7.3.4操作与控制测试
7.3.4.1基本功能检验
a)就地和远方对站内设备的控制与操作检测,内容包括:遥控、遥调、人工置数、挂牌操作、闭
锁和解锁以及顺序控制操作等;
b)按SCD文件配置,检查系统中测控装置控制输出对象正确性;
c)检测系统中测控装置输出的分、合闸脉宽,控制GOOSE报文输出;
d)系统中测控装置控制权限正确性验证,远方遥控操作时测控装置应能对遥控指令进行正确认证
和加密传输;
e)改变测控装置检修状态,检查系统中测控装置输出控制GOOSE报文的检修位。
7.3.4.2防误功能检验
a)根据五防逻辑规则,验证站控层遥控对象防误闭锁逻辑正确性;
b)根据预设的联闭锁逻辑规则,验证间隔层遥控对象操作闭锁逻辑;
c)站控层防误预演功能测试。
7.3.4.3顺序控制功能测试
a)验证顺控票的编写、修改、预演功能;
b)检测顺控操作的开始、终止、暂停、继续、结束功能的正确性;
c)验证顺控操作的不同操作模式;
d)验证在无人站的顺控操作结果可返回到调度端。
7.3.4.4VQC功能检验
a)验证VQC控制模式、控制约束等参数设置功能的正确性;
b)根据预定的优化策略,测试VQC模块开环、半闭环和闭环控制功能;
c)验证VQC操作记录的功能;
d)根据预定的VQC闭锁条件,验证VQC告警及闭锁功能;
e)两台及以上主变并列运行工况下的VQC调节策略测试。
7.3.5运行管理功能测试
a)设备管理:具备设备台帐、设备缺陷、保护定值等管理功能;
b)检修管理:具备http:///
一、二次设备检修记录、设备健康状况等管理功能;
5
Q/GDW1875—2013
c)源端维护功能
1)信息模型文件应遵循SCL、CIM/E格式;图形文件应遵循Q/GDW624;
2)实现DL/T860的SCD模型到DL/T890的CIM模型的转换,支持主站系统自动建模;
3)具备模型合法性校验功能,包括站控层与间隔层装置的模型一致性校验,站控层SCD模
型的完整性校验,支持在线和离线校验方式。
7.3.6信息综合分析与智能告警应用测试
7.3.6.1数据合理性检测
a)检测母线、厂站的功率量测总和是否平衡;
b)检测变压器各侧的功率量测是否合理;
c)检测并列运行母线电压量测是否一致;
d)检测同一量测位置的有功、无功、电流、电压、功率因数等是否匹配;
e)结合运行方式、潮流分布检测开关、刀闸状态量合理性。
7.3.6.2不良数据检测
a)检测量测量是否合理,是否发生异常跳变;
b)检测断路器/刀闸状态和相关设备量测是否冲突;
c)根据变压器各侧电压和有功、无功值,检测有载调压分接头位置的正确性。
7.3.6.3智能告警
a)检测故障告警信息的分类和过滤功能
b)具备按设备间隔级、设备级、设备分工级的故障告警信息分类和过滤功能;
c)通过分析电网实时运行信息,按单事项推理与关联多事件推理,生成告警简报,检测其正确性;d)检验图像、声音、颜色等方式给出告警信息的正确性;
e)检验告警信息查询方式;
f)检验智能告警的分析结果,以简报形式上送给调度(调控)中心的功能。
7.3.7辅助应用测试
a)辅助设备信号模型应符合DL/T860、DL/T1146要求;
b)检测辅助设备信号接入及画面显示的正确性;
c)检验一体化电源、安全防护、环境监测等IED装置的控制功能;
d)检验监控系统与视频联动功能。
7.3.8保护信息功能测试
a)开关及软压板信号接收与显示功能测试;
b)保护模拟量接收与显示功能测试;
c)定值读/写功能测试;
d)软压板投退功能测试;
e)定值区切换功能测试;
f)保护动作信号处理功能测试;
g)召唤故障录波器数据功能测试。
7.3.9性能指标测试
7.3.9.1基本性能检验内容
a)系统响应时间检验;
b)系统负荷率检验;
c)雪崩试验;
d)时间同步精度检验;
e)具体检测指标及方法见附录A。
6
Q/GDW1875—2013
7.3.9.2对时准确度检验
a)站控层时间准确度检验,对时误差不大于1s;
b)间隔层时间准确度检验,对时误差不大于0.5ms。
7.3.9.3系统冗余可靠性检验
a)双通道切换检验、双机冗余检验;
b)双数据库一致性检验;
c)I、Ⅱ区数据通信网关机冗余功能检验;
d)主备切换过程中,系统和网络工作正常,无数据丢失;
e)主计算机切换至系统功能恢复正常的时间≤15s;
f)主备网络通道切换至系统功能恢复正常的时间≤15s。
7.3.10
a)
b)
c)
7.3.11
a)
b)
c)
