榆林西南新区集中供热可研2015.8.6(11)

 

2、管道冲洗

管道水压试验合格后,需进行全系统的水冲洗。

在换热站管网低点处设放水井,作为主要排污点,热网低点处的

西安汇通热力规划设计有限公司

58


韩城市集中供热项目可行性研究报告

排水井作为辅助排污点。

一般情况下,冲洗流速不低于1.5m/s,以保证残存在管道中的杂物(如泥沙、焊条、螺帽、碎砖石等)在清洗时,被冲到管道的低点放水短管处,顺利排出。冲洗方法及过程如下:

(1)清洗前应充水浸泡管道(可利用水压试验用水)。

(2)开启热网循环水泵,循环过滤,反复多次,粗洗循环。

(3)换热站回水管低点设置临时排水管,作为主要排放点,通过潜水泵抽送至城市雨、污水井中。

(4)在循环清洗的水质较脏时,应更换循环水继续冲洗,进入净洗过程,补水可采用多点补水。排水方法同上。

(6)净洗仍达不到要求时,则进行精洗,即放水、补水、循环冲洗,直到入口水与排水的透明目测相同即合格。

(7)管道的排污管、放水管在清洗结束前应打开阀门用清水冲洗。

(8)管网清洗合格后,对可能存有脏物的部位及沉积脏物的装置,可用人工加以清除。

(9)最后拆除临时加固装置、连通装置等,同时按技术要求恢复拆下来的各种仪表的插入管等设备。

5.1.7 供热管网敷设

按照“分散建站、统一建网”原则,对城区管网统一规划实施。

按照地理位置,新型工业园区组团、道北新区组团、新城区组团、象山区组团、老城区组团为中心城区的主城区。

西安汇通热力规划设计有限公司

59


韩城市集中供热项目可行性研究报告

芝川城区组团与主城区相距较远。主城区和芝川城区组团的管网独立布置。

主城区以铁路为界分为南北两个分区。主城区供热主干管道沿龙门大街、黄河大街、梁山路、兴隆路布置,管径DN500-DN1000,该管道作为南北两个热源的连接线;新型工业园区组团主干管道沿三纬路、五纬路布置,最大管径DN250;道北新区组团主干管道沿永安路、大禹路布置,最大管径DN500;新城区组团主干管道沿乔南路、太史大街、复兴路、黄河大街、烟泉路、桢州大街布置,最大管径DN900;象山区组团主干管道沿梁山路布置,最大管径DN500;老城区组团主干管道沿隍庙街布置,最大管径DN400。

供热支管沿各地块内道路结合换热站布置。

管道平面布置图见附图17。

5.1 水力计算

5.1.1 供热采用公式及参数

(1)热力网设计流量:

G?3.6Q (6-1) ct1?t2式中:

G—供热管网设计流量,t/h;

Q —设计热负荷,kW;

c—水的比热容,kJ/(kg·℃);

t1 —供热管网供水温度,℃;

西安汇通热力规划设计有限公司

60


韩城市集中供热项目可行性研究报告

t2 —供热管网回水温度,℃。

(2)水力计算参数

供热管道内壁当量粗糙度取0.0005m,主干线经济比摩阻采用30-70Pa/m,管道局部阻力沿程阻力的比值取0.3。

5.1.2 水力计算及压力工况分析

(1)水力计算

环状管网水力计算结果见附表2-附表5和附图18。主城区热网总循环水量16833t/h,最不利环路阻力为98.53m;

(2)压力工况

主城区北侧热源处标高约为478m,南侧热源处标高约为465m,以北侧热源处为压力参考点。最高用户标高为515.5m,与北侧热源处高差37.5m。130℃高温水汽化压力为17.6m,考虑5m压力富裕值,回水压力应为37.5+17.6+5=60.1m,回水压力取61m。根据水力计算结果,最不利环路阻力为58.376m,供水压力应为61+98.53=159.53m,供水压力取160m。由此可得北侧热源的主管道出口设计压力为供水

1.60MPa,回水0.61MPa。

5.3特殊工程方案

管道横向穿越现状道路采取顶管敷设方式,在道路红线外设置工作坑,采用机械顶进的方式施工。

管道穿越河道经河道部门同意可以采取如下方式:

(1)架空跨越河道

采用管桥桁架跨越河道,主要基于以下因素考虑:不在现状河道

西安汇通热力规划设计有限公司

61


韩城市集中供热项目可行性研究报告

施工,不影响河堤安全;架空管廊底距离防洪通道大于5.0m,不影响河堤路通行。另外,管道上翻点在河堤外绿化带,远离河道、河堤,满足水务部门对跨河管桥的要求;架空管廊采用空间钢桁架结构,桁架端部设小室,小室地面以下部分采用钢筋混凝土剪力墙结构,地面以上部分采用钢框架结构;钢桁架结构经济环保,施工周期短,施工简便。

(2)从河底穿越河道

热网敷设至河岸,沿河堤路外侧向下敷设,顶管穿越河堤、河床及对岸河堤至对岸。从河堤下开挖顶进,顶管深度约10m,顶管材质为混凝土管直径为DN2400mm。工作坑4.0m长×6.0m宽×11.0深。现场需要做排水井。采用机械方式顶进。

