(3)各系统装有能源计量表计,对工艺参数和设备运行状况采用计算机监控,使装置持续处于高效工况区稳定运行。
(4)在供热管网中采用复合聚氨脂保温管,结构严密,散热损失小。
(5)对锅炉房全部实行计量控制,减少损失。
西安汇通热力规划设计有限公司
76
韩城市集中供热项目可行性研究报告
第九章 劳动安全和工业卫生
9.1 计依据和采用标准
(1)《污水综合排放标准》GB8978—1996
(2)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
(3)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—1985);
(4)《锅炉大气污染排放标准》(GB13271—2001);
(5)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。
9.2 职业危害
本项目实施后,容易或可能发生职业危险及危害因素的地方,主要集中在各热源厂,应针对可能发生的危害,进行必要的防范和采取一定的措施,消除危害隐患。
9.3 安全和工业卫生措施
针对可能发生的危害,所采取的措施如下:
1)所有的建构筑物均按国家抗震规范要求进行设计,并按7度抗震设防。
2)按《建筑设计防火规范》GB50016的要求,保证建构筑物的防火等级,并设置有效的消防系统。
3)设职工浴室、食堂及卫生医疗保健室,以保证工作人员的身体健康。
4)厂区设绿化带,种植花草树木,美化工作环境。
5)锅炉设置高效除尘设备,煤灰渣场均为封闭式建筑物,防止灰尘污染环境。
西安汇通热力规划设计有限公司
77
韩城市集中供热项目可行性研究报告
6)选择噪声小的水泵,并设减震基础,锅炉鼓、引风机设消音隔声装置,以确保噪声等级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求。
7)对烟囱设计,采取有效的防雷装置,土建设计按7度抗震设防。
8)建筑物设上、下水及采暖系统,保证生活饮用水的水质标准及排放标准。
9)设计时,保证各建筑物有良好的自然采光和自然通风,给工作人员创造一个健康、卫生的工作环境。
10)各种电压等级电气设备的安全净距,均不小于有关规程要求的最小净距,电气的隔离开关与相应的断路器接地刀闸之间,按“五防”要求,装设损伤闭锁装置以提高安全性。
11)所有电气设备均设漏电保护器及安全接地。
12)对不同的建构筑物,在需照明处分别采用荧光灯、防水灯、防腐灯及事故照明灯等。
13)各种废水经处理满足污水排放标准后,才能排入城市污水管道。
14)热源厂及热力站内设备及管道外表面温度≥50℃均设保温,既节省能源又防止对人的烫伤及热辐射。
15)对于供热管网的阀门检查井,均按《城市热力网设计规范》(CJJ34)要求设计。
16)为减轻体力劳动、增强工作安全,锅炉房、引风机室及泵房等均考虑了检修起吊设施。
西安汇通热力规划设计有限公司
78
韩城市集中供热项目可行性研究报告
17)各转动机械加罩,平台楼梯吊装孔洞加设护板及栏杆。
18)锅炉房两端设楼梯,可通向屋顶及各层楼面。锅炉房通向室外的门向外开。
19)煤场设煤堆自燃熄火用的给水点。
20)锅炉汽包及压力容器等均设有安全阀,锅炉出口水平烟道上设有防爆门,防爆门出口均高于人行道2m,以确保设备及人身安全。
西安汇通热力规划设计有限公司
79
韩城市集中供热项目可行性研究报告
第十章 消防设计
10.1 消防水源
本工程为热源厂给水水源由市政给水管网引入,市政自来水供水压力为0.2~0.3MPa。
10.2 消防水泵房
由市政自来水引入的一根DN400市政管道经水表井计量后分为两路,一路接入热源厂的生活和室外消防共用一个室外环网,另一路接入蓄水池,蓄水池为生产生活和消防合用,为矩形钢筋混凝土结构。泵房为砖混结构,建筑耐火等级为一级。泵房内设置两台室内消防泵,两台室外消防泵,两台水幕消防水泵,分别为一用一备,另设置一台气压罐和两台稳压泵,作为水幕消防系统的稳压设备。蓄水池中设置水位测量仪,当到达消防水位时,通过自控系统,停止生产泵运行,来保证一次灭火时所需的消防用水量。
10.3 室外消防给水系统
热源厂最大建筑物为锅炉房,其生产类别为丁类,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定,同一时间内火灾次数为1次,室外消火栓用水量为20L/S。室外消防管网布置为环状供水,室外消火栓间距为100m左右。系统供水方式由室外消防泵供水。蓄水池中的水经过泵房中的室外消防泵加压后从两个不同方向与厂区消防室外环状管网相连接,供给室外消火栓消防用水。
10.4室内消火栓给水系统
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求,本热源厂
西安汇通热力规划设计有限公司
80
韩城市集中供热项目可行性研究报告
