QGDW1875-2013变电站一体化监控系统测试及验收规范(4)

 

b)控制操作应有权限设置,过程应记录并保存,记录内容不可修改;

c)改变遥控(调)操作顺序或中止操作,系统应能自动撤销遥控(调)并有出错提示;

8.4.6综合应用服务器集成应用功能验收

a)检测综合应用服务器与状态监测、计量、一体化电源、安防、环境检测等IED设备的通信状况

是否正常;

b)综合应用服务器集成应用功能检查:

1)主、分画面切换功能;

2)设备运行状态信息可视化展示功能;

3)监视控制功能;

4)与视频联动功能;

5)数据存储及查询功能。

8.4.7时间同步功能验收

a)对时功能检测

基于IRIG-B码、NTP、PPS+时间报文等对时方式下,检测站控层与间隔层设备时钟的准确性;b)守时能力检测

主时钟异常时,检测站控层与间隔层设备守时能力。

8.4.8闭锁逻辑功能验收

a)依据预设的防误闭锁逻辑,模拟本间隔以及跨间隔断路器、隔离开关位置、电流、电压闭锁条

件,检验后台防误闭锁逻辑和间隔层联闭锁功能是否正确;

b)检查测控装置发给智能终端的I/0闭锁节点GOOSE报文是否正确;

c)检查防误闭锁逻辑关于SV链路状态、量测品质位的处理方式是否正确;SV链路状态异常或品

9


Q/GDW1875—2013

质位无效时应视为电流电压闭锁条件不满足,即相关联的闭锁逻辑条件不满足。

功能验收8.4.9顺序控制顺序控制功能验收

a)检查是否提供顺控操作界面,显示操作内容、步骤及操作过程等信息;

b)检验是否支持开始、终止、暂停、继续等进度控制,并提供操作的全过程记录;

c)顺控操作过程中出现异常情况,应具有急停功能;

d)检验能否通过辅助接点状态、量测值变化等信息,实现自动完成每步操作的检查工作,包括设

备操作过程、最终状态等

8.4.10主机与PMU集中器通信功能验收

a)主机应自动接收或通过召唤命令方式获取PMU数据;

b)主机应具备动态数据展示界面,显示三相基波电压、电流、功率、幅值、功角,正序基波电压

相量、正序基波电流相量,频率和频率变化率,装置参数和配置,装置自检信息等;

c)同步相量数据传输格式采用Q/GDW131标准,装置参数和装置自检信息的传输遵循DL/T

860.72、DL/T860.81。

8.4.11保护信息处理功能验收

a)模拟量采样测试

主机自动接收或人工召唤方式获取保护装置的采样有效值,检查获取的数据与保护装置的实际采集值是否一致;

b)开关量和软压板测试

改变保护装置开关量或软压板状态,检查主机能否及时、正确接收到变位报告;

c)定值区和定值测试

人工召唤保护装置当前定值区号和定值数据,检查主机显示与保护装置实际是否一致;d)保护告警事件测试

每种类型保护装置抽选一台,分别模拟产生保护告警事件,检查主机接收告警事件描述、时标是否正确;

e)保护动作信息测试

每种类型保护装置抽选一台,模拟电网事故状态,产生保护动作信号,检查主机接收保护动作信息、时标是否正确;

f)检修信息测试

保护装置检修压板,模拟产生保护告警或动作,检查保护装置上送的告警和动作事件信息是否带检修标记,检查主机是否区别处理带检修标记信息与常规事件信息;

g)录波文件列表测试

主机召唤录波文件列表,检查主机获取的录波文件列表是否与保护装置提供的录波文件列表一致;

h)录波文件接收测试

主机召唤录波文件,检查主机获取的录波文件是否与故障录波装置和保护装置提供的录波文件一致;当故障录波装置和保护装置产生新的录波文件并发出录波通知后,检查主机能否自动接收新录波文件;

i)远方保护信息主站召唤功能测试

远方保护信息主站召唤保护定值、录波文件,检查远方主站获取的内容是否与保护装置提供的一致;

j)保护功能软压板控制功能测试

“远方控制压板”软压板退出时,远方修改定值、远方切换定值区、远方控制压板等功能软压板只能在装置本地修改。“远方控制压板”软压板投入时,装置功能软压板、GOOSE出口软10


Q/GDW1875—2013

压板可远方控制;

k)保护定值远方功能测试

“远方修改定值”软压板投入时,装置参数、装置定值可远方修改;“远方切换定值区”软压板投入时,装置定值区可远方切换;

l)保护动作远方复归控制功能测试

具备远方复归保护动作事件功能。

8.4.12电压无功调节功能验收

检测内容参照7.3.4.4。

8.4.13

a)

b)

c)同期功能验收依据同期整定值(压差、频差、角差、无压定值),检测同期操作功能是否正确;检验断路器强制合闸功能是否正确;检查同期电压回路断线报警及闭锁同期功能是否正确。

