双碱法脱硫技术方案(9)

 

3.3.3.1消防系统

1) 消防系统的设置覆盖所有室外、室内建构筑物,布置如下的全套消防水管网,

至少在整个装置每个建(构)筑物每楼层均布置消防水管网。

2) 至少在每楼层要装1个消防管嘴。

3) 在吸收塔地面和除雾器高度个安装2个消防管嘴。

4) 在橡胶衬里管道附近安装2个消防管嘴。

5) 水消防系统的管道、阀门和附件符合有关国家标准。

6) 脱硫岛控制室、脱硫电子设备间及其它按规范配置足量的移动式气体灭火

器。

7) 电厂消防主要设计原则为化学灭火器与水消防相结合的消防方式。

8) 室外采用消火栓灭火,室内使用化学灭火器。设计消防用水水源取自电厂现

有给水管网,采用DN150镀锌管引接消防水源至设计消火栓消防系统,通过DN100镀锌管直接供室外消火栓用水。

3.3.3.2给排水

给水排水系统的设置包括:

1) 生活污水排放与通气系统(包括室内和室外)

2) 雨水排放系统(包括室内和室外)

3) 生活用水供水与工业用配水系统(包括室内和室外)

4) 各建筑物区域内的防火系统的地面排水系统属于这些区域使用的排水系统,

排水尽量采用重力排放系统,如果相对高度不允许以重力法向建筑物排放系统和现场下水道排放,则须在岛内设集水池或坑,通过排水泵升压后排放,且排水泵与池或坑内水位连锁。

50


某厂1石灰窑烟气脱硫项目

5) 雨水排放系统用于整个脱硫岛区域所有建筑物、地面不含任何化学物理浆液

的雨水,然后排至厂区原有系统。

6) 脱硫装置场地、吸收剂制备系统场地的雨水经排水沟、雨水口、检查井等收

集后排至电厂现有排水点排走。

3.3.4防雷及接地

本工程为三类防雷,房屋、塔体、罐等采用避雷网(带)、避雷针或其它金属结构作为闪接器,每根引下线的冲击接地电阻不宜大于32欧姆,防直击雷接地宜和防感应雷、防静电,保护和工作接地共用接地系统,该接地系统和全厂接地网相接。装置内和建筑物要进行总等电位连接和局部等电位连接;每个单元均有自己的接地网,接地网间用接地干线连成一个整体。接地干线采用镀锌扁钢,器截面不小于100mm,接地极采用镀锌角钢,厚度为4mm,装置内正常不带电的金属外壳与接地装置连接,仪表专业接地根据其专业要求确定。

3.3.5系统运行人员定员

本脱硫除尘系统需要增设岗位,共需操作工4人,实行四班三运转制,负责系统的检查、调节、操作、运转。

3.4建(构)筑物结构部分

3.4.1总述

建(构)筑物结构部分包括:脱硫岛地基处理、建筑物建筑和结构、室内外地下设施、道路、设备基础等。

土建工程设计及施工执行国家及电力行业最新实行或将要实行的相关规范、规程和规定。

施工图设计前要进行地质勘察,以便确定各建(构)筑物的基础形式和地基处理方式。

涉及的土建项目工作所必需的场地资料数据由业主方提供,包括:

51


某厂1石灰窑烟气脱硫项目

1) 水文气象资料

2) 邻近建筑物资料

3) 测量资料

脱硫区主要建构物:

1)脱硫控制楼

2)烟道支架

3)综合管架

4)吸收塔

5)吸收塔区集水坑

6)区内设备基础

3.4.2技术要求

土建结构设计应遵循国家最新实行的或将要实行的有关标准、规范和规定 现行的电力行业标准

《建筑结构荷载规范》[GB50009-2001]

《混凝土结构设计规范》[GB50010-2002]

《钢结构设计规范》[GB50017-2003]

《砌体结构设计规范》[GB5003-2001]

《建筑抗震设计规范》[GB50011-2001]

《构筑物抗震设计规范》[GB50191-93]

《建筑地基基础设计规范》[GB50007-2002]

《建筑地基地基处理技术规范》[JGJ79-2002]

《地下工程防水技术规范》[GB50108-2001]

《动力基础设计规范》[GB50040-96]

《建筑设计防火规范》[GBJ16-87](2001版)

《屋面工程技术规范》[GB50207-94]

《钢筋机械连接通用技术规程》[JGJ107-96]

《热轧H型钢和部分T型钢》[GB/T11263-1998]

《焊接H型钢》[冶金部YB3301-92]

52


某厂1石灰窑烟气脱硫项目

《压焊钢格栅板》[冶金部YB4001-91]

《火力发电厂设计技术规程》[DL5000-2000]

《火力发电厂土建结构设计技术规定》[DL5022-93]

《火力发电厂地基处理技术规定》[DL5024-93]

《火力发电厂建筑装修技术规程》[DL/T5029-94]

《火力发电厂建筑设计规程》[DL/T5094-1999]

《火力发电厂与变电所设计防火规范》[GB50229-96]

统一使用的制图标准、规定

《房屋建筑制图统一标准》[GB/T50001-2001]

《建筑结构制图标准》[GB/T50105-2001]

《电力工程制图标准》[DL5028-93]