室内消防用水量为10 L/S,消防延续时间为2小时。厂内设置一座的矩形钢筋混凝土蓄水池,蓄水池的水经过室内消防泵加压后从两个不同方向与锅炉房室内消防管道相连接,供室内消防使用。锅炉房的室内消防系统是在锅炉房的顶部和底部组成二条环状管网,在环状管网上设置立管,在立管的每层平台上均设有室内消火栓,同时在每个消火栓处均设置三具磷酸铵盐干粉灭火器,用于扑灭初期火灾。在锅炉房的最高处设有一个的消防水箱,消防水箱与室内环状消防管网相连接,提供消防火灾时前10分钟消防用水量。
西安汇通热力规划设计有限公司
81
韩城市集中供热项目可行性研究报告
第十一章 生产组织和人员编制
11.1 生产组织
热源厂分设正、副经理及各职能部门和生产车间。
供热运行为三班制,因供热站为季节性运行,超时劳动时间可在非采暖期时补休,维修人员为二班制,第三班仅设值班人员,一般管理人员为一班制。管网管理、维修、维护归属韩城市县城供热中心。
供热厂劳动定员范围包括:生产设施及生产、生活辅助设施人员。 (1)锅炉运行过程生产设施。 (2)辅助生产设施。
(3)生活辅助设施、管理人员。
11.2 人员编制
表11-1劳动定员表
西安汇通热力规划设计有限公司
82
韩城市集中供热项目可行性研究报告
第十二章 投资估算
12.1 编制依据
(1)建设部《市政工程投资估算指标 第八册 集中供热热力网工程》(HGZ47-108-2007)
(2)国家发改委、建设部《城镇供热厂工程项目建设标准》(建标112-2008)
(3)国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)
(4)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(5)类似工程造价指标
12.2 费用说明
1、项目费:按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格(1999)1283号)计取。
2、建设单位管理费:按《陕西省建设工程其他费用定额》陕发改投资(2012)241号文计取。
3、工程勘察费:依据国家计委、建设部有关文件规定计取费用。
4、环境影响评价费:依据国家计委、建设部有关文件规定计取费用。
更多内容请访问久久建筑网
5、工程监理费:参照发改价格(2007 )670号文件计价。
6、劳动安全卫生评价费:按工程费用的0.5%计取。
7、节能评估费:参照《陕西省建设工程其他费用定额》陕发改投资(2012)241号文计取。
西安汇通热力规划设计有限公司
83
韩城市集中供热项目可行性研究报告
8、办公和生活家具购置费:按《陕西省建设工程其他费用定额》陕发改投资(2012)241号文计取。
9、生产职工培训费:按《陕西省建设工程其他费用定额》陕发改投资(2012)241号文计取。
10、城市基础设施配套费:依据陕价行发[2006]9号计取用。
11、招标代理服务费:依据国家计委、建设部有关文件规定计取费用。
12、技术经济评估审查费:按工程费用的0.5%计取。
13、基本预备费:按《陕西省建设工程其他费用定额》陕发改投资(2012)241号文计取。
14、铺底流动资金:按《陕西省建设工程其他费用定额》陕发改投资(2012)241号文计取。
12.3 工程量
供热管网仅考虑主城区。新建供热管网61.497km,管径DN200-DN1200;新建集中供热锅炉房一座,设计规模为3×116MW+2×70MW。
表12-1 管网工程数量表
西安汇通热力规划设计有限公司
84
韩城市集中供热项目可行性研究报告
表12-2 热源工程数量表
西安汇通热力规划设计有限公司
85
韩城市集中供热项目可行性研究报告
12.4 投资估算
本项目总投资46294.7万元,其中管网投资25353.40万元,锅炉房投资30941.3万元。投资估算详见附表6、附表7。
12.5 资金筹措
资金筹措方式为:中省补助、地方财政配套和项目建设单位自筹。
附表
附表1 中心城区现状燃煤锅炉用户面积表 附表2 主城区节点流量计算表 附表3 芝川城区组团节点流量计算表 附表4 主城区管网水力计算表 附表5 芝川城区组团管网水力计算表 附表6 热网工程投资估算 附表7 锅炉房投资估算
西安汇通热力规划设计有限公司
86
韩城市集中供热项目可行性研究报告
附表1 中心城区现状燃煤锅炉用户面积表
西安汇通热力规划设计有限公司
87
韩城市集中供热项目可行性研究报告
西安汇通热力规划设计有限公司
88
韩城市集中供热项目可行性研究报告
西安汇通热力规划设计有限公司
89
韩城市集中供热项目可行性研究报告
西安汇通热力规划设计有限公司
90
韩城市集中供热项目可行性研究报告
西安汇通热力规划设计有限公司
91
韩城市集中供热项目可行性研究报告
西安汇通热力规划设计有限公司
92
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。