(3)穿跨组合

管道敷设至河堤内侧上翻,开挖河堤直埋管道,至河道上方沿百年洪水线上部架空穿越河道;架空方式采用空间钢桁架,桁架端部设小室;河堤开挖深度3.5m,宽度4.2m。

西安汇通热力规划设计有限公司

62


韩城市集中供热项目可行性研究报告

第六章 热交换站设计

6.1 主要工艺流程及主要设备

一级热网与换热站采用间接连接的方式,一级热网的高温水(130/70℃)通过换热器加热二级热网的低温水(85/60℃或50/40℃),一级热网水与二级热网水互相隔绝,二级热网的补水采用处理后的软化水。

换热站的主要设备有板式换热器、循环水泵、补水泵、全自动软水器以及软水箱、分集水器、除污器等。

换热站可采用采用换热机组(配循环水泵、补水泵、换热器及控制箱等)。

换热站的工艺流程图见附图19。

6.2 换热站的布置

换热站设置在建筑地下室内,采用换热机组时可为无人值守。换热站主要由换热间和配电控制室组成,原则上不设生活辅助间,房间的净空高度均为4.2米。

6.3 管道、阀门及保温

站内管道直径≥DN200时采用螺旋埋弧焊钢管(SY/T5037-2000),材质为Q235B;管径<DN200时采用无缝钢管(GB/T3087-2008),材质为20#钢。

热力站内阀门管径≥DN300时采用焊接蝶阀,管径<DN300时采用焊接球阀。

热烈站设备及管道保温采用优质岩棉制品,外保护层采用镀锌铁

西安汇通热力规划设计有限公司

63


韩城市集中供热项目可行性研究报告

皮。

6.4 土建工程

热力站内设备基础采用钢筋混凝土结构,混凝土强度等级采用C30。热力站内管道支吊架均应考虑对梁、板、柱等结构强度的影响。

6.5 自动控制系统

热力站可按初始设定值或监控中心的指令,独立完成运行参数、故障参数等各类参数的采集、存储、传送;可对站内循环水泵、补给水泵、电动调节阀等进行调节和控制,确保其运行在设定范围内;巡检人员可通过人机界面进行站内参数监视、控制及操作。

6.6 电气系统

6.6.1 供电设计

换热站用电负荷等级为三级,为季节性三班制负荷,仅冬季运行120天。换热站用电负荷较小,且用电设备电压等级为0.4kV/0.23kV。故换热站采用0.4kV电缆入户,电源为单电源。在换热站低压配电柜低压进线处进行有功、无功功率计量。

6.6.2 主要技术数据

进线电压等级380V/220V;

工作电压等级380V/220V。

6.6.3 电力设计

换热站电力设备均为0.4kV电压供电。配电系统为放射式供电。换热站属一般环境场所,对配电设备无特殊要求。配电设备选用MNS/GGD型低压配电柜。 换热站配电选用电力电缆型号为

西安汇通热力规划设计有限公司

64


韩城市集中供热项目可行性研究报告

NH-YJV-1kV。一律穿焊接钢管沿地暗敷或沿墙明敷。配电系统的接地形式为TN-S型,所有用电设备、正常非带电金属及电气管路等一律采取保护接地。

6.6.4 照明设计

照明电源引自动力配电箱,泵房照度要求达到现行规范最低照度要求。照明配电以树干式为主。泵房照明选用一般工厂灯,光源为白炽灯,照度1001x;其他房间选用荧光灯, 照度3001x。照明导线一律为铜芯塑料线BV-500V型,穿钢管沿墙沿顶暗敷。

6.6.5 接地及总等电位联结

换热站电源进户处零线重复接地,要求接地电阻小于4Ω。为防止间接触电,所有进出建筑物金属管道均与接地装置可靠连接,作总等电位联结。

西安汇通热力规划设计有限公司

65


韩城市集中供热项目可行性研究报告

第七章 环境保护

7.1 环境保护依据

(1)《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号)

(2)《中华人民共和国环境保护法》

(3)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》

(5)《中华人民共和国水污染防治法》

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

(7)《工业企业噪声控制设计规范》(GB J87-1985)【2007版】

(8)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

(9)《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)

(10)《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)

(11)《声环境质量标准》(GB3096-2008 )

(12)《西安市燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放限值》 (DB61/534-2011)

7.2 热网工程环境保护

7.2.1 环境影响因素识别

热网工程施工期对环境可能产生的不利影响为:路基填、挖处的植被破坏和水土流失,工人安全事故,传染性疾病公害,简陋住房带来的公害,有害材料的遗漏,溢出的气体污染物(包括粉尘),噪声与振动,破坏现有公用基础设施,破坏现有陆路交通秩序。

西安汇通热力规划设计有限公司

66


韩城市集中供热项目可行性研究报告

下表是对管网工程建设项目污染源的分析,从表中可见施工期主要环境污染源是噪声和扬尘。

表7-1 施工期污染源分析

注:○表示污染轻度影响;●表示污染较重影响

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:波尔图音乐厅新技术点滴
  • 下一篇:别墅庭院的设计