3.4.3主要设计技术参数

厂区气象资料详见总的部分

地震参数:地震动峰值加速度:0.05g,地震烈度:VI度

场地类别:II类

距地面10米50年一遇基本风压为0.4kN/m2

建筑物地面、楼面、屋面设计安装,检修活载满足工艺要求和《建筑荷载规范》的要求。

3.4.4材料

土建结构所需水泥、骨料、砖、钢材、型钢、焊条、螺栓、油漆等材料均遵守国家和行业标准。

所有钢筋混凝土结构构件混凝土等级不低于C30。

所有地下沟、坑、池的混凝土等级不低于C25,防水混凝土抗渗等级不低于S6,并采取措施防止地下水对钢结构及钢筋混凝土中钢筋的腐蚀。

设备基础、基础和承台的混凝土等级不低于C25。

设备基础二次灌浆采用无收缩高强混凝土灌浆料。

所有钢结构采用优质防腐材料。

53


某厂1石灰窑烟气脱硫项目

3.4.5建筑物的结构型式

1) 脱硫区的脱硫控制楼等建筑物采用现浇钢筋混凝土框架结构。

2) 烟道支架采用钢筋混凝土结构或钢结构。

3) 综合管道支架及吸收塔采用钢结构。

4) 脱硫区的沟道、隧道、支墩、坑和池等地下设施均采用现浇钢筋混凝土结构。

5) 脱硫区吸收塔区疏水地坑、工业水池、脱硫岛内排水沟等沟道、坑和池有防

腐要求的采用防腐措施和相应的抗渗等级。

3.4.6建(构)筑物基础及其地基处理

脱硫区建(构)筑物基础根据上部结构和地基资料选用合理的基础形式和地基处理方式。

设备基础包括各型泵、电机、风机、变压器、吸收塔等室内外设备基础。基础采用砼基础,基础按计算确定是否配筋;大体积砼基础应配筋,防止出现温度裂缝。

构造要求按有关规定执行。

对震动设备应遵守《动力机械基础设计规范》和《火力发电厂土建结构设计技术规定》[DL5002-93]的要求,与周围的楼板分开,形成一个独立的结构,并与建筑物的基础分开,或采取有效隔震措施。

脱硫区建(构)筑物基础、地基处理和地下设施均满足规范所规定的强度、承载力、变形(沉降)、稳定和抗滑动及抗倾覆的要求。

3.4.7建筑部分

建筑设计以安全、适用、经济、美观为基本原则,建筑标准与电厂主厂房等其他建筑群体相协调。

建筑设计应遵循:

国家最新实行的或将要实行的有关标准、规范和规定

现行的电力行业标准

建筑设计执行的主要规范如下:

54


某厂1石灰窑烟气脱硫项目

《建筑设计防火规范》[GBJ16-87](2002年版)

《建筑内部装修设计防火规范》[GB50222-95]

《火力发电厂设计技术规程》[DL5000-2000]

《火力发电厂建筑装修技术规程》[DL/T5029-94]

《火力发电厂设计技术规程》[DL5000-2000]

《火力发电厂建筑设计规程》[DL/T5094-1999]

《火力发电厂与变电所设计防火规范》[GB50229-96]

《工业企业采光设计标准及条文说明》[GB50233-91]

《建筑楼梯模数协调标准》[GBJ101-87]

《屋面工程质量验收规范》[GB50207-2002]

《建筑地面设计规范》[GB50037-96]

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》

统一使用的制图标准、规定

《房屋建筑制图统一标准》[GB/T50001-2001]

《建筑制图标准》[GB/T50104-2001]

《电力工程制图标准》[DL5028-93]

建筑设计根据生产工艺流程、使用要求,自然条件、建筑材料、建筑技术等因素,结合工艺设计进行建筑物的平面布置、空间组合及建筑造型设计并注意建筑群体与周围环境的协调。

建筑设计配合工艺解决好建筑内部通道、防火、防爆、防水、防噪声、保温隔热、采光、防潮、防腐蚀、防震、隔振、通风和生活卫生设施等方面的问题。

3.4.7.1设计标准

维护结构外墙、内墙为加气混凝土砌块,所有内外墙或隔墙均延伸至上下层楼板并固定,但其固定方法不使上层板的荷载传到其下的隔墙上。

各建筑物主要疏散楼梯采用钢筋混凝土梯段及平台,楼梯踏步均带有防滑突缘,扶手沿墙壁及楼梯梁设置,室内楼梯的宽度不小于1200mm,并能通向屋面。楼梯护栏和扶手选用不锈钢材质并能满足安全规范要求。扶手为1.05米高直径不小于50mm的不锈钢管,扶手立杆直径不小于32mm的不锈钢管。室外事故疏 55


某厂1石灰窑烟气脱硫项目

散梯可采用钢梯,其梯段宽度不得小于800mm,同样能通至各楼层及屋面,各楼层出入口平台为钢筋混凝土平台。钢筋的倾角不大于45o。

在楼面的所有洞口处、平台、楼梯平台以及不伸至墙壁的楼面及平台的四周均设置带护沿的围栏,以作保护,护沿高度不低于100mm,所有扶手、栏杆的高度均为1.2米,吊物孔四周,扶手采用钢扶手,扶手直径不小于50mm,栏杆的立杆不小于32mm。所有钢平台、通道和扶梯要防止腐蚀和锈蚀,其表面要求镀锌。所有室内的铁件应油漆,室外的铁件应镀锌。

所有楼层的卸货区及其他运行、维护需要开孔的四周都提供活动栏杆。所有开孔处均用防滑花纹钢板或格栅遮盖。

各建筑物的人行通道在管道、风道及其他障碍物之下净空不得小于2.2m。 出入标志设置于门上及走廊内导至出口。

对于电子设备间、电缆夹层等都应设置双扇向外开的门,该门有足够的宽度和净高以便设备的进出,每个房间至少设两个出口。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:建筑工程造价-在线作业ABCD
  • 下一篇:悬挑防坠网安全施工方案