8.4.14网络记录分析功能验收

参照7.3.11,进行抽检验收。

8.4.15设备通信能力及网络性能验收

参照7.2.2b)条,进行抽检验收。

8.4.16信息综合分析与智能告警验收

参照7.3.6进行抽检验收。

8.4.17系统冗余可靠性验收

参照7.3.9.3进行抽检验收。

8.4.18通信网关机功能验收

a)I区数据通信网关机功能检测

遵循DL/T476、DL/T634.5101、DL/T634.5104或DL/T860与调控主站通信,检测电网实时运行信息、保护动作及告警信息、设备运行状态信息、调度操作控制命令传输功能、调控主站远程浏览、告警直传功能是否正确;

b)II区数据通信网关机功能检测

遵循DL/T476、DL/T634.5101、DL/T634.5104、DL/T719、DL/T634.5103、DL/T860与主站端通信,检测告警简报、故障分析报告、故障录波文件、保护事件信息、状态监测数据、辅助应用数据、模型和图形文件、辅助系统操作控制命令传输功能是否正确;

c)III/IV区数据通信网关机功能检测

遵循DL/T860、DL/T476、DL/T634.5104与状态监测主站、生产管理系统(PMS)主站通信,检测状态监测数据、统计分析结果、设备台账信息、设备缺陷信息、保护定值单、检修票、操作票交互功能是否正确,信息模型是否遵循Q/GDW616标准;

d)通信网关机在加电、失电、自恢复、网络及主机切换过程中应不向调控主站误发信号,测量数

据不跳变。

8.4.19稳定运行测试

所有智能设备接入网络,进行72小时稳定性测试,以保证设备出厂前的整体稳定性。

9现场验收

9.1现场调试项目

9.1.1现场装置配置检查

a)装置配置检查,装置配置(CID文件)与屏位正确对应;

b)交换机配置检查:检查Vlan是否按照设计院的要求配置;检查GMRP是否按照设计院的要求

11


Q/GDW1875—2013

配置。

9.1.2绝缘检查

检测装置各回路对地电阻值能否满足技术要求(用兆欧表测量对地绝缘阻值应大于5M?,回路之间应大于10M?))。9.1.3光功率检查

通过光源和光功率计分别测试装置通信接口的光输出功率和光纤的输入功率及波长范围,检查是否满足如下指标要求,表1为百兆多模光口指标要求,表2为千兆多模光口指标要求,本标准不对单模情况做规定:

表1100M接口参数

接口类型

单位nmdBmdBmnmdBmdBmnmdBmdBmnmdBmdBm

波长范围

发送

光功率(最大)光功率(最小)波长范围

接收

光功率(最大)接收灵敏度波长范围

发送

光功率(最大)光功率(最小)

波长范围

接收

光功率(最大)接收灵敏度

1270~1380?14.0?20.01270~1380?14.0?31.0770~8600.0?9.5770~8600.0?17.0

9.1.4检修机制检查

投入检修压板后,检查装置发出的相关网络传输报文(GOOSE、SMV等)的检修状态位是否有效。9.1.5采样检查

a)SV报文格式检查

通过网络接口接收装置发送的SV报文,使用检测工具检查报文是否符合Q/GDW396《IEC61850工程继电保护应用模型》标准;b)SV报文接收检查

按照配置文件,用数字继电保护校验仪向装置发送SV报文,装置可正确接收报文,并且正确显示采样值;c)采样偏值检验

将尾纤和采集板光口分离,检查各通道的显示采样值,检查电流电压采样偏置;d)模拟量越死区上报功能

对装置输入SV量检查模拟量越死区上报是否满足设置要求。、开出功能测试9.1.6GOOSE开入开入、

a)GOOSE报文格式检查

使用报文监测分析工具,监测网络接口的GOOSE报文,检查报文格式是否符合标准;按照配置文件要求,用数字式继电保护测试仪输入GOOSE报文,检查装置能否正确接收;

12


Q/GDW1875—2013

b)GOOSE开入量测试

按照配置文件要求,用数字式继电保护测试仪分别发送GOOSE报文,检查相应的开入量指示是否正确,事项记录是否正确;

c)GOOSE发送策略测试

接收装置的GOOSE报文,按照规范要求检查GOOSE报文是否满足要求:

1)正常运行时,检查报文是否按照配置文件中的Maxtime间隔主动发送;

2)有变位时,检查报文是否立即转发,并按后四帧报文一倍、一倍、两倍、四倍Mintime时

间间隔主动发送。

9.1.7通信检查

a)间隔层通信检查

间隔网络正常运行时,间隔层装置显示通信正常;

b)过程层通信检查

过程层网络(GOOSE网络、SMV网络)正常运行时,过程层装置显示通信正常;

c)通信异常报警检查

分别断开间隔层或过程层网络连接,相关装置应显示通信异常报警信息;

d)调控交互功能检查

信息传输、控制功能、告警信息、远程浏览等。

9.1.8SOE分辨率检测

用SOE测试仪对装置施加遥信量,检查显示装置的SOE时间是否正确,对时精度:≤1ms。

9.1.9时钟同步测试

9.1.9.1时钟功能测试

a)时钟同步设备按双重化配置,以北斗为主,GPS为辅;

b)面板外同步信号检查:面板指示灯正确指示当前外同步信号;

c)异常告警测试:装置失电,电源中断报警接点应动作;B码消失,外部B码信号消失告警接点

应动作。

时钟)准确度测试9.1.9.2主时钟(扩展扩展时钟