a)将标准时钟输出秒脉冲与被测时钟秒脉冲输出进行对比脉冲准确度,误差小于1μs;b)测量被测时钟秒脉冲宽度,脉冲宽度不小于20ms;
c)将标准时钟IRIG-B码输出与被测时钟IRIG-B码输出进行对比,测量IRIG-B码准确度,
误差小于2μs;
d)将时钟天线输入切断,运行10分钟,再将标准时钟与被测时钟进行对比,测试时钟守时稳定
度,误差小于4μs。
9.1.9.3授时设备测试
a)标准时钟输出空节点信号接至需授时设备开入端子(数字化测控则在智能终端接入开入)测量
输出时间,对比设备记录SOE时间测量授时设备时间精度,时间延时不大于1ms;
b)设置SOE测试仪(时间同步时)空接点输出时间间隔为1ms,测量设备SOE记录时间分辨率,
分辨率应不大于1ms。
9.1.10测控功能测试
a)遥测、遥信功能调试;
b)遥控功能调试
通过面板对各个对象分别进行分闸、合闸试验,装置应能正确发出GOOSE命令,装置应能记录遥控选择、执行命令;
c)同期功能检测
13
Q/GDW1875—2013
用数字保护校验仪对测控装置发送SV采样值,分别模拟母线电压和线路电压,对同期的定值和闭锁逻辑进行检测,当同期条件满足时,装置应能发出GOOSE合闸命令;
d)自检功能检测
装置应能输出运行参数值(如:工作电压、温度)和异常告警信号;
e)防误闭锁
输入防误闭锁逻辑,模拟各种运行状况及网络运行情况,验证操作闭锁是否与输入闭锁逻辑一致。
9.1.11监控主机测试
9.1.11.1主机顺序控制功能测试
测试内容参见8.4.9。
9.1.11.2主机保护信息子站功能测试
测试内容参见8.4.11。
9.1.11.3主机与PMU集中器接口测试
a)测试内容参见8.4.10;
b)连续稳定运行测试
保持接入网络的监控主机72小时稳定运行,每隔8小时考察整个系统的运行状态和应用功能是否正常。
9.1.12全站整体传动试验
保护、测控装置带定值进行全站http:///
一、二次设备整体传动试验,检验监控系统及调控中心主站系统反映全站http:///
一、二次设备动作行为的完备性与正确性;
一体化监控系统的综合应用服务器与状态监测、计量、一体化电源、消防、安防、环境检测、视频监控等设备的联调测试。
9.2现场验收
9.2.1基本要求
a)现场验收前,工程项目安装调试单位已完成设备现场安装,并根据合同文件、设计联络会文件
及其它相关协议所确定技术要求,完成系统功能联调和性能测试,完成变电站与主站端的系统联调;
b)工程项目安装调试单位提出现场验收申请,随同提交系统与设备的技术资料,竣工图纸,现场
调试记录、结论等工程竣工资料;
c)工程项目建设负责单位、调度机构、安装调试单位、设备运维部门等单位相关人员组成验收工
作组;
d)工程项目安装调试单位提供现场验收条件并全面配合验收工作,负责组织有经验的工程技术人
员,提供必要的测试设备,针对验收中发现的问题,提出整改方案并认真落实;
e)系统集成商、设备供应商提供现场验收的技术支持。
9.2.2调试项目验收
a)根据现场调试报告,抽检调试项目,检查试验结果是否与调试结论一致;
b)基于传动试验方式,验收所有控制对象的遥控操作过程,同时验证相应操作的防误闭锁逻辑,
检查试验结果是否与调试结论一致;
c)抽检试验结果与调试结论有偏差的项目,要求安装调试单位对同类型所有项目进行整改并重新
试验。
9.2.3技术文档检查
a)集成测试报告;
b)工厂验收测试记录、报告;
14
Q/GDW1875—2013
c)系统及设备技术说明书;
d)变电站配置描述文件;
e)设备调度命名文件;
f)相关策略文件;
g)定值单;
h)远动信息表文件;
i)网络设备配置文件;
j)设计图纸(应包括GOOSE配置表);
k)现场测试与验收方案;
l)变电站线缆测试报告;
m)其它需要的技术文档。
9.2.4资料移交
根据合同要求,调试工作组应按时向建设、运行单位移交资料,移交资料包括:a)现场测试报告;
b)变电站配置描述文件;
c)相关策略文件;
d)已执行定值单;
e)远动信息表文件;
f)网络设备配置文件;
g)现场验收结论。
h)变更内容及原因说明文件。
15
Q/GDW1875—2013
附录A
(规范性附录)
性能指标测试
A.1系统响应时间测试
a)遥测变化传输到监控主机的时间测试
设置系统遥测值数据的上、下限,用秒脉冲触发模拟源输出,设置该模拟量越上限或越下限变化,使遥测量超越限值变化,产生越限告警事件报告,报告中所带时标显示的时间减去秒脉冲时间即为遥测变化传输到监控系统的时间。模拟量信息响应时间≤2s;
b)状态量变位传输到监控主机的时间测试
用秒脉冲触发状态信号仿真器上断路器的跳闸/合闸变位,系统产生遥信变位告警事件报告,报告中所带时标显示的时间减去秒脉冲时间即为状态量变位传输到监控主机的时间。状态量信息响应时间≤1s;
c)遥控执行时间
在图形界面上对断路器做完整的遥控操作,操作完成后,系统产生遥信变位告警事件报告,报告中所带时标显示的时间减去遥控执行报文下发的时间即为遥控执行时间。遥控执行时间≤2s;d)调阅画面响应时间测试
点击图形接口调出任一有实时数据的画面,测量从输入命令开始直到画面全部显示完毕的时间。要求实时画面的响应时间≤1s,其他画面≤2s;
e)画面数据刷新周期设置
画面数据刷新周期可设,可根据用户需要设置,最低不小于1秒;
