22


Q/GDW1875—2013

置、报文时间标定装置、红光笔、光发生器、DL/T860规约测试工具、DL/T634.5104规约测试工具、DL/T634.5101规约测试工具、仿真器-IED、在线监测仿真器、时间同步装置等。6测试及验收流程

变电站一体化监控系统测试及验收流程由产品检测、工厂测试与验收、现场调试与验收三个部分构成。产品检测由具有检测资质的检测机构负责实施,产品在检测机构检测合格后,检测机构出具与该产品相对应的检测报告。

具备检验合格报告的产品按照工程项目的要求进行系统集成与配置,并在集成商处进行系统集成测试,用户确认系统集成测试报告后进行工厂验收。

对通过工厂验收的监控系统,按照实际工程合同与技术协议要求,进行工程安装调试,并出具调试报告,用户确认调试报告后进行现场验收。

7产品检测

概述

产品检测包括单装置测试、一体化监控系统整体测试,由具有检测资质的检测机构负责,下列检测项目仅为产品检测必检项目。7.1

7.2单装置测试

7.2.1测试对象

单装置主要包括:测控单元、数据通信网关机、图形网关机、综合应用服务器、监控主机等。

7.2.2基本检验项目

a)型式试验

型式检验项目包括结构外观检查、基本功能、基本性能、绝缘性能、电源影响、环境影响、电磁兼容性能、机械性能、稳定性等项目,测试要求依据GB/T13729—2002;

b)通信处理能力检验

检测被测设备的实际通信处理性能,检测变电站网络系统抵御突发流量的能力,检测不同背景流量对被测设备的影响。测试中被测设备应无数据丢失、中断、死机等异常现象发生;

c)带时标的遥测量检验

检测测控装置遥测量的时标准确度和该时刻的幅值准确度;

d)一致性测试

测试项目及方法参照DL/T860.10和DL/T1146。

7.2.3综合应用服务器测试

a)数据接收功能检验,应具备通过DL/T860接入状态监测、计量、一体化电源、消防、安防、

环境检测等IED数据的能力;

b)数据处理、分析及显示功能检验;

c)监视与联动控制功能检验;

d)网络端口处理能力测试。

7.2.4测控装置功能检测

a)遥信功能检测

接点输入、GOOSE报文、MMS报文输出,SOE分辨率;

b)遥测量功能检测

模拟量输入、SV报文输入、GOOSE报文、MMS报文输出;

c)控制功能检测

MMS报文输入、GOOSE输出、接点输出;

3


Q/GDW1875—2013

d)

e)

f)

g)同期功能检测;联闭锁功能检测;时间同步功能检测;雪崩测试。

7.2.5综合应用服务器测试

a)数据接收功能检验,应具备通过DL/T860接入状态监测、计量、一体化电源、消防、安防、

环境检测等IED数据的能力;

b)数据处理、分析及显示功能检验;

c)监视与联动控制功能检验;

d)网络端口处理能力测试。

7.2.6数据通信网关机测试

a)实时数据交互功能测试,主要包括:遥测、遥信、遥控、遥调功能;

b)告警文本直传功能检测;

c)DL/T634.5104规约、DL/T634.5101规约、DL/T667规约、DL/T476规约应用正确性检测;d)逻辑运算和算术运算功能检测。

7.2.7图形网关机功能检验

a)远程图形浏览功能检验;

b)基于DL/T476、CIM/G、CIM/S标准的传输过程正确性检测。

7.3系统测试

7.3.1配置工具测试

被测系统应具备IED配置工具和系统配置工具,检测内容:

a)IED配置工具测试

1)ICD文件导出功能测试;

2)SCD文件导入功能测试;

3)模型配置功能测试;

4)IID文件导出功能测试。

b)系统配置工具测试

1)ICD/IID文件导入功能测试;

2)配置文件实例化测试;

3)SSD生成功能测试;

4)SCD输入、输出、修改测试。

7.3.2数据采集与处理测试

c)稳态数据采集功能

状态量数据采集:开关、刀闸等状态信息的检验;

量测数据采集:电压、电流、有功、无功、频率等信息的检测;

d)动态数据采集功能

线路和母线正序基波电压相量、正序基波电流相量的检测;

e)暂态数据采集功能

录波信息采集的检验;

f)设备状态信息采集功能

一次设备、二次设备、辅助设备运行状态信息的检验;

g)品质位处理、应用信号合并的;

h)主备数据一致性

4


Q/GDW1875—2013

主备数据服务器实时信息、历史数据的一致性检验。

7.3.3运行监视测试

a)实时信息显示

实时信息显示检验内容包括:遥信状态、遥信位图、遥信标志、变位闪烁、遥测值、遥测状态、棒图、曲线、饼图和设备状态等;

b)数据处理

状态量检测包括:状态接收、状态变化、状态恢复、取反检验、人工置数影响和双位置遥信处理等检验;

模拟量检测包括:模拟量接收、零漂处理、跳变过滤、越限报警、合理性判断和人工置数影响等检验;

c)电网运行可视化功能检验

检验稳态和动态数据的可视化展示,采用动画、表格、曲线、饼图、柱图、仪表盘、等高线等多种形式,展现有功功率、无功功率、电压、电流、频率、同步相量等信息;

d)设备状态可视化功能检验

检验设备状态参量展示功能,状态参量主要包括:状态参数、运行参数、实时波形、工作状态(运行、检修、热备用、冷备用)、诊断结果、健康状况与变化趋势等。