8DL/T860与DL/T634.5104规约转换测试测试DL/T860规约与DL/T634.5104规约映射的正确性;测试应用中的遥测、遥信、SOE、遥控、遥调的数据对象映射的正确性;测试数据对象品质位的正确性。网络报文记录分析功能检验检验报文记录时间准确度,误差不大于250us;检查报文记录时间分辨率,要求GOOSE和SV报文不大于25us,MMS报文不大于1ms;抽检报文记录完整性。工厂验收
验收条件
a)工厂验收前,系统集成商应根据合同文件、设计联络会文件、设计图纸及其它相关协议所确定
内容,完成系统集成测试并提供测试报告;
b)工厂验收前,应确定验收环境、验收大纲及测试方案;
c)工厂验收测试系统应按工程实际配置齐全,测试环境及使用的测试设备和仪器应满足测试要求。验收项目
a)集成测试报告和相关资料审查;
b)具有检测资质的检测机构出具的单装置检验报告、系统检验报告;
c)集成商质检部门提供的单装置及系统测试合格检验报告;
d)系统集成商提供的设计资料、设备清册、产品说明书;
e)测试设备、测试仪器的检定报告;
f)系统核实;
g)系统功能和性能指标测试;
h)模拟事故情况下的系统性能测试;
i)传输规约测试。8.18.2
8.2.1资料检查
a)具有检测资质的检测机构出具的单装置检验报告、系统检验报告;
b)集成商质检部门提供的单装置及系统测试合格检验报告;
c)系统集成商提供的设计资料、设备清册、产品说明书;
d)测试设备、测试仪器的检定报告。
8.2.2设备标识检查
a)屏柜标识,包括:型号、名称;
b)设备标识,包括:名称、型号、地址;
7
Q/GDW1875—2013
c)端口标识,包括:端口号、网段;
d)线缆标识,包括:起止端口。
8.3系统核查
8.3.1硬件配置
a)站控层:监控主机、操作员站、工程师工作站、Ⅰ区数据通信网关机、Ⅱ区数据通信网关机、III/IV
区数据通信网关机、图形网关机、综合应用服务器、数据服务器、计划检修终端等;
b)间隔层设备:测控装置、PMU装置、继电保护装置、故障录波装置、网络记录分析仪及稳控
装置等;
c)过程层设备:智能终端、合并单元、智能组件等;
d)网络设备:站控层、过程层交换机等;
e)时钟设备:主时钟,时钟扩展设备。
8.3.2软件配置
a)操作系统及版本号;
b)数据库及版本号;
c)应用软件及版本号;
d)配置工具软件及版本号;
e)模型校验工具软件及版本号;
f)数据通信软件及版本号。
8.3.3二次安全防护配置
a)防火墙配置及策略;
b)正反向隔离装置配置及策略;
c)纵向加密认证装置。
8.4系统功能验收
8.4.1监控主机测试
a)数据采集及监视控制功能检验;
b)数据处理和图形显示功能检测;
c)历史数据存储及查询功能检验;
d)PMU数据接入功能测试
主机应正确接收PMU数据,并具备分析和显示功能;
e)主机顺序控制功能测试
线路、主变、母线等设备运行、热备用、冷备用、检修等状态之间转换的顺序控制操作正确性检验;
f)保护信息处理功能测试
主机应具有接收保护信息、定值召唤、定值修改、定值区切换、远方复归、软压板投退、召唤录波文件等功能;
g)网络端口处理能力测试;
h)数据存储能力测试。
8.4.2后台人机界面验收
a)主界面包括:主索引图、主接线图、分间隔图、设备工况图、通信链路状态图等;b)网络拓扑动态着色功能;
c)数据信息可视化展示;
d)测量曲线;
e)光字功能;
8
Q/GDW1875—2013
f)
g)
h)
i)报警音响;保护故障简报;画面响应时间;数据存储及查询功能。
8.4.3遥测功能验收
a)模拟量输入测试,在测控装置模拟量输入端施加模拟信号,测控装置面板和后台机显示数值应
正确,并满足准确度要求;
b)SV输入测试,在测控装置SV输入端施加SV信号,检查装置的采样同步性,测控装置面板和
后台机显示数值应正确,并满足准确度要求;
c)遥测越限功能测试,在站控层设置相应的越限值、复限值并启动告警,改变模拟装置输出值超
过越、复限定值,检查站控层告警画面、打印记录、显示画面的信息是否正确;
d)装置在加电、失电、自恢复及网络切换过程中,测量数据不跳变;
e)检查装置遥测报文品质位的正确性;
f)检测测控装置遥测量的时标准确度和该时刻的幅值准确度。
8.4.4遥信功能验收
a)改变状态量输入信号(接点状态或GOOSE报文),装置面板和后台显示应正确,状态变位、
着色、闪烁、告警、打印、历史记录、事故推画面等功能应正确;
b)SOE分辨率测试,全站遥信SOE分辨率应不大于2ms;
c)遥信雪崩试验,动作记录完整,SOE时标与信号实际触发时间差应不大于1ms;
d)装置在加电、失电、自恢复及网络切换过程中应不误发信号。
8.4.5遥控(调)功能验收