f)在线热备用双机自动切换及功能恢复的时间
模拟主服务器故障,切换至备用服务器,测量从主服务器故障发生到自动切换完成的时间。一般要求双机切换时间≤15s。
A.2系统负荷率指标检验
系统负荷率指标要求:CPU正常负荷率≤30%,事故下CPU负荷率≤50%;网络正常负荷率≤20%,事故下网络负荷率≤40%。
a)CPU正常负荷率检验:在正常的工况条件下,完成系统各项模拟操作时,利用操作系统自带的
系统性能分析工具或相关公用测试软件,测试记录监控主机在30min内的CPU评价负荷率;b)事故下CPU负荷率检验:通过模拟系统发生事故时的工况条件:数据量设置为50%的背景数
据流量、30%实际应用数据,利用操作系统自带的系统性能分析工具或相关公用测试软件,测试记录10s内监控主机的平均负荷率;
c)网络正常负荷率检验:在正常的工况条件下,完成系统各项模拟操作时,利用网络性能测试仪
或相关公用测试软件,监测记录30min内网络的平均负荷率;
d)事故下网络负荷率检验:监控主机通过模拟系统发生事故时的工况条件:数据量设置为50%的
背景数据流量、30%实际应用数据,利用网络性能测试仪或相关公用测试软件,监测记录10s内网络的评价负荷率。
A.3雪崩试验
在模拟事故的条件下,系统中信息量要急剧增加;雪崩检验就是检验由于信息量增大对站控层性能16
Q/GDW1875—2013
的影响。
雪崩检验的检验模型是检验信息量变化对网络负荷率及系统的功能和性能的影响。要求站控层能正常工作、事件记录要完整、事件顺序记录应真实、完整反映信息的变化;
DL/T860提供的模型参数为:信息的变化量为在3min内数据库中全部信息量的2.14%的发生变化;在10min内数据库中全部信息量的15%的发生变化;
在50%线速的背景数据流量下,一秒内20%数据发生变化(多个遥信同时动作及遥测同时越限值,实测指标应不少于2000个数据),在数据流量加上后10s内检查系统的运行状况,使用仿真器自动模拟进行遥测值越限、遥信变位、遥控和遥调试验,记录系统的处理情况,与仿真器的设置值做比较,要求系统能正确处理并显示遥信、遥测数据并生成正确的告警信息,遥控、遥调操作正常。
A.4时间同步精度
在变电站中,各类自动化及继电保护装置的时间同步是进行事故分析的基准,计算机监控系统、故障录波器和微机保护装置都需要由统一的时钟源向它们提供标准时间。系统对时精度的测试就是保证站内的所有装置都工作在统一的时钟基准下。对时误差不大于1ms为合格。
测试方法一:通过测试SOE分辨率的方法间接验证SNTP对时精度。设置SOE分辨率测试仪所发出的两路开关量变位时间间隔为1ms,分别将两路开关量接入两台智能装置的开入,分辨率测试仪发生开关量变位后检查装置上送的两路开关量变位信息时间间隔是否为1ms。
测试方法二:将GPS的秒脉冲接入智能装置的开入,智能装置的开入变位信息应在整秒发出,检查装置上送的开入量变位时间,误差不大于1ms为合格。
17
Q/GDW1875—201318
Q/GDW1875—2013
编制说明
19变电站一体化监控系统测试及验收规范
Q/GDW1875—2013
目
1.
2.
3.
4.
5.
6.次编制背景························································································································································21编制主要原则················································································································································21与其他标准的关系········································································································································21主要工作过程················································································································································21标准结构和内容············································································································································22条文说明························································································································································2220